Retour
Menu utilisateur
Menu

Hauteur de tubage

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.134 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Je vais construire une maison de plain pieds à toit plat. Le toit est prévu pour être à 3,4m du sol.
J'ai des inquiétudes sur la longeur de tubage.
J'aurai voulu partir sur un stuv 30 dont les dimensions sont les suivantes
http://www.stuv.com/fr/Dimensions30.cfm ou peut être plus pertinent dans mon cas un STUV30 compact , http://www.stuv.com/files/S30COMPACT_I_1010_FR.pdf
Est ce qu'avec un tubage inox droit diametre 180 ou 150 et 4m de conduit (ce qui ferait le tubage ressortir de 2m en dehors du toit) est ce que quelqu'un pourrait confirmer / infirmer la faisabilité en terme de tirage ?
Dans le PDF il parle d'un tirage mini de 12 pa mais ca m'aide pas beaucoup

Merci d'avance pour vos précieux conseils !
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 500 message Savoie
Bonjour
pourquoi tu ne fais pas une cheminee traditionnel ,chevetre et boisseau sur le toit ,apres tu fais ce que tu veux dedans ,tubage ou pas?
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Je pars sur un poele étanche à l'air parceque je vais construire une maison ossature bois qui aura une tres bonne isolation à l'air (en therme d'isolation thermique on sera pas loin du passif).
Existe t'il des abaques / des regles de calculs pour s'assurer que 3m de tubage cylindrique en diametre 150 avec un poele entre 5 et 8 kw, ca serait bon ?
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savoie
bonsoir,
si je part du fait que le bas du foyer est a 40cm du sol + la sortie de toit donc 5 m et si ton tuyau est isole de l'interieur et 180 ça marche ,150 ne marche pas et pas en dessous de 5m entre le bas de ton foyer et le chapeau
salut
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Salut,

Merci pour ton retour !

Ca arrange pas mes affaires tout ca, lol le STUV30 compact est en 150.

Quels sont mes marges de manoeuvre, ESt il possible par exemple de faire un conduit 180 tout en utilisant un poele avec une sortie 150 ?
Est ce que tu vois une solution?

Pour donner plus d'info sur mon systeme, j'avais prévu une entrée d'air à la vertical du poele (via dalle) et le conduit de fumée qui part direct au dessus du poele à la vertical et sans coude jusqu'au toit.
5m entre bas foyer et haut c'est jouable pour répondre à ta remarque.

Des idées ?
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savoie
re
alors la, il faut voir avec stuv sinon il faut rajouter 4 m a moins que je me trompe vas voir sur www.stuv.com mais renseigne toi si sur leurs modeles tu peux mettre une reduction 150/180
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Meyssac (19)
bonjour
je te donne une ordre de grandeur pour du
20 pa c'est 5 mètres de hauteur en 160
22 pa c'est 6 mètres de hauteur en 160
donc pour moi tes 5 mètres c'est bon après 150 ou 180 tous dépend de l environnement de la maison car ca joue très vite sur le tirage un maison dans une vallée auras pas du tous le même tirage que sur une colline
nous on recommande plus que moins donc je te recommande tube en 180 et une réduction et éventuellement si tu a trop de tirage un régulateur de tirage monter sur un té
c'est plus facile a gérer un surplus de tirage
que un manque de tirage
bonne journée
Messages : Env. 50
De : Meyssac (19)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Merci pour ces retours.

En reguardant les docs. de STUV je n'ai pas trouvé d'informations qui donnent des indications ou contre-indication sur le fait de mettre des réductions...

D'une manière générale, j'ai envie de penser que si c'est limite il faut effectivement tout faire pour ne pas courir de risque sinon il vaut mieux rester dans le diamètre initial.
C'est vraie que comme je ne connais pas bien ce domaine, j'ai du mal à y voir clair.

Defro, en utilisant les règles de grandeur que tu mentionnes (20 pa c'est 5 mètres de hauteur en 160 ...), on a l'impression que ramener cet ordre de grandeur à un petit 12 pa, ca le ferait très facile, non ?
Est ce que tu as des abaques ou des regles de calcul qui donne la hauteur minimal pour ce 12 pa en 150 ? (pour voir quel est le pourcentage de marge d'erreur qu'on a avec 5m)

++
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savoie
Bonsoir defro
je suis aller voir sur le site du fabricant, il y a un lien pour determiner le tirage du poele par apport a la hauteur et le diametre www.stuv.com puis ,support technique ,30 compact,valider, installation ,page 8 il y a un lien dans le chapitre qlq notions elementaires peux aller voir et me dire si j'ais fait une mauvaise interpretation du tableau .Merci d'avance
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonsoir,

Je laisse Defro (ou autre) réagir sur nos précédentes remarques.
Je met le lien direct dont tu parles Becafoin.
Effectivement, ca a le mérite d'être simple et efficace.
Par contre je remarque que le critère G est super important.A propose de ce coef. Ils parlent (je cite) d'un "Conduit droit avec ou sans chapeau orientable"
Conduit droit, je vois bien ce que c'est. Mais pour moi c'est inutilisable, non ?(pluie, neige...)Sinon, cette histoire de chapeau orientable, c'est quoi ? Quelqu'un connait ca ? J'ai cherché un peu sur Google...rien trouvé...
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Salut,

Plus personne, pour discuter de ces point ? snif , revenez !
En aparté ; je crois que j'ai trouvé ce que STUV appelent sur ce lien un chapeau orientable.
Ca ressemble à ca :


Et si le site de stuv dit vraie, cela a un impact important dans leurs formules... (dans mon cas en tout cas; il est vraie que je suis un cas particulier avec si peu de hauteur de tubage).
Qu'est ce que vous en pensez ?

++
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savoie
Bonjour
d'apres ton tableau tu passe juste juste en 150 avec 4m de tubage isole int et un chapeau orientable mais une baisse de pression atm, pluie t'es mal demande leurs de passer en 180
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Hello,

Sauf si je me plante voila ce que j'obtiens :
La hauteur H est mesurée à partir de la base des flammes. Dans mon cas la base des flammes pourrait être à 1m. Ce qui ferait une hauteur H = 5m40-1m=4m40
Et donc dans la simulation avec diamètre 150, un G à 0,19 , on a T = 1954 pour un conduit maçonné. Ils conseillent de majorer de 20% pour tubage acier préfabriqué.
Cela nous donne T=2345. La plage du STUV 30 compact étant entre 1800 et 3000.

Si on s'en tient à leurs simulation on serait en plein milieu.
Maintenant est ce que leurs simulations est fiable,c 'est une autre histoire...
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 21h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir