Problème plancher chauffant electrique

Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 61.866 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
15
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Tiercé (49)
Perso je n'utilise pas le mode eco pour le plancher chauffant, je le laisse toujours en confort, je préfère laisser la dalle a une temperature + ou - constante, mais c'est un autre débat.J
Je sais pas toi mais je trouve que le thermostat est trés legerement chaud quand il est en charge et cela pourrai perturber la bonne valeur de la température ambiante.tu as aussi des variations etranges en mode confort?
Messages : Env. 10
De : Tiercé (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Ploemeur (56)
j'ai le meme thermostat de chez atlantic et je n'arrive pas a regler la temp des pieces
j'ai un ecart de 3 a 4 degresentre le minimum et le maximum
Messages : Env. 10
De : Ploemeur (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
@Tortellini : J'ai pas fait attention si les thermostats étaient chauds. Je regarderai à l'automne.

D'autre part, j'attends que mon électricien me change les thermostats... Apparemment il arrive qu'ils soient défectueux...
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour,

j'ai également un problème qui semble similaire, mon système de commande général est un delta mais j'ai également des thermostat Atlantic.
Le problème vient du fait que la régulation de fonctionne pas correctement car, je suppose, le relais de commande chauffe et fait augmenter la mesure de température ce qui fait que le thermostat s’arrête trop tôt.

De plus la mesure de température n'est pas bonne, il y a bien la possibilité de régler un offset de -2°c à +2°c en restant appuyer en même temps sur les boutons de réglage de la consigne, mais lorsque l'on compare la mesure du thermostat et celui d'un thermomètre la valeur diffère avec des écart différent si on regarde à 18°c et à 24°c.

Je voudrai externaliser la mesure de température ou remplacer carrément les thermostat afin de pouvoir réguler correctement.

Si quelqu'un connais une référence de produit de remplacement ou une solution pour le déport de la mesure alors merci d'avance car je suis preneur.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Saint Gilles De La Neuville (76)
Bonjour Bougniou,

J'ai eu les mêmes problèmes que toi avec mon plancher chauffant électrique (écarts de température importants) et j'ai finalement installé un petit automate LOGO de Siemens qui récupère la température extérieure et qui en déduit la puissance nécessaire pour maintenir la temp intérieure. Le système est relativement stable.

Si tu le souhaites, je peux te décrire ma solution.

A+
Messages : Env. 10
De : Saint Gilles De La Neuville (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Moirans (38)
Bonjour, je rencontre le même problème que vous, à savoir que je dispose de thermostats numériques digital Domocâble de marque Atlantic pour mon PRE et que la valeur de t° affichée n'est pas conforme à la t° réelle. A titre d'exemple : il fait 17.5°C dans la pièce, le thermostat affiche 19.5°C et ne se déclenche pas ! Et d'un coup, souvent après quelques heures, il tombe à 17.5 et rame durant plus de 4h pour remonter la t°, consommant énormément ! Mon sentiment est que la t° affichée a de l'inertie et ne réagit pas aux changements en temps réel. Mes thermostats ne chauffent pas et sont sur des murs intérieurs. Peut-on les remplacer par du Hager par exemple ?
Je suis preneur de l'explication pour l'automate Siemens !
Messages : Env. 10
De : Moirans (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
As tu regarder si tu n'avait pas d'air qui arrivait par les gaine électrique ce qui peut fausser les température des TH.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Gironde
Bonjour à tous,
je suis utilisateur d'un PRE depuis 5 ans, j'avoue que c'est un peu casse tête.
L’hiver dernier j'ai étalonné tout mes thermostats avec un thermomètre de labo, puis je me suis penché sur le programmateur.
D'origine les programmateurs ont un mode eco qui me semble incompatible avec un PRE, certains jusque -3.5° par rapport à la T° confort, là c'est pas du tout gérable. (le mien je l'ai calé à -1°).
Ayant installé dernièrement une VMC double flux, mon chauffage est plus stable et il est clair qu'une VMC classique influe par mouvement d'air sur les thermostats. Mais je ne suis pas encore au bout de mes peines.
En ce moment je passe la maison à la camera thermique (on me l'a preté pour la semaine) et c'est plein de petites surprises.
Un exemple, les thermostats rayonnent même si ils ne sont pas en train de chauffer, donc ils s'influencent eux meme, donc avec quelques mouvements d'air, ils font un peu n'importe quoi.
Polala, pour le logo j'y pense, et j'en ai un prévu pour ça, régulation chauffage + VMC DF.
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Moirans (38)
Bonjour,
Je viens de remplacer mes thermostats Domocâble Atlantic défaillants par des thermostats d'ambiance digital 25120 de chez Hager. Il s'agit de la même marque que mon gestionnaire d'énergie Hager WK322B (2 zones et excellent au passage). Il n'y avait pas d'air qui arrivait par les gaines électriques. Et du coup, je n'ai plus aucun souci et le thermostat affiche bien la t°réelle et réagit sans problème aux variations. Le problème venait donc bien du Domocâble !
En parallèle, je n'utilise pas les modes confort/eco du gestionnaire pour le PRE, trop d'intertie et quand ça repart ça fait des pics de consommation. Je maintiens ma t° constante en confort à 19.5°.
Messages : Env. 10
De : Moirans (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Seine Maritime
Leviatan38 a écrit:Bonjour,
Je viens de remplacer mes thermostats Domocâble Atlantic défaillants par des thermostats d'ambiance digital 25120 de chez Hager. Il s'agit de la même marque que mon gestionnaire d'énergie Hager WK322B (2 zones et excellent au passage). Il n'y avait pas d'air qui arrivait par les gaines électriques. Et du coup, je n'ai plus aucun souci et le thermostat affiche bien la t°réelle et réagit sans problème aux variations. Le problème venait donc bien du Domocâble !
En parallèle, je n'utilise pas les modes confort/eco du gestionnaire pour le PRE, trop d'intertie et quand ça repart ça fait des pics de consommation. Je maintiens ma t° constante en confort à 19.5°.


Est-ce que dès que tu passes en dessous de 19.5°, ton chauffage se met en route? Ou y-a-t-il parfois un délai avant qu'il ne se mette en route?

Pour ma part, je suis assez satisfait du mien mais je suis surpris que parfois, lorsque la température affichée descend en dessous de la temperature demandée, il ne s'enclenche pas immédiatement.
Messages : Env. 60
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
En général ta thermostat est a +0.5/-0.5 c'est a dire si ta consigne est a 19,5 il s'enclenche a 19 et s'arrête a 20.
Parfois c'est +1/-1..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moirans (38)
En fait, en fonction de la t° de consigne, le thermostat déclenche entre -0.5 et -1°C. Du coup, ça ne me fait plus mes pics de consommation précédents et la t° reste constante dans la pièce. En valeur max, il s'arrête à la t° de consigne ou à +0.5°C.
Messages : Env. 10
De : Moirans (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Saint Gilles De La Neuville (76)
Je vais prendre des photos de mon installation avec l'automate logo et vous les mettre en ligne.
Messages : Env. 10
De : Saint Gilles De La Neuville (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Gironde
Pas encore mis an place le logo, il me manquait un regulateur,
je fais le mettre en p^lace rapidement.
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Gironde
Je viens de me relire, bah... je devais être fatigué.
il me manque un régulateur pour le chauffage de mon cellier, et je doit changer tout mes thermostats car pas fiables.
Car comme je viens d'installer une VMC DF, il me faut également réguler la T° du cellier car c'est là que ce trouve l’échangeur, et il est préférable qu'il se trouve en milieu légèrement surchauffé (mais maitrisé en fonction de la T°extérieur et T° insufflée). Quand tout sera terminé, je prendrai aussi des photos.
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 08h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

15
abonnés
surveillent ce sujet
Voir