Retour
Menu utilisateur
Menu

Aldes T.Flow Hygro

Ce sujet comporte 248 messages et a été affiché 37.964 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
50
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai ce ballon depuis bientôt 7 ans et la semaine dernière, j'ai eu mon premier code d'erreur (E.05), a priori lié la la sonde de l'évaporateur

Néanmoins, si je le redémarre (coupure au tableau elec puis remise du courant quelques minutes après), il arrive qu'il reparte pour 1/2 journée, en mode PAC sans souci, puis fini à un moment par afficher de nouveau cette erreur et se mettre en mode Safe (alimentation électrique seulement, et chauffe pour 1 symbole douchette sur 3 maxi)

Quelqu'un a déjà eu cela ?

Engie est déjà venu 2x et me parle éventuellement de la carte à changer, mais ça me semble un peu facile sachant qu'aucun diagnostic n'a été fait, ni même côté sonde...

Je m'interroge de sa valeur actuelle (entre 50 et 62°), ce qui me semble élevé.

Autre nouveauté, j'ai eu l'err 14 hier, mais depuis, soit il fonctionne plusieurs heures après redémarrage, soit il est en erreur 05, sur la résistance uniquement, en mode Safe

Merci de vos retours si vous avez eu ce message pour m'indiquer comment ça s'est soldé au final svp


Bonne soirée,
Jonathan 

Bonsoir,

L'erreur E.05signifie "Valeur retournée par la sonde hors plage" (sonde évaporateur):
- 0° / 106°C sonde défectueuse
- 115°C court-circuit
- - 40°C connectique débranchée ou sectionnée 

En mode de fonctionnement en PAC, dans le menu Expert, quelle est la température indiquée TEVAP? Je n'ai pas les logiciels Aldes pour étudier l'historique de la machine mais il peut s'exporter sur clé USB. En déchiffrant le code, cela peut donner toutes les valeurs des sondes de mémoire. Vous pouvez me l'envoyer en MP si besoin.

Pour l'erreur E.14: Delta T°insuffisant de la PAC en fonctionnement pour une fréquence réelle > 50 Hz pendant plus de 30 mn
Le défaut est renvoyé si 3 tests défectueux en moins de 24H.
- Vérifier bon positionnement sonde évaporateur et sonde T°VMC
- Problème PAC : fuite de fluide /défaut détendeur/ compresseur bloqué
- Problèmes Aéraulique

Si la valeur de sonde évap est fausse, ça peut provoquer ce défaut E.14. A vérifier quand même l'état des filtres histoire que ce ne soit pas un manque de débit d'air.

Bonsoir et merci de votre aide, c'est très appréciable

Aujourd'hui encore, j'ai ou faire fonctionner le ballon en mode nominal (avec PAC) pendant une chauffe complète, mais avec une valeur de T° Evap assez élevée (oscillant entre 25 et 48° là où la T° VMC n'a pas dépassé les 19.5°)

Ensuite il s'est mis en sécurité avec ce message d'erreur et la sonde n'est pas redescendue sous les 62°, avec donc ce message d'erreur E.05.

Par curiosité, quand la valeur à atteint 70°, j'ai décidé de couper le courant et d'enlever le couvercle du haut pour voir ce qui s'y passe, et je n'ai rien vu de particulier.
Je n'ai ressenti aucune chaleur même tiède se dégager des principaux organes sous le capot, y compris de l'évaporateur.

Après réinstallation (à froid donc), j'ai de nouveau relever les valeurs du mode expert et la sonde d'évapo affichait d'emblée 68° et donc s'en est suivi le mode sécurité avec l'erreur E.05, qui semble vraiment s'orienter vers un problème de sonde.

Mon interrogation actuelle, en bon novice, c'est de savoir s'il est crédible qu'une sonde soit défaillante au point de retourner des valeurs élevées, sans pour autant extrêmes, tout en affichant une certaine stabilité (autour de 60°), mais parfois en retombant à 25° (mais jamais moins, et toujours avec une T° VMC sous les 20).

Si oui, alors je vais tenter de changer cette sonde plutôt que la carte 

À oui j'oubliais, j'ai aussi testé de démarrer le ballon sans brancher la sonde, et j'avais -40° d'affiché (puis l'erreur en toute logique).
Je ne pense donc pas que les valeurs erronées proviennent du soft ou de l'électronique de la carte.

Vous en pensez quoi ?

Merci !

L'évaporateur en fonctionnement devrait être proche de 0 à 5°C. 60°C serait plutôt incohérent pour cette sonde. Cette sonde valeur doit varier entre une valeur proche de la température VMC quand le chauffe-eau ne tourne pas et proche de 4°C quand la PAC tourne.
Un test à faire lors du fonctionnement en mode PAC serait d'ouvrir le capot du filtre et de retirer le filtre puis de rentrer la main par l'emplacement du filtre. L'évaporateur est la pièce sur la gauche avec des ailettes en aluminium. Il devrait être très froid vers les 0°C (la sonde plongée dans cet évaporateur). S'il est bien froid et que la sonde evap indique 25 ou 60° c'est la sonde qui est morte.

Les sondes ont des valeurs ohmiques. Chaque valeur ohmique correspond à une température, le tout suivant une courbe spécifique à chaque type de sonde. Si la sonde est fatiguée, les valeurs ohmiques sont fausses et les températures mesurées fausses également.


Ce matin la température de l'évaporateur était encore à 70 stable (à l'affichage et selon la sonde...) et la PAC À l'arrêt.
Je pense que ça n'a pas diminué de la nuit.
Pour autant, posant ma main sur le plat des ailettes de l'évaporateur (à la place du filtre), je ne ressens pas de chaleur. Je peux sentir le débit d'air du ventilateur souffler à travers le radiateur, que j'estime à 15-18° environ, mais certainement pas 70

Je pars bosser loin de chez moi mais je ferai le test avec la PAC en fonctionnement, si j'arrive à la refaire fonctionner, ce soir.

- je suis sensé ressentir un froid assez prononcé, au contact de l'évaporateur, si la PAC est en marche depuis 1h ? Type main dans un frigo ?

- jusqu'ici, seuls les redémarrages après plusieurs dizaines de min d'arrêt ont permis de relancer la sonde à des valeurs basses (vers les 25).
J'ai encore du mal à comprendre si ses valeurs sont aléatoires ou dépendantes d'autre chose.

J'ai quand même déjà pu constater un passage de 56° à 24° après une coupure au tableau électrique d'à peine 10 min.

A voir ce soir donc.

Merci encore !

L'évaporateur doit être vraiment froid quand la pac tourne. A la main du bout des doigts ce sera flagrant en tout cas avec de la condensation dessus. Mais 70 à l'arrêt la sonde est hs c'est sûr 


Bon ballon est resté à l'arrêt toute la journée (j'avais disjoncté son alimentation au tableau)

Ce soir je remets le courant, la sonde est à 68 d'emblée.
Je laisse ma main sur l'évaporateur (à la place du filtre) et au moment où la PAC a démarré, j'ai pu sentir une vraie sensation de froid progresser (mais de courte durée car vu la température de la sonde Evap, il s'est très rapidement remis en safe mode sans PAC).

La température de la sonde Evap ne fait que de monter et se stabilise autour des 72° alors que la VMC est à 19.

Je pense qu'il n'y a plus trop de doute, je vais changer la sonde.
Par contre elle est solidaire à l'évaporateur ?
J'ai vu qu'elle passait au travers mais je ne sais pas vraiment dire comment la démonter et si c'est faisable de la remplacer sans changer l'évaporateur. Enfin j'espère tout de même que si 
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 80 message Isere
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai ce ballon depuis bientôt 7 ans et la semaine dernière, j'ai eu mon premier code d'erreur (E.05), a priori lié la la sonde de l'évaporateur

Néanmoins, si je le redémarre (coupure au tableau elec puis remise du courant quelques minutes après), il arrive qu'il reparte pour 1/2 journée, en mode PAC sans souci, puis fini à un moment par afficher de nouveau cette erreur et se mettre en mode Safe (alimentation électrique seulement, et chauffe pour 1 symbole douchette sur 3 maxi)

Quelqu'un a déjà eu cela ?

Engie est déjà venu 2x et me parle éventuellement de la carte à changer, mais ça me semble un peu facile sachant qu'aucun diagnostic n'a été fait, ni même côté sonde...

Je m'interroge de sa valeur actuelle (entre 50 et 62°), ce qui me semble élevé.

Autre nouveauté, j'ai eu l'err 14 hier, mais depuis, soit il fonctionne plusieurs heures après redémarrage, soit il est en erreur 05, sur la résistance uniquement, en mode Safe

Merci de vos retours si vous avez eu ce message pour m'indiquer comment ça s'est soldé au final svp


Bonne soirée,
Jonathan 

Bonsoir,

L'erreur E.05signifie "Valeur retournée par la sonde hors plage" (sonde évaporateur):
- 0° / 106°C sonde défectueuse
- 115°C court-circuit
- - 40°C connectique débranchée ou sectionnée 

En mode de fonctionnement en PAC, dans le menu Expert, quelle est la température indiquée TEVAP? Je n'ai pas les logiciels Aldes pour étudier l'historique de la machine mais il peut s'exporter sur clé USB. En déchiffrant le code, cela peut donner toutes les valeurs des sondes de mémoire. Vous pouvez me l'envoyer en MP si besoin.

Pour l'erreur E.14: Delta T°insuffisant de la PAC en fonctionnement pour une fréquence réelle > 50 Hz pendant plus de 30 mn
Le défaut est renvoyé si 3 tests défectueux en moins de 24H.
- Vérifier bon positionnement sonde évaporateur et sonde T°VMC
- Problème PAC : fuite de fluide /défaut détendeur/ compresseur bloqué
- Problèmes Aéraulique

Si la valeur de sonde évap est fausse, ça peut provoquer ce défaut E.14. A vérifier quand même l'état des filtres histoire que ce ne soit pas un manque de débit d'air.

Bonsoir et merci de votre aide, c'est très appréciable

Aujourd'hui encore, j'ai ou faire fonctionner le ballon en mode nominal (avec PAC) pendant une chauffe complète, mais avec une valeur de T° Evap assez élevée (oscillant entre 25 et 48° là où la T° VMC n'a pas dépassé les 19.5°)

Ensuite il s'est mis en sécurité avec ce message d'erreur et la sonde n'est pas redescendue sous les 62°, avec donc ce message d'erreur E.05.

Par curiosité, quand la valeur à atteint 70°, j'ai décidé de couper le courant et d'enlever le couvercle du haut pour voir ce qui s'y passe, et je n'ai rien vu de particulier.
Je n'ai ressenti aucune chaleur même tiède se dégager des principaux organes sous le capot, y compris de l'évaporateur.

Après réinstallation (à froid donc), j'ai de nouveau relever les valeurs du mode expert et la sonde d'évapo affichait d'emblée 68° et donc s'en est suivi le mode sécurité avec l'erreur E.05, qui semble vraiment s'orienter vers un problème de sonde.

Mon interrogation actuelle, en bon novice, c'est de savoir s'il est crédible qu'une sonde soit défaillante au point de retourner des valeurs élevées, sans pour autant extrêmes, tout en affichant une certaine stabilité (autour de 60°), mais parfois en retombant à 25° (mais jamais moins, et toujours avec une T° VMC sous les 20).

Si oui, alors je vais tenter de changer cette sonde plutôt que la carte 

À oui j'oubliais, j'ai aussi testé de démarrer le ballon sans brancher la sonde, et j'avais -40° d'affiché (puis l'erreur en toute logique).
Je ne pense donc pas que les valeurs erronées proviennent du soft ou de l'électronique de la carte.

Vous en pensez quoi ?

Merci !

L'évaporateur en fonctionnement devrait être proche de 0 à 5°C. 60°C serait plutôt incohérent pour cette sonde. Cette sonde valeur doit varier entre une valeur proche de la température VMC quand le chauffe-eau ne tourne pas et proche de 4°C quand la PAC tourne.
Un test à faire lors du fonctionnement en mode PAC serait d'ouvrir le capot du filtre et de retirer le filtre puis de rentrer la main par l'emplacement du filtre. L'évaporateur est la pièce sur la gauche avec des ailettes en aluminium. Il devrait être très froid vers les 0°C (la sonde plongée dans cet évaporateur). S'il est bien froid et que la sonde evap indique 25 ou 60° c'est la sonde qui est morte.

Les sondes ont des valeurs ohmiques. Chaque valeur ohmique correspond à une température, le tout suivant une courbe spécifique à chaque type de sonde. Si la sonde est fatiguée, les valeurs ohmiques sont fausses et les températures mesurées fausses également.


Ce matin la température de l'évaporateur était encore à 70 stable (à l'affichage et selon la sonde...) et la PAC À l'arrêt.
Je pense que ça n'a pas diminué de la nuit.
Pour autant, posant ma main sur le plat des ailettes de l'évaporateur (à la place du filtre), je ne ressens pas de chaleur. Je peux sentir le débit d'air du ventilateur souffler à travers le radiateur, que j'estime à 15-18° environ, mais certainement pas 70

Je pars bosser loin de chez moi mais je ferai le test avec la PAC en fonctionnement, si j'arrive à la refaire fonctionner, ce soir.

- je suis sensé ressentir un froid assez prononcé, au contact de l'évaporateur, si la PAC est en marche depuis 1h ? Type main dans un frigo ?

- jusqu'ici, seuls les redémarrages après plusieurs dizaines de min d'arrêt ont permis de relancer la sonde à des valeurs basses (vers les 25).
J'ai encore du mal à comprendre si ses valeurs sont aléatoires ou dépendantes d'autre chose.

J'ai quand même déjà pu constater un passage de 56° à 24° après une coupure au tableau électrique d'à peine 10 min.

A voir ce soir donc.

Merci encore !

L'évaporateur doit être vraiment froid quand la pac tourne. A la main du bout des doigts ce sera flagrant en tout cas avec de la condensation dessus. Mais 70 à l'arrêt la sonde est hs c'est sûr 


Bon ballon est resté à l'arrêt toute la journée (j'avais disjoncté son alimentation au tableau)

Ce soir je remets le courant, la sonde est à 68 d'emblée.
Je laisse ma main sur l'évaporateur (à la place du filtre) et au moment où la PAC a démarré, j'ai pu sentir une vraie sensation de froid progresser (mais de courte durée car vu la température de la sonde Evap, il s'est très rapidement remis en safe mode sans PAC).

La température de la sonde Evap ne fait que de monter et se stabilise autour des 72° alors que la VMC est à 19.

Je pense qu'il n'y a plus trop de doute, je vais changer la sonde.
Par contre elle est solidaire à l'évaporateur ?
J'ai vu qu'elle passait au travers mais je ne sais pas vraiment dire comment la démonter et si c'est faisable de la remplacer sans changer l'évaporateur. Enfin j'espère tout de même que si 

De mémoire elle est juste plantée dans les ailettes de l'évaporateur. Réf Aldes 35122411 normalement, à vérifier avec le modèle du ballon (kit des 3 sondes). Les trouver va être compliqué sur le net par contre, peut etre avec Aldes en direct mais sont plutot pénibles avec les particuliers.

Il faut démonter le ventilateur en haut à gauche du ballon derriere le support de la carte électronique, elle est très facilement accessible par là. Il suffit de tirer dessus elle va venir assez bien. 
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Isere
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai ce ballon depuis bientôt 7 ans et la semaine dernière, j'ai eu mon premier code d'erreur (E.05), a priori lié la la sonde de l'évaporateur

Néanmoins, si je le redémarre (coupure au tableau elec puis remise du courant quelques minutes après), il arrive qu'il reparte pour 1/2 journée, en mode PAC sans souci, puis fini à un moment par afficher de nouveau cette erreur et se mettre en mode Safe (alimentation électrique seulement, et chauffe pour 1 symbole douchette sur 3 maxi)

Quelqu'un a déjà eu cela ?

Engie est déjà venu 2x et me parle éventuellement de la carte à changer, mais ça me semble un peu facile sachant qu'aucun diagnostic n'a été fait, ni même côté sonde...

Je m'interroge de sa valeur actuelle (entre 50 et 62°), ce qui me semble élevé.

Autre nouveauté, j'ai eu l'err 14 hier, mais depuis, soit il fonctionne plusieurs heures après redémarrage, soit il est en erreur 05, sur la résistance uniquement, en mode Safe

Merci de vos retours si vous avez eu ce message pour m'indiquer comment ça s'est soldé au final svp


Bonne soirée,
Jonathan 

Bonsoir,

L'erreur E.05signifie "Valeur retournée par la sonde hors plage" (sonde évaporateur):
- 0° / 106°C sonde défectueuse
- 115°C court-circuit
- - 40°C connectique débranchée ou sectionnée 

En mode de fonctionnement en PAC, dans le menu Expert, quelle est la température indiquée TEVAP? Je n'ai pas les logiciels Aldes pour étudier l'historique de la machine mais il peut s'exporter sur clé USB. En déchiffrant le code, cela peut donner toutes les valeurs des sondes de mémoire. Vous pouvez me l'envoyer en MP si besoin.

Pour l'erreur E.14: Delta T°insuffisant de la PAC en fonctionnement pour une fréquence réelle > 50 Hz pendant plus de 30 mn
Le défaut est renvoyé si 3 tests défectueux en moins de 24H.
- Vérifier bon positionnement sonde évaporateur et sonde T°VMC
- Problème PAC : fuite de fluide /défaut détendeur/ compresseur bloqué
- Problèmes Aéraulique

Si la valeur de sonde évap est fausse, ça peut provoquer ce défaut E.14. A vérifier quand même l'état des filtres histoire que ce ne soit pas un manque de débit d'air.

Bonsoir et merci de votre aide, c'est très appréciable

Aujourd'hui encore, j'ai ou faire fonctionner le ballon en mode nominal (avec PAC) pendant une chauffe complète, mais avec une valeur de T° Evap assez élevée (oscillant entre 25 et 48° là où la T° VMC n'a pas dépassé les 19.5°)

Ensuite il s'est mis en sécurité avec ce message d'erreur et la sonde n'est pas redescendue sous les 62°, avec donc ce message d'erreur E.05.

Par curiosité, quand la valeur à atteint 70°, j'ai décidé de couper le courant et d'enlever le couvercle du haut pour voir ce qui s'y passe, et je n'ai rien vu de particulier.
Je n'ai ressenti aucune chaleur même tiède se dégager des principaux organes sous le capot, y compris de l'évaporateur.

Après réinstallation (à froid donc), j'ai de nouveau relever les valeurs du mode expert et la sonde d'évapo affichait d'emblée 68° et donc s'en est suivi le mode sécurité avec l'erreur E.05, qui semble vraiment s'orienter vers un problème de sonde.

Mon interrogation actuelle, en bon novice, c'est de savoir s'il est crédible qu'une sonde soit défaillante au point de retourner des valeurs élevées, sans pour autant extrêmes, tout en affichant une certaine stabilité (autour de 60°), mais parfois en retombant à 25° (mais jamais moins, et toujours avec une T° VMC sous les 20).

Si oui, alors je vais tenter de changer cette sonde plutôt que la carte 

À oui j'oubliais, j'ai aussi testé de démarrer le ballon sans brancher la sonde, et j'avais -40° d'affiché (puis l'erreur en toute logique).
Je ne pense donc pas que les valeurs erronées proviennent du soft ou de l'électronique de la carte.

Vous en pensez quoi ?

Merci !

L'évaporateur en fonctionnement devrait être proche de 0 à 5°C. 60°C serait plutôt incohérent pour cette sonde. Cette sonde valeur doit varier entre une valeur proche de la température VMC quand le chauffe-eau ne tourne pas et proche de 4°C quand la PAC tourne.
Un test à faire lors du fonctionnement en mode PAC serait d'ouvrir le capot du filtre et de retirer le filtre puis de rentrer la main par l'emplacement du filtre. L'évaporateur est la pièce sur la gauche avec des ailettes en aluminium. Il devrait être très froid vers les 0°C (la sonde plongée dans cet évaporateur). S'il est bien froid et que la sonde evap indique 25 ou 60° c'est la sonde qui est morte.

Les sondes ont des valeurs ohmiques. Chaque valeur ohmique correspond à une température, le tout suivant une courbe spécifique à chaque type de sonde. Si la sonde est fatiguée, les valeurs ohmiques sont fausses et les températures mesurées fausses également.


Ce matin la température de l'évaporateur était encore à 70 stable (à l'affichage et selon la sonde...) et la PAC À l'arrêt.
Je pense que ça n'a pas diminué de la nuit.
Pour autant, posant ma main sur le plat des ailettes de l'évaporateur (à la place du filtre), je ne ressens pas de chaleur. Je peux sentir le débit d'air du ventilateur souffler à travers le radiateur, que j'estime à 15-18° environ, mais certainement pas 70

Je pars bosser loin de chez moi mais je ferai le test avec la PAC en fonctionnement, si j'arrive à la refaire fonctionner, ce soir.

- je suis sensé ressentir un froid assez prononcé, au contact de l'évaporateur, si la PAC est en marche depuis 1h ? Type main dans un frigo ?

- jusqu'ici, seuls les redémarrages après plusieurs dizaines de min d'arrêt ont permis de relancer la sonde à des valeurs basses (vers les 25).
J'ai encore du mal à comprendre si ses valeurs sont aléatoires ou dépendantes d'autre chose.

J'ai quand même déjà pu constater un passage de 56° à 24° après une coupure au tableau électrique d'à peine 10 min.

A voir ce soir donc.

Merci encore !

L'évaporateur doit être vraiment froid quand la pac tourne. A la main du bout des doigts ce sera flagrant en tout cas avec de la condensation dessus. Mais 70 à l'arrêt la sonde est hs c'est sûr 


Bon ballon est resté à l'arrêt toute la journée (j'avais disjoncté son alimentation au tableau)

Ce soir je remets le courant, la sonde est à 68 d'emblée.
Je laisse ma main sur l'évaporateur (à la place du filtre) et au moment où la PAC a démarré, j'ai pu sentir une vraie sensation de froid progresser (mais de courte durée car vu la température de la sonde Evap, il s'est très rapidement remis en safe mode sans PAC).

La température de la sonde Evap ne fait que de monter et se stabilise autour des 72° alors que la VMC est à 19.

Je pense qu'il n'y a plus trop de doute, je vais changer la sonde.
Par contre elle est solidaire à l'évaporateur ?
J'ai vu qu'elle passait au travers mais je ne sais pas vraiment dire comment la démonter et si c'est faisable de la remplacer sans changer l'évaporateur. Enfin j'espère tout de même que si 

De mémoire elle est juste plantée dans les ailettes de l'évaporateur. Réf Aldes 35122411 normalement, à vérifier avec le modèle du ballon (kit des 3 sondes). Les trouver va être compliqué sur le net par contre, peut etre avec Aldes en direct mais sont plutot pénibles avec les particuliers.

Il faut démonter le ventilateur en haut à gauche du ballon derriere le support de la carte électronique, elle est très facilement accessible par là. Il suffit de tirer dessus elle va venir assez bien. 

Juste par acquis de conscience, il n'y a pas pu y avoir inversion entre la sonde evap et la sonde hp? Il me semble que la d'onde vmc et la sonde hp sont sur le même connecteur
Pour le coup la sonde hp monte à 70 degrés en fonctionnement et avoisine les 25 degrés pac à l'arrêt 
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Sebasto a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:
Sebasto a écrit:
Jda49 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai ce ballon depuis bientôt 7 ans et la semaine dernière, j'ai eu mon premier code d'erreur (E.05), a priori lié la la sonde de l'évaporateur

Néanmoins, si je le redémarre (coupure au tableau elec puis remise du courant quelques minutes après), il arrive qu'il reparte pour 1/2 journée, en mode PAC sans souci, puis fini à un moment par afficher de nouveau cette erreur et se mettre en mode Safe (alimentation électrique seulement, et chauffe pour 1 symbole douchette sur 3 maxi)

Quelqu'un a déjà eu cela ?

Engie est déjà venu 2x et me parle éventuellement de la carte à changer, mais ça me semble un peu facile sachant qu'aucun diagnostic n'a été fait, ni même côté sonde...

Je m'interroge de sa valeur actuelle (entre 50 et 62°), ce qui me semble élevé.

Autre nouveauté, j'ai eu l'err 14 hier, mais depuis, soit il fonctionne plusieurs heures après redémarrage, soit il est en erreur 05, sur la résistance uniquement, en mode Safe

Merci de vos retours si vous avez eu ce message pour m'indiquer comment ça s'est soldé au final svp


Bonne soirée,
Jonathan 

Bonsoir,

L'erreur E.05signifie "Valeur retournée par la sonde hors plage" (sonde évaporateur):
- 0° / 106°C sonde défectueuse
- 115°C court-circuit
- - 40°C connectique débranchée ou sectionnée 

En mode de fonctionnement en PAC, dans le menu Expert, quelle est la température indiquée TEVAP? Je n'ai pas les logiciels Aldes pour étudier l'historique de la machine mais il peut s'exporter sur clé USB. En déchiffrant le code, cela peut donner toutes les valeurs des sondes de mémoire. Vous pouvez me l'envoyer en MP si besoin.

Pour l'erreur E.14: Delta T°insuffisant de la PAC en fonctionnement pour une fréquence réelle > 50 Hz pendant plus de 30 mn
Le défaut est renvoyé si 3 tests défectueux en moins de 24H.
- Vérifier bon positionnement sonde évaporateur et sonde T°VMC
- Problème PAC : fuite de fluide /défaut détendeur/ compresseur bloqué
- Problèmes Aéraulique

Si la valeur de sonde évap est fausse, ça peut provoquer ce défaut E.14. A vérifier quand même l'état des filtres histoire que ce ne soit pas un manque de débit d'air.

Bonsoir et merci de votre aide, c'est très appréciable

Aujourd'hui encore, j'ai ou faire fonctionner le ballon en mode nominal (avec PAC) pendant une chauffe complète, mais avec une valeur de T° Evap assez élevée (oscillant entre 25 et 48° là où la T° VMC n'a pas dépassé les 19.5°)

Ensuite il s'est mis en sécurité avec ce message d'erreur et la sonde n'est pas redescendue sous les 62°, avec donc ce message d'erreur E.05.

Par curiosité, quand la valeur à atteint 70°, j'ai décidé de couper le courant et d'enlever le couvercle du haut pour voir ce qui s'y passe, et je n'ai rien vu de particulier.
Je n'ai ressenti aucune chaleur même tiède se dégager des principaux organes sous le capot, y compris de l'évaporateur.

Après réinstallation (à froid donc), j'ai de nouveau relever les valeurs du mode expert et la sonde d'évapo affichait d'emblée 68° et donc s'en est suivi le mode sécurité avec l'erreur E.05, qui semble vraiment s'orienter vers un problème de sonde.

Mon interrogation actuelle, en bon novice, c'est de savoir s'il est crédible qu'une sonde soit défaillante au point de retourner des valeurs élevées, sans pour autant extrêmes, tout en affichant une certaine stabilité (autour de 60°), mais parfois en retombant à 25° (mais jamais moins, et toujours avec une T° VMC sous les 20).

Si oui, alors je vais tenter de changer cette sonde plutôt que la carte 

À oui j'oubliais, j'ai aussi testé de démarrer le ballon sans brancher la sonde, et j'avais -40° d'affiché (puis l'erreur en toute logique).
Je ne pense donc pas que les valeurs erronées proviennent du soft ou de l'électronique de la carte.

Vous en pensez quoi ?

Merci !

L'évaporateur en fonctionnement devrait être proche de 0 à 5°C. 60°C serait plutôt incohérent pour cette sonde. Cette sonde valeur doit varier entre une valeur proche de la température VMC quand le chauffe-eau ne tourne pas et proche de 4°C quand la PAC tourne.
Un test à faire lors du fonctionnement en mode PAC serait d'ouvrir le capot du filtre et de retirer le filtre puis de rentrer la main par l'emplacement du filtre. L'évaporateur est la pièce sur la gauche avec des ailettes en aluminium. Il devrait être très froid vers les 0°C (la sonde plongée dans cet évaporateur). S'il est bien froid et que la sonde evap indique 25 ou 60° c'est la sonde qui est morte.

Les sondes ont des valeurs ohmiques. Chaque valeur ohmique correspond à une température, le tout suivant une courbe spécifique à chaque type de sonde. Si la sonde est fatiguée, les valeurs ohmiques sont fausses et les températures mesurées fausses également.


Ce matin la température de l'évaporateur était encore à 70 stable (à l'affichage et selon la sonde...) et la PAC À l'arrêt.
Je pense que ça n'a pas diminué de la nuit.
Pour autant, posant ma main sur le plat des ailettes de l'évaporateur (à la place du filtre), je ne ressens pas de chaleur. Je peux sentir le débit d'air du ventilateur souffler à travers le radiateur, que j'estime à 15-18° environ, mais certainement pas 70

Je pars bosser loin de chez moi mais je ferai le test avec la PAC en fonctionnement, si j'arrive à la refaire fonctionner, ce soir.

- je suis sensé ressentir un froid assez prononcé, au contact de l'évaporateur, si la PAC est en marche depuis 1h ? Type main dans un frigo ?

- jusqu'ici, seuls les redémarrages après plusieurs dizaines de min d'arrêt ont permis de relancer la sonde à des valeurs basses (vers les 25).
J'ai encore du mal à comprendre si ses valeurs sont aléatoires ou dépendantes d'autre chose.

J'ai quand même déjà pu constater un passage de 56° à 24° après une coupure au tableau électrique d'à peine 10 min.

A voir ce soir donc.

Merci encore !

L'évaporateur doit être vraiment froid quand la pac tourne. A la main du bout des doigts ce sera flagrant en tout cas avec de la condensation dessus. Mais 70 à l'arrêt la sonde est hs c'est sûr 


Bon ballon est resté à l'arrêt toute la journée (j'avais disjoncté son alimentation au tableau)

Ce soir je remets le courant, la sonde est à 68 d'emblée.
Je laisse ma main sur l'évaporateur (à la place du filtre) et au moment où la PAC a démarré, j'ai pu sentir une vraie sensation de froid progresser (mais de courte durée car vu la température de la sonde Evap, il s'est très rapidement remis en safe mode sans PAC).

La température de la sonde Evap ne fait que de monter et se stabilise autour des 72° alors que la VMC est à 19.

Je pense qu'il n'y a plus trop de doute, je vais changer la sonde.
Par contre elle est solidaire à l'évaporateur ?
J'ai vu qu'elle passait au travers mais je ne sais pas vraiment dire comment la démonter et si c'est faisable de la remplacer sans changer l'évaporateur. Enfin j'espère tout de même que si 

De mémoire elle est juste plantée dans les ailettes de l'évaporateur. Réf Aldes 35122411 normalement, à vérifier avec le modèle du ballon (kit des 3 sondes). Les trouver va être compliqué sur le net par contre, peut etre avec Aldes en direct mais sont plutot pénibles avec les particuliers.

Il faut démonter le ventilateur en haut à gauche du ballon derriere le support de la carte électronique, elle est très facilement accessible par là. Il suffit de tirer dessus elle va venir assez bien. 

Juste par acquis de conscience, il n'y a pas pu y avoir inversion entre la sonde evap et la sonde hp? Il me semble que la d'onde vmc et la sonde hp sont sur le même connecteur
Pour le coup la sonde hp monte à 70 degrés en fonctionnement et avoisine les 25 degrés pac à l'arrêt 

J'ai démonté le capot et la sonde grise effectivement traversante (dans les ailettes de l'evapo) est branchée sur la prise TN de la carte

Effectivement pour avoir cherché la réf du kit de sondes, c'est distribué uniquement par Aldes SAV :(

Y'a pas possibilité d'acheter une sonde qui aurait les même propriétés et que j'adapte la connectique en récupérant la fiche de la sonde HS par exemple ?

Sinon je passerai par Engie Home Service qui seront contents de me la refacturer avec leur marge 
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Landes
Merci encore pour vos conseils, Le fais de disjoncter le CET n'a pas eu d'incidence. Je vais déjà essayer de terminer le circuit aéraulique, je verrai ensuite.
Si le sujet est encore ouvert à ce moment je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
C'est rassurant de trouver des réponses sur un forum, avec des personnes compétentes.
 Merci mille fois.
Sebasto a écrit:
JEREMY LANDES a écrit:Merci pour votre réponse rapide.
Le réseau pas encore complet car la maison est toujours en travaux (sdb, placo cellier, électricité...).

Je comprends qu'il est difficile de juger des mesures dés lors que le réseau est "ouvert" ; mais pourtant le ventilateur fonctionnait bien à faible vitesse depuis la mise en service du CET. 

Oui je peux bien mettre tous les piquages à 0...  Il y a 4 types possibles (bain, WC, Cellier et bain/WC) réglable de 0 à 6 piquages. 

Si je ferme le réseau avec des bouchons sur le caisson et ne laisse que 2 ouvertures : 
le ventilateur tourne plus vite.

Alors que si je libère l'entrait d'air (en déconnectant le caisson = aspiration direct par tuyau Calogaine 160mm) : le ventilateur ralenti.

Plus il y a de resistance au passage de l'air = plus le ventilateur tourne vite pour conserver un débit conforme ?

Merci pour votre réponse.

Sebasto a écrit:
JEREMY LANDES a écrit:Bonjour Sebasto, 
je viens faire appel à vos connaissances en matière de CET T-FLOW. (j'ai lu le sujet depuis son début).

J'ai donc installé mon T_flow Hygro+ en octobre 2021, dans mon cellier (intérieur habitation)

Mon réseau aéraulique n'est pas encore complet (juste tuyau 160mm Calogaine et caisson répartition)

À la première mise en service les réglage usine = BAIN 1 WC 1 CELLIER 0 BAIN/WC 0.

Le ventilateur tournait trés vite (+/- 1300RPM) ; j'ai donc réglé tous les piquages sur 0.

Le ventilateur a beaucoup ralenti (+/-900rpm) ; ainsi que le force d'aspiration tout juste perceptible au niveau de l'entrée d'air.

Avant hier ; lorsqu'il y a eu une coupure de courant le CET a redémarré mais à une vitesse de 1300 RPM ; alors que les piquages étaient toujours à 0.

Cela était déjà arrivé une fois et en augmentant/réduisant le nombre de piquage ; le ventilateur avait retrouvé sa vitesse (+/-900RPM) d'avant la coupure de courant.

Mais cette fois-ci impossible.

J'ai bien essayé les réglages expert (grâce au code trouvé sur ce sujet), mais rien ne change même après le RESET USINE. 

J'ai également réduit la Pa à 50 (au cas où) mais pas de changement sur la vitesse du ventilateur.

J'ai essayé un filtre neuf (celui en place à 2 mois) pas de changement.

Existe t-il une manipulation pour faire une "véritable réinitialisation" (comme à la première mise en service), car le RESET usine rétabli uniquement certains paramètres.

Pour info : 
SOFT 24.
Pa 110
VMC 135 

Si vous avez un conseil, je suis preneur.
Merci d'avance.
Jeremy

Bonjour,

Si le réseau n'est pas complet, il est normal que le ventilateur s'emballe. Le réseau aéraulique étant ouvert, le ventilateur n'arrive pas à assurer la pression dans l'installation (110Pa). Ce type de chauffe-eau est fait pour réguler sur la pression d'aspiration, s'il n'arrive pas à atteindre sa pression, il accélère.

De mémoire sur cet appareil on ne peut pas mettre toutes les bouches à 0. On est obligé d'avoir au moins une cuisine et une SDB.

Par contre depuis 2021, le réseaux jusqu'aux bouches n'a pas été fait? 




Alors sur le principe de fonctionnement, il faut bien fermer les gaines qui ne sont raccordées à rien. Si le ventilateur monte en régime car il n'arrive pas à atteindre sa pression de consigne, au bout d'un moment il fini par baisser son régime et basculer sur un mode "dégradé" (je suis d'ailleurs surpris qu'il n'affiche pas un code erreur). Dans le cas où seulement deux bouches sont raccordées dessus (les autres orifices du plenum bouchés), il va augmenter sa vitesse jusqu'à obtenir sa consigne et ensuite réguler dessus à la pression réglée. S'il tourne très vite alors qu'il n'y a pas de perte aéraulique, c'est étrange. Peut être que le disjoncter et le réalimenter peut le remettre à 0 (après avoir bouché les gaines ouvertes)

La coupure de courant à sans doute remis le soft à 0 et du coup il ne sait plus trop où il en est.
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Landes
Sebasto Voici les dernières nouvelles.
J'ai enlevé le caisson de répartition et laissé uniquement le conduit Calogaine 160mm avec un coude 90° sur l'entrée d'air du CET. Et en quelques heures la VMC est revenue à une vitesse lente comme avant la coupure de courant. Voici les infos
Capteur Pression P.11
Soft 24 (toujours)
Débit ventilation 45
RPM ventilation +/- 780
DP 2 Pa.

C'est la configuration avec 0 piquages, Le CET fonctionné comme ça depuis sa mise en service. conso annuelle pour 3 Personnes ( 6 douches/jour) + vaiselle = 830Kw EAU et 125KW VMC.

Il n'y a pas d'affichage d'erreur, tout à l'air de fonctionner "normalement" pour mon installation provisoire un peu atypique.

Tu avais probablement raison sur un point le CET après un certain temps c'est ajusté aux paramètres de débit disponible.

J'espère que cela va rester ainsi jusqu'à ce que je termine le circuit aéraulique.

Merci à toutes les personnes qui participent à cette conversation, les commentaires m'ont était d'une grande aide.

Bonne nuit
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 80 message Isere
JEREMY LANDES a écrit:Sebasto Voici les dernières nouvelles.
J'ai enlevé le caisson de répartition et laissé uniquement le conduit Calogaine 160mm avec un coude 90° sur l'entrée d'air du CET. Et en quelques heures la VMC est revenue à une vitesse lente comme avant la coupure de courant. Voici les infos
Capteur Pression P.11
Soft 24 (toujours)
Débit ventilation 45
RPM ventilation +/- 780
DP 2 Pa.

C'est la configuration avec 0 piquages, Le CET fonctionné comme ça depuis sa mise en service. conso annuelle pour 3 Personnes ( 6 douches/jour) + vaiselle = 830Kw EAU et 125KW VMC.

Il n'y a pas d'affichage d'erreur, tout à l'air de fonctionner "normalement" pour mon installation provisoire un peu atypique.

Tu avais probablement raison sur un point le CET après un certain temps c'est ajusté aux paramètres de débit disponible.

J'espère que cela va rester ainsi jusqu'à ce que je termine le circuit aéraulique.

Merci à toutes les personnes qui participent à cette conversation, les commentaires m'ont était d'une grande aide.

Bonne nuit

Bonjour
Il y a toujours un pb. Le dp a 2pa n'est pas normal. Je n'ai pas le soft en 24 mais pour moi je ne peux pas descendre sous 50pa. Après si ça marche il faut le laisser vivre. Par contre a 45m3/h de débit de ventil la pac doit tourner au ralenti pour ne pas prendre en glace
Les bouches de ventilation sont de quel type (autoreglable ou hygro)? Il y a du débit en mettant la main dessus (la fameuse feuille de papier wc tient sur ma bouche?
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Landes
Sebasto a écrit:
JEREMY LANDES a écrit:Sebasto Voici les dernières nouvelles.
J'ai enlevé le caisson de répartition et laissé uniquement le conduit Calogaine 160mm avec un coude 90° sur l'entrée d'air du CET. Et en quelques heures la VMC est revenue à une vitesse lente comme avant la coupure de courant. Voici les infos
Capteur Pression P.11
Soft 24 (toujours)
Débit ventilation 45
RPM ventilation +/- 780
DP 2 Pa.
C'est la configuration avec 0 piquages, Le CET fonctionné comme ça depuis sa mise en service. conso annuelle pour 3 Personnes ( 6 douches/jour) + vaiselle = 830Kw EAU et 125KW VMC.
Il n'y a pas d'affichage d'erreur, tout à l'air de fonctionner "normalement" pour mon installation provisoire un peu atypique.
Tu avais probablement raison sur un point le CET après un certain temps c'est ajusté aux paramètres de débit disponible.
J'espère que cela va rester ainsi jusqu'à ce que je termine le circuit aéraulique.
Merci à toutes les personnes qui participent à cette conversation, les commentaires m'ont était d'une grande aide.
Bonne nuit

Bonjour
Il y a toujours un pb. Le dp a 2pa n'est pas normal. Je n'ai pas le soft en 24 mais pour moi je ne peux pas descendre sous 50pa. Après si ça marche il faut le laisser vivre. Par contre a 45m3/h de débit de ventil la pac doit tourner au ralenti pour ne pas prendre en glace
Les bouches de ventilation sont de quel type (autoreglable ou hygro)? Il y a du débit en mettant la main dessus (la fameuse feuille de papier wc tient sur ma bouche?

Bonjour Sebasto, 

les bouches sont des hygro (Bahia), il y a bien du débit au niveau de l'entrée d'air. Je peux sentir le flux d'air aspiré avec ma main. 

Si je fais obstruction à l'arrivée d'air avec ma main (sans complètement boucher l'arrivée d'air) le débit augmente ainsi que la vitesse du ventilateur. Puis retour à "vitesse normale" lorsque je libère à nouveau l'arrivée d'air. Tous les autres paramètres de fonctionnement sont normaux, les T°C,... La grille du condensateur est froide mais pas gelée.
Il n'y a pas de code erreur affiché sur l'écran principal, c'est lorsque je vais dans les INFOS du réglage expert que P.11 apparait.

Voilà ce que dit la doc Aldes si :

E.11= VENTIL <> CAPT <> PRESS = Pression de ventilation en dehors des plages de fonctionnement. (exact)
Chauffe de l’eau avec PAC et appoint électrique. (exact)
Régulation du ventilateur (VMC) sur un débit fixe en fonction de la configuration paramétrée (nombre de bouches d’extraction). (exact)

Dans mon cas 0 bouches d'extraction.

Je conçoit que mon installation provisoire (pour le moment) n'est pas conforme en terme de circuit aéraulique.

Mais cela fonctionne depuis plus d'un an et demi. Et aucun problème d'humidité (maison ossature bois). 

De plus les consommations KW sont corrects et correspondent bien aux consommations attendues pour ce type d'appareil.

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 80 message Isere
JEREMY LANDES a écrit:
Sebasto a écrit:
JEREMY LANDES a écrit:Sebasto Voici les dernières nouvelles.
J'ai enlevé le caisson de répartition et laissé uniquement le conduit Calogaine 160mm avec un coude 90° sur l'entrée d'air du CET. Et en quelques heures la VMC est revenue à une vitesse lente comme avant la coupure de courant. Voici les infos
Capteur Pression P.11
Soft 24 (toujours)
Débit ventilation 45
RPM ventilation +/- 780
DP 2 Pa.
C'est la configuration avec 0 piquages, Le CET fonctionné comme ça depuis sa mise en service. conso annuelle pour 3 Personnes ( 6 douches/jour) + vaiselle = 830Kw EAU et 125KW VMC.
Il n'y a pas d'affichage d'erreur, tout à l'air de fonctionner "normalement" pour mon installation provisoire un peu atypique.
Tu avais probablement raison sur un point le CET après un certain temps c'est ajusté aux paramètres de débit disponible.
J'espère que cela va rester ainsi jusqu'à ce que je termine le circuit aéraulique.
Merci à toutes les personnes qui participent à cette conversation, les commentaires m'ont était d'une grande aide.
Bonne nuit

Bonjour
Il y a toujours un pb. Le dp a 2pa n'est pas normal. Je n'ai pas le soft en 24 mais pour moi je ne peux pas descendre sous 50pa. Après si ça marche il faut le laisser vivre. Par contre a 45m3/h de débit de ventil la pac doit tourner au ralenti pour ne pas prendre en glace
Les bouches de ventilation sont de quel type (autoreglable ou hygro)? Il y a du débit en mettant la main dessus (la fameuse feuille de papier wc tient sur ma bouche?

Bonjour Sebasto, 

les bouches sont des hygro (Bahia), il y a bien du débit au niveau de l'entrée d'air. Je peux sentir le flux d'air aspiré avec ma main. 

Si je fais obstruction à l'arrivée d'air avec ma main (sans complètement boucher l'arrivée d'air) le débit augmente ainsi que la vitesse du ventilateur. Puis retour à "vitesse normale" lorsque je libère à nouveau l'arrivée d'air. Tous les autres paramètres de fonctionnement sont normaux, les T°C,... La grille du condensateur est froide mais pas gelée.
Il n'y a pas de code erreur affiché sur l'écran principal, c'est lorsque je vais dans les INFOS du réglage expert que P.11 apparait.

Voilà ce que dit la doc Aldes si :

E.11= VENTIL <> CAPT <> PRESS = Pression de ventilation en dehors des plages de fonctionnement. (exact)
Chauffe de l’eau avec PAC et appoint électrique. (exact)
Régulation du ventilateur (VMC) sur un débit fixe en fonction de la configuration paramétrée (nombre de bouches d’extraction). (exact)

Dans mon cas 0 bouches d'extraction.

Je conçoit que mon installation provisoire (pour le moment) n'est pas conforme en terme de circuit aéraulique.

Mais cela fonctionne depuis plus d'un an et demi. Et aucun problème d'humidité (maison ossature bois). 

De plus les consommations KW sont corrects et correspondent bien aux consommations attendues pour ce type d'appareil.

Merci.

P11 est différent de E11 (le P signifie protection, le E correspond à erreur). Le code P11 n'apparait pas dans les docs techniques mais probablement lié au E11.

Enfin, l'essentiel c'est que ça fonctionne 
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mon t flow.
La PAC ne s'arrête pas de fonctionner , meme avec le ballon rempli ...
Le technicien de engie me dit que c'est peut etre le compresseur qui est en train de rendre l'ame.
Les valeurs en mode expert ont l'air correct
Est ce que quelqu’un a une idée svp
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 80 message Isere
Hamilton13800 a écrit:Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mon t flow.
La PAC ne s'arrête pas de fonctionner , meme avec le ballon rempli ...
Le technicien de engie me dit que c'est peut etre le compresseur qui est en train de rendre l'ame.
Les valeurs en mode expert ont l'air correct
Est ce que quelqu’un a une idée svp
Merci

Bonjour
Pour moi et sans avoir trop d'informations ce n'est pas le compresseur. Ce dernier est piloté via une carte électronique "inverter" et la carte principale du ballon. Quand la sonde bas du ballon est à température, la carte cesse d'alimenter le compresseur. Dc soit problème de carte si les températures des sondes dans le mode expert sont bonne, soit problème de sonde de température. Mais sans être devant difficile de peaufiner le diag'
Bonne soirée. 
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour je suis très satisfait de ce ballon thermodynamique que je possède depuis 6 ans . La consommation électrique est dérisoire par rapport à un chauffe eau électrique. Je le vois bien sur l'application my edf. La seule condition est de ne jamais monté au dessus de 55 degrés et de ne pas activer l'option montée en chauffe rapide pour ne jamais activé la résistance électrique.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Vendee
Bonsoir à tous,

J’aurais besoin de votre avis sur le problème que je rencontre  avec mon Tflow, qui a tout juste 2 ans et 7 mois….donc plus sous garantie, cela correspond à la date de livraison de la maison et pour info mon constructeur à déposé le bilan en Juin dernier (c’était E-loft) donc plus personne vers qui me tourner.
Mon T.flow se met en erreur E14 (groupe Frigo). 
J’ai fait plusieurs tests : Après l’avoir coupé électriquement puis redémarré , le compresseur se met met bien route mais se met toujours en erreur E14 au bout d’1h- 1h15.
J’ai vérifié que l’air circulait bien (pas d’obstructions dans les bouches et tuyaux VMC).
Je l’ai même fait  tourner sans filtre, pour être sûr qu’il y a avait bien assez d’air qui arrivait.
Quand l’erreur E14 arrive, l’échangeur que l’on voit derrière le filtre est à température ambiante, ou juste un peu tiède (24° dans le menu info du menu Expert). Il me semble qu’il devrait plutôt froid, si il est sensé faire du chaud. 
Ce qui m'inquiète c'est que le compresseur tourne, mais ne fait pas de chaud. Donc, comme ça je dirais, plus de gaz, problème carte inverter, ou détendeur, mais je ne suis pas un spécialiste. Je n’ai pas encore contacté le SAV Aldes, mais comme il n’est plus sous garantie et connaissant un peu les tarif Aldes, je pense que la réparation risque de couter un bras. Un avis sur le soucis rencontré?
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Pas d'avis sur votre problème, mais quelques idées pour le résoudre: votre constructeur a dû vous donner la liste des artisans qui ont travaillé sur votre maison (ou vous avez dû voir quel artisan a posé votre ballon). Vous pouvez le contacter pour qu'il fasse la maintenance du ballon.

Autrement, j'ai eu un soucis avec une bouche de VMC Aldes HS 3 ans après la livraison de la maison (pas en CCMI donc j'ai les factures, ça aide peut-être) et le SAV m'a renvoyé une nouvelle bouche de VMC gratuitement (a la base je voulais juste comprendre ce qu'il fallait que je change !) donc il est possible que le ballon bénéficie d'une garantie supérieure à 2 ans chez Aldes. Contactez les vite, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise et dans tous les cas, ils vous aiguilleront sur la cause du problème.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Vendee
Merci Zebron pour votre réponse.
Aldes contacté ce jour par mail. Ils m'ont répondu 2h après .Je dois leur envoyer l'historique du chauffe-eau (on le récupère via une clé USB connecté au T.Flow), plus qq photos, notamment des clichés sur le tuyau de condensat.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

50
abonnés
surveillent ce sujet
Voir