Bonjour à tous, mon ventilateur de mon TFLOW HYGRO+ est bruyant. Où en acheter un autre ?
quelqu'un en aurait un à vendre ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour a tous,
Je vous présente mon problème.
Je décide d installer une horloge sur mon tableau.
Suite à cela, mon thermo ne fait plus d eau chaude, et mon écran donc thermostat reste figé avec tous les pictogrammes allumés, en scintillant et sans pouvoir rentrer dans les menus.
J achete un écran sur lbc pour pas cher, je le plug et même problème.
Le gars m'a filé une carte. Donc je change ma carte, sauf que cette dernière a moins de slot. Bref toujours le même soucis.
Quelqu un aurait il une idée sur le problème var la je seche.
Merci à tous.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 80 message Isere
girolamo a écrit:Bonjour a tous,
Je vous présente mon problème.
Je décide d installer une horloge sur mon tableau.
Suite à cela, mon thermo ne fait plus d eau chaude, et mon écran donc thermostat reste figé avec tous les pictogrammes allumés, en scintillant et sans pouvoir rentrer dans les menus.
J achete un écran sur lbc pour pas cher, je le plug et même problème.
Le gars m'a filé une carte. Donc je change ma carte, sauf que cette dernière a moins de slot. Bref toujours le même soucis.
Quelqu un aurait il une idée sur le problème var la je seche.
Merci à tous.

Bonsoir,
Pouvez vous poster une photo du cablage de l'horloge sur le bornier du ballon thermo + cablage de l'horloge ? 
Je dirai problème de cablage... Il faut du 230v pour piloter la chauffe. Attention aux annonces sur lbc. Beaucoup de matériel HS y circule...
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
C est mon bof électricien qui a mis l horloge. Il a tourt bien testé.
Aujourd'hui il a appelé Aldes, disant qu on avait changé carte et thermostat, le  tech avait pas d idée. Cependant il a dit d avoir entre 220 et 240 volts, vraiment être dans ce delta.
 Mon bof à mesuré 240 volts.
Demain matin, je m'incruste chez mon voisin avec mon thermostat pour le mettre à la place du sien.
Ça risque quelque chose vous pensez ?
Je voudrais pas lui cramer un truc.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 80 message Isere
girolamo a écrit:C est mon bof électricien qui a mis l horloge. Il a tourt bien testé.
Aujourd'hui il a appelé Aldes, disant qu on avait changé carte et thermostat, le  tech avait pas d idée. Cependant il a dit d avoir entre 220 et 240 volts, vraiment être dans ce delta.
 Mon bof à mesuré 240 volts.
Demain matin, je m'incruste chez mon voisin avec mon thermostat pour le mettre à la place du sien.
Ça risque quelque chose vous pensez ?
Je voudrais pas lui cramer un truc.
Merci

Franchement je ne suis pas sûr que basculer l'horloge chez votre voisin soit une bonne idée.
Si vous cramez le ballon de votre voisin ça risque de vous coûter quelques apéro 
J'imagine qu'il n'y a pas d'inversion phase neutre sur le bornier HP/HC du ballon (Phase sur 4 et neutre sur 5)? Il y aurait bien 240v entre les deux bornes mais ça pourrai cramer la carte mais ca devrait peut etre disjoncter avant.
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Je voulais prendre mon thermostat et le mettre a la place du sien, pour déjà voir, si ça vient du thermostat ou non.
Ma crainte était de savoir si en faisant ça, je pourrai éventuellement lui faire un problème aussi..

Je viens de vérifier sur les borniers 4 et 5, j ai deux câbles blanc.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 80 message Isere
girolamo a écrit:Je voulais prendre mon thermostat et le mettre a la place du sien, pour déjà voir, si ça vient du thermostat ou non.
Ma crainte était de savoir si en faisant ça, je pourrai éventuellement lui faire un problème aussi..

Je viens de vérifier sur les borniers 4 et 5, j ai deux câbles blanc.

Si sous le bornier 4 et 5 il y a deux fils blancs déjà je ne comprend pas. Soit il y a une nouvelle version du ballon avec un nouveau bornier et un cablage différent soit il y a un pb de cablage. Le signal 230v qui vient de l'horloge doit respecter la norme électrique française donc le neutre en bleu et la phase en rouge marron noir... 
Je suis preneur d'une photo pour comprendre.
Surtout il ne faut pas que l'horloge coupe l'alimentation complète du chauffe eau
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Isere
Sebasto a écrit:
girolamo a écrit:Je voulais prendre mon thermostat et le mettre a la place du sien, pour déjà voir, si ça vient du thermostat ou non.
Ma crainte était de savoir si en faisant ça, je pourrai éventuellement lui faire un problème aussi..

Je viens de vérifier sur les borniers 4 et 5, j ai deux câbles blanc.

Si sous le bornier 4 et 5 il y a deux fils blancs déjà je ne comprend pas. Soit il y a une nouvelle version du ballon avec un nouveau bornier et un cablage différent soit il y a un pb de cablage. Le signal 230v qui vient de l'horloge doit respecter la norme électrique française donc le neutre en bleu et la phase en rouge marron noir... 
Je suis preneur d'une photo pour comprendre.
Surtout il ne faut pas que l'horloge coupe l'alimentation complète du chauffe eau. 

Au fait, on est d'accord qu'on parle bien d'un Aldes Tflow hygro?
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes




Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 80 message Isere
girolamo a écrit:




OK. Donc rien est branché sur l'entrée HP/HC. Donc soit pb d'afficheur, soit pb de carte principale. Je dirai en 1 l'afficheur HS. Sinon il y aurait l'erreur 20. 
Petit test : en coupant au préalable l'électricité, débranchez tous les connecteurs de la carte électronique sauf le gros du bas et la nappe de l'afficheur. Remettre le courant. Si l'afficheur reste avec tout allumé c'est lui est est HS. S'il y a des défaut qui apparaissent il faut rebrancher un par un les connecteurs jusqu'à ce que ça affiche n'importe quoi
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci pour votre retour !

Ce matin, petit tour chez mon voisin avec mon ecran.
Je l installe à la place du sien et magie, cela fonctionne. Donc mon écran est OK.

D ailleurs sur sa carte, il y a un voyant vert  qui s allume et pas chez moi.

En rentrant, je remets mon écran, je laisse que l'alimentation sur la carte et toujours pareil.

J enleve ma carte, je mets celle que je viens d acheter, juste avec l alimentation, et toujours pareil.

Donc mon écran fonctionne, et j ai deux cartes qui sont, soient grillées, soit le problème vient d ailleurs.

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 80 message Isere
Au multimetre, quelle est la tension au bornier en bas entre le marron et le vert/jaune?
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Mon bof électricien climaticien vient de repasser pour reprendre toutes les mesures.
Concernant celle demandée on est à 239 volts.
Peut être la carte que j ai reçue qui ne va pas.
La on ne sait vraiment pas, hormis acheter une carte neuve.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 80 message Isere
En effet, ?a sent la carte HS... Apr?s sur LBC il y a beaucoup de vendeurs peut scrupuleux qui vendent du mat?riel HS (j'ai ?norm?ment le soucis sur des micro onduleurs photovolta?ques achet?s ? des prix d?fiants toute concurrence sur ce site, mais le r?sultat est toujours le m?me...).
Par contre la carte neuve va valoir une fortune si c'est comme le ventilo...
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
J ai un autre voisin qui est OK pour que je teste ma carte chez lui.
Demain je fais les tests.
Si c est la carte, va falloir passer ? la caisse, d occasion 150 euros, neuf au moins le double.
Apr?s je me t?te ? revenir sur cumulus normal, sachant que j ai des panneaux solaires, avec un routeur ?a faut des merveilles.
Resterait la vmc.
A voir.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

50
abonnés
surveillent ce sujet
Voir