Retour
Menu utilisateur
Menu

Une confirmation de mes aciers filants de semelle

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.236 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Je suis en train de passer en revue les calculs effectués pour dimensionner les aciers des fondations.
Y aurait il qqun pour confirmer le résultat plus bas ?

Les données sont les suivantes.

Charge permanente (G) : 20,1 kN/ml
Charge variable (Q) : 5,9 kN/ml
Contrainte calcul admise du sol (q) : 0,1 Mpa
Epaisseur mur soubassement (b) : 0,15 m

Avec tout ca, je ne détaille pas les calculs mais je trouve Ax: Diamètres des aciers filants tres faible, mais la règle dit aussi que le minimum doit être 1,6cm2.
Donc 1,6cm2.
Cela me donne dans mon cas 4 filants en diamètre 7.

Ce résultat semble correct vis à vis des données ci dessus ?
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Achetez directement de la S45
Messages : Env. 300
De : Pas Loin De St Malo (35)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Merci pour la réponse.
Je compte partir sur de la semelle renforcée mais je viens effectivement de me rendre compte que les SR n'existe pas en 4 filants, je vais donc partir sur de la SR35/15, 6 filants HA 7.
a+ le malouin (ou pas loin
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
du HA 7 n'existe pas
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
jpaul a écrit:du HA 7 n'existe pas


Pourtant je vois ca dans les catalogues : la par exemple...
...
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si, chez les pro.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Effectivement je pensai que le HA était la norme pour les semelles filantes...mais non.
Du coup je vais voir suivant les dispos/les prix des fournisseurs , mais je ne vais pas me focaliser la dessus/pas paniquer si on me propose sans HA.
Merci pour vos remarques donc


++
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 11h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir