Retour
Menu utilisateur
Menu

Norme sur la taille des chéneaux

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.123 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,

Suite à une fuite sur le plafond d'une chambre, nous avons fait intervenir un couvreur pour diagnostiquer le problème.
Il nous a dis que la fuite était due à une infiltration d'eau au niveau des chéneaux lors des grosses neiges de cet hiver.
Il nous a également dis que la norme sur la taille des chéneaux est actuellement de 50 cm alors que les notre ne font que 33cm.

Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer ces dires?
Notre maison a été construite en 2002 / 2003, est-ce que la taille des chéneaux devait également être de 50 cm à cette époque?

Je pose ces questions car je ne dis que si les chéneaux ne sont pas conformes je pourrais éventuellement faire marcher la garantie décennale de la maison pour les réparations.

Par avance, je vous remercie pour votre aide.

Sakho
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
je viens de relire (en diagonale) le dtu 60.11 (règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales)
il donne une section en fonction de la surface de toiture reprise et de la pente du cheneaux
mais je vois pas de largeur mini
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Isere
50cm ca serait pas plutot des mm ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Isere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le DTU 60.11, comme le dit Gill, n'impose qu'une section minimale en fonction des surfaces récoltées, pas de cote minimale.
Le DTU 40.5 reprend les mêmes termes (travaux d'évacuation des eaux pluviales)
Le DTU 20.12 (gros-œuvre des toitures terrasses plates) fait mention d'une largeur minimale de 30 cm utile
Le DTU 43 (étanchéité des toitures terrasses plates) donne des sections minimales en fonction des surfaces récoltées sans imposer de largeur et renvoie au DTU 20.12
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
kstor a écrit:50cm ca serait pas plutot des mm ?

il s'agit bien des 50 cm de développé pour les chéneaux
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
50 cm de développé. Ca n'aurait pas été plus simple de le dire dès le premier post ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 03h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir