Bonjour,
je suis entrain de consulter des professionnels afin qu'il me réalise une dalle en béton de 28m² devant accueillir une véranda. cette dalle est à faire sur un terrain non stabilisé attenant à la maison qui a moins de 5ans donc la terre descend encore.
un des devis qui m'est proposé est le suivant: la société me propose de faire venir un compacteur de 3t pour damer le terrain puis de couler une dalle de 25cm en béton armé et isolé mais sans fondations.
cette solution ne présente-t-elle des risques de fissures/affaissement de la dalle notamment dans le futur avec une véranda posée dessus. Je pensais que la solution était de faire des fondations puis de couler une dalle moins épaisse de 15/15cm? j'attends vos avis avec impatience
merci d'avance
Messages : Env. 20
De : Piblange (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
La solution de la dalle fondé est certainement beaucoup plus sûre et la plus pérenne. Je les voit mal compacter correctement une grande épaisseur d'un seul coup. Même avec un compacteur de 3t. En général, les compactages se réalisent par couche de 20 cm...

Même fondée, l'épaisseur de la dalle dépend des portées. En tout cas, réaliser une dalle de 25 cm non fondée ne l'empêchera pas de descendre si le terrain tasse.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Piblange (57)
Merci Tournesol pour votre réponse, votre réponse conforte mon idée, car en plus, le terrain naturel se trouve à 1.20m du terrain fini, donc difficile à bien compacter comme vous le dites. je vais attendre d'autres devis ou renegocier celui-ci en incluant des fondations.
Messages : Env. 20
De : Piblange (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Piblange (57)
Bonjour
Après la réception de plusieurs devis, j'envisage sérieusement de me lancer avec quelques copains dans la construction de cette dalle. Car entre les entreprises qui m'assurent que je peux poser mon radier sans fondations et celles qui ne veulent pas se lancer car c'est inutile, je préfère me lancer dans l'aventure. Mais pour cela j'aurai besoin "encore" de vos avis...Smile
J'ai pris conseils auprès d'un vérandalier qui m'a dit de faire les fondations au même niveau que la maison. Mais j'aurai besoin d'éléments pour calculer le dimensionnement de ces fondations. Comme le bon sol est à un mètre de profondeur, je pensai réaliser des semelles isolées (4 ou 6) surmontée de longrines de rives ce qui me permet ensuite de ferrailler et de couler la dalle avec l'isolation bien sur... mais comment déterminer la portance des semelles? leur dimensionnement? et a quelle distance implanter ces fondations afin qu'il n'y a pas de gêne avec les fondations de la maison? J'ai essayé de chercher des logiciels de calcul en ligne mais j'ai rien trouver ... J'ai vu que le Point **** faisait ces calculs mais il faut d'abord signer leur devis... merci d'avance de vos éclairages
Messages : Env. 20
De : Piblange (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Piblange (57)
rebonjour
un petit up pour relancer le sujet,
Personne pour m'aider???
merci d'avance
Messages : Env. 20
De : Piblange (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Faîtes plutôt des bêches en rives de votre dalle avec du gros béton descendu au bon sol (pour le ferraillage : de l'ELS 15x40 6 tor 08 E20 sur les 50 derniers centimètres) surmontés de votre dallage de 13cm armés d'une nappe de ST50C. Attention à l'empierrement sous le dallage qui devra comme même être correctement compacté.
Messages : Env. 300
De : Pas Loin De St Malo (35)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Piblange (57)
Bonjour Duga
Merci de votre réponse... qui m'amène à vous poser d'autres questions. Mon bon sol étant à 1m de profondeur
quelle largeur doit avoir doit avoir ces bêches? 20 cm au minimum au vu du dimensionnement du ferraillage?
vous me conseiller du gros béton en fonds de fouille; dois-je en mettre sur 50cm?? surmonté du ferraillage que vous me conseillez?
et enfin comment lier ces bêches de rive au treillis soudé?
mes questions pourront vous sembler bêtes, mais je suis novice en la matière...
en tous cas merci pour ces premiers élements
Messages : Env. 20
De : Piblange (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Bêches 20 larg. par 50ht (donc le reste = 50cm en gros béton)
Pour la liaison mettre en place des attentes crossées faisant office de chapeaux vers la dalle portée...des HA 10 pour chaque fil de TS dans le sens porteur - recouvrement au moins 1m)
Le mieux est de couler votre gros béton (X0 C16/20) en 1er et ensuite de ferrailler et couler bêches et dalle portée d'un seul tenant (le tout en XF1 C25/30 S4)
Messages : Env. 300
De : Pas Loin De St Malo (35)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Piblange (57)
ok merci pour ces précisions, j'ai encore quelques petites questions et je pense que j'aurai tous les éléments pour passer à la phase active du projet.
Sachant que la dalle sera accolée à la facade de la maison et qu'au pied des fondations de cette dernière il y a drainage périphérique, dois-je amener la bêche en béton contre la façade ou la commencer seulement après le drain?
enfin compte tenu de la surface (28m²=7x4) y a-il nécessité de faire une bêche de refend à 3.5m?
et enfin quelle solutions pour l'isolation de la dalle en plus du polyane pour les remontées d'humidité?
Messages : Env. 20
De : Piblange (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
kiki57liki a écrit:ok merci pour ces précisions, j'ai encore quelques petites questions et je pense que j'aurai tous les éléments pour passer à la phase active du projet.
Sachant que la dalle sera accolée à la facade de la maison et qu'au pied des fondations de cette dernière il y a drainage périphérique, dois-je amener la bêche en béton contre la façade ou la commencer seulement après le drain?
enfin compte tenu de la surface (28m²=7x4) y a-il nécessité de faire une bêche de refend à 3.5m?
et enfin quelle solutions pour l'isolation de la dalle en plus du polyane pour les remontées d'humidité?


1) pas de bêches contre la façade mais des fers scellés au scellement chimique
2)pas besoin de bêches de refend
3)soit polystyrène 8cm / TMS MF SI / ou dalle chanvre et chaux..
Messages : Env. 300
De : Pas Loin De St Malo (35)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Piblange (57)
merci Duga pour ces précieuses infos. avec toutes ces infos, je vais réfléchir à l"organisation de ce chantier pour le réaliser dans les semaines à venir... démarrage prévu courant avril...
j'essaierai de faire un petit reportage photo...
Messages : Env. 20
De : Piblange (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Saint Affrique (12)
Je suivrais ton projet de près car projet identique mais seulement dans quelques temps.

En tout cas bon courage à toi.
Messages : Env. 20
De : Saint Affrique (12)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 10h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir