Installer une Prise

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.146 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Finistere
Bonjour,

Je suis en train de raccorder ma baignoire balneo à la prise murale.
La baignoire est livrée avec une prise à brancher directement à la prise murale.
Sauf que je n'ai pas de prise murale mais juste un cache prise avec derriere un domino et les trois fils phase neutre terre.
Que me conseilleriez vous svp ?
De couper le raccord de la baignoire pour y sortir les trois fils et les raccorder au domino sur le mur ? (j'ai peur qu'il y est des infiltrations d'eau dans cette config..)
Ou alors d'installer une prise sur les trois fils qui sortent du mur ? meilleure solution je pense? j'achete une prise toute simple et j'y raccorde mes trois fils?

Je vous remercie par avance.
Bonne journee
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Salut,

les prises sont interdites pour les baignoires balnéo.

Celà doit etre branché de facon permanente.

edit : trouver sur une doc LM :
1 Prévoyez une alimentation électrique monophasee
avec terre 230 Volts, 50 Hz debouchant sous la baignoire.
2 Cette alimentation doit être protégée par un dispositif de
protection (disjoncteur ou fusible) a courant differentiel
residuel (DDR), ayant un courant nominal de declenchement
n’excedant pas 30 mA. La section des conducteurs
d’alimentation doit etre d’au moins 3 X 2,5 mm2.
3 Raccordez la baignoire de facon permanente
aux canalisations electriques fixes et en aucun cas
a un socle de prise de courant.
4 Raccordez la pompe depuis la borne situee sur le chassis
metallique et reperee par le symbole ci-contre.
5 Positionnez la boîte de raccordement de l’alimentation
electrique sur le chassis pour eviter tout contact
en cas de fuite d’eau sur le sol.
6 Nous vous recommandons de mettre un boîtier IPX5
equipe de press-etoupe, de diametre adapte
aux diametres des cables.
7 Un dispositif de coupure du circuit d’alimentation
electrique est obligatoire. Ce dispositif et celui
de protection differentiel doivent etre installes hors
des volumes 0, 1, 2, et 3.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

1/ vérifier d'où vient cette sortie 3 fils et comment elle est protégée
si c'est ok pour ajouter l'alim balnéo :

2/ couper le jus au général

edit : Romain a posté pendant que j'écrivais alors pas de prise mais une sortie de cable (comme pour le chauffe-eau ou pour un radiateur).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Finistere
Merci pour votre reactivité.

La sortie 3 fils vient du tableau sur disjoncteur C16 (ce disjoncteur est sur une ligne du tableau ou le premier disjoncteur est un 32mA)

Donc prise possible ou non svp ? vos avis sont differents..
Pourquoi les prises sont elles interdites sur les balneo alors que les baignoires sont livrées avec une simple prise à brancher au mur?
merci !
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Finistere
ok c'est vu.
Mais je ne sais tjs pas si je dois mettre un boitier etanche entre la balneo et les 3 fils du mur.
Et je ne comprends pas pourquoi la balneo est livrée avec un prise de raccord (et sur ce raccord il y a meme un petit boitier dessus avec trois bouton dont un qui s'appelle "test")
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Denice (69)
J'ai lu quelque part que le fais de couper la prise électrique de l'équipement fais sauter la garantie.
Je crois que c'était à propos des hottes de cuisine qui sont souvent fournie avec une prise mais installée sur des sorties de câbles pour des préocupations ésthétiques ou autres.

Si les normes oblige à raccorder en permanent, et que la garantie saute avec la prise, la manipulation est bien vicieuse de la part du fabricant.

A confirmer.
Messages : Env. 200
De : Denice (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Finistere
aurelienp69 a écrit:J'ai lu quelque part que le fais de couper la prise électrique de l'équipement fais sauter la garantie.
Je crois que c'était à propos des hottes de cuisine qui sont souvent fournie avec une prise mais installée sur des sorties de câbles pour des préocupations ésthétiques ou autres.

Si les normes oblige à raccorder en permanent, et que la garantie saute avec la prise, la manipulation est bien vicieuse de la part du fabricant.

A confirmer.



tout à fait d'accord.
et je me trouve ainsi bien dans l'embarras.

Je vais acheter un prise, la raccorder aux trois fils, et la brancher au mur.
Je n'avais pas pensé à la garantie en effet.. merci

Mais j'ai tjs des doutes en ce qui concerne l'etancheité, car si le joint silicone du coté de la baignoire faibli, il risque d'y avoir de l'eau qui coule le long du mur, et donc le long de la prise.
Boitier etanche peut etre, je n'en sais rien..
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu ne coupe rien, tu va perdre la garantie et de plus si tu as un bouton test cela fait partie de la sécurité de la baignoire
soit tu remplace la sortie de cable murale par une PC classqiue (la boite le support et l'enjoliveur sont les memes pour les 2)
soit tu ajoute un fil avec une prise au bout que tu branche sur les domino d'un coté et sur la prise de l'autre
pense que l'eau puisse courir sur le fil fais donc un siphon que ça ne rentre pas dans la prise meme si elle est étanche...
met p-e cette prise avec boutons du coté de la trappe, ça doit etre un différentiel.. y'as un bouton qui sert a réenclencher qqchose?
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Finistere
merci yoda.
je vais faire comme ca.
je vais mieux regarder ce soir ce boitier sur la prise car en effet c'est possible que ce soit un differentiel.
Il me semble, de memoire, en effet qu'il y a possibilité de reenclancher quelque chose.
Au pire j'enverrai une photo demain sur le forum.

Quand tu parle d'une PC, tu veux dire une simple prise ou prise commandée stp ? (la mienne n'est pas commandée)
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
commandé par quoi? une simple prise de ralonge electrique oui
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Finistere
une prise commandé comme m'avait expliqué mon electricien. C'est à dire une prise au sol sur laquelle tu branches un lampe dessus par exemple, et que tu peux commander (allumer) depuis un interrupteur mural un peu plus loin.

ok j'ai compris sinon impeccable
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Finistere
j'ai une autre question stp : (je prends la solution au pire qui n'arrivera jamais bien sur... mais j'ai tjs peur de l'elec...)

admettons que de l'eau aille sur la prise, il y aura donc un court jus, qu'est ce que je risque si je suis dans la baignoire? je prends du jus (meme un court instant?) ou ca coupe au disjoncteur dans le garage immediatement ??
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Denice (69)
syl29000 a écrit:j'ai une autre question stp : (je prends la solution au pire qui n'arrivera jamais bien sur... mais j'ai tjs peur de l'elec...)

admettons que de l'eau aille sur la prise, il y aura donc un court jus, qu'est ce que je risque si je suis dans la baignoire? je prends du jus (meme un court instant?) ou ca coupe au disjoncteur dans le garage immediatement ??


En principe ça disjoncte mais dans l'eau tu es très vulnérable, se prendre le jus dans l'eau même avec un différentiel, c'est pas à tenter.

Les baignoires sont en matériaux synthétiques, je pense que les systèmes sont à double isolation donc si tu dois prendre le jus il y a plus de chance que ce soit par une flaque d'eau devant la baignoire ou autre que dans la baignoire elle-même.

Dans tous les cas là où il y a de l'eau et de l'électricité il faut être prudent. Mettre la prise un peu en l'air avec des boucles pour guider l'eau au cas où me semble une bonne idée.
Messages : Env. 200
De : Denice (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Finistere
j'ai regardé le petit boitier (test) sur la rallonge prise de la baignoire qui se branche ensuite à la prise murale que je vais installer : ce petit boitier est bien un differentiel 10mA , donc je ne coupe pas bien sur.
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Finistere
la prise est installée, ca marche nickel!
suel pb je ne sais pas si ma prise est adaptée au placo car il y a deux genre de griffes qui doivent s'ecarter à l'interieur pour fixer la prise (?)
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
et par la trappe tu réussira a la rebrancher(la prise avec le diff 10mA) sur la prise murale oui?

de quel griffe parle tu? les griffe de la boite d'encastrement ou de la prise?
la fixation de la prise sur la boite doit se faire par vis
la boite elle oui se fixe avec des griffe sur le placo

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Finistere
yoda_51 a écrit:et par la trappe tu réussira a la rebrancher(la prise avec le diff 10mA) sur la prise murale oui?

de quel griffe parle tu? les griffe de la boite d'encastrement ou de la prise?
la fixation de la prise sur la boite doit se faire par vis
la boite elle oui se fixe avec des griffe sur le placo

@+


en fait je vais brancher la prise avec le diff sur la prise murale avant de remettre en place la baignoire. J'ai pas de trappe d'acces. C'est mal fichu on dirait.
Quand il faudra intervenir il faudra que je bouge la baignoire de 50cm et ca sera ok. (par contre mon joint silicone entre mur et baignoire sautera à chaque fois..)

C'est ok pour la fixation de la prise murale, il y a une vis au milieu de la prise qui fait que la griffe s'ecarte pr bien serrer la prise contre le placo.
Merci
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Ankh-morpork (57)
Salut,

Quelle type de prise as-tu installé ? quel indice IP ?

Mets bien une prise étanche, style Plexo, IP55. C'est moche dans une SDB mais elle sera cachée.
En image chez Toni, à monté encastrée ou en saillie.

@+
Messages : Env. 3000
De : Ankh-morpork (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
syl29000 a écrit:
yoda_51 a écrit:et par la trappe tu réussira a la rebrancher(la prise avec le diff 10mA) sur la prise murale oui?

de quel griffe parle tu? les griffe de la boite d'encastrement ou de la prise?
la fixation de la prise sur la boite doit se faire par vis
la boite elle oui se fixe avec des griffe sur le placo

@+


en fait je vais brancher la prise avec le diff sur la prise murale avant de remettre en place la baignoire. J'ai pas de trappe d'acces. C'est mal fichu on dirait.
Quand il faudra intervenir il faudra que je bouge la baignoire de 50cm et ca sera ok. (par contre mon joint silicone entre mur et baignoire sautera à chaque fois..)

C'est ok pour la fixation de la prise murale, il y a une vis au milieu de la prise qui fait que la griffe s'ecarte pr bien serrer la prise contre le placo.
Merci



ça a l'air une mauvaise idée sans trappe

et ta fixation de la prise tu as une boite d'encastrement ou pas??? c'est quoi tes griffe??? la prise doit se visser sur le support, les griffes sont interdite
t'as pas l'air de bien t'y prendre et tu ne me répond pas précisement alors bon courage@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Finistere
bon .. je vais faire des photos, ca sera plus clair.
C'est chiant d'etre mal conseillé par le vendeur chez qui j'ai acheté la prise, parce qu'il va falloir tout refaire j'ai l'impression. Ils sont vraiment mauvais chez casto.

la prise que j'ai acheté est une prise classique pour des fils 2.5 carré. Marque legrand, avec une petite vis au milieu qui permet de faire ecarter deux griffes jusquau boitier d'encastrement rond, orange, et deja en place. le boitier classique quoi.
La prise etanche s'impose donc on dirait. Ca risque encore d'etre une galere pour l'encastrer celle ci.

Pour la trappe absente sur la baignoire je suis surpris aussi, mais de toute facon la plomb, les pvc eaux usees, et la prise seraient trop loin de la trappe pr y acceder. Je ferai une photo ce soir.
Je vais faire une trappe perso en decoupant le placo et pouvoir intervenir si besoin depuis la piece à coté de la sdb.
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
pas besoin de prise étanche

oui prévoi une trappe si le diff saute faudra bien le réenclencher

bon pour la griffe en meme temps c'est interdit mais tu ne va jamais y toucher a cette prise tu peux laisser comme ça, pourtant je t'avais dit de conserver l'enjoliver le support et la boite, tu aurais clipsr la PC a la place de la sortie de cable..

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Ankh-morpork (57)
yoda_51 a écrit:pas besoin de prise étanche


Besoin, peut-être pas mais je me sentirais plus en sécurité avec une prise étanche.
Si de l'eau coule le long du mur où il y a la prise ,....

Comme dit plus haut, il faut un IPX5, donc la PC standard

@+
Messages : Env. 3000
De : Ankh-morpork (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Finistere
en effet pour la prise etanche c'est peut etre plus securisant .. (?)

voila les photos :
http://imageshack.us/photo/my-images/28/pict2669.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/406/pict2670z.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/522/pict2673x.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/27/pict2677.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/163/pict2678.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/30/pict2679.jpg/



On voit sur les photos que la prise + evacuation des eaux sera dans l'angle de la piece.
Donc pas d'acces possible. (il faut que je fasse une trappe depuis la piece d' à coté ca sera plus simple si besoin d'intervenir.

Ok yoda mais je ne comprends pas.. si tu veux, lorsque j'ai enlevé le cache blanc d'origine pour acceder au trois fils, il y avait derriere un boitier d'encastrement orange.
J'ai juste acheter la prise qui est donc venu se fixer dans ce boitier (en ecartant les griffes grace à la vis qu'on au milieu en facade de la prise.)
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est mieux avec les photos ^^
tu dis cache blanc d'origine, c'est ne plus une sortie de cable come tu disais, du coup c'est pas comme je pensais pas d'enjoliveur ni support

bon courage
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Finistere
yoda_51 a écrit:c'est mieux avec les photos ^^
tu dis cache blanc d'origine, c'est ne plus une sortie de cable come tu disais, du coup c'est pas comme je pensais pas d'enjoliveur ni support

bon courage
@+


Si, une sortie de cable mais derriere le cache blanc d'origine.
Le support c'est le boitier d'encatrement orange sur lequel je suis venu fixer ma nouvelle prise.
On ne s'est pas compris ce n'est pas grave.
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 20h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir