Mesure de la terre et contrôle de l'installation

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 3.942 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 800 message Haut Rhin
Bonjour, j'ai prévu de réaliser moi-même mon installation électrique. La norme exige d'effectuer certaines mesures dont les résultats doivent être communiqués au consuel.

Ces mesures sont :
- la résistance d'isolement de l'installation (doit être inférieure à 500 kOhms* ?!? ).
- la résistance de la prise de terre (doit être inférieure à 100 Ohms).

Ces 2 mesures nécessitent des appareils spécifiques, comment vous y êtes vous pris ?

Merci pour vos réponses.

*) Dixit "le grand livre de l'électricité" - Eyrolles, à mon avis il s'agit d'une erreur.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
C'est clair qu'il faut du materiel spécifique.
Il y a 2 semaines, nous avons mesuré la valeur de notre terre mais je ne suis pas sur que c'est à nous de fournir la valeur au consuel, je pense plutôt que ça fait parti des choses que le consuel vérifie.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message 94 (94)
c est sur que c est pas facile a trouver car c est du matériel pas donné que quelques electricien ont (surtotut pour le pontaohm qui mesure la terre)
dnas tous les cas tu ne fournis rien a consuel , c est lui qui va mesurer tout ca
par contre toi debrouille toi pour trouver un electricien ou un gars de bureau de controle (genre apave ou aif , veritas) qui pourrait te mesurer tout ca avec un peitit billet a la clef
car si tu fais repasser le consuel ca va te couter bonbon..
Evitez MBM....
Messages : Env. 1000
De : 94 (94)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
J'ai cru voir dans une doc une fois qu'il fallait d'ailleur que la jonction entre les pieux ou tresse en fond de fouille et le cable de terre qui relis le tableau soit accessible (je ne parle pas de la barette de coupure), Vous avez des infos la dessus ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message 94 (94)
tout depend deja de ton instal, si tuu veux realiser ta terre avec un ceinturage a fond de fouille ou par des piquets
dans les deux cas seul la barette de coupure de terre est obligatoire car les mesures se font barettes ouvertes.
en aucun cas le reste est accessible
Evitez MBM....
Messages : Env. 1000
De : 94 (94)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Là, je peux répondre !

Les 2 extrémités de la boucle à fond de fouille doivent être raccordés à la barre de masse dans la GTC (juste avant la barrete de coupure).

Dans le cas d'un piquet de terre, celui-ci doit disposer d'un regard. Donc la jonction piquet et cable doit être visible.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
C'est bine ce que je pensé ZoD, il faut donc que je me fasse un regard au droit de mon piquet.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message 94 (94)
ZoD a écrit:Là, je peux répondre !

Les 2 extrémités de la boucle à fond de fouille doivent être raccordés à la barre de masse dans la GTC (juste avant la barrete de coupure).

Dans le cas d'un piquet de terre, celui-ci doit disposer d'un regard. Donc la jonction piquet et cable doit être visible.

tiens donc et ou as tu pecher ces infos, c est une nouvelle norme?
ca m'interesse
Evitez MBM....
Messages : Env. 1000
De : 94 (94)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour moi, j'ai vu ça dans les doc de Promotelec
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message 94 (94)
je vais y jeter un oeil , car de mon temps 5ans en arriere je ne me rappel pas que la c15100 en parlait , je me rappel de la facon de le faire des sections d u commen faire mais alors la , pour ce qui est du regard jamais
pour preuve une grande mode a l'epoque etait d arroser copieusement l endroit ou se trouvait le piquet pour avoir une meilleure valeur
pour termner attention avec promotelec , ceci n est pas une norme mais un guide.......
Evitez MBM....
Messages : Env. 1000
De : 94 (94)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Oui, c'est clair que ce n'est qu'un guide, peu être que même un peu plus exigent sur certain point (farfeulu ou exces de zel...)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
alex 94 a écrit:tiens donc et ou as tu pecher ces infos, c est une nouvelle norme?
ca m'interesse


Promotelec (ed. 21) pour le piquet de terre.

Pour la boucle en fond de fouille, il faut que le consuel puisse vérifier la section du cable (>=25mm2 si cuivre) et la continuité de la boucle, il lui faut donc les 2 bouts.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message 94 (94)
pour ce qui est de la boucle en fond de fouille soit en 25 mm2 cuivre , soit par un feuillard en acier d au moins 100 mm2de section et de 3 mm d epaisseur
ou un cable en acier de 95 mm2 de section noye dans le beton de proprete des fondations du batiment
il est souhaitable de relier a l ensemble prise de terre conducteurs de protection les elements conducteurs de la construction aussi bien les elements metaux que les armatures du beton armépour ce qui est des piquets de terre , l enfoncement doit etre que l assechement du sol eyt le gel n augmentent pas la resistance de prise de terre au dessus de la valeur prescrite 25 mm2 cuivre ou 35 alu
petit rappel article 526.3 de la nfc15100
les connexions doivent etre accessibles pour verif.......sauf
-jonction des cables enterrés
-jonctions noyées dans un compound ou scellées
apres c est pour les planchers chauffants
en espérant que vous y verrez un peu plus clair
Evitez MBM....
Messages : Env. 1000
De : 94 (94)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
alex 94 a écrit:ou un cable en acier de 95 mm2 de section noye dans le beton de proprete des fondations du batiment

Mais c'est débile ça. Si le câble est noyé dans le béton, il n'est pas en contact avec le sol, donc la terre est mauvaise.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message 94 (94)
non c est pas debile , car c est tes fondations qui font office de resistance et tout ton feraillage, maintenant c est pas moi qui fait les normes et pour cela , ca s apllique au immeubles ou grands ensembles
Evitez MBM....
Messages : Env. 1000
De : 94 (94)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
alex 94 a écrit:non c est pas debile , car c est tes fondations qui font office de resistance et tout ton feraillage, maintenant c est pas moi qui fait les normes et pour cela , ca s apllique au immeubles ou grands ensembles

Alors peux-tu m'expliquer comment le courant peut passer à travers le béton sec pour aller du câble en acier vers la terre ???

Parce que je te rappelle que le béton sec est un isolant électrique.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je croyais qu'en fait, dans cette solution c'était en fond de fouille, c'est a dire posé sur la terre, juste avant le béton de propreté, donc en contact quand même avec la terre (même si le béton doit d'enrober un peu)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 900 message
Effectivement, la boucle en fond de fouille est, comme son nom l'indique, .... en fond de fouille. D'ailleurs, on doit normalement veiller à ce que ce câble soit recouvert d'un peu de terre avec le coulage du béton. On recommande même qu'il ne soit pas en contact avec le béton. Malheureusement, c'est impossible à vérifier.

Mais Alex parlait de "câble noyé dans le béton". C'est là que j'ai trouvé qu'il y avait un problème.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message 94 (94)
Moustique a écrit:
Mais Alex parlait de "câble noyé dans le béton". C'est là que j'ai trouvé qu'il y avait un problème.

oui j 'ai bien parlé de cable noyé dans le béton de propreté ce qui na rien a voir avec les fondations en elle meme
de plus je n invente pas la norme et je t invite a lire la nfc15100 chapitre 542 .2 sur les prises de terre
Evitez MBM....
Messages : Env. 1000
De : 94 (94)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
alex 94 a écrit:
Moustique a écrit:
Mais Alex parlait de "câble noyé dans le béton". C'est là que j'ai trouvé qu'il y avait un problème.

oui j 'ai bien parlé de cable noyé dans le béton de propreté ce qui na rien a voir avec les fondations en elle meme
de plus je n invente pas la norme et je t invite a lire la nfc15100 chapitre 542 .2 sur les prises de terre

Je ne dis pas que tu inventes. D'ailleurs, ce ne sera pas la première fois que je verrai des absurdités ahurissantes dans des normes légales.

Mais franchement, j'aimerais bien comprendre comment un fil noyé dans un matériaux isolant peut faire passer un courant électrique vers le sol.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message 94 (94)
alors ca!! je ne peux rien de dire , les absurdités des normes j'ai travaillé 4 ans en bureau de controle elec , (bureau véritas pour ne pas les cités) et si j'en suis parti c est que meme au bout de ce temps la j'avais l'impression de pagayer
bon je me renseigne quand meme et te tiens au courant...(sans jeu de mot) Biggrin
Evitez MBM....
Messages : Env. 1000
De : 94 (94)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
alex 94 a écrit:il est souhaitable de relier a l ensemble prise de terre conducteurs de protection les elements conducteurs de la construction aussi bien les elements metaux que les armatures du beton armé...


J'ai lu plusieurs fois le contraire !?!

Je ne suis pas sûr que le raccordement des armatures soit conseillé. Des infos ?
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
ZoD a écrit:
alex 94 a écrit:il est souhaitable de relier a l ensemble prise de terre conducteurs de protection les elements conducteurs de la construction aussi bien les elements metaux que les armatures du beton armé...

J'ai lu plusieurs fois le contraire !?!

Je ne suis pas sûr que le raccordement des armatures soit conseillé. Des infos ?

En Belgique c'est obligatoire mais beaucoup de personnes (dont moi) sont réticentes. En effet, si un courant de fuite existe, cela peut provoquer une corrossion des élements métalliques.

En général, les contrôleurs sont conscients de ce problème et ils ferment les yeux si on refuse de faire ce branchement. J'ai même déjà rencontré un contrôleur qui le déconseille carrément et qui ne sanctionne jamais cette "infraction".
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ce n'est pas la fameuse ligne equipotentiel ?? Avec les éléments de salle de bain, cadre des portes métallique etc...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 900 message
SV_ZX9R a écrit:Ce n'est pas la fameuse ligne equipotentiel ?? Avec les éléments de salle de bain, cadre des portes métallique etc...

Oui, c'est bien ça.

EDIT : après vérification dans mon RGIE (édition juin 2004), outre les diverses canalisations, l'équipotentielle doit être raccordée aux "éléments métalliques fixes et accessibles qui font partie de la structures de la construction".

La notion de "accessible" exclut donc le ferraillage des bétons.

L'ancienne édition était plus vague et parlait seulement de "tous les éléments métalliques de la construction".
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
3 merci moustique
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message 94 (94)
Bon allez un dernier topo tout chaud qui vient d un pote responsable d'opération chez bureau veritas en elc
concernat l accessibilité des parties enterrées (piquet ou fond de fouille) :
aucune accessibilté sur les parties enterrées , juste l obligation de circuit debrochable , pour prise de mesure
pour ce qui est du fond de foullle , c est bien ce que j avais dit car le fameux cable relie au feraillage du beton de proprete et lui meme relié a un treliis soudé qui repose sur la terre , d ou le nom fond de fouille

dernier point sur la corrosion et courant de fuite, c est bien vrai et c est pour cela que l on demande des cables avec une section qui se calcule (norme 542.2.1.3 et 542.2.1.4

ps: je vais pas soulevez une polemique mais achez que l on peut dans certain cas utiliser les canalisations d eau comme circuit de terre.
Evitez MBM....
Messages : Env. 1000
De : 94 (94)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Bonjour,
je remonte ce post car je vais faire mon électricité et j'ai pas réalisé de boucle de fond de fouille (maison en cours d'élévation). Mon terrain étant en karst fissuré, le coup des piquets me fait blémir.

Je voulais savoir la longueur nécessaire de la boucle. En effet, la dalle de mon garage n'est pas encore coulée. Je pourrais en profiter pour faire ma boucle (en plus, ma gtl sera dans le garage donc ça serait pratique).

Sinon, je peux aussi utiliser un ferraillage dans lequel "j'entortille" mon cable de la boucle. Ca pourrait augmenter la surface en contact avec la terre.

Vous avez des conseils à ce sujet ?

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Un pote m'a dit qu'il utilise la tranchée de VRD pour y mettre son câble "fond de fouille".

Comme il a l'appareil pour mesurer, il confirme que ça marche bien... bien sûr Happy
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 17h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir