Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis PAC Système RIBO

Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 81.725 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
78
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à tous.
Je possède le système PAC RIBO (ALDES), et je viens de m'apercevoir que mon thermostat pour le séjour et celui d'une chambre sont connectés ensemble.
J'ai changé les piles il y a plusieurs mois, je me demande si cela n'a pas déprogrammé ces deux thermostats.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comme reprogrammer individuellement les thermostats?

Merci par avance pour votre réponse   
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour à tous,
J'ai moi aussi ce système et le plus gros soucis pour moi c'est le bruit..
Autant au niveau des bouches motorisées qui fond des craquements à l'ouverture fermeture que du placard technique ou suivant la vitesse de soufflerie le bruit est assez fort!
La grille de reprise en alu vibre c'est assez penible.
Sinon c'est je trouve plutôt économique.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,
Je me permets de relancer le sujet sur les odeurs désagréables liées à l'utilisation du système Aquaair. 
Nous avons ce système depuis presque 1 an. L'hiver dernier le chauffage a fonctionné parfaitement, et je dois dire que le système est très performant et consomme très peu d'électricité. Idem pendant les 2 mois d'été avec le mode rafraichissement.
Depuis la remise en route du chauffage en décembre, une odeur désagréable est envoyée par la pompe à chaleur au travers des grilles de ventilation. L'installateur est venu plusieurs fois pour faire toutes les vérifications nécessaires (syphon pour le condensat de la clim, étanchéité du local de la PAC avec le vide sanitaire qui avait une odeur un peu d'humidité, changement du filtre, nettoyage de l'évaporateur....) Rien n'y fait et l'odeur est toujours présente.
L'installateur de la PAC ne veut plus intervenir, pour lui tout est bon, ça ne vient pas de la PAC.
Le constructeur de la maison me dit que pour lui, la maison est saine, pas d'humidité, pas de problème d'évent côté toilettes...
Ne sachant plus quoi faire, je vais faire intervenir une société qui s'occupe d'analyser l'air ambiant et faire une inspection vidéo des zones Ribo. C'est assez cher mais si problème identifié, je mettrai en demeure l'installateur de la PAC ou le constructeur de régler le problème. J'ai contacté mon assurance pour cela.

J'ai une question: Parmi tous les (nombreux) témoignages d'odeurs désagréables avec le système Aquaair, les problèmes ont-ils été résolus? et comment? 
Je ne vois pas toujours sur le forum les solutions apportées. A moins que les odeurs désagréables soient toujours présentes, ce que je n'espère pas...
Merci par avance pour votre aide!
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Nievre
Bonjour,

Sinon il y'a le système gainable, qui va aussi bien en neuf qu'en rénovation, et qui est réversible ...
Messages : Env. 20
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour 

J'ai un système Ribo qui marche très bien. Je souhaite faire une surélévation de ma maison et créer 2 pièces. 
Savez vous si on peut réaliser des extensions pour chauffer ou climatiser l'étage avec la même unité ? 

Merci d'avance pour vos réponses 

Florent 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
RV031 a écrit:Bonjour,
Je me permets de relancer le sujet sur les odeurs désagréables liées à l'utilisation du système Aquaair. 
Nous avons ce système depuis presque 1 an. L'hiver dernier le chauffage a fonctionné parfaitement, et je dois dire que le système est très performant et consomme très peu d'électricité. Idem pendant les 2 mois d'été avec le mode rafraichissement.
Depuis la remise en route du chauffage en décembre, une odeur désagréable est envoyée par la pompe à chaleur au travers des grilles de ventilation. L'installateur est venu plusieurs fois pour faire toutes les vérifications nécessaires (syphon pour le condensat de la clim, étanchéité du local de la PAC avec le vide sanitaire qui avait une odeur un peu d'humidité, changement du filtre, nettoyage de l'évaporateur....) Rien n'y fait et l'odeur est toujours présente.
L'installateur de la PAC ne veut plus intervenir, pour lui tout est bon, ça ne vient pas de la PAC.
Le constructeur de la maison me dit que pour lui, la maison est saine, pas d'humidité, pas de problème d'évent côté toilettes...
Ne sachant plus quoi faire, je vais faire intervenir une société qui s'occupe d'analyser l'air ambiant et faire une inspection vidéo des zones Ribo. C'est assez cher mais si problème identifié, je mettrai en demeure l'installateur de la PAC ou le constructeur de régler le problème. J'ai contacté mon assurance pour cela.

J'ai une question: Parmi tous les (nombreux) témoignages d'odeurs désagréables avec le système Aquaair, les problèmes ont-ils été résolus? et comment? 
Je ne vois pas toujours sur le forum les solutions apportées. A moins que les odeurs désagréables soient toujours présentes, ce que je n'espère pas...
Merci par avance pour votre aide!

Bonjour,
Question peut-être idiote, le plénum avait été contrôlé ? Pas de problème de moisissure suite à un problème de condensation ?
Christophe 
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour,
J'ai une odeur désagréable autour de mon système Ribo. En cherchant, je me suis rendu compte que l'odeur vient du tuyau d'évacuation du condensat.
Vous savez comment régler le problème ? Il est pas censé y avoir un système de siphon ? 
J'ai un vide sanitaire dessous.
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir,
J'ai en effet 2 siphons, 1 en 1er plan pour l'eau chaude et
le 2ieme derrière pour le condensat.
Le tout part dans une évacuation dédiée qui ne part pas dans la fosse septique pour éviter les remontées si le siphon se vide/s'assèche.
Je trouvais bizarre d'avoir une canalisation dédiée mais le constructeur avait semble-t-il déjà eu des problèmes d'odeurs.
A voir dans le temps, mon système ne tourne que depuis 3 mois...

Christophe

Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

Nous venons d amenager dans une maison recemmenr construite avec le PAC ribo aldes T One Aqua air. Nous sommes entièrement satisfaits pour la partie chauffage, en revanche nous ne parvenons pas à obtenir de l eau chaude. Même ouvert au maximum en eau chaude l eau reste tiède et jamais brulante. Alors que l installateur a paramétré le foyer sur 4 personnes alors que nous sommes uniquement 2. Vu que l eau n etait toujours pas chaude j ai passe à 5+ mais rien ne change.

Avez vous rencontré cela?

Merci pour vos retours,
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
[url=https://files.forumconstruire.com/images/20/2024-01-06-18-40-32-png-stor-659990a1723ed200910.png]

[/url]

Fanchon30 a écrit:Bonjour à tous,

Nous venons d amenager dans une maison recemmenr construite avec le PAC ribo aldes T One Aqua air. Nous sommes entièrement satisfaits pour la partie chauffage, en revanche nous ne parvenons pas à obtenir de l eau chaude. Même ouvert au maximum en eau chaude l eau reste tiède et jamais brulante. Alors que l installateur a paramétré le foyer sur 4 personnes alors que nous sommes uniquement 2. Vu que l eau n etait toujours pas chaude j ai passe à 5+ mais rien ne change.

Avez vous rencontré cela?

Merci pour vos retours,

Bonjour,
Vous devez avoir des nourrices quelque part pour gérer vos départs d'eau chaude et d'eau froide. En ouvrant fermant les robinets vous pouvez jouer sur les pressions et vous devez également avoir un thermostat pour affiner la température d'eau chaude, je me souviens l'avoir mis au max.
Christophe

Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne


Bonjour nous avons ce msg d erreur sur notre PAC aldes t one aqua aor savez vous ce qu il faut faire ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Fanchon30 a écrit:
Bonjour nous avons ce msg d erreur sur notre PAC aldes t one aqua aor savez vous ce qu il faut faire ?
Merci

Bonjour,
Vous pouvez contacter votre installateur/constructeur selon la garantie en cours.
On m'avait dit de disjoncter l'unité extérieure et l'unité intérieure et relancer le système, cela avait fonctionné.
J'ai eu cette même erreur sur un T.One Aquaair avec gaz R410 installé fin 2022 et firmware v13.
J'ai remonté l'erreur au centre  agréé début 2023 mais l'erreur n'était pas connue. Cela s'est reproduit 3-4 fois 1er semestre 2023 puis 1 fois en novembre 2023.
Lorsque j'ai signalé l'erreur en novembre, le problème était alors connu avec une procédure Aldes.
J'ai attendu 2 mois pour que l'on me dise que cette erreur ne se produit habituellement qu'avec les T.One Aquaair avec gaz R32 (plus récent) et que je ne suis pas concerné.
Entre temps le technicien était passé me régler 2-3 problèmes et il m'avait fait la mise à jour du firmware en v15. (vous pouvez appuyer sur les boutons gauche+droite en même temps pour avoir l'information).
Le centre m'a  dit que l'erreur ne devrait plus se reproduire sur ma version R410 et firmware v15, je croise les doigts.
Pour les versions avec gaz R32, on m'a expliqué que le module extérieur "pense" à tort qu'il y a surconsommation. La procédure Aldes consiste à faire actualiser le firmware/programme de l'unité extérieure.
Christophe
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Loiret
Folix1975 a écrit:Bonjour, 
Je me permets de venir vers vous car nous sommes les heureux détenteurs d'une PAC T-One d'Aldès depuis 2018. 
Les cartes électroniques de l'unité extérieures ont roussi à deux reprises en à peine 6 mois. Notre PAC est encore sous garantie mais nous galérons pour trouver la cause de ces incidents.
J'aimerais savoir si vous avez rencontré les mêmes problèmes que nous. 
Merci d'avance pour votre retour.
Bien cordialement.

La garantie décennale doit vous rembourser les dommages de réparation 
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 10 message Loiret


Bonjour je viens sur se forum car j'aimerai recevoir de l'aide ou des conseils si possible je jette une bouteille à la mer...
J'ai fais construire seul en 2018 une habitation de 97m2 rt2012 de plain pied.
Je possède un ballon thermodynamique qui fonctionne sur la vmc, en plus du système ribo couplé à une unité extérieure, je viens ici pour le côté négatif du système ribo le seul point positif qui m'a charmé à la base et le fait qu'il n'y ai rien au mur, et le fait que cela soit économique malgré tout.
Je possède dans ma maison une pièce de vie ouverte sur la cuisine trois chambres une salle de bain et un WC.
Le soucis que je rencontre est le bruit à ma grande détresse qui me fais regretter se projet et détruit mes nuit depuis se jour.
Lorsque le système tourne au ralenti effectivement le système reste audiblement discret mais alors lorsqu'il se lance pleine balle on dirait le décollage d'un avion en sachant que l'unité se situe vers les pièces de nuit.
Situation trouvé lorsque les chambres sont ouvertes le ribo tourne au ralenti lorsqu'elle sont fermé l'avion décolle et souffle très fort dans les chambres ...
Je suis obligée de valider la date sur le ribo régulièrement comme si elle était reinitialiser ou alors mise a zéro .
J'espère que j'aurai quelques réponses et aides possibles n'hésiter pas à me poser des questions j'essayerai au possible de vous répondre.
Test fais sur les télécommande 2 des chambres et le salon affiche 02 en gros avec deux 0 après et une chambre 07 en gros avec deux petits 0.
Je vous remercie par avance. 
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 10 message Pau (64)
Bonjour à tous,

Nous constatons une grosse latence entre la programmation d'une température dans une pièce et le lancement effectif de l'unité centrale.
Par exemple, en mode Clim Confort avec tous les thermostats en OFF. Je programme le thermostat de mon séjour à 25 pour baisser de 2 degrés.
Il se passe bien 5 à 10 minutes ou la machine ne montre aucun signe d'activité avant qu'enfin on entende le ventilateur s'enclencher.
Pour un système ultra réactif, on repassera...

La même programmation de température avec un split "classique" ou un gainable donne des résultats dans les 10 secondes...

Et pour répondre à Ant45, même ressenti ici concernant le bruit.

Le lancement du ventilateur est assez bruyant, on dirait que la machine passe en mode boost directement.
On entend également comme une diffusion de gaz dans les tuyaux (un énorme PSHIT pour utiliser des termes scientifiques...) avant que la ventilation ne s'enclenche, rien de vraiment dérangeant, mais quand même, une véritable boîte à sons !

En revanche, portes fermées, on entend quasi rien dans les pièces desservies (mis à part peut-être les grilles qui grincent un peu à l'ouverture, mais ça passe), et ça c'est vraiment top.

Donc l'emplacement de l'unité centrale est vraiment à réfléchir dès le départ, impérativement loin des pièces de vie... 
En construction dans le Béarn !
Messages : Env. 10
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 22h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
18
14

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

78
abonnés
surveillent ce sujet
Voir