Retour
Menu utilisateur
Menu

Epaisseur de la dalle en béton

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.362 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonsoir,

Je fais construire une maison PP sur vide sanitaire de 40 cm et j'ai vu qu'ils vont mettre des poutrelles Rector RSE 134S de 4,1 m avec des entrevous en polystyrène avec un Up de 0,27. Le maçon m'a dit que l'épaisseur de la dalle sera de 4 cm !!!! Je trouve que ce n'est pas très épais pour une dalle d'une maison mais il m'a confirmé que toutes ses maisons sous vide sanitaire ont cette épaisseur. Pouvez vous me le confirmer s'il vous plaît car ils comment demain et vont couler la dalle vendredi.
Merci pour vos réponses et désolé si je pose des questions "bêtes" mais je ne connais pas grand chose.
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Bonsoir

J'aurais plutot dis entre 5 et 7, tout dépend des préconisations du fabricant du plancher et si y'a de l'enrobage de gaines a faire.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
C'est quoi l'enrobage des gaines ? J'ai fait un peu de recherche sur internet et apparemment 4 cm c'est normal !!! Je trouve ça un peu juste mais il paraît que les poutrelles sont là pour ça.
Messages : Env. 60000

 
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Les gaines qui passeraient dans la dalle doivent etre enrobées de 4 cms de béton, donc forcément faudrait augmenter la hauteur.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Oise
C'est tout à fait normal pour une table de compression en 12+4. Les poutrelles sont en béton précontraint c'est à dire que le béton est comprimé par les aciers (câbles) faisant une contre flèche et donc en charge (béton) on va décomprimer pour avoir des efforts de traction beaucoup plus faible, les Rector sont très robuste surtout qu'en RSE il n'y a pas besoin d'étayage elles sont renforcées.
Puis tout le tour ainsi que dans le mur de refend on a un chainage en béton armé de 16 cm supportant les murs et poteaux si il y en a.

Il ne faut pas s'inquiéter cela tiens très bien, les tables de compression en 12+4 sont étudiées pour supporter une charge d'exploitation de 150 daN/m2 si il y a eu une étude au préalable bien sur.
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60000 message
Merci Romain et Cyril, ça me rassure un peu car je ne connaissais pas le VS. Oui il y a des poteaux aux 4 coins par contre 12+4 c'est quoi ? 4 est l'épaisseur de la dalle mais le 12 c'est quoi, l'épaisseur des poutrelles ?
Messages : Env. 60000

 
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
tout à fait !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Oise
Oui cela correspond à la hauteur de la poutrelle ainsi que de l'hourdis. Pour ce qui est des hourdis PSE comme dans ton cas, ils font 12 cm + une retombée plus ou moins épaisse suivant le coefficient de déperdition UP en W/m2.K ;)
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60000 message
Merci à vous, ce soir je me sens moins "bête" Smile
Messages : Env. 60000

 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
et surtout AUCUNE GAINE DEDANT c'est strictement interdit, je sais meme pas de quoi romain41 parle ...

4 c'est la table de compression en regle generale autour de 4m on travaille avec des plancher en 13+4 (ou 12+4 selon la marque), la je viens de poser avec le macon (couler demain) des portés de 6M20, on a une table de compression de 5cm ... (avec des poutrelles de 20 par contre).
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Oise
C'est clair jamais de gaines dans une table de compression, soit on les passe dans le vide sanitaire par l'intermédiaire de fourreaux ou on les passes dans la chape carrelage si il faisait allusion aux PER.
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
On ne passe jamais de gaines ni de PER dans une dalle compression.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 60000 message
Je pense que le PER passe sous la chape de carrelage, sinon toutes les gaines et tuyauterie passent dans VS.
Messages : Env. 60000

En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 15h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir