Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel section de cable par rapport à la distance?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.650 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,
Ce matin ERDF est passé sur mon terrain pour faire un devis de raccordement.
Apparement il deciderai de faire un branchement de type 2 vu la distance.
Le souci c'est que le dernier poteau se trouve dans un chemin indivi à plus de 30 mètres de ma limite de propriété,et pour ne pas faire d'extension vu l'indivi, le technicien à donc décider de mettre les coffrets à hauteur de ce poteau donc à 30 m de la limite de propriété qui en plus est à environ 40 mètres de la construction.
Ce qui me fait une distance de 70 mètres de cable des coffrets à la maison.
Le technicien m'à indiquer que ce serait à mon électricien de faire les branchements.
Le passage de fourreau etant prévu avec le maçon, il reste à ma charge l'achat du fameux cable.
Les données que m'a fournit mon électricien sont une puissance de 12KVA et un disjoncteur de 60/90A (du coup est ce que il faut prendre la puissance maxi du disjoncteur?).
Apres plusieurs recherches je pense qu'il me faut un cable cuivre d'une section monophasé de 50mm2 si j'ai un disjoncteur de 60A sinon je pense qu'il me faut une section monophasé de 70 mm2 si disjoncteur de 90A. (cela pour une distance de 70mètres).
Pourriez-vous m'indiquer si je suis dans le vrai?
Si oui où est ce que je peut acheter ce fameux cable, et quel en est le prix approximatif?
Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Bloggeur Env. 90 message Meurthe Et Moselle
bonjour

un lien pour le calcul de la section http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7394

(sa confirme les sections que tu as trouve)

pour l'achat tu peut avoir le cable chez les grossiste electrique (coaxel,cge d, etc....)le mieux est de voir avec l'electricien qui a surement des remises chez les fournisseurs

sinon tape sur google ou autre "cable elec pas cher"

une petite recherche sur le web donne un prix : ro2v 2*70mm² 23€71ttc le metre et pour le 2*50mm² 13€53ttc
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

laitiss a écrit:...
Les données que m'a fournit mon électricien sont une puissance de 12KVA et un disjoncteur de 60/90A (du coup est ce que il faut prendre la puissance maxi du disjoncteur?).


pour les disjoncteurs c'est 15/45A ou 45/60A puisque qu'en mono c'est puissance maxi 12 kVA .

pour le cable, oui il faut prendre la puissance maxi du disjoncteur installé : 45/60A on équipe pour 60A même si on prend l'abonnement 6 ou 9kVA.

vu la longueur, tu peux regarder le cable alu, çà sera peut-être interessant (plus gros mais moins cher).

Et pendant que j'y suis un abonnement 12kVA c'est beaucoup, tu as prévu "tout electrique" ? mais on en est pas là
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour, merci pour toutes ces infos, je vais voir avec mon électricien pour le cable, merci!!!Smile
Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres!!!
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 400 message Montville (76)
Moi pour 110 ml j'avais eu cette info:

Pour 110m de cuivre :
- DB 15/45A mono : 2x50²
- DB 30/60A mono : 2x75²
- DB 10/30A tri : 4x25²
- DB 30/60A tri : 4x35²

ici => https://www.forumconstruire.com/construire/topic-121897.php
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 400
De : Montville (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour, *****, pour l'abonnement 12kva c'est ce que m'a indiquer mon electricien.
J'orai un chauffage électrique mais on va aussi mettre un poêle à bois, sinon ben c'est du classique pour une maison de 110m2 habitable 4 chambres.
Vous pensez que cela fait beaucoup?
Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres!!!
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 03h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir