Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation des radiateurs à l'étage.

Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 8.767 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. J'ai un chauffage au gaz avec chaudière à condensation. Le RDC est chauffé par un plancher chauffant (calamiteux en performance). L'étage par des radiateurs chaleur douce. Est-il normal que tous les radiateurs de l'étage qui sont verticaux soient alimentés en partie haute par des tubes qui viennent du grenier? La nourrice de répartition de cette alimentation est aussi dans le grenier. Aucun des radiateurs n'a une surface de chauffe supérieure à 30cm de hauteur pour les plus performants. Je croyais que ce type de radiateurs étaient obligatoirement alimentés par la partie inférieure (aller et retour). Pouvez-vous me donner votre avis et y a t'il des normes?
Merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 500 message Savoie
Bonjour,
ce n'est pas une question de norme mais de preconisation du fabricant .quelle marque de rad et le modele?
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Il ne manquerai pas de l'eau dans votre circuit de chauffage ?
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
De l'eau il y en a apparemment, la chaudière marque une pression de 1,5 et l'aiguille est dans le vert, au milieu. Les radiateurs sont de marque idéal standard type panelis.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Votre installation demande 2 circuits distincts avec régulation et circulateur. Certaines chaudières sont prévues d'origine pour cela. Pour celle qui ne le sont pas il faut avoir une" bouteille casse pression" c'est une réserve d'eau maintenue en température par la chaudière et qui alimente chacun des circuits avec une vanne mélangeuse (3 voies) .

A partir de là on peut avoir des températures différentes dans les circuits en fonction des besoins.

L'alimentation par le haut des radiateurs n'a que peu d'importance si le circulateur est efficace et les tuyaux bien isolés dans les combles.

Je ne suis pas chauffagiste mais j'ai beaucoup étudié le sujet car j'ai réalisé moi même une installation de ce type.

A+
.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Je vais essayer de vous montrer ce que nous avons découvert dans le grenier: D'abord l'extérieur de la nourrice, située dans le grenier.

Uploaded with ImageShack.usensuite l'intérieur de la dite nourrice

Uploaded with ImageShack.uset enfin comment sont isolées les canalisations dans le grenier.

Uploaded with ImageShack.usNous avons découvert ceci en refaisant l'isolation du grenier qui n'était pas conforme. Quelles explications pouvez-vous me donner, s'agit-il de malfaçons qui pourraient expliquer en partie nos problèmes de chauffage à l'étage ? Merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Savoie
re,
il me semble que tes tuyaux montent et descendent mais si tu dis que tes rad sont alimentes par le haut il se peut (suivant la marque et le modele)qu'il n'y est pas d'obturateur a l'interieur pour oblige l'eau a faire le circuit complet du rad
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
C'est la partie haute ou basse du radiateur qui ne chauffe pas?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

l'isolation du grenier est sur le plancher , rien en sous-toiture ?
dans ce l'eau cas "chaude" doit arriver "froide" dans les radiateurs .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Toute la moitié basse . Je dirais même plus les 3/4 du radiateur et ceci est valable pour la majorité des radiateurs car certains sont encore plus froids, ne chauffant que sur le 1/10e de leur surface et seulement en partie haute. j'ai essayé de les purger, les radiateurs rechauffent légèrement, mais rapidement ils redeviennent très très tiédes, pour ne pas dire froids. J'ai constaté que le plus froid est celui qui est encore le plus proche des nourrices de distribution ainsi celui qui se trouve au rdc, d très éloigné. Je n'y comprend rien.
Effectivement le grenier n'est pas isolé en sous toiture, seulement au sol par couches entrecroisées. Mais je précise une chose, nous venons (il y a un mois) de refaire toute l'isolation et découvrant comment les canalisations n'avaient pas été isolées, nous les avons autant que possible, protégées avec des manchons de mousse noire prévus pour celà. Sauf la nourrice en interne, impossible de le faire. Or, rien de changé pour les radiateurs, toujours les mêmes dysfonctionnements
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Il faudrait voir si l'installation est équilibrée en commençant par les "té de réglages" situés a la sortie des radiateurs et en augmentant le débit du circulateur alimentant les radiateurs. Mais les radiateurs auraient été plus performant en étant alimenté en diagonale.
A voir aussi s'il y a bien deux circuit distinct au départ de la chaudière.
Les bouchons sur les purgeurs situés sur les nourrices sont ils dévissés?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
je ne suis pas à mon domicile pour m'assurer si les purgeurs sont ouverts (au fait on voit ceci comment? Serait-ce les excroissances au dessus des têtes en cuivre visibles sur la photo que j'ai présentée?)Et comment voir s'il y a deux circuits sur la chaudière? La seule chose dont je suis sur (pour l'avoir entendue des électriciens qui mettaient en place la liaison équipotentielle de la chaudière oubliée) c'est qu'il y a une vanne trois voies et que lorsque la chaudière est en demande de chaleur, il y a soit un pictogramme qui représente un radiateur soit celui de l'eau du ballon. Excusez-moi je ne suis pas un grand bricoleur ni même un petit.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Savoie
Bonsoir
quelle est la marque de la chaudiere et combien y a t-il de circulateur en dehors de celui du ballon d'eau chaude mais je voudrais savoir la marque de tes rads puisque si ils sont chauds sur 1/4 c'est qu'il y a bien circulation de l'eau si c'etait un probleme de purgeurs il n'y aurait pas de circulation .il y a un probleme de circulation a l'interieur du rad je pense
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
La chaudière est une Vaillant Ecocompact à condensation. Elle alimente un ballon d'eau chaude en plus des radiateurs et du plancher chauffant. La marque des radiateurs , je l'ai donnée ce matin, il s'agit de radiateurs Panelis de chez Idéal Standard. Il serait quand même surprenant que tous les radiateurs (7)aient un problème de circulation en même temps. Jajoute qu'il y a aussi 2 sèches serviettes (marque Acova) qui eux n'ont aucun problème de chauffe.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Savoie
re;
les ss sont ils alimentes du meme endroit que tes rads?
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour et mes excuses pour le retard de la réponse (affaire familiale de santé à régler d'urgence...). Les radiateurs sèches serviettes sont alimentés par le bas de l'appareil. Il semble que le SS de la salle de bain du haut soit alimenté par les canalisations descendant du grenier, celui de la salle d'eau...je n'en sais rien, non je sais, les canalisations sortent de la chappe.
En regardant à nouveau mes photos, je suis surpris de voir qu'un radiateur n'a qu'une seule canalisation qui le dessert (voir la photo

Uploaded with ImageShack.us) le mot illisible est "une seule voie". Est-ce normal? Que pensez-vous de tout celà? Merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Savoie
Bonsoir
ce tuyau, a l'etage inf n'est pas tout seul a descendre alimente le rad
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
je n'en ai pas vu d'autres.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Savoie
ce que je veux dire c'est qu'il y a bien 2 tuyaux qui descendent alimenter ce rad?
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. J'avais bien compris. D'ailleurs en regardant les travaux effectués par l'électricien qui a été obligé d'isoler ces canalisations en refaisant toute l'isolation, il n'ya qu'un seule canalisation d'isolée qui repart vers le bas.Voir la photo ci-jointe:

Uploaded with ImageShack.us
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
sur la dernière photo y'en a une qui descend contre le bois non ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Savoie
Bonjour lunik
je ne sais pas si tu pense comme moi ,mais son chauffagiste ne lui aurait pas mis ses rads en serie .Son problemea mon avis ne vient que du fait d'avoir alimenter ses rads par le haut sans les avoir alimentes en diagonales Chz funimetal et d"autres marques (suivant les modeles )tu ne peux pas les alimenter du meme cote ni du meme sens qu'en pense tu??
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Oui, mais une seule voie est concernée pour ce radiateur alors que pour les autres deux voies descendent à chaque fois.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Savoie
Bonjour Yves
oui mais ce sont tous ses rads qui ont le meme probleme?
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
On voit bien un PER rouge courir sur la poutre toute a droite, non ? (dernière photo)
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Non, ce n'est pas un PER, mais le rebord d'une poutre
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
yves a écrit:Bonjour. J'avais bien compris. D'ailleurs en regardant les travaux effectués par l'électricien qui a été obligé d'isoler ces canalisations en refaisant toute l'isolation, il n'ya qu'un seule canalisation d'isolée qui repart vers le bas.Voir la photo ci-jointe:

Uploaded with ImageShack.us


Il me semble que le plus simple c'est de regarder le radiateur lui même pour voir comment il est raccordé

Pour ce qui est des probèmes d'efficacité du chauffage il faut que ta chaudière soit équipée du module VR61 géré par le système calor matic . C'est un dispositif indispensable pour gérer deux circuits un direct et un mélangé ce qui doit être ton cas du moins ton installation est de ce type.

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. Je ne suis pas à mon domicile actuellement sans celà j'aurais pu vous donner plus de précisions. J'y retourne en fin de semaine et vais faire des photos et recherches plus approfondies pour répondre à vos interrogations, sur la chaudière et sur les radiateurs.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
becafoin a écrit:Bonjour lunik
je ne sais pas si tu pense comme moi ,mais son chauffagiste ne lui aurait pas mis ses rads en serie .Son problemea mon avis ne vient que du fait d'avoir alimenter ses rads par le haut sans les avoir alimentes en diagonales Chz funimetal et d"autres marques (suivant les modeles )tu ne peux pas les alimenter du meme cote ni du meme sens qu'en pense tu??



non suivant les radiateurs tu peut les alimenter autrement qu'en diagonale mais sur les radiateurs de base c'est pas souvent le cas.
Il a peut etre effectivement branché les radiateurs en série ce qui ne peut pas marcher.

Une autre piste peut etre : le chauffagiste a peut etre pris des radiateurs avec raccordement en bas et les a retourné pour éviter le supplément de prix des radiateurs avec raccordement par le haut.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Comment est-ce possible? je ne suis pas technicien. J'avoue que vous m'interessez car mon constructeur a déjà été pris pour avoir essayer de nous mettre à plusieurs reprises des équipements non conformes. De plus nous n'avons pas réceptionné la chaudière car il n'a pu nous présenter la garantie. Alors il a peut être aussi triché sur les radiateurs? Mais comment s'en rendre compte?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Savoie
Bonsoir
non non mais envoie une photo du branchement de ton rad
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Dès que je serai sur place j'en prends
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Voici comment sont alimentés les radiateurs, tous de la même manière.

Uploaded with ImageShack.us. Ce matin tous les radiateurs étaient froids, mes thermostats d'ambiance étaient sur 19°. A midi, j'ai mis les radiateurs sur 21°, la moitié se sont mis à chauffer à peu près correctement, les autres sont restés froids. Ce soir ils diminuent tous, la température baisse pourtant. Qu'en penser?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Bonsoir,

Je crois que tu t'interroge sur la conséquence et pas sur l'origine.

Pour moi l'important est de savoir comment sont gèrés les circuits?

Tu as 2 circuits à gèrer :un en direct les radiateurs et un mélangé: le plancher. et ton souci peut venir d'une mauvaise réalisation des départs.

Ton circulateur n 'est peut être pas assez performant (mal réglé: il doit avoir 3 vitesses ou trop petit) pour le volume à faire circuler.
Dans ce cas lorsque la vanne du plancher s'ouvre pour augmenter la température de l'eau afin de compenser la baisse de température le débit d'eau chaude disponible vers les radiateurs diminue et les radia refroidissent.

Sur ta facture du chauffagiste il doit être indiqué ce que tu as comme matériel d'installé en plus de la chaudière. La réponse commence là

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. hélas, il s'agit d'une construction neuve et le constructeur ne nous a remis aucun document.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
yves a écrit:Bonjour. hélas, il s'agit d'une construction neuve et le constructeur ne nous a remis aucun document.


Bonjour,

Tu es dans le cas d'une malfaçon et tu dois avoir l'intervention de l'installateur pour au moins t'expliquer le fonctionnement et faire les règlages pour que tu puisse être satisfait.

Et je pense que tu as les questions à poser pour bien comprendre le fonctionnement. Si c'est pas le cas on peut t'aider.

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, je fais faire ce jour un diagnostic par un chauffagiste, je vous tiens informés après.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. je reviens pour vous donner l'avis de l'ingénieur qui a ausculté mon installation chauffage qui comprend , je le rappelle, une chaudière à condensation, un plancher chauffant rdc et des radiateurs chaleur douce à l'étage. (Je prends des termes généraux pour donner l'avis car je ne suis pas versé dans la technique) Pour la chaudière, il a trouvé des dysfonctionnements au niveau du séparateur des voies d'alimentation des circuits (il a dit circulateur), le moteur thermique situé près de la vanne trois voies tourne à vide la plupart du temps. La vanne trois voies s'ouvre trop souvent et au maximum faute d'alimentation en eau, un thermostat de la chaudière a été positionné dans une pièce chauffée (le cellier adjacent au garage), alors qu'il aurait du être dans le garage. D'ailleurs il se demande pourquoi il a été positionné sur une température de 14°. Pour le plancher, étant donné le nombre de secteurs définis (6) alimentés par deux batteries de collecteurs, on aurait du prévoir des débitmètres pour réguler l'alimentation en eau et optimiser le plancher, il considère que c'est une erreur majeur de l'installation. Trop de thermostats d'ambiance (4) qui se contrarient nécessairement, notamment deux situés dans le même espace chauffé (cuisine américaine et séjour) qui ne fonctionnent pas de la même manière, l'un et en demande , l'autre non. Enfin, il sera nécessaire de désembourber (j'espère avoir bien compris) avant toute relance car il n'y a pas eu d'essais préalables à la mise en chauffe d'origine. Pour les radiateurs, le fait d'intervenir sur la circulation et le séparateur devrait régler le problème. Voilà en gros ce que j'ai compris en prenant quelques notes. Voilà ce que j'ai retenu de la visite. Le diagnostic nous sera adressé dans quelques jours. Qu'en pensez-vous svp? Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Bonjour,

Sans avoir le schéma de ton intallation mais avec tes précisions je pense que tu vas pouvoir règler ton problème facilement.

Deux points importants sont cités : le circulateur et les thermostats (régulations)

Est ce que en plus de l'expertise il vas proposer des choix de solutions? Ce serai bien

Nb: ce n'est pas désembourbage mais désembouage (enlever les boues qui se forment dans l'eau). Pour éviter cela il faut mettre un produit (SENTINEL est certainement le plus connu) en vente chez les grossistes et avoir un filtre spécifique sur le retour qu'il faut nettoyer régulièrement.
Pour introduire ce produit dans le circuit il faut du matos de pro.

Bonne journée

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Merci.Oui, il va nous proposer des solutions dans un devis de proposition de travaux de reprise.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 00h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir