Bonjour à tous et toutes,

Je suis en train de rénover entièrement mon appartement. Pour le lot électricité, après de nombreuses recherches sur les différents forums du site, je n'ai pas trouvé un conseil sur la disposition des disjoncteurs dans le tableau électrique. Doit-ils être dans un ordre croissant, décroissant ou peu importe?
Voici 3 images pour vous donner une idées de l'implantation dans mon appartement et du tableau électrique en cours de montage.

http://hpics.li/58c6801
http://hpics.li/6ab9c2c
http://hpics.li/2764858

D'avance Merci
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, le type A est surchargé, un ID devrait etre dédié au chauffage, il manque la protection pour le gestionnaire de chauffage, pas de VMC?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonsoir Yoda_51,

Merci pour les remarques.

La surcharge de l'interrupteur différentiel type A, sera corrigée. Le disjoncteur du four ne doit surement pas être à sa place. Il sera positionné en fin de la seconde ligne de ID type AC (ou au milieu, apparemment l'ordre des disjoncteur cela n'a aucune influence sur le bon fonctionnement du tableau, si je comprends bien).
Un ID dédié uniquement au chauffage, d'après toutes les informations récoltées, est préconisé dans le cas de chauffage géré ou avec fil pilote. Dans mon cas, tous mes rayonnant possèdent un fil pilote et j'ai pris l'option de ne pas m'en servir. N'étant pas frileux, ayant une surface totale de45m² et des thermostats intégrés dans tous les appareils une gestion supplémentaire est inutile. Du coup, pas de protection pour le gestionnaire.
J'ai également oublié de préciser que l'appartement date des années 50 et sans VMC. Je n'ai pas la possibilité d'en mettre une car la hauteur maximale de mon faux-plafond est de 4 ou 5cm. Par contre j'ai des aérateurs à commande manuelle et indépendants de l'éclairage dans les toilettes et la salle d'eau. Je vérifierais également le détalonnage des portes intérieures pour la ventilation naturelle.
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le fil pilote ne sert pas uniquement pour les période confort/éco.
Il peut également servir pour les ordres arrêt ou hors gel.
Cela peut être intéressant pour mettre un délesteur qui évitera de souscrire une puissance trop forte.
Par ailleurs un programmateur de chauffage n'a rien à voir avec le fait d'être frileux ou pas. Il permet de baisser le chauffage lorsque on est absent ou la nuit.

Par ailleurs :
- si vous voulez économisez quelques disjoncteur, vous pouvez regrouper 2 radiateurs sous un même disjoncteur (sauf pour la sdb)
- évitez de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. Ainsi en cas de coupure d'un ID il y a toujours moyen d'éclairer la pièce.



Pour l'ID 40A type A, il est trop chargé comme l'a dit Yoda. Mettre dessous les plaques, le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.

Pour l'ordre des disjoncteur, cela n'a effectivement pas d'importance. J'aime bien les mettre par ordre décroissant de calibre en partant de la gauche, mais rien d'obligatoire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 25 octobre 2024 à 05h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir