Bonjour!


J'aurais une petite question concernant une construction en ossature bois destinée à être labellisée BBC.
Il s'agit d'une maison avec cave en sous-sol.
Nous envisageons d'effectuer un pré-test d'étanchéité à l'air lorsque la maison sera hors d'air / hors d'eau, mais il y a un petit problème par rapport au "trou" dans la dalle du RDC qui permettra d'accéder à la cave.
Sachant que lors de ce pré-test aucune menuiserie intérieure ne sera présente, je me demande comment on va bien pouvoir faire pour colmater ce trou!
J'en ai parlé avec mon thermicien cet après-midi, personne qui effectuera le-dit test, mais à part bafouiller au téléphone il n'a pas su me proposer grand chose...
Il me dit qu'il a déjà eu le cas récemment et qu'il n'a justement pas passé ce pré-test à cause de cela.


Est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas de figure?
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 50 message Machecoul (44)
Bonjour,

Scotché ou collé un par vapeur sur ce trou
Messages : Env. 50
De : Machecoul (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Sailly/lys (62)
Juste faire le choix d'un thermicien qui refléchit un peu ! un grand classique ce qu'il vous arrive ! encore un thermicien qui etait boulanger il y 6 mois??
investissement : 1 contre plaqué + 1 bombe de polyurethane + 1 heure de travail
j'espère pour lui que sa porte s'adapte à la taille de la votre sinon il va encore bafouiller au tel
sinon c'est moi qui viendrait faire votre test
Bonne chance


J'aurais une petite question concernant une construction en ossature bois destinée à être labellisée BBC.
Il s'agit d'une maison avec cave en sous-sol.
Nous envisageons d'effectuer un pré-test d'étanchéité à l'air lorsque la maison sera hors d'air / hors d'eau, mais il y a un petit problème par rapport au "trou" dans la dalle du RDC qui permettra d'accéder à la cave.
Sachant que lors de ce pré-test aucune menuiserie intérieure ne sera présente, je me demande comment on va bien pouvoir faire pour colmater ce trou!
J'en ai parlé avec mon thermicien cet après-midi, personne qui effectuera le-dit test, mais à part bafouiller au téléphone il n'a pas su me proposer grand chose...
Il me dit qu'il a déjà eu le cas récemment et qu'il n'a justement pas passé ce pré-test à cause de cela.


Est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas de figure?[/quote]
Messages : Env. 10
De : Sailly/lys (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Haut Rhin
ça va faire un peu loin pour faire le test pour vous!

Ok merci beaucoup, comme d'habitude va falloir faire les choses soi-même, je m'occuperai de préparer tout ça sinon il va "colmater tant bien que mal" comme la dernière fois et du-coup foirer le test qui par conséquent ne servira à rien!
Il n'était pas boulanger il y a 6 mois, mais vraisemblablement étudiant!
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Sailly/lys (62)
olive681 a écrit:ça va faire un peu loin pour faire le test pour vous!

Ok merci beaucoup, comme d'habitude va falloir faire les choses soi-même, je m'occuperai de préparer tout ça sinon il va "colmater tant bien que mal" comme la dernière fois et du-coup foirer le test qui par conséquent ne servira à rien!
Il n'était pas boulanger il y a 6 mois, mais vraisemblablement étudiant!


Mouillez votre support avant de mettre lapolyurethane, cela sera beaucoup plus performant, surtout sur le beton(ne pas couper le surplus de mousse sèche =sinon plus étanche à l'air !)
vous êtes d'où ? si ça tombe je connais un praticien en infiltrométrie dans votre région car nous sommes trés peu répandus en France
cordialement
Messages : Env. 10
De : Sailly/lys (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Haut Rhin
Merci bien.

Alors concrètement, comment est-ce que l'on doit procéder?

Poser un contreplaqué sur le trou et "jointer" par dessous à la mousse? Comment faites-vous exactement?
Car en principe on utilise la mousse pour sceller, est-ce que ça colle aux deux supports sans appliquer de contrainte?
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Drome
ah bah ce doit être courant, les boulangers reconvertis, parce que le notre s'illustre aussi par ses baffouillages et sa méconnaissance de pas mal de choses...

je prends l'info pour le poly qu'il ne faut pas couper.. On ne le savait pas car on a coupé du surplus de mousse poly qu'on a mis entre les murs bois et le dalle de béton.. les murs sont encore nus (on mets une ITE ce printemps..) faudrait le refaire à votre avis?
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Moselle
bonsoir,

j'suis dans la meme situation que vous, et aujourd'hui j'ai passé le test intermédiaire..
il suffit de fermer le trou à l'aide d'une planche en bois, ou d'une plaque de BA13, ou encore avec des plaques de polystyrene.
Meme pas besoin de colmater ou de mettre de la mousse, etc..
C'est bien un test intermediare et pas final!
Pour ma part j'ai fermé le trou avec mon isolant KNauf thane 22 que j'utilise pour l'isolation du plancher.
L'intervention à durer 1h30, et le résultat trés bon : 0.38
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Eschentzwiller (68)
Bonjour à tous
si votre thermicien a du matos tout se passe bien.
Le mien m'a mis in ventilateur avec un cadre qui s'adapte au trou de la menuiserie de porte que j'ai pas et à boucher la différence avec un bon scotch siga vert...
j'ai des photos pour les intéressés...
pc déposé le 04/05/2010
pc obtenu le 01/08/2010
début de travaux commencé le 15/10/2010
ossature commencée le 01/02/2011
hors d'eau hors d'air vendredi 11/02/2011
test infiltrometrie concluant fait le 14/03/2011
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Eschentzwiller (68)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 11h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir