Retour
Menu utilisateur
Menu

Aldes T.Flow Hygro

Ce sujet comporte 230 messages et a été affiché 36.883 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
48
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Isere
zebron a écrit:Je viens de voir que le mode eco pourrait répondre à votre besoin:

Mode ECO :
Lorsque le voyant allumé est vert, votre système fonctionne en mode Eco (3,5 kW), un fonctionnement automatique équilibrant confort et économie aussi bien la nuit que la journée. Cette option permet une relance automatique si votre Pompe à Chaleur (PAC) détecte un besoin d'eau chaude dans les horaires de fonctionnements programmées au préalable par l'installateur.

Sur le tflow il n'y a pas de mode eco à ma connaissance. 
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Isere
Nikoj a écrit:Bonjour à tous, je me permets d'interagir dans ce sujet en tant que possesseur d'un Aldes Tflow Hygro+ avec un abonnement électrique de base (sans HC). j'ai donc une erreur E19 permanente sur l'écran du BEC visiblement car pas d'abonnement HP/HC, ça n'empêche en rien ce dernier de bien fonctionner.
J'ai fais une installation photovoltaïque et j'aimerai envoyer le surplus de production en journée vers le BEC et on m'a conseillé de poser une "horloge" sur les contacteurs HP/HC pour simuler un abonnement et via ma domotique Jeedom forcer la charge de la résistance électrique du BEC en journée pendant que mes panneaux produisent. Quelqu'un a déjà réalisé cela? 
Merci 



Un module fibaro contacteur en 230v ou en zigbee selon protocoles dispo ça marche parfaitement. Avec un compteur couplé sur la production solaire et le tour est joué. Bien prévoir une petite routine de relance quand le temps est pourri et ça marche au top. En service chez moi depuis plus de 2 ans au pire le tflow relance la chauffe quand sa température ecs est trop basse
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Herault
Sebasto a écrit:
Nikoj a écrit:Bonjour à tous, je me permets d'interagir dans ce sujet en tant que possesseur d'un Aldes Tflow Hygro+ avec un abonnement électrique de base (sans HC). j'ai donc une erreur E19 permanente sur l'écran du BEC visiblement car pas d'abonnement HP/HC, ça n'empêche en rien ce dernier de bien fonctionner.
J'ai fais une installation photovoltaïque et j'aimerai envoyer le surplus de production en journée vers le BEC et on m'a conseillé de poser une "horloge" sur les contacteurs HP/HC pour simuler un abonnement et via ma domotique Jeedom forcer la charge de la résistance électrique du BEC en journée pendant que mes panneaux produisent. Quelqu'un a déjà réalisé cela? 
Merci 


Un module fibaro contacteur en 230v ou en zigbee selon protocoles dispo ça marche parfaitement. Avec un compteur couplé sur la production solaire et le tour est joué. Bien prévoir une petite routine de relance quand le temps est pourri et ça marche au top. En service chez moi depuis plus de 2 ans au pire le tflow relance la chauffe quand sa température ecs est trop basse

Bonjour à tous, merci pour vos réponses. Je n'ai pas de mode Eco mais juste Auto, Boost, Confort et Vacances.

@Sebasto, les modules dont vous faites références semblent je pense fonctionner sur jeedom, avez-vous les modèles exactes? 

Je récupére ma production en instantanée sur jeedom donc j'imagine qu'avec ce type de contacteur je peux lancer la production quand je le souhaite via un scénario.

Avez vous possibilité de me faire des photos du branchement? je suis nul en électricité
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 70 message Isere
Nikoj a écrit:
Sebasto a écrit:
Nikoj a écrit:Bonjour à tous, je me permets d'interagir dans ce sujet en tant que possesseur d'un Aldes Tflow Hygro+ avec un abonnement électrique de base (sans HC). j'ai donc une erreur E19 permanente sur l'écran du BEC visiblement car pas d'abonnement HP/HC, ça n'empêche en rien ce dernier de bien fonctionner.
J'ai fais une installation photovoltaïque et j'aimerai envoyer le surplus de production en journée vers le BEC et on m'a conseillé de poser une "horloge" sur les contacteurs HP/HC pour simuler un abonnement et via ma domotique Jeedom forcer la charge de la résistance électrique du BEC en journée pendant que mes panneaux produisent. Quelqu'un a déjà réalisé cela? 
Merci 


Un module fibaro contacteur en 230v ou en zigbee selon protocoles dispo ça marche parfaitement. Avec un compteur couplé sur la production solaire et le tour est joué. Bien prévoir une petite routine de relance quand le temps est pourri et ça marche au top. En service chez moi depuis plus de 2 ans au pire le tflow relance la chauffe quand sa température ecs est trop basse

Bonjour à tous, merci pour vos réponses. Je n'ai pas de mode Eco mais juste Auto, Boost, Confort et Vacances.

@Sebasto, les modules dont vous faites références semblent je pense fonctionner sur jeedom, avez-vous les modèles exactes? 

Je récupére ma production en instantanée sur jeedom donc j'imagine qu'avec ce type de contacteur je peux lancer la production quand je le souhaite via un scénario.

Avez vous possibilité de me faire des photos du branchement? je suis nul en électricité

Vous pouvez utiliser un Fibaro FGS-213 ou autre interrupteur 230v ça fonctionnera. Tout dépend du protocole de communication utilisé en fait par jeedom (zwave, zigbee, enocean...).  

Pour le cablage il faut partir sur ce principe et mettre le module domotique (interrupteur) à la place du contacteur puis faire un bout de scénario pour lancer le contact en fonction de la production PV
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour à tous,

J'ai ce ballon depuis bientôt 7 ans et la semaine dernière, j'ai eu mon premier code d'erreur (E.05), a priori lié la la sonde de l'évaporateur

Néanmoins, si je le redémarre (coupure au tableau elec puis remise du courant quelques minutes après), il arrive qu'il reparte pour 1/2 journée, en mode PAC sans souci, puis fini à un moment par afficher de nouveau cette erreur et se mettre en mode Safe (alimentation électrique seulement, et chauffe pour 1 symbole douchette sur 3 maxi)

Quelqu'un a déjà eu cela ?

Engie est déjà venu 2x et me parle éventuellement de la carte à changer, mais ça me semble un peu facile sachant qu'aucun diagnostic n'a été fait, ni même côté sonde...

Je m'interroge de sa valeur actuelle (entre 50 et 62°), ce qui me semble élevé.

Autre nouveauté, j'ai eu l'err 14 hier, mais depuis, soit il fonctionne plusieurs heures après redémarrage, soit il est en erreur 05, sur la résistance uniquement, en mode Safe

Merci de vos retours si vous avez eu ce message pour m'indiquer comment ça s'est soldé au final svp


Bonne soirée,
Jonathan 
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Isere
Jda49 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai ce ballon depuis bientôt 7 ans et la semaine dernière, j'ai eu mon premier code d'erreur (E.05), a priori lié la la sonde de l'évaporateur

Néanmoins, si je le redémarre (coupure au tableau elec puis remise du courant quelques minutes après), il arrive qu'il reparte pour 1/2 journée, en mode PAC sans souci, puis fini à un moment par afficher de nouveau cette erreur et se mettre en mode Safe (alimentation électrique seulement, et chauffe pour 1 symbole douchette sur 3 maxi)

Quelqu'un a déjà eu cela ?

Engie est déjà venu 2x et me parle éventuellement de la carte à changer, mais ça me semble un peu facile sachant qu'aucun diagnostic n'a été fait, ni même côté sonde...

Je m'interroge de sa valeur actuelle (entre 50 et 62°), ce qui me semble élevé.

Autre nouveauté, j'ai eu l'err 14 hier, mais depuis, soit il fonctionne plusieurs heures après redémarrage, soit il est en erreur 05, sur la résistance uniquement, en mode Safe

Merci de vos retours si vous avez eu ce message pour m'indiquer comment ça s'est soldé au final svp


Bonne soirée,
Jonathan 

Bonsoir,

L'erreur E.05signifie "Valeur retournée par la sonde hors plage" (sonde évaporateur):
- 0° / 106°C sonde défectueuse
- 115°C court-circuit
- - 40°C connectique débranchée ou sectionnée 

En mode de fonctionnement en PAC, dans le menu Expert, quelle est la température indiquée TEVAP? Je n'ai pas les logiciels Aldes pour étudier l'historique de la machine mais il peut s'exporter sur clé USB. En déchiffrant le code, cela peut donner toutes les valeurs des sondes de mémoire. Vous pouvez me l'envoyer en MP si besoin.

Pour l'erreur E.14: Delta T°insuffisant de la PAC en fonctionnement pour une fréquence réelle > 50 Hz pendant plus de 30 mn
Le défaut est renvoyé si 3 tests défectueux en moins de 24H.
- Vérifier bon positionnement sonde évaporateur et sonde T°VMC
- Problème PAC : fuite de fluide /défaut détendeur/ compresseur bloqué
- Problèmes Aéraulique

Si la valeur de sonde évap est fausse, ça peut provoquer ce défaut E.14. A vérifier quand même l'état des filtres histoire que ce ne soit pas un manque de débit d'air.
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai ce ballon depuis bientôt 7 ans et la semaine dernière, j'ai eu mon premier code d'erreur (E.05), a priori lié la la sonde de l'évaporateur

Néanmoins, si je le redémarre (coupure au tableau elec puis remise du courant quelques minutes après), il arrive qu'il reparte pour 1/2 journée, en mode PAC sans souci, puis fini à un moment par afficher de nouveau cette erreur et se mettre en mode Safe (alimentation électrique seulement, et chauffe pour 1 symbole douchette sur 3 maxi)

Quelqu'un a déjà eu cela ?

Engie est déjà venu 2x et me parle éventuellement de la carte à changer, mais ça me semble un peu facile sachant qu'aucun diagnostic n'a été fait, ni même côté sonde...

Je m'interroge de sa valeur actuelle (entre 50 et 62°), ce qui me semble élevé.

Autre nouveauté, j'ai eu l'err 14 hier, mais depuis, soit il fonctionne plusieurs heures après redémarrage, soit il est en erreur 05, sur la résistance uniquement, en mode Safe

Merci de vos retours si vous avez eu ce message pour m'indiquer comment ça s'est soldé au final svp


Bonne soirée,
Jonathan 

Bonsoir,

L'erreur E.05signifie "Valeur retournée par la sonde hors plage" (sonde évaporateur):
- 0° / 106°C sonde défectueuse
- 115°C court-circuit
- - 40°C connectique débranchée ou sectionnée 

En mode de fonctionnement en PAC, dans le menu Expert, quelle est la température indiquée TEVAP? Je n'ai pas les logiciels Aldes pour étudier l'historique de la machine mais il peut s'exporter sur clé USB. En déchiffrant le code, cela peut donner toutes les valeurs des sondes de mémoire. Vous pouvez me l'envoyer en MP si besoin.

Pour l'erreur E.14: Delta T°insuffisant de la PAC en fonctionnement pour une fréquence réelle > 50 Hz pendant plus de 30 mn
Le défaut est renvoyé si 3 tests défectueux en moins de 24H.
- Vérifier bon positionnement sonde évaporateur et sonde T°VMC
- Problème PAC : fuite de fluide /défaut détendeur/ compresseur bloqué
- Problèmes Aéraulique

Si la valeur de sonde évap est fausse, ça peut provoquer ce défaut E.14. A vérifier quand même l'état des filtres histoire que ce ne soit pas un manque de débit d'air.

Bonsoir et merci de votre aide, c'est très appréciable

Aujourd'hui encore, j'ai ou faire fonctionner le ballon en mode nominal (avec PAC) pendant une chauffe complète, mais avec une valeur de T° Evap assez élevée (oscillant entre 25 et 48° là où la T° VMC n'a pas dépassé les 19.5°)

Ensuite il s'est mis en sécurité avec ce message d'erreur et la sonde n'est pas redescendue sous les 62°, avec donc ce message d'erreur E.05.

Par curiosité, quand la valeur à atteint 70°, j'ai décidé de couper le courant et d'enlever le couvercle du haut pour voir ce qui s'y passe, et je n'ai rien vu de particulier.
Je n'ai ressenti aucune chaleur même tiède se dégager des principaux organes sous le capot, y compris de l'évaporateur.

Après réinstallation (à froid donc), j'ai de nouveau relever les valeurs du mode expert et la sonde d'évapo affichait d'emblée 68° et donc s'en est suivi le mode sécurité avec l'erreur E.05, qui semble vraiment s'orienter vers un problème de sonde.

Mon interrogation actuelle, en bon novice, c'est de savoir s'il est crédible qu'une sonde soit défaillante au point de retourner des valeurs élevées, sans pour autant extrêmes, tout en affichant une certaine stabilité (autour de 60°), mais parfois en retombant à 25° (mais jamais moins, et toujours avec une T° VMC sous les 20).

Si oui, alors je vais tenter de changer cette sonde plutôt que la carte 

À oui j'oubliais, j'ai aussi testé de démarrer le ballon sans brancher la sonde, et j'avais -40° d'affiché (puis l'erreur en toute logique).
Je ne pense donc pas que les valeurs erronées proviennent du soft ou de l'électronique de la carte.

Vous en pensez quoi ?

Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Isere
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai ce ballon depuis bientôt 7 ans et la semaine dernière, j'ai eu mon premier code d'erreur (E.05), a priori lié la la sonde de l'évaporateur

Néanmoins, si je le redémarre (coupure au tableau elec puis remise du courant quelques minutes après), il arrive qu'il reparte pour 1/2 journée, en mode PAC sans souci, puis fini à un moment par afficher de nouveau cette erreur et se mettre en mode Safe (alimentation électrique seulement, et chauffe pour 1 symbole douchette sur 3 maxi)

Quelqu'un a déjà eu cela ?

Engie est déjà venu 2x et me parle éventuellement de la carte à changer, mais ça me semble un peu facile sachant qu'aucun diagnostic n'a été fait, ni même côté sonde...

Je m'interroge de sa valeur actuelle (entre 50 et 62°), ce qui me semble élevé.

Autre nouveauté, j'ai eu l'err 14 hier, mais depuis, soit il fonctionne plusieurs heures après redémarrage, soit il est en erreur 05, sur la résistance uniquement, en mode Safe

Merci de vos retours si vous avez eu ce message pour m'indiquer comment ça s'est soldé au final svp


Bonne soirée,
Jonathan 

Bonsoir,

L'erreur E.05signifie "Valeur retournée par la sonde hors plage" (sonde évaporateur):
- 0° / 106°C sonde défectueuse
- 115°C court-circuit
- - 40°C connectique débranchée ou sectionnée 

En mode de fonctionnement en PAC, dans le menu Expert, quelle est la température indiquée TEVAP? Je n'ai pas les logiciels Aldes pour étudier l'historique de la machine mais il peut s'exporter sur clé USB. En déchiffrant le code, cela peut donner toutes les valeurs des sondes de mémoire. Vous pouvez me l'envoyer en MP si besoin.

Pour l'erreur E.14: Delta T°insuffisant de la PAC en fonctionnement pour une fréquence réelle > 50 Hz pendant plus de 30 mn
Le défaut est renvoyé si 3 tests défectueux en moins de 24H.
- Vérifier bon positionnement sonde évaporateur et sonde T°VMC
- Problème PAC : fuite de fluide /défaut détendeur/ compresseur bloqué
- Problèmes Aéraulique

Si la valeur de sonde évap est fausse, ça peut provoquer ce défaut E.14. A vérifier quand même l'état des filtres histoire que ce ne soit pas un manque de débit d'air.

Bonsoir et merci de votre aide, c'est très appréciable

Aujourd'hui encore, j'ai ou faire fonctionner le ballon en mode nominal (avec PAC) pendant une chauffe complète, mais avec une valeur de T° Evap assez élevée (oscillant entre 25 et 48° là où la T° VMC n'a pas dépassé les 19.5°)

Ensuite il s'est mis en sécurité avec ce message d'erreur et la sonde n'est pas redescendue sous les 62°, avec donc ce message d'erreur E.05.

Par curiosité, quand la valeur à atteint 70°, j'ai décidé de couper le courant et d'enlever le couvercle du haut pour voir ce qui s'y passe, et je n'ai rien vu de particulier.
Je n'ai ressenti aucune chaleur même tiède se dégager des principaux organes sous le capot, y compris de l'évaporateur.

Après réinstallation (à froid donc), j'ai de nouveau relever les valeurs du mode expert et la sonde d'évapo affichait d'emblée 68° et donc s'en est suivi le mode sécurité avec l'erreur E.05, qui semble vraiment s'orienter vers un problème de sonde.

Mon interrogation actuelle, en bon novice, c'est de savoir s'il est crédible qu'une sonde soit défaillante au point de retourner des valeurs élevées, sans pour autant extrêmes, tout en affichant une certaine stabilité (autour de 60°), mais parfois en retombant à 25° (mais jamais moins, et toujours avec une T° VMC sous les 20).

Si oui, alors je vais tenter de changer cette sonde plutôt que la carte 

À oui j'oubliais, j'ai aussi testé de démarrer le ballon sans brancher la sonde, et j'avais -40° d'affiché (puis l'erreur en toute logique).
Je ne pense donc pas que les valeurs erronées proviennent du soft ou de l'électronique de la carte.

Vous en pensez quoi ?

Merci !

L'évaporateur en fonctionnement devrait être proche de 0 à 5°C. 60°C serait plutôt incohérent pour cette sonde. Cette sonde valeur doit varier entre une valeur proche de la température VMC quand le chauffe-eau ne tourne pas et proche de 4°C quand la PAC tourne.
Un test à faire lors du fonctionnement en mode PAC serait d'ouvrir le capot du filtre et de retirer le filtre puis de rentrer la main par l'emplacement du filtre. L'évaporateur est la pièce sur la gauche avec des ailettes en aluminium. Il devrait être très froid vers les 0°C (la sonde plongée dans cet évaporateur). S'il est bien froid et que la sonde evap indique 25 ou 60° c'est la sonde qui est morte.

Les sondes ont des valeurs ohmiques. Chaque valeur ohmique correspond à une température, le tout suivant une courbe spécifique à chaque type de sonde. Si la sonde est fatiguée, les valeurs ohmiques sont fausses et les températures mesurées fausses également.
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai ce ballon depuis bientôt 7 ans et la semaine dernière, j'ai eu mon premier code d'erreur (E.05), a priori lié la la sonde de l'évaporateur

Néanmoins, si je le redémarre (coupure au tableau elec puis remise du courant quelques minutes après), il arrive qu'il reparte pour 1/2 journée, en mode PAC sans souci, puis fini à un moment par afficher de nouveau cette erreur et se mettre en mode Safe (alimentation électrique seulement, et chauffe pour 1 symbole douchette sur 3 maxi)

Quelqu'un a déjà eu cela ?

Engie est déjà venu 2x et me parle éventuellement de la carte à changer, mais ça me semble un peu facile sachant qu'aucun diagnostic n'a été fait, ni même côté sonde...

Je m'interroge de sa valeur actuelle (entre 50 et 62°), ce qui me semble élevé.

Autre nouveauté, j'ai eu l'err 14 hier, mais depuis, soit il fonctionne plusieurs heures après redémarrage, soit il est en erreur 05, sur la résistance uniquement, en mode Safe

Merci de vos retours si vous avez eu ce message pour m'indiquer comment ça s'est soldé au final svp


Bonne soirée,
Jonathan 

Bonsoir,

L'erreur E.05signifie "Valeur retournée par la sonde hors plage" (sonde évaporateur):
- 0° / 106°C sonde défectueuse
- 115°C court-circuit
- - 40°C connectique débranchée ou sectionnée 

En mode de fonctionnement en PAC, dans le menu Expert, quelle est la température indiquée TEVAP? Je n'ai pas les logiciels Aldes pour étudier l'historique de la machine mais il peut s'exporter sur clé USB. En déchiffrant le code, cela peut donner toutes les valeurs des sondes de mémoire. Vous pouvez me l'envoyer en MP si besoin.

Pour l'erreur E.14: Delta T°insuffisant de la PAC en fonctionnement pour une fréquence réelle > 50 Hz pendant plus de 30 mn
Le défaut est renvoyé si 3 tests défectueux en moins de 24H.
- Vérifier bon positionnement sonde évaporateur et sonde T°VMC
- Problème PAC : fuite de fluide /défaut détendeur/ compresseur bloqué
- Problèmes Aéraulique

Si la valeur de sonde évap est fausse, ça peut provoquer ce défaut E.14. A vérifier quand même l'état des filtres histoire que ce ne soit pas un manque de débit d'air.

Bonsoir et merci de votre aide, c'est très appréciable

Aujourd'hui encore, j'ai ou faire fonctionner le ballon en mode nominal (avec PAC) pendant une chauffe complète, mais avec une valeur de T° Evap assez élevée (oscillant entre 25 et 48° là où la T° VMC n'a pas dépassé les 19.5°)

Ensuite il s'est mis en sécurité avec ce message d'erreur et la sonde n'est pas redescendue sous les 62°, avec donc ce message d'erreur E.05.

Par curiosité, quand la valeur à atteint 70°, j'ai décidé de couper le courant et d'enlever le couvercle du haut pour voir ce qui s'y passe, et je n'ai rien vu de particulier.
Je n'ai ressenti aucune chaleur même tiède se dégager des principaux organes sous le capot, y compris de l'évaporateur.

Après réinstallation (à froid donc), j'ai de nouveau relever les valeurs du mode expert et la sonde d'évapo affichait d'emblée 68° et donc s'en est suivi le mode sécurité avec l'erreur E.05, qui semble vraiment s'orienter vers un problème de sonde.

Mon interrogation actuelle, en bon novice, c'est de savoir s'il est crédible qu'une sonde soit défaillante au point de retourner des valeurs élevées, sans pour autant extrêmes, tout en affichant une certaine stabilité (autour de 60°), mais parfois en retombant à 25° (mais jamais moins, et toujours avec une T° VMC sous les 20).

Si oui, alors je vais tenter de changer cette sonde plutôt que la carte 

À oui j'oubliais, j'ai aussi testé de démarrer le ballon sans brancher la sonde, et j'avais -40° d'affiché (puis l'erreur en toute logique).
Je ne pense donc pas que les valeurs erronées proviennent du soft ou de l'électronique de la carte.

Vous en pensez quoi ?

Merci !

L'évaporateur en fonctionnement devrait être proche de 0 à 5°C. 60°C serait plutôt incohérent pour cette sonde. Cette sonde valeur doit varier entre une valeur proche de la température VMC quand le chauffe-eau ne tourne pas et proche de 4°C quand la PAC tourne.
Un test à faire lors du fonctionnement en mode PAC serait d'ouvrir le capot du filtre et de retirer le filtre puis de rentrer la main par l'emplacement du filtre. L'évaporateur est la pièce sur la gauche avec des ailettes en aluminium. Il devrait être très froid vers les 0°C (la sonde plongée dans cet évaporateur). S'il est bien froid et que la sonde evap indique 25 ou 60° c'est la sonde qui est morte.

Les sondes ont des valeurs ohmiques. Chaque valeur ohmique correspond à une température, le tout suivant une courbe spécifique à chaque type de sonde. Si la sonde est fatiguée, les valeurs ohmiques sont fausses et les températures mesurées fausses également.


Ce matin la température de l'évaporateur était encore à 70 stable (à l'affichage et selon la sonde...) et la PAC À l'arrêt.
Je pense que ça n'a pas diminué de la nuit.
Pour autant, posant ma main sur le plat des ailettes de l'évaporateur (à la place du filtre), je ne ressens pas de chaleur. Je peux sentir le débit d'air du ventilateur souffler à travers le radiateur, que j'estime à 15-18° environ, mais certainement pas 70

Je pars bosser loin de chez moi mais je ferai le test avec la PAC en fonctionnement, si j'arrive à la refaire fonctionner, ce soir.

- je suis sensé ressentir un froid assez prononcé, au contact de l'évaporateur, si la PAC est en marche depuis 1h ? Type main dans un frigo ?

- jusqu'ici, seuls les redémarrages après plusieurs dizaines de min d'arrêt ont permis de relancer la sonde à des valeurs basses (vers les 25).
J'ai encore du mal à comprendre si ses valeurs sont aléatoires ou dépendantes d'autre chose.

J'ai quand même déjà pu constater un passage de 56° à 24° après une coupure au tableau électrique d'à peine 10 min.

A voir ce soir donc.

Merci encore !
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Isere
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai ce ballon depuis bientôt 7 ans et la semaine dernière, j'ai eu mon premier code d'erreur (E.05), a priori lié la la sonde de l'évaporateur

Néanmoins, si je le redémarre (coupure au tableau elec puis remise du courant quelques minutes après), il arrive qu'il reparte pour 1/2 journée, en mode PAC sans souci, puis fini à un moment par afficher de nouveau cette erreur et se mettre en mode Safe (alimentation électrique seulement, et chauffe pour 1 symbole douchette sur 3 maxi)

Quelqu'un a déjà eu cela ?

Engie est déjà venu 2x et me parle éventuellement de la carte à changer, mais ça me semble un peu facile sachant qu'aucun diagnostic n'a été fait, ni même côté sonde...

Je m'interroge de sa valeur actuelle (entre 50 et 62°), ce qui me semble élevé.

Autre nouveauté, j'ai eu l'err 14 hier, mais depuis, soit il fonctionne plusieurs heures après redémarrage, soit il est en erreur 05, sur la résistance uniquement, en mode Safe

Merci de vos retours si vous avez eu ce message pour m'indiquer comment ça s'est soldé au final svp


Bonne soirée,
Jonathan 

Bonsoir,

L'erreur E.05signifie "Valeur retournée par la sonde hors plage" (sonde évaporateur):
- 0° / 106°C sonde défectueuse
- 115°C court-circuit
- - 40°C connectique débranchée ou sectionnée 

En mode de fonctionnement en PAC, dans le menu Expert, quelle est la température indiquée TEVAP? Je n'ai pas les logiciels Aldes pour étudier l'historique de la machine mais il peut s'exporter sur clé USB. En déchiffrant le code, cela peut donner toutes les valeurs des sondes de mémoire. Vous pouvez me l'envoyer en MP si besoin.

Pour l'erreur E.14: Delta T°insuffisant de la PAC en fonctionnement pour une fréquence réelle > 50 Hz pendant plus de 30 mn
Le défaut est renvoyé si 3 tests défectueux en moins de 24H.
- Vérifier bon positionnement sonde évaporateur et sonde T°VMC
- Problème PAC : fuite de fluide /défaut détendeur/ compresseur bloqué
- Problèmes Aéraulique

Si la valeur de sonde évap est fausse, ça peut provoquer ce défaut E.14. A vérifier quand même l'état des filtres histoire que ce ne soit pas un manque de débit d'air.

Bonsoir et merci de votre aide, c'est très appréciable

Aujourd'hui encore, j'ai ou faire fonctionner le ballon en mode nominal (avec PAC) pendant une chauffe complète, mais avec une valeur de T° Evap assez élevée (oscillant entre 25 et 48° là où la T° VMC n'a pas dépassé les 19.5°)

Ensuite il s'est mis en sécurité avec ce message d'erreur et la sonde n'est pas redescendue sous les 62°, avec donc ce message d'erreur E.05.

Par curiosité, quand la valeur à atteint 70°, j'ai décidé de couper le courant et d'enlever le couvercle du haut pour voir ce qui s'y passe, et je n'ai rien vu de particulier.
Je n'ai ressenti aucune chaleur même tiède se dégager des principaux organes sous le capot, y compris de l'évaporateur.

Après réinstallation (à froid donc), j'ai de nouveau relever les valeurs du mode expert et la sonde d'évapo affichait d'emblée 68° et donc s'en est suivi le mode sécurité avec l'erreur E.05, qui semble vraiment s'orienter vers un problème de sonde.

Mon interrogation actuelle, en bon novice, c'est de savoir s'il est crédible qu'une sonde soit défaillante au point de retourner des valeurs élevées, sans pour autant extrêmes, tout en affichant une certaine stabilité (autour de 60°), mais parfois en retombant à 25° (mais jamais moins, et toujours avec une T° VMC sous les 20).

Si oui, alors je vais tenter de changer cette sonde plutôt que la carte 

À oui j'oubliais, j'ai aussi testé de démarrer le ballon sans brancher la sonde, et j'avais -40° d'affiché (puis l'erreur en toute logique).
Je ne pense donc pas que les valeurs erronées proviennent du soft ou de l'électronique de la carte.

Vous en pensez quoi ?

Merci !

L'évaporateur en fonctionnement devrait être proche de 0 à 5°C. 60°C serait plutôt incohérent pour cette sonde. Cette sonde valeur doit varier entre une valeur proche de la température VMC quand le chauffe-eau ne tourne pas et proche de 4°C quand la PAC tourne.
Un test à faire lors du fonctionnement en mode PAC serait d'ouvrir le capot du filtre et de retirer le filtre puis de rentrer la main par l'emplacement du filtre. L'évaporateur est la pièce sur la gauche avec des ailettes en aluminium. Il devrait être très froid vers les 0°C (la sonde plongée dans cet évaporateur). S'il est bien froid et que la sonde evap indique 25 ou 60° c'est la sonde qui est morte.

Les sondes ont des valeurs ohmiques. Chaque valeur ohmique correspond à une température, le tout suivant une courbe spécifique à chaque type de sonde. Si la sonde est fatiguée, les valeurs ohmiques sont fausses et les températures mesurées fausses également.


Ce matin la température de l'évaporateur était encore à 70 stable (à l'affichage et selon la sonde...) et la PAC À l'arrêt.
Je pense que ça n'a pas diminué de la nuit.
Pour autant, posant ma main sur le plat des ailettes de l'évaporateur (à la place du filtre), je ne ressens pas de chaleur. Je peux sentir le débit d'air du ventilateur souffler à travers le radiateur, que j'estime à 15-18° environ, mais certainement pas 70

Je pars bosser loin de chez moi mais je ferai le test avec la PAC en fonctionnement, si j'arrive à la refaire fonctionner, ce soir.

- je suis sensé ressentir un froid assez prononcé, au contact de l'évaporateur, si la PAC est en marche depuis 1h ? Type main dans un frigo ?

- jusqu'ici, seuls les redémarrages après plusieurs dizaines de min d'arrêt ont permis de relancer la sonde à des valeurs basses (vers les 25).
J'ai encore du mal à comprendre si ses valeurs sont aléatoires ou dépendantes d'autre chose.

J'ai quand même déjà pu constater un passage de 56° à 24° après une coupure au tableau électrique d'à peine 10 min.

A voir ce soir donc.

Merci encore !

L'évaporateur doit être vraiment froid quand la pac tourne. A la main du bout des doigts ce sera flagrant en tout cas avec de la condensation dessus. Mais 70 à l'arrêt la sonde est hs c'est sûr 
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Landes
Bonjour Sebasto, 
je viens faire appel à vos connaissances en matière de CET T-FLOW. (j'ai lu le sujet depuis son début).

J'ai donc installé mon T_flow Hygro+ en octobre 2021, dans mon cellier (intérieur habitation)

Mon réseau aéraulique n'est pas encore complet (juste tuyau 160mm Calogaine et caisson répartition)

À la première mise en service les réglage usine = BAIN 1 WC 1 CELLIER 0 BAIN/WC 0.

Le ventilateur tournait trés vite (+/- 1300RPM) ; j'ai donc réglé tous les piquages sur 0.

Le ventilateur a beaucoup ralenti (+/-900rpm) ; ainsi que le force d'aspiration tout juste perceptible au niveau de l'entrée d'air.

Avant hier ; lorsqu'il y a eu une coupure de courant le CET a redémarré mais à une vitesse de 1300 RPM ; alors que les piquages étaient toujours à 0.

Cela était déjà arrivé une fois et en augmentant/réduisant le nombre de piquage ; le ventilateur avait retrouvé sa vitesse (+/-900RPM) d'avant la coupure de courant.

Mais cette fois-ci impossible.

J'ai bien essayé les réglages expert (grâce au code trouvé sur ce sujet), mais rien ne change même après le RESET USINE. 

J'ai également réduit la Pa à 50 (au cas où) mais pas de changement sur la vitesse du ventilateur.

J'ai essayé un filtre neuf (celui en place à 2 mois) pas de changement.

Existe t-il une manipulation pour faire une "véritable réinitialisation" (comme à la première mise en service), car le RESET usine rétabli uniquement certains paramètres.

Pour info : 
SOFT 24.
Pa 110
VMC 135 

Si vous avez un conseil, je suis preneur.
Merci d'avance.
Jeremy
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Isere
JEREMY LANDES a écrit:Bonjour Sebasto, 
je viens faire appel à vos connaissances en matière de CET T-FLOW. (j'ai lu le sujet depuis son début).

J'ai donc installé mon T_flow Hygro+ en octobre 2021, dans mon cellier (intérieur habitation)

Mon réseau aéraulique n'est pas encore complet (juste tuyau 160mm Calogaine et caisson répartition)

À la première mise en service les réglage usine = BAIN 1 WC 1 CELLIER 0 BAIN/WC 0.

Le ventilateur tournait trés vite (+/- 1300RPM) ; j'ai donc réglé tous les piquages sur 0.

Le ventilateur a beaucoup ralenti (+/-900rpm) ; ainsi que le force d'aspiration tout juste perceptible au niveau de l'entrée d'air.

Avant hier ; lorsqu'il y a eu une coupure de courant le CET a redémarré mais à une vitesse de 1300 RPM ; alors que les piquages étaient toujours à 0.

Cela était déjà arrivé une fois et en augmentant/réduisant le nombre de piquage ; le ventilateur avait retrouvé sa vitesse (+/-900RPM) d'avant la coupure de courant.

Mais cette fois-ci impossible.

J'ai bien essayé les réglages expert (grâce au code trouvé sur ce sujet), mais rien ne change même après le RESET USINE. 

J'ai également réduit la Pa à 50 (au cas où) mais pas de changement sur la vitesse du ventilateur.

J'ai essayé un filtre neuf (celui en place à 2 mois) pas de changement.

Existe t-il une manipulation pour faire une "véritable réinitialisation" (comme à la première mise en service), car le RESET usine rétabli uniquement certains paramètres.

Pour info : 
SOFT 24.
Pa 110
VMC 135 

Si vous avez un conseil, je suis preneur.
Merci d'avance.
Jeremy

Bonjour,

Si le réseau n'est pas complet, il est normal que le ventilateur s'emballe. Le réseau aéraulique étant ouvert, le ventilateur n'arrive pas à assurer la pression dans l'installation (110Pa). Ce type de chauffe-eau est fait pour réguler sur la pression d'aspiration, s'il n'arrive pas à atteindre sa pression, il accélère.

De mémoire sur cet appareil on ne peut pas mettre toutes les bouches à 0. On est obligé d'avoir au moins une cuisine et une SDB.

Par contre depuis 2021, le réseaux jusqu'aux bouches n'a pas été fait? 
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Herault
Sebasto a écrit:Vous pouvez utiliser un Fibaro FGS-213 ou autre interrupteur 230v ça fonctionnera. Tout dépend du protocole de communication utilisé en fait par jeedom (zwave, zigbee, enocean...).  

Pour le cablage il faut partir sur ce principe et mettre le module domotique (interrupteur) à la place du contacteur puis faire un bout de scénario pour lancer le contact en fonction de la production PV

Bonjour Sebasto, ma jeedom étant en zwave cela semble compatible. 
Toutefois j'ai l'impression que je devrais aller "chatouiller" mon tableau électrique pour raccorder le commutateur a l'alimentation30mA..... N'étant pas compétent en électricité, je me demande s'il n'existe pas le même type de matériel compatible jeedom bien sur mais que je raccorde uniquement aux dominos de mon BEC?

Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Landes
Merci pour votre réponse rapide.
Le réseau pas encore complet car la maison est toujours en travaux (sdb, placo cellier, électricité...).

Je comprends qu'il est difficile de juger des mesures dés lors que le réseau est "ouvert" ; mais pourtant le ventilateur fonctionnait bien à faible vitesse depuis la mise en service du CET. 

Oui je peux bien mettre tous les piquages à 0...  Il y a 4 types possibles (bain, WC, Cellier et bain/WC) réglable de 0 à 6 piquages. 

Si je ferme le réseau avec des bouchons sur le caisson et ne laisse que 2 ouvertures : 
le ventilateur tourne plus vite.

Alors que si je libère l'entrait d'air (en déconnectant le caisson = aspiration direct par tuyau Calogaine 160mm) : le ventilateur ralenti.

Plus il y a de resistance au passage de l'air = plus le ventilateur tourne vite pour conserver un débit conforme ?

Merci pour votre réponse.

Sebasto a écrit:
JEREMY LANDES a écrit:Bonjour Sebasto, 
je viens faire appel à vos connaissances en matière de CET T-FLOW. (j'ai lu le sujet depuis son début).

J'ai donc installé mon T_flow Hygro+ en octobre 2021, dans mon cellier (intérieur habitation)

Mon réseau aéraulique n'est pas encore complet (juste tuyau 160mm Calogaine et caisson répartition)

À la première mise en service les réglage usine = BAIN 1 WC 1 CELLIER 0 BAIN/WC 0.

Le ventilateur tournait trés vite (+/- 1300RPM) ; j'ai donc réglé tous les piquages sur 0.

Le ventilateur a beaucoup ralenti (+/-900rpm) ; ainsi que le force d'aspiration tout juste perceptible au niveau de l'entrée d'air.

Avant hier ; lorsqu'il y a eu une coupure de courant le CET a redémarré mais à une vitesse de 1300 RPM ; alors que les piquages étaient toujours à 0.

Cela était déjà arrivé une fois et en augmentant/réduisant le nombre de piquage ; le ventilateur avait retrouvé sa vitesse (+/-900RPM) d'avant la coupure de courant.

Mais cette fois-ci impossible.

J'ai bien essayé les réglages expert (grâce au code trouvé sur ce sujet), mais rien ne change même après le RESET USINE. 

J'ai également réduit la Pa à 50 (au cas où) mais pas de changement sur la vitesse du ventilateur.

J'ai essayé un filtre neuf (celui en place à 2 mois) pas de changement.

Existe t-il une manipulation pour faire une "véritable réinitialisation" (comme à la première mise en service), car le RESET usine rétabli uniquement certains paramètres.

Pour info : 
SOFT 24.
Pa 110
VMC 135 

Si vous avez un conseil, je suis preneur.
Merci d'avance.
Jeremy

Bonjour,

Si le réseau n'est pas complet, il est normal que le ventilateur s'emballe. Le réseau aéraulique étant ouvert, le ventilateur n'arrive pas à assurer la pression dans l'installation (110Pa). Ce type de chauffe-eau est fait pour réguler sur la pression d'aspiration, s'il n'arrive pas à atteindre sa pression, il accélère.

De mémoire sur cet appareil on ne peut pas mettre toutes les bouches à 0. On est obligé d'avoir au moins une cuisine et une SDB.

Par contre depuis 2021, le réseaux jusqu'aux bouches n'a pas été fait? 
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Isere
JEREMY LANDES a écrit:Merci pour votre réponse rapide.
Le réseau pas encore complet car la maison est toujours en travaux (sdb, placo cellier, électricité...).

Je comprends qu'il est difficile de juger des mesures dés lors que le réseau est "ouvert" ; mais pourtant le ventilateur fonctionnait bien à faible vitesse depuis la mise en service du CET. 

Oui je peux bien mettre tous les piquages à 0...  Il y a 4 types possibles (bain, WC, Cellier et bain/WC) réglable de 0 à 6 piquages. 

Si je ferme le réseau avec des bouchons sur le caisson et ne laisse que 2 ouvertures : 
le ventilateur tourne plus vite.

Alors que si je libère l'entrait d'air (en déconnectant le caisson = aspiration direct par tuyau Calogaine 160mm) : le ventilateur ralenti.

Plus il y a de resistance au passage de l'air = plus le ventilateur tourne vite pour conserver un débit conforme ?

Merci pour votre réponse.

Sebasto a écrit:
JEREMY LANDES a écrit:Bonjour Sebasto, 
je viens faire appel à vos connaissances en matière de CET T-FLOW. (j'ai lu le sujet depuis son début).

J'ai donc installé mon T_flow Hygro+ en octobre 2021, dans mon cellier (intérieur habitation)

Mon réseau aéraulique n'est pas encore complet (juste tuyau 160mm Calogaine et caisson répartition)

À la première mise en service les réglage usine = BAIN 1 WC 1 CELLIER 0 BAIN/WC 0.

Le ventilateur tournait trés vite (+/- 1300RPM) ; j'ai donc réglé tous les piquages sur 0.

Le ventilateur a beaucoup ralenti (+/-900rpm) ; ainsi que le force d'aspiration tout juste perceptible au niveau de l'entrée d'air.

Avant hier ; lorsqu'il y a eu une coupure de courant le CET a redémarré mais à une vitesse de 1300 RPM ; alors que les piquages étaient toujours à 0.

Cela était déjà arrivé une fois et en augmentant/réduisant le nombre de piquage ; le ventilateur avait retrouvé sa vitesse (+/-900RPM) d'avant la coupure de courant.

Mais cette fois-ci impossible.

J'ai bien essayé les réglages expert (grâce au code trouvé sur ce sujet), mais rien ne change même après le RESET USINE. 

J'ai également réduit la Pa à 50 (au cas où) mais pas de changement sur la vitesse du ventilateur.

J'ai essayé un filtre neuf (celui en place à 2 mois) pas de changement.

Existe t-il une manipulation pour faire une "véritable réinitialisation" (comme à la première mise en service), car le RESET usine rétabli uniquement certains paramètres.

Pour info : 
SOFT 24.
Pa 110
VMC 135 

Si vous avez un conseil, je suis preneur.
Merci d'avance.
Jeremy

Bonjour,

Si le réseau n'est pas complet, il est normal que le ventilateur s'emballe. Le réseau aéraulique étant ouvert, le ventilateur n'arrive pas à assurer la pression dans l'installation (110Pa). Ce type de chauffe-eau est fait pour réguler sur la pression d'aspiration, s'il n'arrive pas à atteindre sa pression, il accélère.

De mémoire sur cet appareil on ne peut pas mettre toutes les bouches à 0. On est obligé d'avoir au moins une cuisine et une SDB.

Par contre depuis 2021, le réseaux jusqu'aux bouches n'a pas été fait? 




Alors sur le principe de fonctionnement, il faut bien fermer les gaines qui ne sont raccordées à rien. Si le ventilateur monte en régime car il n'arrive pas à atteindre sa pression de consigne, au bout d'un moment il fini par baisser son régime et basculer sur un mode "dégradé" (je suis d'ailleurs surpris qu'il n'affiche pas un code erreur). Dans le cas où seulement deux bouches sont raccordées dessus (les autres orifices du plenum bouchés), il va augmenter sa vitesse jusqu'à obtenir sa consigne et ensuite réguler dessus à la pression réglée. S'il tourne très vite alors qu'il n'y a pas de perte aéraulique, c'est étrange. Peut être que le disjoncter et le réalimenter peut le remettre à 0 (après avoir bouché les gaines ouvertes)

La coupure de courant à sans doute remis le soft à 0 et du coup il ne sait plus trop où il en est.
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 09h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

48
abonnés
surveillent ce sujet
Voir