Retour
Menu utilisateur
Menu

Consuel refusé

Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 17.070 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Les Sables D Olonne (85)
bonsoir
j'ai une douche a l'italienne pomme de douche et jets horizontal avec des parois en verre
celle ci reste ouverte ( sans porte )
il me classe toute ma salle de bain en zone 1 a cause des jets horizontal
donc mes prises de chaque coté de ma vasque sont en zone 1
question !!! si je met des prise IPx5 classe 2
es-que cela peut hêtre bon ou pas ???
merci cordialement pascal
Messages : Env. 30
De : Les Sables D Olonne (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 400 message Mouthier (16)
prise etanche je croix que legrand dans la gamme Céliane as cela.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
enjoliveur Céliane ref 678 11 avec prise céliane ref 671 11
Je crois que c'est la seul marque a faire qqchose d'étanche et d'estétique.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Les Sables D Olonne (85)
bonsoir et merci de me répondre
pense tu que le consuel accepteras cette solution???
car lui me préconisait de mettre une porte de douche !!
ce qui rendrais inesthétique ma douche
cordialement pascal
Messages : Env. 30
De : Les Sables D Olonne (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
rassurez le, dans 6 mois, vous aurez mis une porte Tongue
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Le mieux est d'appeler le consuel a limoges,personnellement quand on a des soucis de consuel sur l'interpretation de la normes ils nous renseigne correctement.
sinon pour la prise céliane elle est IP44 donc proteger contre les projection d'eau de toutes directions.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Les Sables D Olonne (85)
re
korsan!! je vais effectivement appeler le contrôleur du consuel et lui proposé cette solution
et voir si il accepterais cette solution
stephrider!!j'ai déjà une douche a l'italienne et sans porte dans la maison actuel et cela fait 5 ans
inesthétique pour moi de mettre une porte
je vous tient au courant dès que j'ais des news
cordialement pascal
Messages : Env. 30
De : Les Sables D Olonne (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ça ne passera pas

si la prise est étanche l'appareil qui va l'utilisé ne le sera pas et sera en zone 1

vous pouvez mettre des prises alimenté par un transformateur qui isole des contact direct

sinon suprimé les prises et les remettre plus tard mais bon a vos risque et péril j'ai pas vu votre sdb c vrai que défois la norme est un peu stricte..


@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
avec des buses hydromassantes?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui apparemment toute sa sdb est en volume 1 a cause ça
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
+1 avec Yoda.
le fait de mettre des prises étanches ne changera rien au niveau du consuel.
le plus simple est de les mettre hors du volume 1.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
ou une porte
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Citation: ou une porte

oui ,c'est juste !
et encore, tout dépendra du sens d'ouverture et de la position de ces prises avec la dite porte !
si le vérificateur estime qu'il y a un risque électrique de prendre une douche avec une "porte ouverte" ------) nouveau refus !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Les Sables D Olonne (85)
Les prises sont quand même a
2,5m de la colonne de douche
Et une parois de verre qui les separe
Messages : Env. 30
De : Les Sables D Olonne (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Salut,

En gros tu est tombé sur le c...... de l 'année. J'ai une douche italienne avec une paroi de verre et un prise à 2 m et aucuns souci pour avoir mon consuel.

c 'est pas cool.

@+ Éric
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Montauban (82)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
tu as également des jets hydromassants?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
erik17 a écrit:Salut,

En gros tu est tombé sur le c...... de l 'année. J'ai une douche italienne avec une paroi de verre et un prise à 2 m et aucuns souci pour avoir mon consuel.


très sympa comme commentaire
en cas de soucis (electrucution) c'est le gars qui a fait la visite consuel (en son nom propre) qui va en taule
donc, je comprend tout a fait qu'il ne prenne pas de risque
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Non pas d'hydromassants, juste deux jet et deux pommes de douche,
Le technicien du consuel est pas la pour interpréter mais pour valider le respect de la norme.
Pourquoi il serai poursuivi si l 'installation est conforme?

Enfin bref un peut trop zélé le garçon.

@+ Erik
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Montauban (82)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Finistere
Bonjour,

c'est sûr que cela dépend beaucoup du représentant du consuel, moi salle de bain non terminée donc pas de porte de douche, volumes non définis,
j'ai juste dû certifier que j'allais bien mettre une porte de douche à l'avenir.
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Les Sables D Olonne (85)
salut a tous
bon !!voila j'ai la solution
aprés une discutions avec l'inspecteur qui pour ma part
a un gros problème personnel
comme je vous l'ai dit j'ai une prise a 2,5m séparée par une parois
et une autre a 3,4m et quelque soit la pression j'ai pas encore vu des jets
d'eau cintré a l horizontal pour éviter les parois de douche (méfier vous les gars)
je veut bien qu'il faut de la sécurité mais la il ne faut pas abusé
donc la solution est d'enlever ma colonne a jet horizontal
de la remplacer par colonne sans jet (juste pomme et douche) a bas prix
et de remonté l'initial aprés sa visite
résultat des course depense d'une colonne et prix contre visite
et voila comment relancer l'économie avec de petites normes
et un gros c...!!!!
merci a tous pour votre aide
@ + pascal
Messages : Env. 30
De : Les Sables D Olonne (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Les Sables D Olonne (85)
gill a écrit:
erik17 a écrit:Salut,

En gros tu est tombé sur le c...... de l 'année. J'ai une douche italienne avec une paroi de verre et un prise à 2 m et aucuns souci pour avoir mon consuel.


très sympa comme commentaire
en cas de soucis (electrucution) c'est le gars qui a fait la visite consuel (en son nom propre) qui va en taule
donc, je comprend tout a fait qu'il ne prenne pas de risque


comme le dit eric
Le technicien du consuel est pas la pour interpréter mais pour valider le respect de la norme.
et si il y a pas de jet!! dit moi ce t'empeche de mettre la pomme de douche avec flexible
en direction des prises ce qui rendrais encore plus court la distance qui les sépare et
sans parois de douche entre ces deux dernier
on peut tourner a la dérision et l'absurde
Messages : Env. 30
De : Les Sables D Olonne (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
t'es vraiment mal tombé.. y'en as des consuels comme ça
bon courage
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Morsan Sur Orge (91)
j'ai connu une situation similaire le consuel nous a imposé un déplacement du volume 1 de 60cm à 120cm mais passer l'ensemble de la salle de bain il y a un loup, de toute façon supprime les points litigieux pour le consuel apres tu est libre de faire ce que tu veux , je te conseil juste de rester raisonnable
Messages : Env. 70
De : Morsan Sur Orge (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Socoa (64)
Bonjour

Bien sur , votre contrôleur consuel refuse pour l'installation d'une PC dans le volume 1 et hop ces un gros C..
Juste pour info tu viens de prendre ta douche (ou un membre de famille) , ton carrelage est bien mouillé (toi aussi) là tu utilise ton sèche cheveux classe 2 qui à quelques années et ton différentiel 30 mA (que tu n'as jamais vérifié sans doute mensuellement ) ne fonctionne plus .Et là....................... Rien , car tu n'aurais pas fait cette C......rie de ne pas mettre une porte de douche .

Vous allez me dire avec des "SI" ...Je vous répondrais par un seul "Si" l'électricien de Claude François avais positionner hors volume 1 l'applique de sa salle de bain ben ont serai encore a l'entendre à la radio .Sachant qu'a cette époque le différentiel 30mA n'était pas obligatoire .

Voila , faites comme vous voulais , mais sachez que le contrôleur à fait son travail , en plus si il à fait une contre visite .En cas d'électrification ou pire en cas électrocution il fourniras sont rapport de contrôle .

Ce n'est pas très drôle ce que vous écrit mais il le faut .

Signé un électricien de métier qui na rien contre les gens qui font eux même leur électricité ( autrement je verrais pas ce que fait sur ce site).

Bon travaux

@plus
Messages : Env. 200
De : Socoa (64)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Morsan Sur Orge (91)
http://www.chauffe-eau.fr/photo/img/35-1.pdf


vous trouverez avec le lien ci dessus les infos sur l'ensemble des configurations de salle de bains avec les différents volume et l'explication qui va avec, vous pouvez avec ceci discuté avec le consuel si vous êtes conforme au volume 3 vous êtes dans vos droit!!!
Messages : Env. 70
De : Morsan Sur Orge (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Morsan Sur Orge (91)
damcup a écrit:http://www.chauffe-eau.fr/photo/img/35-1.pdf


vous trouverez avec le lien ci dessus les infos sur l'ensemble des configurations de salle de bains avec les différents volume et l'explication qui va avec, vous pouvez avec ceci discuté avec le consuel si vous êtes conforme au volume 3 vous êtes dans vos droit!!!


j'oubliai si vous êtes a 2.5m de la pomme de douche c bon on peut a partir de 1.80m!!
Messages : Env. 70
De : Morsan Sur Orge (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Bonjour,

Non il ne refuse pas une prise en volume 1, il redéfini le volume 1à sa convenance ce qui est différent je crois. (salle de bain entierement en Zone 1, une piscine quoi !!!)
Il à une douche italienne avec jet et une paroi de verre à 2m de sa prise électrique
Moi je trouve le téch limite sur genre de problématique.

@ Erik
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Montauban (82)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Socoa (64)
scoil85 a écrit:salut a tous
bon !!voila j'ai la solution
aprés une discutions avec l'inspecteur qui pour ma part
a un gros problème personnel
comme je vous l'ai dit j'ai une prise a 2,5m séparée par une parois
et une autre a 3,4m et quelque soit la pression j'ai pas encore vu des jets
d'eau cintré a l horizontal pour éviter les parois de douche (méfier vous les gars)
je veut bien qu'il faut de la sécurité mais la il ne faut pas abusé
donc la solution est d'enlever ma colonne a jet horizontal
de la remplacer par colonne sans jet (juste pomme et douche) a bas prix
et de remonté l'initial aprés sa visite
résultat des course depense d'une colonne et prix contre visite
et voila comment relancer l'économie avec de petites normes
et un gros c...!!!!
merci a tous pour votre aide
@ + pascal



Tu vois Pascal là ou je ne suis d'accord avec toi ces la manière de traité ce contrôleur de C.. , car pour ma part il à fait plus que sa mission en te donnant trois solutions :
- Mettre une porte pour supprimé le risque de jet direct sur les PC , le carrelage et les équipements électriques.
- Supprimer les buzes à jet direct afin que tu ne soit plus en volume 1 .
- Supprimer les PC
Sa mission se limite a te signalé là non conformité accompagné du n° de l'article de la C15-100 "POINT".Dés lors qu'il te mets sur divers solutions je trouve cela plutôt cool .

Pour la contre visite elle est sans doute due être imposé pour deux raisons :
- 1° La dangerosité humaine de ton équipement.
- 2° Sa perception de là non mise en œuvre d'une des solutions "oui , oui j' vais vous mettre une porte qui va dévaluer ma superbe douche à l'italienne".

Je passe plusieurs contrôle sur différentes usines et généralement une sur maison individuelle par an ( apave , socotec , consuel etc...).
Son métier est complémentaire au mien .Je fais un travail (seul ou en équipe ) et lui contrôle ma prestation , je te garantie que le nombre de facteur n'est pas le même .

Il m'arrive aussi de récupéré des anciennes installations à mettre en conformité (magasin, garage,hôtel etc...) là je n'est que le dossier du contrôleur avec ces annotations genre " non selectivité depart 4X16 300mA " bien avec l'expérience je ne te cache pas que je lui téléphone , malheureusement souvent ces contrôle ont plusieurs mois et là je suis bien content d'avoir un interlocuteur .

Je déjeune de temps en temps ( à chaque que cela est possible) et la conversation à quelque fois tournée sur le rapport contrôleur / contrôlé .
Ont est bien d'accord eux et moi .Eux ne m'accorderont jamais un certificat de complaisance et moi qu'un contrôle soit bâclée .
J'y risque peut-être pas la prison ferme si je ne fais pas mon travail avec professionnalisme (j'en perdrais sans doutes des clients et moralement je ne pense pas continué dans mon métier ).

Dans le cas de la maison individuelle, je te rappelle que seul l'électricité est contrôlé par un organisme extérieure .
Même l'intallateur de ton chauffe eau , si il qualifié qualigaz peut remplir lui-même la comformité de sa propre installation , un comble tout de même .

Pour certain contrôleur consuel , je te confirme quelque uns sont un peu "SPEED" ou "SOUPE AU LAIT" , vas faire "plusieurs" contrôles avec des adresses style lotissement X lot Y sans qu'il y ai le moindre panneau et qu'une journée ne fait que huit heures .
Et il est aussi vrai que certains ont tendance a être plus pointilleux sur la mise en œuvre d'installation faîte par des particuliers mais je te rappelle que cet pour que ta maison ne brûle pas ou qu'il n'y est aucun blessé ou pire .

Voici un petit lien qui renseigneras un peu plus .
http://www.gresel.org/index.php?lien=4

Bon travaux

@plus

PS: Je ne suis pas un donneur de leçon , j'essaye juste d'expliqué une autre façon de voir certaines choses et je serai à votre disposition pour un conseil (dans mon métier ) afin que vous puissiez réaliser votre installation avec quiétude .
Messages : Env. 200
De : Socoa (64)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Essonne
damcup a écrit:http://www.chauffe-eau.fr/photo/img/35-1.pdf


vous trouverez avec le lien ci dessus les infos sur l'ensemble des configurations de salle de bains avec les différents volume et l'explication qui va avec, vous pouvez avec ceci discuté avec le consuel si vous êtes conforme au volume 3 vous êtes dans vos droit!!!

Oui, mais non.
Le lien envoie vers une doc de 2008. Or, les dispositions de la norme NF C 15-100 ont changé fin 2008 pour prendre en compte le fait que les utilisateurs avaient de plus en plus souvent des dispositifs hydro-massants. Donc pour toutes les personnes qui disent: "mais je comprends pas, dans ma maison construite en 1967, on ne m'avait rien demandé", c'est normal: en 1967, on n'appliquait pas les mêmes normes qu'en 2011.
Sur ce lien (qui est un résumé de l'amendement 2 de la norme), je lis:
http://www.promotelec.com/definition-des-volumes-nouvelle-donne/


Citation: Enfin, pour la douche à jets horizontaux, le volume 1 est limité :
* horizontalement, par les parois de la cabine ou du local faisant obstacle aux jets.
* verticalement, par le plan horizontal situé à 2,25 m au-dessus du sol.



Bref: désolé, mais pour moi, c'est le "con" du consuel qui a raison. Maintenant, doit-on reprocher aux gens de faire leur travail...
Messages : Env. 70
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 5000 message Bouches Du Rhone
ahURI a écrit:

Vous allez me dire avec des "SI" ...Je vous répondrais par un seul "Si" l'électricien de Claude François avais positionner hors volume 1 l'applique de sa salle de bain ben ont serai encore a l'entendre à la radio .

@plus


imparrable !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Loire
Bonsoir,

je pense que je risque d'avoir le même problème et je ne voudrai pas me retrouver dans ma même situation
J'ai également prévu de mettre une douche avec des jets horizontaux sur le mur en haut de la pièce. par contre je compte séparer la douche des vasques par un mur en brique de verre (présent lors du passage du consuel)
Par la suite je pense également mettre une porte de douche coulissante (trait bleu) (à priori non présente lors du passage du consuel)

A priori en appliquant la règle du contournement je serai dans le volume 3 est ce bien ça ?
Je ne devrais pas avoir le même problème ??

merci pour vos avis

Ludivine

Messages : Env. 80
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour scoil85

Effectivement la norme a changé depuis novembre 2008 dans la définition des volumes.

Elles précise :

Le volume 1 est limité par :
a) ...
b) ...
c) Pour la douche à jets horizontaux :
- d'une part, par les parois (cabine ou local) faisant obstacle aux jets ;
- d'autre par par le plan horizontal situé à 2m,25 au dessus du sol.


Si pas de porte ou de cloison, le volume 1 va donc jusqu'au mur en face.

Il est normal que le consuel trouve cette installation non conforme s'il y a une prise dans ce volume 1.

Edit : autant pour moi, je n'avais pas vu que Lam's avait donné la réponse au dessus

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour ludietjé

Du fait de la cloison, pas de problème par rapport aux jets horizontaux vu que la cloison fait obstacle aux jets (à vérifier quand même pour le point lumineux central s'il est à moins de 2m25 du sol).

Pour le reste, il faut vérifier que les prises sont bien en volume 3 en appliquant 1m80 à partir de la pomme de douche ou de l'origine du flexible et en contournant le mur de brique en verre (et à condition qu'il fasse au moins 1m80). La prise doit également être à plus de 60cm du faut du mur en verre, s'il fait moins d'1m25 (règle de contournement vertical).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Les Sables D Olonne (85)
[quote="Lam's"]
damcup a écrit:http://www.chauffe-eau.fr/photo/img/35-1.pdf


vous trouverez avec le lien ci dessus les infos sur l'ensemble des configurations de salle de bains avec les différents volume et l'explication qui va avec, vous pouvez avec ceci discuté avec le consuel si vous êtes conforme au volume 3 vous êtes dans vos droit!!!

Oui, mais non.
Le lien envoie vers une doc de 2008. Or, les dispositions de la norme NF C 15-100 ont changé fin 2008 pour prendre en compte le fait que les utilisateurs avaient de plus en plus souvent des dispositifs hydro-massants. Donc pour toutes les personnes qui disent: "mais je comprends pas, dans ma maison construite en 1967, on ne m'avait rien demandé", c'est normal: en 1967, on n'appliquait pas les mêmes normes qu'en 2011.
Sur ce lien (qui est un résumé de l'amendement 2 de la norme), je lis:
http://www.promotelec.com/definition-des-volumes-nouvelle-donne/


Citation: Enfin, pour la douche à jets horizontaux, le volume 1 est limité :
* horizontalement, par les parois de la cabine ou du local faisant obstacle aux jets.
* verticalement, par le plan horizontal situé à 2,25 m au-dessus du sol.



Bref: désolé, mais pour moi, c'est le "con" du consuel qui a raison. Maintenant, doit-on reprocher aux gens de faire leur travail...[/quote

je pense que tu n'a pas bien suivi le sujet lam's
ton petit lien est très bien explicite
il est bien dit, que le volume 1 s'arrête au parois de la douche
la douche est sans porte , mais on est obliger de faire un genre de S pour y entré
si tu met un cordeau de la prise jusqu'à la colonne de jet, le cordeau feras automatiquement un S
alors ne pensé pas que nous en voulons au controleurs
il se trouve tout simplement que celui qui est venu chez moi a fait du zel et de ce fait est c...
ce n'est pas mon premier consuel en tant que particulier,j'en vu d'autres qui étaient juste.
je pense tout simplement que comme dans tout les corps de métier, des que certain on un peu de
responsabilités il se sente plus pissé voila,je ne met pas tout les contrôleurs dans le même sac
j'ai eu de très bon contact avec certain contrôleurs
il faut juste admettre que des c... sa existe
il faut préserver la profession dans sont ensembles mais il ne faut pas être absurde
cordialement pascal
Messages : Env. 30
De : Les Sables D Olonne (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Tarn
Bonjour,

Comme la personne a l'origine de ce message j'ai une contre visite car sans y avoir réfléchi j'ai mis une douche avec jet horizontal.... Avec le consuel on s'est mis d'accord que j'allais changer la colonne de douche. Cependant (je vous passe les détails) je ne trouve pas de colonne de douche similaire a la mienne sans les jets. Ma question:pensez vous que si je débranche le flexible qui alimente les jets horizontaux cela suffit pour être conforme ? En vous remerciant.
Salutations
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

AMHA : non ça ne suffira pas ;

ils ne sont pas complètement zozos.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Bonsoir et bien moi je dis qu'heureusement il y a des contrôles. Dans un bâtiment le pôle électricité est le point le plus dangereux pour ses occupants. Je pense qu'un contrôle systématique de toutes les installations devraient être obligatoire quitte à ce que cela soit répercuté sur le prix de la maison. On ne rigole pas avec l'électricité...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Tarn
Il ne s'agit pas de truander le consuel je pensai vraiment rendre les jets horizontaux inutilisables, enlever le flexible mettre un bouchon. Mon but est d'être conforme pas faire n'importe quoi pour avoir la validation.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A mon avis vous n'aurez pas de réponse à ce sujet.
Personne n'a du être confronté au cas de figure (en général on essaie de faire bon du 1er coup et de prendre en compte les contraintes supplémentaires des douches à jet horizontaux), en tout cas je n'ai jamais vu un post qui évoque votre situation (et pourtant je suis intervenu sur des dizaines de milliers de posts)
Ce sera à l'appréciation du consuel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 21h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir