Retour
Menu utilisateur
Menu

Adoucisseur, uniquement pour les machines? Eau à 19,4 f

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.611 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonjour,

Dans la maison que l'on vas acquérir il y a un adoucisseur de 3 ou 4ans, je voulais savoir s'il était judicieux de le réserver uniquement pour le circuit de chauffage, de machine à laver, et de lave vaisselle?
L'eau sur Lyon est donné pour environ 19,4 °f.
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
 
Env. 60000 message
1982xp a écrit:Bonjour,
Dans la maison que l'on vas acquérir il y a un adoucisseur de 3 ou 4ans, je voulais savoir s'il était judicieux de le réserver uniquement pour le circuit de chauffage, de machine à laver, et de lave vaisselle?
L'eau sur Lyon est donné pour environ 19,4 °f.

Bonsoir,
19,4°f ? Ce n'est vraiment pas très élevé... C'est à confirmer, car même si ça fait un petit moment que je n'y suis pas passé, je croyais que la dureté tournait au environ des 30°f comme dans toute la région Rhône-Alpes (avec quelques exceptions). Pour ce qui est de la valeur, une vingtaine de degré ne justifie pas l'achat d'un adoucisseur et de là à le réserver à une partie de l'installation, c'est (pour moi) dommage. A la limite, si l'eau adoucie te fait "peur", il est possible de garder le robinet de la cuisine comme les robinet extérieurs en eau dure (non adoucie).
Nota : un adoucisseur demande également un entretien régulier (filtre à remplacer tous les ans, contrôle poussé tous les 3-4 ans).
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Bonjour,

Nous demanderons la dureté de leur eau au propriétaire, mais l'eau est quand même assez calcaire par ici.
Eux mettent un sac de sel par an.

En fait j'aimerais réserver cet adoucisseur uniquement aux machines + chaudières car il y a surconsommation d'eau environ entre 10 à 15% avec un adoucisseur.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
si l'adoucisseur est déja en place autant l'utiliser
faut juste le faire controler
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haut Rhin
Salut,

Je me pose la même question que vous.

Je peux récupérer un ancien adoucisseur qui ne sert plus chez mes parents, l'installer que pour la partie eau chaude, avant l'arrivée sur le ballon pour éviter son encrassement.
L'eau n'est pas si dure que ça mais je constate pas mal de dépot dans mes mitigeurs au niveau des filtres des mousseurs.

Sinon y'a t'il des filtres adapté anti calcaire? On voit pas mal de chose dans le commerce mais est ce efficasse ? Filtre 80micron polyphosphate.

+++
Messages : Env. 500
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60000 message
cosmic a écrit:Je peux récupérer un ancien adoucisseur qui ne sert plus chez mes parents, l'installer que pour la partie eau chaude, avant l'arrivée sur le ballon pour éviter son encrassement.
L'eau n'est pas si dure que ça mais je constate pas mal de dépot dans mes mitigeurs au niveau des filtres des mousseurs.

Bonsoir,
"un ancien adoucisseur qui ne sert plus"... oula attention au bouillon de culture ^^
Il a été arrêté ou pas ? De l'eau circule toujours dedans ? Il a quel âge ?
C'est quoi comme marque ? Il fait quel taille ?
J'aime bien avoir pleins de détails ^^
Pour info, l'eau est dite dure au dessus de 15°f mais au dessus de 8°f il y a des dépôts visibles lorsque l'eau s'évapore...
cosmic a écrit:Sinon y'a t'il des filtres adapté anti calcaire? On voit pas mal de chose dans le commerce mais est ce efficasse ? Filtre 80micron polyphosphate.

On trouve de tout dans le commerce, mais je connais assez mal les résultats après un filtre polyphosphate.
Ce qui est sûr c'est que le filtre n'aura pour effet que de disperser les molécules de calcaire et non de le supprimer.
Messages : Env. 60000

 
Env. 500 message Haut Rhin
L'adoucisseur n'est plus en service, il a environ une vingtaine d'année ... à voir, par contre la marque aucune idée, je te posterais ça plutard.
Messages : Env. 500
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Haut Rhin
Concernant l'adoucisseur, c'est un permo 5.000 avec bac à sel d'environ 80Litres.


Photos tiré du net. Même adoucisseur, juste la couleur qui change.


Messages : Env. 500
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60000 message
cosmic a écrit:Concernant l'adoucisseur, c'est un permo 5.000 avec bac à sel d'environ 80Litres.
Photos tiré du net. Même adoucisseur, juste la couleur qui change.

Un "5000", c'est pas un modèle récent. Je dirais qu'il date alors de 1985 à 1990. Soit plus de 20 ans passé.
Reste à savoir combien de temps il a bel et bien fonctionné : les résines ont une durée de vie de 1000 cycles soit de 15 à 10 ans avec une à deux régénérations par semaine.
Après leur pouvoir d'échange baisse et l'adoucisseur consomme toujours autant pour un cycle de capture qui se casse littéralement la figure.
Le problème peut après venir des crépines qui maintiennent les résines dans la bouteille.
Elles sont en plastique et en fonction de l'âge et des coups de bélier qu'elles subissent, elles peuvent casser.
Si c'est la crépine supérieure qui casse, rien de grave : une partie des résines sera perdu alors de chaque phase de détassage (1ère partie du cycle de régénération).
Si par contre, c'est la crépine qui casse, c'est bien plus grave surtout que l'on a rarement un filtre après l'adoucisseur et donc c'est la réseau de la maison qui ramasse...
Voilà, j'ai du te faire peur ^^
Mais si ce n'est pas le cas, une bonne régénération avec une dose de javel (et surtout sans sel) devrait pouvoir le faire repartir.
Même si la batterie est morte, ça se reprogramme facilement car ces "vieux" modèles possédaient encore des accu rechargeables.
Sur ce, si tu as des questions n'hésitent pas
Messages : Env. 60000

 
Env. 500 message Haut Rhin
Merci pour ces infos. Tout juste, il date des années 90, il a été en service environ 10 ans je pense, à confirmer.
Je vais mettre un filtre à la sortie dans ce cas lol, question, c'est possible de pouvoir démonter la partie du bas de l'adoucisseur histoire de voir l'état des crépines ? Si oui à quoi je dois m'attendre et y'a t'il quelques chose à mettre en place question sécurité, la mienne et celle de la machine, juste éviter que je casse quelque chose...?

Merci pour ta réponse.

@++
Messages : Env. 500
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60000 message
cosmic a écrit:Je vais mettre un filtre à la sortie dans ce cas lol, question, c'est possible de pouvoir démonter la partie du bas de l'adoucisseur histoire de voir l'état des crépines ? Si oui à quoi je dois m'attendre et y'a t'il quelques chose à mettre en place question sécurité, la mienne et celle de la machine, juste éviter que je casse quelque chose...?

Avant l'adoucisseur, il est bien de mettre un filtre à 20 µm pour protéger les résines. Pour ton modèle assez ancien, soit tu n'en a pas, soit tu as un vieux "permo cristal" à tête noir avec une pastille jaune et corps gris. Dans les deux cas, mieux vaut en mettre un neuf.
Après l'adoucisseur, je recommande de mettre une cartouche à charbon actif pour la sécurité, mais aussi pour le goût.
Pour ce qui est du démontage, l'adoucisseur n'est qu'une bonbonne avec une tête dessus : il n'est pas possible de le démonter par le bas
Si tu veux voir les crépines, il faut dévisser la tête. Le risque c'est que lors de cette manipulation le tube plongeur remonte... et là, tu est bon pour vidanger la bouteille et refaire un remplissage.
Pour se faire on des outils spécifiques comme des sac de vidange pour résine, un entonnoir et surtout : des pièces de rechange au cas où
Pour l'info mais je crois que tu t'en doute déjà, la vanne de ton 5000 n’existe plus. Je te recommande donc de bien faire un ou deux essai en pression (pas plus de 4 bar au passage) avant de te lancer dans des frais.
Messages : Env. 60000

 
Env. 500 message Haut Rhin
Par contre je viens de voir que le télé report du compteur d'eau était cassé, quelqu'un sait si ça se répare ou si ça peut se trouver dans le commerce ?

Petit câble qui va sur le compteur d'eau et qui va se brancher sur l'adoucisseur, je suppose qu'il comptabilise le nombre de litre avant la régé.

+++
Messages : Env. 500
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60000 message
cosmic a écrit:Par contre je viens de voir que le télé report du compteur d'eau était cassé, quelqu'un sait si ça se répare ou si ça peut se trouver dans le commerce ?
Petit câble qui va sur le compteur d'eau et qui va se brancher sur l'adoucisseur, je suppose qu'il comptabilise le nombre de litre avant la régé.
+++

Il est cassé à quel niveau ?
Il y a un ILS sur la turbine qui comptabilise les impulsion de la turbine qui est dessus.
Cet ILS est raccordé à une "rallonge" qui est connecté à la carte. A ce niveau, si c'est cassé : un simple domino suffit
Messages : Env. 60000

 
Env. 500 message Haut Rhin
C'est la tête qui est cassée, tu as une partie en verre avec un fil plat métallique à l'intérieur, c'est ça qui est cassé. En fait cette tête rentre dans le verre du compteur d'eau . Es ce que je dois changer entiérement le compteur ou je peux adapter un autre capteur, du style le coller sur le dessus du compteur ? je sais pas si vois ce que je veux dire ...

++
Messages : Env. 500
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60000 message
cosmic a écrit:C'est la tête qui est cassée, tu as une partie en verre avec un fil plat métallique à l'intérieur, c'est ça qui est cassé. En fait cette tête rentre dans le verre du compteur d'eau . Es ce que je dois changer entiérement le compteur ou je peux adapter un autre capteur, du style le coller sur le dessus du compteur ? je sais pas si vois ce que je veux dire ... ++

Si je comprends bien, tu as un compteur indépendant de l'adoucisseur. Tu n'as pas une turbine noir avec un capteur (ils) vissé avec un petit cache de protection noir dessus...
Alors là ton affaire se complique, il faut que tu retrouves un compteur avec le même décomptage que le compteur déjà présent, je peux pas te dire si c'est un 1 impulsion tous les litres, les 5 litres, etc...
Pour être bien sur, tu peux faire une photo ?
Les Permo ont (à ma connaissance) tous un compteur intégré en 31 impulsions par litre.
A moins, que ce soit un selection comme celui-ci :
Messages : Env. 60000

 
Env. 500 message Haut Rhin
C'est exactement ça.
Sinon j'irais voir un revendeur permo dans ma région, on trouvera bien une solution je pense.
Messages : Env. 500
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 00h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis adoucisseur d'eauArtisan
Devis adoucisseur d'eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos déco de cuisines
Photos déco de cuisines
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir