Env. 80 message Isere
Le seul probl?me en passant le ballon uniquement sur la r?sistance c'est qu'il n'y a pas un vrai thermostat... la resistance esg pilot?e par la r?gulation donc la carte electronique. Celui sur la r?sistance est (de m?moire) un thermostat de s?curit? 90?C. ?a fait un peut chaud Blush et le ballon ne va pas tenir le choc tr?s longtemps
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, nous sommes un certains nombre ? disposer d'un Tflow hygro 200 et beaucoup se plaignent du bruit de la ventilation, en particulier l? au bout de 6 ann?es. Aldes nous a fourni le dernier soft en date (v26) que je vous mets en lien pour ceux int?ress?s. Ca a r?duit les nuisances pour certains mais pour d'autres, il s'agit d'un bruit anormalement fort (60-64 dB ? 1m) et de l?gers sifflements parfois. Le soft n'a rien chang? dans ces cas l?. Un voisin s'interroge ? savoir si l'?vacuation vers l'ext?rieur ne pourrait pas ?tre partiellement obstru?e (passant par la toiture comme un conduit de chemin?e) menant le ventilateur ? forcer, cr?ant des turbulences audibles. Cela pourrait avoir un retentissement sur des valeurs observables j'imagine ? D'autres pensent qu'ils sont simplement us?s et s'interrogent sur les modalit?s de remplacement. J'ai lu plus avant que l'acc?s y ?tait facile. En regardant la photo de la carte, je vois 2 vis sur la partie sup?rieure de son support plastique. C'est bien cela qu'il faut d?monter pour y avoir acc?s ? Certains voudraient d?monter pour nettoyer dans un premier temps avant le remplacement total. Les appareils ?tant dans les pi?ces de vie sans aucune isolation phonique, cela devient insupportable pour nombre d'entre eux. Des pro sont pass?s mais ne veulent pas toucher tant que ce n'est pas en panne ou que ?a n'affiche pas d'erreur.

soft v26 :
https://transfert.free.fr/m8957Pj
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 80 message Isere
fritconfit a écrit:Bonsoir, nous sommes un certains nombre ? disposer d'un Tflow hygro 200 et beaucoup se plaignent du bruit de la ventilation, en particulier l? au bout de 6 ann?es. Aldes nous a fourni le dernier soft en date (v26) que je vous mets en lien pour ceux int?ress?s. Ca a r?duit les nuisances pour certains mais pour d'autres, il s'agit d'un bruit anormalement fort (60-64 dB ? 1m) et de l?gers sifflements parfois. Le soft n'a rien chang? dans ces cas l?. Un voisin s'interroge ? savoir si l'?vacuation vers l'ext?rieur ne pourrait pas ?tre partiellement obstru?e (passant par la toiture comme un conduit de chemin?e) menant le ventilateur ? forcer, cr?ant des turbulences audibles. Cela pourrait avoir un retentissement sur des valeurs observables j'imagine ? D'autres pensent qu'ils sont simplement us?s et s'interrogent sur les modalit?s de remplacement. J'ai lu plus avant que l'acc?s y ?tait facile. En regardant la photo de la carte, je vois 2 vis sur la partie sup?rieure de son support plastique. C'est bien cela qu'il faut d?monter pour y avoir acc?s ? Certains voudraient d?monter pour nettoyer dans un premier temps avant le remplacement total. Les appareils ?tant dans les pi?ces de vie sans aucune isolation phonique, cela devient insupportable pour nombre d'entre eux. Des pro sont pass?s mais ne veulent pas toucher tant que ce n'est pas en panne ou que ?a n'affiche pas d'erreur.

soft v26 :
https://transfert.free.fr/m8957Pj

Bonsoir,
Je ne connaissais pas cette version du soft. J'?tais rest? ? la version V20 qui permettait de r?duire la pression de ventilation.?
Concernant le bruit qui apparait avec le temps, j'ai vu sur plusieurs appareils des roulements moteurs du ventilateur devenir assez rapidement bruyant. En th?orie, les pales du ventilateur ne devraient pas ?tre trop encrass?es car il y a le filtre en amont. Mais il y a toujours un peu de poussi?res qui se colle.
Pour d?monter le ventilateur il faut d?connecter tous les connecteurs sur la carte qui g?nent pour faire descendre le support de carte. Le ventilateur se tire ensuite tout simplement et sort compl?tement. Attention ? ne pas d?caler la petite masselotte d'?quilibrage par contre.
Bon par contre, le prix du ventilo de remplacement c'est du vol pour ce que c'est...
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci pour cette rapide r?ponse. C'est donc bien ?a : retrait des c?bles pour lib?rer la carte qui reste vis?e et on d?visse son support au dessus. J'entends bien pour la poussi?re et les roulements. J'ai vu le prix sur Aldes ? 491?, c'est ind?cent en effet. Qu'est ce que c'est que cette masselotte d'?quilibrage ? ne pas d?caler ? C'est visible ? ?a se replace comment si d?cal? au retrait ?
En ce qui concerne l'?ventuelle obstruction du conduit d'?vacuation par des feuilles, rongeur, oiseau, c'est envisageable ?
Pour le soft, j'?tais surpris aussi d'atteindre un tel num?ro car on partait de v18 mais le support ne m'a donn? aucun d?tail relatif au changelog sinon que c'?tait le dernier et exclusivement pour le mod?le cit? dans mon pr?c?dent message.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Carte electronique testée chez mon voisin.
Verdict, ma carte est dead !
Son écran indiquait la.meme chose que sur le mien.
Du coup j ai droit àde remplacer la carte 
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 80 message Isere
fritconfit a écrit:Bonsoir, nous sommes un certains nombre ? disposer d'un Tflow hygro 200 et beaucoup se plaignent du bruit de la ventilation, en particulier l? au bout de 6 ann?es. Aldes nous a fourni le dernier soft en date (v26) que je vous mets en lien pour ceux int?ress?s. Ca a r?duit les nuisances pour certains mais pour d'autres, il s'agit d'un bruit anormalement fort (60-64 dB ? 1m) et de l?gers sifflements parfois. Le soft n'a rien chang? dans ces cas l?. Un voisin s'interroge ? savoir si l'?vacuation vers l'ext?rieur ne pourrait pas ?tre partiellement obstru?e (passant par la toiture comme un conduit de chemin?e) menant le ventilateur ? forcer, cr?ant des turbulences audibles. Cela pourrait avoir un retentissement sur des valeurs observables j'imagine ? D'autres pensent qu'ils sont simplement us?s et s'interrogent sur les modalit?s de remplacement. J'ai lu plus avant que l'acc?s y ?tait facile. En regardant la photo de la carte, je vois 2 vis sur la partie sup?rieure de son support plastique. C'est bien cela qu'il faut d?monter pour y avoir acc?s ? Certains voudraient d?monter pour nettoyer dans un premier temps avant le remplacement total. Les appareils ?tant dans les pi?ces de vie sans aucune isolation phonique, cela devient insupportable pour nombre d'entre eux. Des pro sont pass?s mais ne veulent pas toucher tant que ce n'est pas en panne ou que ?a n'affiche pas d'erreur.

soft v26 :
https://transfert.free.fr/m8957Pj

Bonsoir 
Pour info, j'ai testé la version v26 du soft. Une belle m....
La pac du chauffe eau est complètement bridée et ne dépasse quasiment jamais 50% de sa puissance. Resultat le ballon n'atteint jamais sa consigne. Je suis repassé avec l'ancienne version et là j'ai 54° d'eau chaude
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Isere
fritconfit a écrit:Bonsoir, nous sommes un certains nombre ? disposer d'un Tflow hygro 200 et beaucoup se plaignent du bruit de la ventilation, en particulier l? au bout de 6 ann?es. Aldes nous a fourni le dernier soft en date (v26) que je vous mets en lien pour ceux int?ress?s. Ca a r?duit les nuisances pour certains mais pour d'autres, il s'agit d'un bruit anormalement fort (60-64 dB ? 1m) et de l?gers sifflements parfois. Le soft n'a rien chang? dans ces cas l?. Un voisin s'interroge ? savoir si l'?vacuation vers l'ext?rieur ne pourrait pas ?tre partiellement obstru?e (passant par la toiture comme un conduit de chemin?e) menant le ventilateur ? forcer, cr?ant des turbulences audibles. Cela pourrait avoir un retentissement sur des valeurs observables j'imagine ? D'autres pensent qu'ils sont simplement us?s et s'interrogent sur les modalit?s de remplacement. J'ai lu plus avant que l'acc?s y ?tait facile. En regardant la photo de la carte, je vois 2 vis sur la partie sup?rieure de son support plastique. C'est bien cela qu'il faut d?monter pour y avoir acc?s ? Certains voudraient d?monter pour nettoyer dans un premier temps avant le remplacement total. Les appareils ?tant dans les pi?ces de vie sans aucune isolation phonique, cela devient insupportable pour nombre d'entre eux. Des pro sont pass?s mais ne veulent pas toucher tant que ce n'est pas en panne ou que ?a n'affiche pas d'erreur.

soft v26 :
https://transfert.free.fr/m8957Pj

Bonsoir 
Pour info, j'ai testé la version v26 du soft. Une belle m....
La pac du chauffe eau est complètement bridée et ne dépasse quasiment jamais 50% de sa puissance. Resultat le ballon n'atteint jamais sa consigne. Je suis repassé avec l'ancienne version et là j'ai 54° d'eau chaude
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Sebasto a écrit:
Bonsoir 
Pour info, j'ai testé la version v26 du soft. Une belle m....
La pac du chauffe eau est complètement bridée et ne dépasse quasiment jamais 50% de sa puissance. Resultat le ballon n'atteint jamais sa consigne. Je suis repassé avec l'ancienne version et là j'ai 54° d'eau chaude


On observe pas ça ici. La consigne est atteinte et il passe en ventilation seule en tout cas l’icône disparait de l'affichage. Je n'ai pas vérifié si c'était plus long qu'avant. Ca doit l'être car en ce moment l'eau qui rentre dans le ballon est plus froide ceci dit. Pour revenir en arrière il suffit de reflasher l'ancien soft ? Vous l'aviez sauvegardé avant l'upgrade ? Il serait bon qu'Aldes s'empare un peu du sujet de ce ventilateur et baisse son prix car on dirait qu'après 6 années nous sommes tous dans le même cas petit à petit niveau bruit.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 80 message Isere
fritconfit a écrit:
Sebasto a écrit:
Bonsoir 
Pour info, j'ai testé la version v26 du soft. Une belle m....
La pac du chauffe eau est complètement bridée et ne dépasse quasiment jamais 50% de sa puissance. Resultat le ballon n'atteint jamais sa consigne. Je suis repassé avec l'ancienne version et là j'ai 54° d'eau chaude


On observe pas ça ici. La consigne est atteinte et il passe en ventilation seule en tout cas l’icône disparait de l'affichage. Je n'ai pas vérifié si c'était plus long qu'avant. Ca doit l'être car en ce moment l'eau qui rentre dans le ballon est plus froide ceci dit. Pour revenir en arrière il suffit de reflasher l'ancien soft ? Vous l'aviez sauvegardé avant l'upgrade ? Il serait bon qu'Aldes s'empare un peu du sujet de ce ventilateur et baisse son prix car on dirait qu'après 6 années nous sommes tous dans le même cas petit à petit niveau bruit.

Aucun soucis pour revenir en arrière. On réinjecte le soft et ça repart. 
Pour le ventilo c'est un ebmplast capoté, ça doit se trouver ailleurs que chez Aldes (avec puissance et plage simulaire). Turbine en 160mm et moteur 230v piloté en 0-10v. Le jour où ça sera trop bruyant j'adapterai un remplaçant et ce ne sera pas de l'aldes 🤫 il y aura sans doute juste les connecteurs à adapter mais j'ai la doc du fabricant
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Est ce que quelqu'un pourrait reposter les différentes version disponible (je suis en V16), les liens ne fonctionnent plus.

Perso j'ai eu une micro fuite de gaz sur le bouchon du tuyau relié au compresseur et don erreur e14... Quelqu'un sait il par où refaire un complément de gaz?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
V26 : https://transfert.free.fr/P6xMmXJ
Lien valable 1 mois
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 80 message Isere
JCinside a écrit:Bonjour,
Est ce que quelqu'un pourrait reposter les différentes version disponible (je suis en V16), les liens ne fonctionnent plus.

Perso j'ai eu une micro fuite de gaz sur le bouchon du tuyau relié au compresseur et don erreur e14... Quelqu'un sait il par où refaire un complément de gaz?

La recharge en gaz ne peut être faite que par un frigoriste (récupération du gaz, recherche de fuite à l'azote, tirage au vide et recharge du fluide frigo). Si la fuite est sur le bouchon, ce doit être l'obus qui est HS.
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci pour le fichier, la fuite est réparée il faut maintenant que je trouve un frigoriste compétant pour vérifier l'étanchéité et recharger en gaz.
Sur mon tflow (V16) la mise a jour ne lance pas (rien ne se passe sauf lorsque je retire la clef où il redémarre), y a t'il quelqu'un chose de particulier a faire ou alors auriez vous une version intermédiaire (V18 ou V20)?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Non rien de spécial. Une clé formatée fat32, le fichier copié tel quel à la racine et simplement connecter la clé. Il propose directement la mise à jour après l'avoir trouvée dessus
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Certains se plaignent du bruit après mise à jour, du coup je me questionne : faut-il reconfigurer la machine après mise à jour ? Ça pourrait être une explication.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

50
abonnés
surveillent ce sujet
Voir