Retour
Menu utilisateur
Menu

Détection incendie, bientôt obligatoire

Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 9.828 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,


Etant du metier, je me permet un petit topo.

Un DAAF (Détecteurs Autonome Avertisseur de Fumée) sera obligatoire à partir du mois de mars 2015 dans toutes les habitations à usage privée ( pour les lieu public c'est déjà le cas depuis des décenies).

Etant donné qu'il pourra vous sauvez la vie, n'hesitez pas à l'installé des maintenant.

Un seul est obligatoire par habitation ( pour un appartement c'est vraiment limite, pour une maison c'est insuffisant)

Dans l'ideal il en faut un par piéce ou 2 si la piéce est superieure à 80m², au centre de la piece au plafond. ( évité à tout pris la pose au mur )

Previligié les DAAF communiquants entre eux ( par wifi ou filaire ), il y en as tres peux pour le moment mais ca vas ce developpé. Pourquoi? si un detecteur détecte de la fumée au sous/sol et ce met à sonner, ca m'etonnerait que vous l'entendiez dans votre chambre au R+1 pendant que vous dormez ( ou non d'ailleur ), le faite qu'il soit connecté entre eux fera, qui si un détecteur sonne, ils se metterons tous à sonner. ( déjà beaucoup plus interessant )


L'idéal étant bien sur, la centralisation de tout ces détecteurs via un SSI ( Systeme de Sécurité Incendie). C'est une petite centrale qui vaut dans les 1000 à 1500€ au quelle il faut rajouté 80€ par detecteur et 30€ par sirene sonore. Le tout relié entre eux par du câble 1P/0.9 CR1 de preference. ( Le CR1 veux dire qu'il ne brule pas et resiste au feu un certain temps )

Le SSI est d'une fiabilité extreme, alors qu'un DAAF c'est la cata ( en moyenne 80% des ces detecteurs vendu dans le commerce NE FONCTIONNE PAS ou se déclenche beaucoup trop tard, sans parler des piles au lithium à remplacer tous les 3 à 5ans, une pile vaut 15€ en moyenne et en generale il en faut 2 par detecteur et mettre une pile alcaline à la place fera descendre l'autonomie à 1 mois environ, rappeller vous le prix du detecteur à 10€ les 3 lol ) c'est sur que pour 10€ les 3 faut pas s'attendre à un miracle quand un detecteur branché sur un SSI vaut 80€

Tout ca pour dire de ne pas oublier de passer une gaine qui part du sous/sol et qui vas de piece en piece ( au centre) pour le reseau de détecteur et une gaine qui part aussi du sous/sol et qui vas à un endroit par étage pour placer la siréne qui vous avertira en cas de detection de fumée.

N'hesitez pas non plus à mettre un detecteur de GAZ si vous avez une chaudiere au GAZ et un detecteur de CO2 à coté de votre chaudiere quelque soit le carburant ( sauf electrique )

Voilà en esperant ne pas avoir été trop lourd dans les explications. Ce systeme m'ayant déjà sauvé la vie une fois, il y à un an ( un fourneau mal refermé apres une recharge de bois à envahi de fumée tout le RDC alors que je faisais une sieste sur le canapé, ca fais reflechir croyez moi )

Pour finir, sachez qu'en France il y a un depart de feu toutes les 2 minutes, et qu'un depart de feu non detecté dans les 2 minutes devient non maitrisable par l'occupant ( dans les 30s c'est un verre d'eau, dans la minutes c'est un seau remplis, au bout des 2 minutes c'est trop tard )

Merci de m'avoir lu
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...

Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Merci pour ces infos

Que penser des détecteurs de fumée reliés à un système d'alarme intrusion ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonsoir,

Je pense que c'est une bonne alternative en soit, ce sera toujours mieux qu'un DAAF, de plus ca à l'aventage de pouvoir appeller la télé-surveillance en cas de détection de fumée, sans pour autant investir dans un SSI couteux.

Je ne sais pas combien coute un detecteur relié sur une centrale intrusion par contre. Esuite l'ideal et qu'il soit raccordé en filaire, car ca consomme trop à mon goût pour fonctionner sur pile.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre sympa Env. 1000 message Entre Mars Et Saturne (73)
pour tous ces renseignements et conseils, je pense que ça interessera beaucoup de mondes sur le forum
Je suis, donc je penche....
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 1000
De : Entre Mars Et Saturne (73)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Laon (2)
Bonjour,

j ai reçu un fournisseur de detecteur de fumée co2 gaz, il me dit que c est déja obligatoire chez le particulier !
Messages : Env. 400
De : Laon (2)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
oui, c'est obligatoire depuis decembre 2010
et tu as 5 ans pour t'equiper (penser à donner une copie de la facture a son assureur)

par contre, de la SDI dans une mainson Indiv... pourquoi pas de sprinklage temps que tu y es?
tu sais ce que c'est du SSI ou pas?
tu connais le prix au mètre de cable CR1?

du SSi avec detecteur, branchement, contrat d'entretien (obligatoire avec ce type d'alarme), formation pour savoir comment ca marche...ca va chercher dans les 10.000€
en tout cas joli copier/coller de la règlementaion erp avec locaux à sommeil

avant d'installer ce type de matos, deja, s'equiper d'un petit extincteur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
SSi et cable CR1 chez le particulier... mais bien sur

toi tu bosserais dans un bureau d'administratif que ça m'étonnerais pas...


http://www.eboutiqueedf.fr/categorie.asp?id=4&sgamcode=DF
tu peux acheter des detecteurs de fumées ici 18€ un seul, 30€ les 2. environ 30€ un seul avec pile lithium

http://www.amazon.fr/gp/product/B0013D42I4
la pile lithium dure 5ans et coute 7€ pas 15€


obligatoire dès 2015 pour les locataires comme les propriétaires

@+


edit: +1 pour le petit extincteur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
yoda_51 a écrit:
obligatoire dès 2015 pour les locataires comme les propriétaires

non
obligatoire des 2010 et 2015 MAXI pour se mettre en conformité

si j'ai 5 minutes, je chercherais l'arrété au boulot cet aprem
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui 2015 maxi donc ce n'est pas encore obligatoire d'en avoir en 2012

je précise que la pile a 7€ est homologué par le detecteur que j'ai mis en lien (seul reférence de pile homologué)

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Laon (2)
Je Confirme comme Gill j ai vu l arrété de loi paru au journal officiel le 10/03/2010 mais la mise en application est lente.

un modele interressant : sans fil, pile lythium , fonctionnement en réseau ( 1 par étage).
Messages : Env. 400
De : Laon (2)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
http://www.service-public.fr/actualites/001544.html
Publié le 12.01.2011

Un décret concernant l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation à partir de mars 2015 a été publié au Journal officiel du mardi 11 janvier 2011.

L’occupant d’un logement, locataire ou propriétaire, doit installer dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. Le détecteur de fumée doit :

* détecter les fumées émises dès le début d’un incendie,
* émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie.

La responsabilité de l’installation et de l’entretien du détecteur de fumée normalisé incombe en règle générale à l’occupant du logement, sauf par exemple dans le cas de locations saisonnières, de locations meublées ou de logements sociaux. Enfin, l’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie : cette notification s’effectue par la remise d’une attestation dont le contenu doit être précisé par un arrêté à paraître


dernier délais: 8 MARS 2015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37FE[...]&dateTexte=20110301
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Laon (2)
Lire en bas la fin de l article qui parle du 10 mars 2010.
Messages : Env. 400
De : Laon (2)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Laon (2)
quand j écris mars 2010 c est la parution de la loi.
Oui il y a un délai au plus tard de 5 ans pour la mise en application de cette loi à compter de sa parution au JO
Messages : Env. 400
De : Laon (2)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Sacavin a écrit:
N'hesitez pas non plus à mettre un detecteur de GAZ si vous avez une chaudiere au GAZ et un detecteur de CO2 à coté de votre chaudiere quelque soit le carburant ( sauf electrique )



c'est marrant, j'ai toujours cru (et lu sur les notices des detecteurs CO2) que c'etait justement l'endroit à eviter, pour l's memes raisons cités plus haut,à savoir que tu ne l'entends pas la nuit, pendant le sommeil, etc..

gill a écrit:avant d'installer ce type de matos, deja, s'equiper d'un petit extincteur


suis preneur sur des avis la dessus.. parceque un bon extincteur est entretenue non ? tous les ans ? ca vaut les quoi les machins à 2 balles dans le commerces ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Laon (2)
Citation: c'est marrant, j'ai toujours cru (et lu sur les notices des detecteurs CO2) que c'etait justement l'endroit à eviter, pour l's memes raisons cités plus haut,à savoir que tu ne l'entends pas la nuit, pendant le sommeil, etc..


d ou l interet de s équiper de detecteurs sans fils qui fonctionnent en réseau, 1 à la chaudiére et les autres à chaque étage pour alerter.
Messages : Env. 400
De : Laon (2)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Citation:
gill a écrit:avant d'installer ce type de matos, deja, s'equiper d'un petit extincteur


suis preneur sur des avis la dessus.. parceque un bon extincteur est entretenue non ? tous les ans ? ca vaut les quoi les machins à 2 balles dans le commerces ?


un classique eau pulvérisé va déjà très bien
le mettre dans un endroit accessible (a coté de la chaudiere ca ser a rien, car si c'est elle qui crame, t'arrivera pas à t'en approcher)

preferer les modèles avec mano, la lecture de la pression est facile et permet un controle rapide

mais apres faut savoir comment ca marche et sur quoi ca s'utilise (par exemple pas pour l'armoire elec où là il faut un extincteur à CO2)


pour les detecteurs, generalement on les pose au niveau du palier donnant sur les chambres
le risque c'est l'incendie la nuit, et comme dis au dessus il faut que tu l'entende quand tu dors
par exemple, un detecteur dans la cuisine ca sert a rien, ca va declencher tout le temps
idem au dessus de la chaudiere, avec la chaleur degagée, il va tenir 5 secondez

je ne connais pas la fiabilité des systeme en wifi, j'en utilise pas pour mon boulot
moi c'est quasiment que du SSI que je controle (mais là c'est que la reglementation l'impose)


en même temps, quand on voit le retard qu'on a sur nos voisins europeens là dessus ca fait peur (comme aussi le brevet secouriste generalisé a l'ecole chez les autres)
mais bon perso (de part mon boulot) j'ai pas attendu cet arreté pour avoir des detecteurs et des extincteurs chez moi (bon en même temps par mon boulot je les paye pas très cher)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
jviens de regarder celui proposé chez edf fait 85DB, vous l'entendriez pas a l'étage 85db???
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
gill a écrit:mais apres faut savoir comment ca marche et sur quoi ca s'utilise (par exemple pas pour l'armoire elec où là il faut un extincteur à CO2)


la dessus pas de souci, je suis formé, mais les mecs qui te formes n'ont d'avis que sur des extincteurs sérieux que l'on trouve en entreprises ou lieux public, pas sur les modèles de GSB.

d'ailleurs pour infos les extincteurs à eau pulvérisés sont adaptés pour les tension de moins de 1000V.. bon le matos que tu arroses seras certainement mort après m'efin..

gill a écrit:mais bon perso (de part mon boulot) j'ai pas attendu cet arreté pour avoir des detecteurs et des extincteurs chez moi (bon en même temps par mon boulot je les paye pas très cher)


ca rejoins ce que je dis plus haut, je pense que tu as du bon matos ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Ouf, heureux que le sujet plaise autant Biggrin

@ Gill, je suis technicien de mise en service sur le terrain depuis pas mal d'années et oui je sais ce que je dit. Les Petits SSI sont entre 1000€ et 1500€ et surment pas 10000€. Une formation pour les utilisés? mes parents on 65ans il leur auras fallu 10min pour pigé le truc. y'as 2 touches à appuyer lol.

Pour l'entretien, il y as une visite par an en ERP, pour les particuliers rien n'est dit à ce sujet... pour le moment.

@ tous, j'ai lu que le detecteur de CO2 ne se mettais pas à la chaufferie? c'est pourtant là qu'est le risque !! certain ont peur de mettre un detecteur de fumée dans une chaufferie, sachez que si il y as de la fumée dans une chaufferie, courez vite !!

Par contre je suis pour ne pas en mettre dans la cuisine, mais dans tous les volumes avoisinant la cuisine.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Sacavin a écrit:
@ Gill, je suis technicien de mise en service sur le terrain depuis pas mal d'années et oui je sais ce que je dit. Les Petits SSI sont entre 1000€ et 1500€ et surment pas 10000€. Une formation pour les utilisés? mes parents on 65ans il leur auras fallu 10min pour pigé le truc. y'as 2 touches à appuyer lol..

ben moi je suis ingénieur chargé d'affaire dans un bureau de contrôle
donc la sécurité incendie je connais bien (les SSI, CMSI, SDI, les articles CO, CH, DF... toussa toussa)

tes truc a 1000€, pour moi c'est pas du SSI au sens "reglementaire" du texte (où la tu as obligation de fournir un contrat d'entretien au sdis)
(tu gère comment les ZA, ZC..??)
c'est de l'alarme maison "amélioré" qui coute beaucoup pour un interet pas forcement evident

Citation: @ tous, j'ai lu que le detecteur de CO2 ne se mettais pas à la chaufferie? c'est pourtant là qu'est le risque !! certain ont peur de mettre un detecteur de fumée dans une chaufferie, sachez que si il y as de la fumée dans une chaufferie, courez vite !!

le but des detecteurs, c'est de t'avertir
generalement les chaudieres sont dans des garages, celliers... donc loin des chambres

comme je disais plus haut, avant d'en arriver a du SSI, y'a deja quelques reflexes a avoir
detecteur donc
extincteur
eviter les situations a risque (des prises multiples branchées les uns sur les autres...)
a noel, acheter des guirlandes M1 ou M0 (ca coute 20% plus cher et ca evite ca : http://www.dailymotion.com/video/x2jkeg_sapin-de-noel-en-feu_sport

si on suis ton raisonnement, quitte a depenser des € pour du SSI, autant appliquer toute la regemenation incendie des ERP 1er groupe!
bon, le coté négatif, c'est que ca va multipler par 30 le prix des maisons

c'est sûr la reglementation incendie en hab indiv est inexistante, mai là c'est pousser un peu trop loin
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Un SSI de catégorie A, qui comporte 6 zone collectives avec une UGA et une fonction CMSI ( pour ta ZC mais inutile en individuel )coûte 1000€. ont en met des les petites salle des fêtes, ecole maternelle Ect... Largement suffisant pour une habitation.

Il est clair que nous somme loin des SSI d'un hopital qui lui est bien sur beaucoup plus cher Sleep Moi je ne paye pas le matos donc j'ai un avantage certain.

ensuite le debat n'est pas là, je proposais juste des solutions. Il est clair que le bon sens joue un rôle primordiale
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
trouve moi un maitre d'ouvrage qui met du SSi dans une ecole alors que reglementairement il n'en a pas besoin!
quand on voit comment les budget sont serré, ils vont certainement pas depenser des € pour rien
le seul truc qu'on met, c'est une alarme type 4 avec les DM aux issues, point barre

je precise le "alarme maison amélioré"
comme je disais, avec les SSI "classique", tout est très cadré par des normes (le matos en lui même, son utilisation, les compatibilité entre equipements...) et donc contrat entretien OBLIGATOIRE (pour les erp)
donc, le jour où on en a besoin, on est sûr que ca va marcher

là avec tes "petits" ssi, quid de la fiabilité? (verif du matos, du fonctionnement...)
ca reste de l'equipement de securité, et qu'il tombe en rad' le jour où ca crame chez toi parceque justement tu n'a pas les verifs des "vrai" SSi, c'est un peu idiot

donc vaut mieux des equipements "classique", qui vont couter 10 fois moins cher, peut etre moins perfectionnés, mais qui au moins te reveilleront le jour où y'a un feu dans ta cuisine

trop de qualité n'est pas la qualité
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Oui a condition de bien les chosirs, je ne sais pas si tu en as entendu parler mais 80% des DAAF ne fonctionne pas ou tres mal, c'est "sécurité " ca pour toi?

Un SSI est entierement surveillé, le moindre pepin et ca le signale, le DAAF il peux rester eteind 3 ans sans que personne ne s'en apercoive.

On nous en avais filer au boulot des DAAF, on à enfumer le bureau et obliger d'ouvrir les fenetres pour respirer, le truc n'as jamais sonner et ils ont tous fini à la poubelle
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
normalement y'a un bouton pour les tester
et la donc dit de le faire tous les 6 mois
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Socoa (64)
Bonsoir

Pour moi les type 4 ne servent à rien , pendant la fermeture des locaux .Sans DO cela peux brulé.

En contre parti dans les écoles maintenant c'est systématique.

Tiens une question Gill tu rencontre encore des ioniques ?

@+
Messages : Env. 200
De : Socoa (64)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Pour notre marque, il reste encore 15 millions de detecteurs ioniques en service. Vas y avoir du boulot prochainement...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
pour info, les alarmes (type 4 ou autre) servent UNIQUEMENT à la protection des personnes, pas des biens

pour les detecteurs, non, ils sont interdit en France
dans le cadre de mon boulot, il me faut me marquage NF ou CE, et eux ne l'ont plus

apres, les specificités de tous les equipements, je suis pas à jour
sur mes chantier, on a des coordinateurs SSi qui ne font que ca
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Sacavin a écrit:Pour notre marque, il reste encore 15 millions de detecteurs ioniques en service. Vas y avoir du boulot prochainement...


en travaux neufs, j'en vois pas

pas contre, pour la renovation, je sais pas si y'a une date butoir pour la mise en conformité...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
En travaux neuf ils sont effectivement interdit depuis 3 ou 4 ans

Pour la renovation, il y as des dates qui circulent 2015 ou 2017 ( a cette date ils seront interdit à l'utilisation ) avec des derogations pour ceux qui n'ont pas les moyens et qui pourront le faire etalé sur plusieurs années à partir de la date d'interdiction.

Une bonne chose en tout cas. personne n'as envie d'avoir une source d'ameridium 271 au dessus de la tête lol, si faible soit-elle
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Socoa (64)
Sacavin a écrit:Pour notre marque, il reste encore 15 millions de detecteurs ioniques en service. Vas y avoir du boulot prochainement...


Combien seront réellement recyclé ?

@+
Messages : Env. 200
De : Socoa (64)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
La totalité j'espere !! le recyclage d'un de ces detecteurs est facturé 10€ à 15€ avec fourniture d'un certificat de destruction. Beaucoup ont été jeter dans les poubelles déjà et la nature en prend un coup à chaque fois.

Ps: vas peut etre falloir pas trop s'eloigner du sujet quand même lol
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Socoa (64)
Sacavin a écrit:

Ps: vas peut être falloir pas trop s'éloigner du sujet quand même lol


Sur il y a des sujet qui fâchent surtout quand on parle d'americium 241 dans la nature ,cela ne donne pas une bonne image des diverses sociétées .

Mais comme tu le dit ,cela est un autre sujet ...

@+
Messages : Env. 200
De : Socoa (64)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Ste Catherine De Fierbois (37)
Quel débat !!
Mais je vois qu'encore une fois, le nerf de la guerre est l'argent ... Je suis aussi dans le métier depuis plus de 10 ans (on peut en discuter par MP si ca intéresse qq'un) et effectivement, ma maison en construction va recevoir un petit "ECS" avec qq détecteurs judicieusement placés (un SSI est peut être trop non messieurs ?). j'ai la chance de pouvoir mettre des détecteur CO aussi sur la centrale, le tout sur une adressable. Je ne paie pas j'en suis content.
Mais quid 99,8% de la population restante qui ne peux pas payer un SDI complet ? La solution du DAAF est très suffisante et comme le dit Gill, un bouton test est présent.
Je pense que la plus grosse interrogation sera de savoir si toutes les personnes vont maintenir ces appareils correctement ?
De plus, les associations de consommateurs telles que UFC ou 60 millions ont effectué des tests qui peuvent vous apporter des réponses quant aux marques à privilégier ...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Ste Catherine De Fierbois (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
bonjour à tous,

Citation: La solution du DAAF est très suffisante et comme le dit Gill, un bouton test est présent.

le bouton "test" vérifie quoi ?
l'état des piles,le fonctionnement de la sirène......?
pas certain que l'appareil soit fiable au moment de l'apparition des premières fumées .
si le DAAF réagit dés une fois que la maison est transformée en tas de cendres,le détecteur n'est plus d'une trés grande utilité.

Citation: De plus, les associations de consommateurs telles que UFC ou 60 millions ont effectué des tests qui peuvent vous apporter des réponses quant aux marques à privilégier ...

oui,les références des appareils sont reprisent sur leur site.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Il est certain que le choix du DAAF est tres important. Et surtout je dirais, n'hesitez pas à l'essayer avec de la vrai fumée des qu'il est sorti de son embalage. C'est le meilleur moyen d'etre fixé sur le bon fonctionnement de l'appareil.

Le bouton test allume la sirene. Ca ne dit en rien si la cellule de detection fonctionne encore. Ca à le merite déjà de savoir si la pile est bonne lol

Vanix, de quelle marque ton ECS?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Paris (75)
Bonjour à tous,

En effet, la loi est déjà appliquée depuis 2010 mais l'Etat laisse juqu'à la fin de l'année 2015 pour que tous les foyers s'équipent d'au moins un DAAF. L'utilité du DAAF seul (sans extincteur) limite les possibilités d'intervention mais c'est déjà pas mal au moins on sera prévenu mais on ne pourra pas agir ;)
J'ai interviewé XX responsable "Sécurité et domotique" pour une grande enseigne et à la base de la Loi Morange en tant que représentant des distributeurs "Sécu et dom" au comité de certification NF.

le reste est de la pub
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 16h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir