Bonjour,

Les travaux de fondation ont commencés. Nous avons opté pour une dalle portée terre plein.

Sur le devis il est écrit:

Remblaiement habitation:
Remplissement entre les murs de soubassements de tout venant compacté, finition par lit de sable, cote -0.12m de l'arase du mur.

En me documentant, j'ai lu qu'un terre plein était réalisé avec du tout venant de 0/20 sur 20cm puis lit de sable de 5 cm

Sur mon chantier, ils ont déjà posé du tout venant fin sur la moitié de la superficie (celle ou il n'y aura pas de tuyau d'evacution à poser).
Sur l'autre partie, on constate qu'il y a 6 cm entre la terre et la future dalle (corde blanche sur la photo)

La solidité d'un terre plein repose sur sa qualité de réalisation.

Je me pose plusieurs questions:
- Pourquoi n'y a t'il pas 20 cm de tout venant 0/20 (le hérisson). Celui qu'ils ont mis est très fin ?
- Pourquoi n'ont pas retiré plus de terre ?

Je suis quelque peu inquiet. La maison aura un plancher beton à l'étage.
Qu'en pensez vous ?

Ci joint quelques photos, merci d'avance pour vos avis.




Messages : Env. 60
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 60 message Sarthe
Je complète mon message en mettant un schéma type d'un terre plein. On voit bien le hérisson qui doit être de 20cm avec du tout venant de 0/20



Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 60
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Plusieurs erreur sur ce croquis :
- l'épaisseur minimale d'un dallage d'habitation est de 12 cm de béton et armé d'un treillis soudé ST 25C (fils de 7 mm, mailles de 150 x 150 mm)
- le polyane doit être positionné sur l'isolant et pas en dessous.


- La forme est bien de 20 cm minimum (tout venant) compactée par couche de 20 cm maximum et surmontée d'une couche de sable de 5 cm.

Le dallage tel que décrit n'est pas une dalle portée mais un dallage solidarisé qui suppose un ferraillage particulier à la jonction soubassement/dallage.
A noter qu'un dallage solidarisé engendre un pont thermique.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Sarthe
Le croquis est issu d'internet, il ne doit pas etre à jour alors.
On est d'accord que le hérisson de 20 cm doit être présent.

Penses tu que le fin gravier qu'ils ont mis est suffisant pour constituer le hérisson ? (voir photo)
Messages : Env. 60
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Citation: On est d'accord que le hérisson de 20 cm doit être présent.


Par forcement si le sol sous-jacent est susceptible de porter le dallage.

Le DTU dallage parle de forme "éventuelle"
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Sarthe
Merci Tournesol.

pas d'autres avis sur la realisation de mon chantier svp ?
Messages : Env. 60
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ce qui ne me semble pas très bon, c'est qu'il fassent une partie avec 20 cm de tout-venant et le reste avec seulement 6 cm. Risque de différence de compressibilité et de portance entre les deux zones.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Oise
Tournesol a écrit:Ce qui ne me semble pas très bon, c'est qu'il fassent une partie avec 20 cm de tout-venant et le reste avec seulement 6 cm. Risque de différence de compressibilité et de portance entre les deux zones.


Exactement, à long terme ça peut devenir problématique surtout si ils ne respectent pas vraiment la mise en oeuvre du treillis soudés structurelle en ce qui concerne le recouvrement pour du ST25C ou CS qui doit être d'au moins 31 cm en fil de chaine et en fil de trame avec un béton de classe C25/30.
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Sarthe
Merci pour vos remarques, je vais en parler au conducteur de travaux.
Messages : Env. 60
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
salut, juste une petite info, pour un terre plein comme celui là, il faut des parpaings creux ou pleins ?
Messages : Env. 500
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Parpaings pleins si humidité dans le sol.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Ok, un enduit hydrofuge et un bon drainage périphérique pourraient éventuellemnt compenser l'absence de parpaingns pleins ?
Messages : Env. 500
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 20h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir