Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC DF + Chauffe eau thermodynamique Prise d'air???

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.619 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message
Bonjour


Dans mon futur projet de maison passive, j'ai l'intention d'utiliser une VMC DF haut rendement, un chauffe eau thermodynamique, et pour le chauffage, voir si avec 2 petits convecteurs ça passe autrement, ajout d'un petit poêle étanche!


Au nord de ma maison, j'ai une pièce isolé mais non chauffé de 2.5m*4.5m puis un grand garage!


Ma question est pour la VMC et chauffe eau, qu'elle est la meilleure solution pour la prise d'air?




Prendre l'air à l'extérieur?
Prendre l'air à l'intérieur de mes pièces nord avec éventuellement des bypass?
Prendre l'air avec un puits canadien? ou plusieurs puits?




D'avance merci pour vos conseils et bonne soirée
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Sans contestations, c'est le puit Canadien qui convient le mieux, d'autant plus qu'il t'apportera du confort en été. Un seul puit, bien dimensionné, suffira, pourquoi vouloir en faire deux?

Pour le chauffe eau thermodynamique je pense que tu utilise l'air extrait après l'échangeur de la VMC DF; ce serait dommage de ne pas profiter des calories contenues dans cet air qui est rejeté à l'extérieur; cela te permet, en fait, de profiter doublement des biens-faits du puit Canadien, en envoyant sur la PAC, de l'air

"préchauffé" en hiver.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message
Oui mais l'air qui sort d'une VMC DF haut rendement, ne doit plus être très chaud...
Je pensais à plusieurs puits pour éventuellement branché le Chauffe eau themrodynamique dessus
Un seul puits suffit? Mais quelle longueur et quelle diamètre faut-il prévoir?!
Et si je n'ai pas de sous-sol, quel solution existe-t-il pour les condensats?

Merci
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
L'air qui sort d'une VMC DF est à la T° de l'air entrant ("extérieur") plus un gradient de T° de 2 à 5° selon l'échangeur et les débits. Donc si l'air vient du puit Canadien cette T° sera entre 10 et 15 °; c'est tout de même mieux que de l'air à 0° , -5 ou -10°, s'il venait de l'extérieur, d'où l'intérêt d'envoyer cet air sur la PAC se

qui permet d'avoir une sérieuse augmentation du COP par rapport à de l'air extérieur.

Pour le dimensionnement du puit Canadien voir dans ce forum les posts qui y sont dédiés ou sur le Net.

Pour les condensats, il faut que la sortie des tuyaux soit dans un regard accessible pour faire la vidange et l'entretient.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
"Oui mais l'air qui sort d'une VMC DF haut rendement, ne doit plus être très chaud... "

Attention, je parle de VMC DF à échangeur, pas avec une PAC.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message
Oui mais avec un échangeur à haut rendement...
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Un échangeur de VMC DF, même à haut rendement, ne pourra rejeter à l'extérieur de l'air à une T°inférieur à celle de l'air qui y rentre, sauf si c'est une VMC avec PAC.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Quimper (29)
Attention avec l'air qui sort d'un VMC DF ou d'un puits canadien : un évaporateur de PAC, même pour un petit évapo de chauffe-eau themrodynamique, ça n'aime ni les poussières, ni l'air gras.
Messages : Env. 40
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
De l'air gras sortant d'un puit Canadien, je ne pense pas; un peu de poussière, peut être, mais il est possible de mettre un filtre, à nettoyer régulièrement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 10h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir