Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise à la terre réseau cat 6

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.770 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous,
En pleine réfection de mon tableau electrique, je me suis décidé à câbler le réseau dans ma maison.

Je souhaite un réseau gibabyte et j'ai des distances importantes, parfois proches de 20m.
Je m'oriente donc vers du câble cat 6. De ce que j'ai lu, j'écarte le UTP (pas blindé) pour prendre soit du STP soit du FTP soit du SFTP.
première question : suis-je sur la bonne voie?

En première approche, je pensait mettre à l'arrivée dans le tableau des prises mâles blindées branchées directement dans un switch. Le hic, c'est que je ne trouve pas de hub "grand public" qui fasse la mise à la terre.
Seconde question : est-ce qu'un switch gigabyte grand public avec mise à la terre existe?

Dans la négative, je comprends qu'il faut mettre un panneau de brassage avec une mise à la terre puis relier le tableau au switch avec des micros câbles.
troisième question : vers quel panneau de brassage me dirigeriez vous (besoin de 8 ports au max)?

merci de vos retours
cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
franchement 20m c'est nibe, tant que c'est que du réseau, et pas de l'analogique UHF

un switch comme ça : http://www.netgear.com/image[...]18-5350.pdf a une mise à la terre. Je te parle de celui là puisque je l'utilise et je l'ai mis à la terre mais à mon avis, toutes les gammes avec enveloppe en acier ont un point de mise à la terre.

Et mets un panneau de brassage, c'est quand même plus pratique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci de ton retour.
-Pour ta remarque sur les 20m, veux tu dire que du cat 6 blindé n'est pas indispensable pour du gigabit? Du cat 5e non blindé suffit? ou du cat 6 non blindé?

-Pour le netgear, j'avais repéré un modèle similaire (GS108P)? Ce qui me surprend, c'est que la terre ne passe pas par l'alim. Est-ce qu'il y a directement sur le boitier un point de fixation pour la terre?

merci d'avance fredoche
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
blindé c'est mieux d'une façon générale. Blindé par paire c'est intéressant si tu fais passer des signaux différents sur chaque paire.
ensuite oui sur 20 m même du cat 5 devrait s'en sortir sans problème avec du gigabit. Il me semble que la norme en gigabit se suffit d'un cat 5e, et la norme dit aussi 100m entre chaque élément actif d'un réseau. En plus le gigabit a de nombreuses capacités d'adaptation intrinsèque du signal.

d'ailleurs sur 20m, et si tu prends un calibre suffisant, tu dois même pouvoir passer de l'UHF sans perde beaucoup plus que les super câbles à 300€ les 20 m.

Oui il y a un point de fixation pour la terre à l'arrière du capot, et toutes tes prises sont métalliques. j'ai testé la continuité à la terre dans tous les sens et avec tous mes éléments de réseau, aucun souci avec ce matos.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Je vais suivre tes conseils.

Pour le switch, les panneaux arriéres des GS116 et GS108P se ressemblent au détail près qu'il y a un petit symbole "terre" sur le gs116. Je vais essayer de trouver plus d'info sur ces 2 modèles avant de choisir.

Merci encore pour tes conseils

edit: j'ai trouvé le GS108 (sans le P). Il y a bien un petit sigle "terre" derrière.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
j'ai vérifié : même du cat 5 UTP supporte le 1000 base T (IEEE 802.3ab), qui est aujourd'hui la norme "universelle" dans les produits grand public.
le cat 6 est requis lui pour le 1000 base TX qui n'utilise que 2 paires.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Tout le matériel est la:
-cable STP cat 6 monobrin
-panneau de brassage Legrand
-netgear gs108e
-cables 30cm STP

Mon pb de mise à la terre reste entier:
-le gs108e (petit nouveau) n'a pas contrairement à son petit frere le gs108 pas de mise à la terre (Même si il est entièrement métallique)
-Le panneau de brassage legrand (http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=033592) n'a pas de mise à la terre non plus

Dois je
1)prendre ma perceuse et installer une mise à la terre sur le panneau de brassage
2)trouver un moyen de mettre le commutateur à la terre. (comment? vis?)
3)faire les 2 mon général
4)casser le commutateur au marteau et le changer par un autre modèle
5)ne rien faire
6)partir dans le Larzac où l’Ethernet sera le dernier de mes problèmes


Merci de vos retours
cdt, fabrice
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
sur le lien legrand que tu as donné :
Citation: Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur

pour mettre à la masse ce panneau, tu peux simplement utiliser la fixation au rail.

ensuite normalement la continuité devrait exister (facile à vérifier avec un multimètre en position ohmmètre par exemple), et avec tes cables en prises surmoulées plus blindage (vérifie que tes cables 30 cm STP aient un embout métallique), tu devrais amener cette terre à ton switch.

maintenant sur le switch lui-même, tu as 2 posssibilités je pense : soit la mise à la terre se fait par la prise de courant (prise 2P+T), en cas de doute tu peux le vérifier, soit tu utilises le point de fixation kensington, j'ai cherché des photos, et il a l'air d'y être non ?
Si une mise à la terre existe sur ce modèle, il serait sous le point de fixation kensington, dommage que tu n'aies pas ce point, et les photos ne sont pas légions sur la face arrière de ce modèle particulier.
Sinon oui un trou et un système vis/écrou/rondelle frein, dommage pour la garantie par contre

cela dit tu n'as besoin sur le principe que d'un point de mise à la terre si la continuité de la masse est ensuite garantie en tout point du câblage.

mettre la terre en plusieurs points t'apporte une certaine redondance et une meilleure "équipotentialité" je présume, mais ce n'est pas indispensable à mon sens.

tu peux vérifier ta mise à la masse en tout point du réseau entre par exemple tes prises RJ45 et une prise de courant à proximité, sur la fiche de terre, avec un multimètre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
fredoche a écrit:

mettre la terre en plusieurs points t'apporte une certaine redondance et une meilleure "équipotentialité" je présume, mais ce n'est pas indispensable à mon sens.


Bonjour,
En électronique industrielle on ne raccorde la masse du câble qu'à une extrémité. Relier les deux extrémités revient à créer une boucle dans laquelle pourrait circuler un courant induit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
merci de l'info

j'ai peur que cette boucle existe à plusieurs endroits non ? notamment avec des PC ayant un châssis métallique qui est surement lui aussi relié à la masse ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci pour ces infos.
Je vais mettre le panneau à la masse via les fixation du rail comme indiqué et vérifierai la continuité de la terre à ohmmètre.

Je vais éviter les boucle. Le communtateur n'a pas de terre sur la prise.

cdt; fabrice
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 00h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir