Aldes T.Flow Hygro

Ce sujet comporte 232 messages et a été affiché 36.894 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
48
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hum - tu les as contacte comment ? car j'ai essaye plusieurs fois sans succes :(
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Vendee
Par mail à service-conso@aldes.com. je confirme, je n'ai pas réussi à les avoir par téléphone (attente interminable).Pour le mail, j'ai mis dans l'objet du mail, le modèle, N° de série et code erreur, 2heures après, j'ai reçus un mail de leur part.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Merci ! ils ont du change quelque chose alors
J'avais envoye plusieurs mails sans succes et j'avais un peu abandonne l'espoir d'avoir un traitement - du coup j'ai relance aujourd'hui et j'ai recu une reponse en 20 minutes!
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
De monc côté, il a fallu que je contacte: ata.stve@aldes.com (ventilation/protection incendie/aspiration centralisée et confort thermique) et dans leur signature de mail, ils indiquent

Pour vos demandes interventions & contrats :

Adresse mail : intervention@aldes.com

Tél : 04.12.39.11.97 choix N°2



Pour vos demandes de chiffrages :

Adresse mail : devis.pieces@aldes.com

Tél : 04.12.39.11.97 choix N°4



Pour contacter l'Assistante Technique Après-vente :

Adresse mail : ata.stve@aldes.com (ventilation/protection incendie/aspiration centralisée et confort thermique)

Tél : 04.12.39.11.97 choix N°1

Si cela peut aider certains qui cherchent à les joindre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Essonne
Bonjour, de nouveau des soucis avec mon T-Flow Sad Ce coup-ci c'est E14 "Groupe frigo". Du coup, 2 questions.
1/Est-ce que cela pourrait être lié au fait que j'ai coupé l'arrivée d'eau froide alors que le ballon n'avait quasi plus d'eau chaude ? Le problème est survenu dans les 24h qui ont suivi...
2/Est-ce corrigeable/réparable ?

Remarques : l'évaporateur est à température ambiante (pas de sensation de froid quand je passe la main à la place du filtre) et rien ne m'a sauté aux yeux en ouvrant le capot supérieur (j'ai des photos si besoin).

Relevé après un redémarrage :
Soft 18 / t° Haut 11.6 / t° bas 40.7 / t° HP 19.4 / t°evap 18.3 / t° VMC 18.2 / ventil debit 240 / ventil Rpm 1932 / DP 23 Pa / Comp C 60Hz / comp R 60 Hz / R Elec Off / tarif hphp

Relevé avec la résistance en route :
Soft 18 / t° Haut 37.8 / t° bas 11.8 / t° HP 19.5 / t°evap 19.4 / t° VMC 19.3 / ventil debit 240 / ventil Rpm 1813 / DP 22 Pa / Comp C 0Hz / comp R 0 Hz / R Elec On / tarif hphp

Merci pour vos avis éclairés !
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,

Quelqu'un sait-il comment faire pour nettoyer le ventilateur ? En 3 ans, je ne l'ai jamais fait et je me dis que malgré le filtre, ce serait peut-être sage de le faire pour éviter que le ballon ne tombe en panne à cause de cela (mais en même temps, je ne voudrais pas le casser en voulait faire de la prévention donc j'aimerais savoir comment faire afin d'évaluer si c'est complexe ou simple).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Landes
zebron a écrit:Bonjour,

Quelqu'un sait-il comment faire pour nettoyer le ventilateur ? En 3 ans, je ne l'ai jamais fait et je me dis que malgré le filtre, ce serait peut-être sage de le faire pour éviter que le ballon ne tombe en panne à cause de cela (mais en même temps, je ne voudrais pas le casser en voulait faire de la prévention donc j'aimerais savoir comment faire afin d'évaluer si c'est complexe ou simple).

Rien de compliqué mais un peu de démontage. Il faut sortir le carter plastique a l'avant qui entoure l'écran LCD et ensuite démonter et débrancher la carte mère derrière. Après le ventilateur est accessible facilement. Il faut le tirer il sort de son compartiment. Nettoyage et remontage 
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 10 message Landes
J'ai un gros souci avec mon tflow. Depuis quelques semaines erreur E14 comme beaucoup...
L'appareil a 3ans , comme la maison d'ailleurs. Le technicien qui a fait la pose c'est déplacé et la douche froide sans faire de jeux de mots , le serpentin a l'intérieur de la cuve fuite. La pièce n'est pas changeable... Il faut remplacer entièrement l'appareil.
J'appelle Aldes pour leur dire que ce n'est pas normal qu'il soit HS au bout de 3 ans. Réponse il n'est plus garanti on peut faire un petit geste sur un neuf par l'intermédiaire de votre installateur.. une honte.
Il tourne sur la résistance. J'espère le faire tourner encore quelques années ainsi pour essayer d'amortir un minimum l'appareil.
Je suis fou de la réponse d'aldes. En fouillant je tombe sur beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec le Tflow.... De compresseur etc etc.
Quelqu'un fait il tourner le sein simplement sur la résistance ?
Un conseil. N'achetez pas cette marque...
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 10 message Paris
Bonjour ,
Suite à la remise en service de mon hygro+, j'ai remarqué une augmentation du bruit de la Vmc. Après lecture des anciens échangé sur le sujet j'ai remarqué que je ne suis pas le seul dans ce cas-là mais, qu'il existe une solution de MAJ du logiciel avec la version v20. Après plusieurs recherches et après avoir click sur le lien précédent pour obtenir le software, je n'ai pas réussi à l'avoir.
Je me demande si je passe pas à côté de la plaque, pouvais vous m'aidez afin d'obtenir le software.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
salik Bonjour, avez vous réussi à avoir le dernier firmware pour le chauffe eau TFLOW ? Je n'arrive pas à le trouver aussi. Si vous pouviez me l'envoyer le cas échéant ce serait sympa . Merci à vous.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Landes
Sebasto

Bonjour Sebasto,
je reviens sur le forum pour essayer de trouver une réponse à un léger problème d'écoulement des condensats sur un TFLOW Hygro+ (soft 24). Installation 2020.

Lorsque que j'ouvre la trappe du filtre, un peu d'eau s'écoule à l'extérieur.

La partie basse du filtre est mouillée, et un peu d'eau stagne dans les petits canaux sous l'emplacement du filtre.

Cela se produit PAC en fonctionnement.

Le tube clair est raccordé à un siphon en eau, l'extrémité est immergé.

J'ai effectué les contrôles suivants :
Nettoyage de l'emplacement du filtre et des canaux d'évacuations (pour une bonne circulation des condensats)

Nettoyage de l'évaporateur et sous l'évaporateur (avec une soufflette pour enlever les éventuelles impuretés)

Vérification du libre écoulement du raccord en sortie de CET

Remplacement du tube clair d'évacuation.

Malgré cela, les condensats ont tendances à stagner dans l'emplacement du filtre.

Est ce que tu as une idée du problème ?

dans l'espoir de trouver une solution.

Je te remercie

PS : depuis mes derniers posts (p13) j'ai terminé le circuit aéro.
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Isere
Bonsoir
Mis à part un trop plein du bac à condensats, je ne voit pas vraiment de quoi cela pourrai provenir. Dans tes manipulations, tu as éliminé la problématique de bouchon en sortie du bac de condensats. 
Ce qui m'intrigue c'est le sens de l'écoulement. La dépression générée par le ventilateur dans le Tflow devrait entraîner la condensation côté bac à condensat donc de l'autre côté de l'évaporateur et non côté filtre. Mis à part si l'air aspiré est énormément humide et condense à mort sur l'evap' mais ce serai surprenant. Sauf si le débit de ventilation est bridé à mort avec compresseur en pleine charge et très peu de débit de ventilation peut être...
Étrange

Après de mémoire tu avais eu pas mal de soucis avec ce ballon.

JEREMY LANDES a écrit:Sebasto

Bonjour Sebasto,
je reviens sur le forum pour essayer de trouver une réponse à un léger problème d'écoulement des condensats sur un TFLOW Hygro+ (soft 24). Installation 2020.

Lorsque que j'ouvre la trappe du filtre, un peu d'eau s'écoule à l'extérieur.

La partie basse du filtre est mouillée, et un peu d'eau stagne dans les petits canaux sous l'emplacement du filtre.

Cela se produit PAC en fonctionnement.

Le tube clair est raccordé à un siphon en eau, l'extrémité est immergé.

J'ai effectué les contrôles suivants :
Nettoyage de l'emplacement du filtre et des canaux d'évacuations (pour une bonne circulation des condensats)

Nettoyage de l'évaporateur et sous l'évaporateur (avec une soufflette pour enlever les éventuelles impuretés)

Vérification du libre écoulement du raccord en sortie de CET

Remplacement du tube clair d'évacuation.

Malgré cela, les condensats ont tendances à stagner dans l'emplacement du filtre.

Est ce que tu as une idée du problème ?

dans l'espoir de trouver une solution.

Je te remercie

PS : depuis mes derniers posts (p13) j'ai terminé le circuit aéro.
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Landes
Bonjour Sebasto
il n'y a pas de bouchon en sortie du bac à condensats, l'eau s'écoule comme prévue par le bac à condensats sous le filtre, vers le raccord qui conduit puis dans le tube clair, juqu'au siphon.

Le "circuit" fonctionne ; mais parfois le niveau monte dans le bac et cela humidifie le dessous du filtre ? 

D'ailleurs sur le site Aldes il y a dans la FAQ une question "mon filtre est mouillé" , réponse : vérifier l'installation du tube à condensats.... 

Est ce que l'extrémité du tube clair doit obligatoirement être immergé (coté siphon) ?

Parce que des fois il n'est plus en contact direct avec l'eau ? cela engendre des petits bruits (gloup-gloup) dû à de petites bulles d'air dans le tube clair de condensats....

J'ai également un filtre générique (G4 de chez "Le bon filtre" vendu pour le TFLOW HYGRO) est ce que cela peut avoir une incidence ? 

J'ai installé un autre TFLOW HYGRO il y a 6 mois (chez mes parents), même configuration, mais filtre d'origine, et pas de problème d'eau stagnante dans le bac à condensats ?

Je te remercie pour ta réponse.

Sebasto a écrit:Bonsoir
Mis à part un trop plein du bac à condensats, je ne voit pas vraiment de quoi cela pourrai provenir. Dans tes manipulations, tu as éliminé la problématique de bouchon en sortie du bac de condensats. 
Ce qui m'intrigue c'est le sens de l'écoulement. La dépression générée par le ventilateur dans le Tflow devrait entraîner la condensation côté bac à condensat donc de l'autre côté de l'évaporateur et non côté filtre. Mis à part si l'air aspiré est énormément humide et condense à mort sur l'evap' mais ce serai surprenant. Sauf si le débit de ventilation est bridé à mort avec compresseur en pleine charge et très peu de débit de ventilation peut être...
Étrange
Après de mémoire tu avais eu pas mal de soucis avec ce ballon.
JEREMY LANDES a écrit:Sebasto
Bonjour Sebasto,
je reviens sur le forum pour essayer de trouver une réponse à un léger problème d'écoulement des condensats sur un TFLOW Hygro+ (soft 24). Installation 2020.
Lorsque que j'ouvre la trappe du filtre, un peu d'eau s'écoule à l'extérieur.
La partie basse du filtre est mouillée, et un peu d'eau stagne dans les petits canaux sous l'emplacement du filtre.
Cela se produit PAC en fonctionnement.
Le tube clair est raccordé à un siphon en eau, l'extrémité est immergé.
J'ai effectué les contrôles suivants :
Nettoyage de l'emplacement du filtre et des canaux d'évacuations (pour une bonne circulation des condensats)
Nettoyage de l'évaporateur et sous l'évaporateur (avec une soufflette pour enlever les éventuelles impuretés)
Vérification du libre écoulement du raccord en sortie de CET
Remplacement du tube clair d'évacuation.
Malgré cela, les condensats ont tendances à stagner dans l'emplacement du filtre.
Est ce que tu as une idée du problème ?
dans l'espoir de trouver une solution.
Je te remercie
PS : depuis mes derniers posts (p13) j'ai terminé le circuit aéro.

Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Isere
Je ne vois pas l'intérêt d'immerger le tube dans de l'eau. Il n'y a pas de risque de mauvaise odeur, l'air étant rejeté dehors

Mêle si le filtre générique est un peu moins bon cela n'a pas d'impact. La ventilation va juste se caller aux pertes de charges pour assurer la dépression réglée. 

Bonne journée 

JEREMY LANDES a écrit:Bonjour Sebasto
il n'y a pas de bouchon en sortie du bac à condensats, l'eau s'écoule comme prévue par le bac à condensats sous le filtre, vers le raccord qui conduit puis dans le tube clair, juqu'au siphon.

Le "circuit" fonctionne ; mais parfois le niveau monte dans le bac et cela humidifie le dessous du filtre ? 

D'ailleurs sur le site Aldes il y a dans la FAQ une question "mon filtre est mouillé" , réponse : vérifier l'installation du tube à condensats.... 

Est ce que l'extrémité du tube clair doit obligatoirement être immergé (coté siphon) ?

Parce que des fois il n'est plus en contact direct avec l'eau ? cela engendre des petits bruits (gloup-gloup) dû à de petites bulles d'air dans le tube clair de condensats....

J'ai également un filtre générique (G4 de chez "Le bon filtre" vendu pour le TFLOW HYGRO) est ce que cela peut avoir une incidence ? 

J'ai installé un autre TFLOW HYGRO il y a 6 mois (chez mes parents), même configuration, mais filtre d'origine, et pas de problème d'eau stagnante dans le bac à condensats ?

Je te remercie pour ta réponse.

Sebasto a écrit:Bonsoir
Mis à part un trop plein du bac à condensats, je ne voit pas vraiment de quoi cela pourrai provenir. Dans tes manipulations, tu as éliminé la problématique de bouchon en sortie du bac de condensats. 
Ce qui m'intrigue c'est le sens de l'écoulement. La dépression générée par le ventilateur dans le Tflow devrait entraîner la condensation côté bac à condensat donc de l'autre côté de l'évaporateur et non côté filtre. Mis à part si l'air aspiré est énormément humide et condense à mort sur l'evap' mais ce serai surprenant. Sauf si le débit de ventilation est bridé à mort avec compresseur en pleine charge et très peu de débit de ventilation peut être...
Étrange
Après de mémoire tu avais eu pas mal de soucis avec ce ballon.
JEREMY LANDES a écrit:Sebasto
Bonjour Sebasto,
je reviens sur le forum pour essayer de trouver une réponse à un léger problème d'écoulement des condensats sur un TFLOW Hygro+ (soft 24). Installation 2020.
Lorsque que j'ouvre la trappe du filtre, un peu d'eau s'écoule à l'extérieur.
La partie basse du filtre est mouillée, et un peu d'eau stagne dans les petits canaux sous l'emplacement du filtre.
Cela se produit PAC en fonctionnement.
Le tube clair est raccordé à un siphon en eau, l'extrémité est immergé.
J'ai effectué les contrôles suivants :
Nettoyage de l'emplacement du filtre et des canaux d'évacuations (pour une bonne circulation des condensats)
Nettoyage de l'évaporateur et sous l'évaporateur (avec une soufflette pour enlever les éventuelles impuretés)
Vérification du libre écoulement du raccord en sortie de CET
Remplacement du tube clair d'évacuation.
Malgré cela, les condensats ont tendances à stagner dans l'emplacement du filtre.
Est ce que tu as une idée du problème ?
dans l'espoir de trouver une solution.
Je te remercie
PS : depuis mes derniers posts (p13) j'ai terminé le circuit aéro.


Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Landes
Bonjour Sebasto, je te remercie pour ces infos. Pour le moment ça à l'air de s'écouler normalement.
Bonne journée.

Sebasto a écrit:Je ne vois pas l'intérêt d'immerger le tube dans de l'eau. Il n'y a pas de risque de mauvaise odeur, l'air étant rejeté dehors

Mêle si le filtre générique est un peu moins bon cela n'a pas d'impact. La ventilation va juste se caller aux pertes de charges pour assurer la dépression réglée. 

Bonne journée 

JEREMY LANDES a écrit:Bonjour Sebasto
il n'y a pas de bouchon en sortie du bac à condensats, l'eau s'écoule comme prévue par le bac à condensats sous le filtre, vers le raccord qui conduit puis dans le tube clair, juqu'au siphon.

Le "circuit" fonctionne ; mais parfois le niveau monte dans le bac et cela humidifie le dessous du filtre ? 

D'ailleurs sur le site Aldes il y a dans la FAQ une question "mon filtre est mouillé" , réponse : vérifier l'installation du tube à condensats.... 

Est ce que l'extrémité du tube clair doit obligatoirement être immergé (coté siphon) ?

Parce que des fois il n'est plus en contact direct avec l'eau ? cela engendre des petits bruits (gloup-gloup) dû à de petites bulles d'air dans le tube clair de condensats....

J'ai également un filtre générique (G4 de chez "Le bon filtre" vendu pour le TFLOW HYGRO) est ce que cela peut avoir une incidence ? 

J'ai installé un autre TFLOW HYGRO il y a 6 mois (chez mes parents), même configuration, mais filtre d'origine, et pas de problème d'eau stagnante dans le bac à condensats ?

Je te remercie pour ta réponse.

Sebasto a écrit:Bonsoir
Mis à part un trop plein du bac à condensats, je ne voit pas vraiment de quoi cela pourrai provenir. Dans tes manipulations, tu as éliminé la problématique de bouchon en sortie du bac de condensats. 
Ce qui m'intrigue c'est le sens de l'écoulement. La dépression générée par le ventilateur dans le Tflow devrait entraîner la condensation côté bac à condensat donc de l'autre côté de l'évaporateur et non côté filtre. Mis à part si l'air aspiré est énormément humide et condense à mort sur l'evap' mais ce serai surprenant. Sauf si le débit de ventilation est bridé à mort avec compresseur en pleine charge et très peu de débit de ventilation peut être...
Étrange
Après de mémoire tu avais eu pas mal de soucis avec ce ballon.
JEREMY LANDES a écrit:Sebasto
Bonjour Sebasto,
je reviens sur le forum pour essayer de trouver une réponse à un léger problème d'écoulement des condensats sur un TFLOW Hygro+ (soft 24). Installation 2020.
Lorsque que j'ouvre la trappe du filtre, un peu d'eau s'écoule à l'extérieur.
La partie basse du filtre est mouillée, et un peu d'eau stagne dans les petits canaux sous l'emplacement du filtre.
Cela se produit PAC en fonctionnement.
Le tube clair est raccordé à un siphon en eau, l'extrémité est immergé.
J'ai effectué les contrôles suivants :
Nettoyage de l'emplacement du filtre et des canaux d'évacuations (pour une bonne circulation des condensats)
Nettoyage de l'évaporateur et sous l'évaporateur (avec une soufflette pour enlever les éventuelles impuretés)
Vérification du libre écoulement du raccord en sortie de CET
Remplacement du tube clair d'évacuation.
Malgré cela, les condensats ont tendances à stagner dans l'emplacement du filtre.
Est ce que tu as une idée du problème ?
dans l'espoir de trouver une solution.
Je te remercie
PS : depuis mes derniers posts (p13) j'ai terminé le circuit aéro.



Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

48
abonnés
surveillent ce sujet
Voir