Retour
Menu utilisateur
Menu

Equipements Tableau Electrique

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.222 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nantes (44)
Bonjour,

Après avoir beaucoup parcouru ce forum, je me décide à poster un message afin de recueillir vos conseils sur mon installation électrique.
Il s'agit d'une rénovation complète d'une maison, pas de consuel, mais j'aimerais autant bien respecter la norme.

Voir mon plan de tableau 4 rangées de 13 modules, pouvez vous me dire si cela vous semble correct ? Merci de votre aide.

Modification apportées suite à réponse de Yoda :
- Répartition des circuits ECL et PC des pièces sur différents ID
- Prise en compte du lave vaisselle
- Allègement de l'ID 2 par regroupement des deux circuits de chauffage sous le même ID.

Emplacement sur rangée / Équipement

1&2 Int Diff 40A type AC
3 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC étage
4 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC étage
5 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC étage
6 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC étage
7 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit de 5-8 éclairages RDC
8 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit de 5-8 éclairages RDC
9 Télévar --- 1.5mm²----> Boutons poussoirs RDC
10 Disj 2A --- 1,5mm²----> Circuit spécialisé VMC comble
11 Disj 10A --- 1,5mm²----> Circuit Volets roulants Facade Rue
12 -
13 -

1&2 Int Diff 40A type AC
3 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit spécialisé Four
4 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit spécialisé Sèche Linge
5 Disj 10A --- 1,5mm²----> Cicuit Volets roulants Facade jardin
6 Disj 2A --- 1,5mm²----> Circuit spécialisé Carillon
7 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit de 2-3 PC GTL
8 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC RDC
9 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC RDC
10 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit spécialisé Moteur porte garage
11 -
12 -
13 -


1&2 Int Diff 40A type AC
3 Disj 10A --- 1,5mm²----> Circuit spécialisé Chaudière Gaz
4 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit spécialisé Lave vaisselle
5 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit éclairage extérieur Jardin
6 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit de 5-8 éclairages étage
7 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit de 5-8 éclairages étage
8 Télérupt --- 1.5mm²----> Boutons poussoirs étage
9 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC RDC
10 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit Chauffage Etage Puissance totale Max 4500w
11 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit Chauffage Etage Puissance totale Max 4500w
12 -
13 -

1&2 Int Diff 40A type A
3 Disj 32A --- 6mm² ----> Circuit spécialisé Plaque de cuisson
4 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit spécialisé Lave linge
5 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit spécialisé Réfrigérateur
6 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit spécialisé Congélateur
7 -
8 -
9 -
10&11 PC GTL
12&13 PC GTL
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 10
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
oula y'as du boulot ^^ ID2 surchargé, frigo mais pas de LV? 2x4500W de chauffage a l'étage? répartir ecl et Pc d'une meme pieces sous des ID différents
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Nantes (44)
Merci Yoda,

J'ai rectifié les éléments suivant par édition du message suite à tes remarques :

- Répartition des circuits ECL et PC de même pièce sous des ID différents.
- Prise en compte du lave vaisselle
- Allègement de l'ID2 en mettant les 2 circuits de chauffage sous le même ID.

Par contre pour le chauffage électrique, voici mon raisonnement : je devrais avoir un maximum de 5 appareils pour un total de 70 m² à chauffer à l'étage.
Avec des appareils de 1000w j'arrive à 5000w. Si je souhaite rester sur des conducteurs de 2,5mm², il me faut deux circuits (max 4500w)
Sinon un seul circuit avec des conducteurs de 4mm2 et un disjoncteur de 25A (max 5750 w autorisé) ???
Si je souhaite garder de la marge sur mon installation chauffage, pour pouvoir ajouter un appareil ou en changer un par un plus puissant, c'est pour celà que j'ai préféré 2 circuits.

Votre avis ? Autres remarques ?
Messages : Env. 10
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ah ok ça ne sert a rien de mettre max 4500 met juste la puissance installé, oublie le 4mm²
on compte en général 100W par m² pour ne pas trop solliciter les radiateur de façon a avoir une chauffe homogene

une anectode que j'ai vu y'as pas longtps? un interupteur n'étais pas alimenté sur le meme disjoncteur que le télérupteur du coup ça faisais pété les 2 différentiels ^^

bon courage
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le type A me semble trop chargé
Le 1er ID est peu chargé

Dédié un ID aux circuits extérieurs.

Panachez mieux vos circuits PC afin d'avoir une meilleure sélectivité

Prévoir un disj 2A pour un programmateur

Posez vous la question d'un tableau 4x18 car vous avez à peine 20% de libre et vous serez vite bloqué si quelques ajouts.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nantes (44)
Bonjour Carminas, Merci de ta réponse,

- ID type A trop chargé :
Je ne voie pas comment le déchargé sans ajouter un deuxième type A.
Parmi les appareils sous le type A lequel puis-je passer sans risque sous un type AC ?

- ID dédié au circuit extérieur : Est-ce obligatoire ?

- Panachage circuits PC : OK, Je vais mieux les répartir sur les 3 ID type AC.
Que veux dire "sélectivité" ?

- Disjoncteur 2A pour un programmateur : Ok j'avais oublié.
- Tableau de répartition, plus grand, ok je vais y penser.
Je ne suis pas cheval sur les 20% disponible, car pas de consuel. Je pensais qu'un 52 modules en 4*13 ferait l'affaire. Je vais voir ce que je trouver en 4*18.

Si je suis tes conseils, il faudrait que j'ajoute 2 ID supplémentaires (1 type A et 1 type AC)? N'est ce pas un peu beaucoup ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 10
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
sous le type A: plaque + LL + 2 ecl
tu n'as pas d'ecs?
l'id ext c'est un +
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour le type A, mettre les plaques, le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.

La protection différentielle des circuits extérieurs alimentant des installation et des matériels non fixés au bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs.
Voir paragraphe "Protection complémentaire contre les contacts directs" ci-dessous




La sélectivité permet d'avoir un nombre d'équipement suffisant en fonctionnement si un ID est coupé.
Par exemple : ne pas mettre tous les circuits PC sous un ID afin de pouvoir brancher quelque chose si un ID est coupé. Ne pas mettre circuits prises et éclairage d'une même pièce sous un même ID afin d'avoir toujours un moyen d'éclairer la pièce en cas de coupure d'un ID.
En résumé répartir les circuits de manière homogène sur l'ensemble des ID

Je n'ai pas dit qu'il fallait ajouter un type A, j'ai dit qu'il fallait uniquement mettre les bons circuits sur celui qui est prévu.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nantes (44)
Merci pour ces réponses précises.

Voici en résultat de vos conseils le plan du tableau électrique revu.
- Je suis passé sur un tableau de 4*18 modules
- Ajout de 2 ID type AC, dont un dédié aux circuits extérieur.
- Id type A consacré au LL + plaque cuisson + 2 autres circuits peu consommateurs.
- Meilleure répartition des circuits selon les différents ID.

En réponse à Yoda, mon ECS provient de la chaudière gaz.

Emplacement sur rangée / Equipement
1&2 Int Diff 40A type AC
3 Disj 20A --- 2,5mm²-----> Circuit de 5-8 PC étage
4 Disj 20A --- 2,5mm²-----> Circuit de 5-8 PC étage
5 Disj 16A --- 1,5mm²-----> Circuit de 5-8 éclairages RDC
6 Disj 16A --- 1,5mm²-----> Circuit de 5-8 éclairages RDC
7 Télévar --- 1.5mm²-----> Boutons poussoirs RDC
8 Disj 2A --- 1,5mm²-----> Circuit spécialisé VMC comble
9 Disj 10A --- 1,5mm²-----> Circuit Volets roulants Facade Rue
10&11 Int Diff 40A type A
12 Disj 32A --- 6mm² -----> Circuit spécialisé Plaque de cuisson
13 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit spécialisé Lave linge
14 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit de 5-8 éclairages étage
15 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit de 5-8 éclairages étage
Libre 3 emplacements
1&2 Int Diff 40A type AC
3 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit spécialisé Moteur porte garage
4 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit spécialisé Sèche Linge
5 Disj 10A --- 1,5mm²----> Cicuit Volets roulants Facade jardin
6 Disj 2A --- 1,5mm²----> Circuit spécialisé Carillon
7 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit de 2-3 PC GTL
8 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC RDC
9 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC RDC
10 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit spécialisé Réfrigérateur
Libre 8 emplacements
1&2 Int Diff 40A type AC
3 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC étage
4 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC étage
5 Disj 2A --- 1,5mm²----> Circuit spécilisé programateur Chauffage
6 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit spécialisé Four
7 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC RDC
8 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit spécialisé Congélateur
9&10 Int Diff 40A type AC
11 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit éclairage extérieur Jardin
Libre 7 emplacements
1&2 Int Diff 40A type AC
3 Disj 10A --- 1,5mm²----> Circuit spécialisé Chaudière Gaz
4 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit spécialisé Lave vaisselle
5 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit de 5-8 PC RDC
6 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit de 5-8 éclairages étage
7 Disj 16A --- 1,5mm²----> Circuit de 5-8 éclairages étage
8 Télérupt --- 1.5mm²----> Boutons poussoirs étage
9 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit Chauffage Etage Puissance totale Max 4500w
10 Disj 20A --- 2,5mm²----> Circuit Chauffage Etage Puissance totale Max 4500w
Libre 4 emplacements
15&16 PC GTL
17&18 PC GTL

Sur un total de 72 emplacements, 23 restent libres (30%).

Une dernière vérification afin que je puisse passer commande ?
Messages : Env. 10
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le coup vous avez prévu large en ID mais pourquoi pas.

Vous auriez pu garder la logique des 3 ID AC principaux (au lieu de 4) car ils sont très loin d'être surchargés (sauf le dernier) et qu'avec 18 modules vous pouvez faire de grandes rangées.
Votre répartition des puissances n'est pas homogène.
Si je ne compte que les gros consommateur avec un calcul de puissance approximative
1er ID AC : 0kW
2ème ID AC : 2,5kW
3ème ID AC : 2,5kW
4ème ID AC : 6kW ou (10,5kW je n'ai pas bien compris). A noter que s'il y a réellement 9kW de chauffage, il faut un ID 63A et vous avez interêt à ventiler vos radiateurs sur plus de circuit en dédiant cette rangée au chauffage.
Soit vous remplacez ces 4ID par 3 en repartissant mieux les puissance, soit vous basculez au minimum le LV sur la 1ère rangée

Le programmateur de chauffage (si c'est celui ces radiateurs) doit être sous le même ID que ceux ci

Pour l'extérieur je n'avais pas vu que vous n'aviez qu'un circuit éclairage.
Sans renier ce que j'ai dit au dessus, si vous n'avez que quelques lampes non attenantes au bâtiment et que vous êtes en rénovation sans consuel, vous pouvez sans doute vous passer de l'ID dédié à l'extéieur. Mais bien penser aux usages futurs avant de le supprimer : circuit prises extérieures, portail, visiophone, sonnette, pompe de bassin...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 22h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir