Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau électrique : avis aux électriciens

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 10.431 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Bonjour à tous,

je vous sollicite pour vous demander votre avis sur la configuration future de mon tableau électrique (triphasée).

Schéma général : tableau électrique, tableau communication, GTL



Tableau électrique



Je suis preneuse de tous commentaires, notamment sur ce qui ne va pas au niveau réglementation.
Merci d'avance,

Stéphanie
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
tu aurais pu faire ça sur excel
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
yoda_51 a écrit:tu aurais pu faire ça sur excel


Désolé, j'espère que c'est quand meme lisible ... ou tu veux vraiment un fichier excel ?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
nany11 a écrit:
yoda_51 a écrit:tu aurais pu faire ça sur excel


Désolé, j'espère que c'est quand meme lisible ...


pour les autres peut-être, perso, j'aime pas les torticolis
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
***** a écrit:
nany11 a écrit:
yoda_51 a écrit:tu aurais pu faire ça sur excel


Désolé, j'espère que c'est quand meme lisible ...


pour les autres peut-être, perso, j'aime pas les torticolis


bon je vais vous faire ça ..
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
et de 2 :



Je précise qu'on aura un abonnement 3 x 60 A


... maintenant j'attends vos remarques ! merci
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
moi aussi j'ai des torticolis
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Isere
pourquoi ne pas mettre 3 interdiff 63A en mono?
un par phase
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Isere
dsl j'avais pas vu qui avait du chauffage élec en principe un interdiff uniquement pour le chauffage elec
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
allez, je commence :

le type A est réservé à : plaques en 32A, lave linge en 16 ou 20A, et seulement 2 circuits peu gourmands en plus donc ok pour la sonnette, mais il faut mettre le LV ailleurs.


Question : pourquoi avoir choisir du tri ? pour la chaudière elec ? vous avez quel besoin de chauffage ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

2 ID 40A par phase, me semble mieux qu'un ID 63A car meilleure sélectivité

Le lave-linge et l'induction doivent être sous un type A
Cet ID est beaucoup trop chargé

Essayez de brancher la plaque en triphasé ou biphasé

Dédiez un ID aux circuits extérierus

Si vous prévoyez un programmateur pour vos chauffages élec, mettez les sous un ID tetra unique

Pour le disj diff du congelo, un type A n'apporte rien. Mettez un HI ou sinon un AC suffira

Evitez de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID.

Il me semble qu'il manque le circuit avec les PC GTL (si vous en avez une)

Répartissez les VR sur au moins 2 circuits.


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
J'ai voulu équilibrer les 3 phases en repartissant le chauffage elect.
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
***** a écrit:allez, je commence :

le type A est réservé à : plaques en 32A, lave linge en 16 ou 20A, et seulement 2 circuits peu gourmands en plus donc ok pour la sonnette, mais il faut mettre le LV ailleurs.

Question : pourquoi avoir choisir du tri ? pour la chaudière elec ? vous avez quel besoin de chauffage ?


effectivement pour la chaudière électrique, car en monophasé, elle consomme un maxi de 52 A.
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Carminas a écrit:Bonsoir

2 ID 40A par phase, me semble mieux qu'un ID 63A car meilleure sélectivité

Le lave-linge et l'induction doivent être sous un type A
Cet ID est beaucoup trop chargé

Essayez de brancher la plaque en triphasé ou biphasé la plaque est en mono

Dédiez un ID aux circuits extérierus

Si vous prévoyez un programmateur pour vos chauffages élec, mettez les sous un ID tetra unique

Pour le disj diff du congelo, un type A n'apporte rien. Mettez un HI ou sinon un AC suffira

Evitez de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID.

Il me semble qu'il manque le circuit avec les PC GTL (si vous en avez une) c'est "alim comm +2 prises 16 A"

Répartissez les VR sur au moins 2 circuits. Qu'est ce que tu appelles VR ?


@+


Encore quelques questions :
Et au niveau des hauteurs pour le placement des tableaux, ça parait correct ?
Est ce que le répartiteur tetra 80 A suffit pour cette installation ?
Est ce qu'on peut mélanger un câblage avec fils souples et fils rigides dans un même tableau ?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
VR : Volets Roulants

Pour les hauteurs 80cm est peut être juste pour le paneau de contrôle.
Pour rappels les organes de manoeuvre du disjoncteur de branchement et des éléments du tableau de répartition doivent être compris entre 0m90 et 1m80.

Avec un abonnement 60A, pas de problème pour un répartiteur 80A s'ils a suffisament de bornes

Pas de problème pour mélanger souple et rigide. Le souple doit posséder des embouts et ne convient pas forcément au matériel à raccordement automatique.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Carminas a écrit:VR : Volets Roulants

Pour les hauteurs 80cm est peut être juste pour le paneau de contrôle.
Pour rappels les organes de manoeuvre du disjoncteur de branchement et des éléments du tableau de répartition doivent être compris entre 0m90 et 1m80.

Avec un abonnement 60A, pas de problème pour un répartiteur 80A s'ils a suffisament de bornes

Pas de problème pour mélanger souple et rigide. Le souple doit posséder des embouts et ne convient pas forcément au matériel à raccordement automatique.

@+


Ok. Merci pour ces précisions.

A tout hasard, tu n'aurais pas des photos des GTL en bois de grande taille ??
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
nany11 a écrit:
Carminas a écrit:VR : Volets Roulants

Pour les hauteurs 80cm est peut être juste pour le paneau de contrôle.
Pour rappels les organes de manoeuvre du disjoncteur de branchement et des éléments du tableau de répartition doivent être compris entre 0m90 et 1m80.

Avec un abonnement 60A, pas de problème pour un répartiteur 80A s'ils a suffisament de bornes

Pas de problème pour mélanger souple et rigide. Le souple doit posséder des embouts et ne convient pas forcément au matériel à raccordement automatique.

@+


Ok. Merci pour ces précisions.

A tout hasard, tu n'aurais pas des photos des GTL en bois de grande taille ??


c'est bon j'ai eu ta réponse que l'autre post !
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Voilà le tableau modifié après vos quelques remarques :

Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
je reste toujours preneuse de vos avis ...
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Je ne comprend comment vous pouvez avoir besoin d'un tel tableau?
Batiment de quel surface,perso ou proffessionnel, pourquoi une chaudiere électrique et des chauffages suplémentaires?
J'ai rarement vu un tableau aussi charger,ou alors vous voulez mettre vos sous dans le tableau?
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
excuser moi pour le coté directe mais l'écriture n'est pas mon fort.
j'ai déja réaliser des tableaux plus grand que cela mais pour de très grand projet ou des locaux commerciaux, voila pourquoi je m'inquiète de la taille et de l'utilisation approprié de votre tableau.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le type A en bas à gauche est toujours trop chargé :
Mettre dessous les plaques, le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.

Je refait ma remarque sur les circuits extérieurs :
La protection différentielle des circuits extérieurs alimentant des installation et des matériels non fixés au bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs.
Si vous avez des circuits non attenants au batiment il faut en tenir compte.

Idem pour les volets roulants. Vu la taille de votre tableau, vous devez avoir une maison immense donc sans doutes pas mal de volet. Il est judicieux de les répartir sur 2 ou 3 circuits sous des ID différents.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
korsan a écrit:Je ne comprend comment vous pouvez avoir besoin d'un tel tableau?
Batiment de quel surface,perso ou proffessionnel, pourquoi une chaudiere électrique et des chauffages suplémentaires?
J'ai rarement vu un tableau aussi charger,ou alors vous voulez mettre vos sous dans le tableau?


chaudière électrique pour chauffage du plancher hydraulique du RDC
chauffage supplémentaires pour quelques panneaux radiants dans des pièces du sous-sol.
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Ultime modif :





Autre question : avec un abonnement tri en 3 x 60 A, doit on obligatoirement mettre des inter diff 63 A ou peut on rester en 40 A ?
merci d'avance
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Je viens de regarder votre plan de tableau mais pour te donner des indication correcte il me manque énormément de renseignement si on ne veut pas te faire travailler pour rien.
1) je n'ai pas relu entierement le fils de la discution, as tu à passer un consuel.
2) as tu tirer tes lignes électrique et si oui, quel section pour quel circuit et quel puissanceet nombre de PC ou Lumière?
Je m'explique, pour ton radiateur seche serviette, 1,5 ou 2,5 et quel puissance car un seche serviette on toujours une puissance basse, moins de 2000W donc je le passe en 1,5 et je le protege par un 10A ce qui est suffisant.
Je n'en suis pas à mon premier consuel.
3) si on a tous ces renseignements on pourras t'aider et ne pas discuter dans le vide.
4) j'ai le logiciel pour te sortir le plan de ton tableau. car pour un consuel on doit le fournir.
Derniere question pourquoi être passer avec une chaudière électrique qui consome 1 pour 1 alors qu'une PAC est plus économique?
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
pour répondre à tes questions:

1) non je n'ai pas le consuel
2) oui j'ai tiré les lignes et ses simple un circuit 20A à une section de 2.5 mm2 et un circuit 16A à une section de 1.5mm2. Les circuit 20A PC regroupe de 6 a 8 prises et l'éclairage et repartit suivant l'agencement des pièces.
3) dans un premier temps sur certain circuit chauffage j'ai surdimenssionné car un jour ou l'autre il sera possible que je mette un radiateur en plus ou plus puissant. et seconde chose dans la nouvelle norme le 1.5mm2 pour prise doit être protégé par un disjoncteur 16A si je me trompe pas ,et plus un 10A.

Moi c'est l'avis sur la repartition des phases et l'association des inter diff , disjoncteurs qui m'interresse.

merci qd meme de consacrer du temps sur mon sujet.
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
nany11 a écrit:pour répondre à tes questions:

1) non je n'ai pas le consuel
2) oui j'ai tiré les lignes et ses simple un circuit 20A à une section de 2.5 mm2 et un circuit 16A à une section de 1.5mm2. Les circuit 20A PC regroupe de 6 a 8 prises et l'éclairage et repartit suivant l'agencement des pièces.
3) dans un premier temps sur certain circuit chauffage j'ai surdimenssionné car un jour ou l'autre il sera possible que je mette un radiateur en plus ou plus puissant. et seconde chose dans la nouvelle norme le 1.5mm2 pour prise doit être protégé par un disjoncteur 16A si je me trompe pas ,et plus un 10A.

Moi c'est l'avis sur la repartition des phases et l'association des inter diff , disjoncteurs qui m'interresse.

merci qd meme de consacrer du temps sur mon sujet.


1) oui, on doit passer par un consuel
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Alors c'est bien ce que je dis vous ne prenez pas le problème dans le bon sens.
1) circuit 2,5 proteger en 16 , on les protege en 2O souvent pour des prises spécialisé (LV, SL, LL).
2) circuit en 1,5 protéger par un 10A sauf et la on peut, Circuit PC et 5 seulement, tous le reste protection des fils 1,5 par 10A, C'est la norme.NFC15-100
Avant nous n'avions pas le droit de cabler des prises en 1,5.
Si vous n'avez pas de consuel méttez un inter dif 30mA Tétra 63A et vous protéger tous vos départs ou trois inter dif mono 63A deux de type AC et un de type A et la vous pouvez mettre tous les départs en mono derriere faites juste attention d'équilibrer le réseau sur vos trois phases.
Vous ne pouvez pas installez de 40A car votre arrivée est en 60.
Donc tous vos circuit ecl sont a passez en 10, pour votre congélateur ou vous l'avez mis tous seul, c'est une bétise car s'il disjoncte vous ne vous en apercevrez pas si vous avez peur qu'il soit couper par disjonction d'un autre circuit ce n'est pas grave, on s'en apperçoit plus rapidement et si vous voulez, il existe des alarmes par manque de tension qui vous préviennent exemple départ vacances.

1 seul inter dif tetra 30mA 63A est suffisant pour protéger vos départ tri, derriere vous méttez des disjoncteurs tetra ou tri, votre cumulus en 16A c'est largement suffisant je pense que même si vous l'avez tirer en 2,5 vous pourriez passer par un 10A.
Ainsi que votre chaudiere electrique avec un disjoncteur tetra 25A.
Ce que vous avez prévu on le met en tertiaire et pas chez les particuliers, ce n'est pas un moteur.
L'Electricite ne s'invente pas, on protege les personnes les lignes et les appareils.
C'est un tout et pas n'importe comment.
La sur protection en disant qui peux le plus peux le moins n'est pas toujours valable.
Votre cumulus qui doit avoir une puissance de 3Kw donc 1Kw par phase sera tout aussi protéger par 10A.
Je rapèle une règle 10A X 240V = 2400W je suis loin de 1kW (1000W).
Je pense que le vendeur de matériel électrique vas se régaler avec tous ce que vous voulez mettre dans votre tableau.
Un professionnel vous ferais un tableau beaucoup plus petit, TVA à 5,5%, et main d'oeuvre comprise vous en auriez pour moins cher que ce auquel vous êtes partis.
Je rest a votre disposition pour d'autre question réponse.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
J'avais oublier vu votre instalation et les puissance, vous devriez pensez à un gestionnaire d'énergie et du délestage.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Beau boulot bien propre Wink

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 21h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir