Retour
Menu utilisateur
Menu

Condensation sur la face extérieure du frein-vapeur

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.539 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 400 message Loire
Bonjour à tous

J'ai constaté un phénomène un peu inquiétant et qui me laisse perplexe.
Notre MOB est en cours de travaux. Nous avons fini l'isolation, et attaqué les rails des placos des murs périphériques.

La constitution du mur est la suivante (ext->int)

pare-pluie
OSB3 9mm
LDV isomob35 ep.145
laine de bois isonat+ ep.60
frein vapeur Intello+ proclima

A noter que le bardage extérieur n'est pas encore posé...

Dans un des coins des murs de la maison, j'ai de la condensation sur le frein vapeur, sur sa face extérieure, c'est à dire celle en contact avec l'isolant. Et bien sûr, le panneau d'isonat est tout humide. La LDV semble assez sèche.
La face intérieure du frein-vapeur est sèche, et pas de de traces d'humidité anormale sur le reste du chantier (la dalle a été coulée en novembre, et HEHA depuis décembre)


Il a fait assez beau cette semaine, et ce coin de maison, aujourd'hui de couleur gris foncé est S-O, bien chauffé toute la journée. La maison elle, n'est pas chauffée, et est plus fraiche que l'extérieur.

Si je comprend bien, l'explication serait que de l'air chaud traverse l'isolant et se retrouve en contact avec un isolant et un frein vapeur plus frais (car T° maison < T° ext.). J'ai bon ?

Donc ça semble indiquer un défaut de continuité de l'isolation dans cette zone, c'est ça ?

Qu'en pensez-vous ? Je me fais trop de soucis alors que cette phase est transitoire (travaux) ?
Je vais essayer de reprendre l'isolation à cet endroit (on fera un rustine dans la membrane), mais c'est une zone assez difficile à traiter (jonction verticale en angle de deux murs + solivage plancher étage), donc j'ai peur que ça se reproduise

Est-ce dû à l'absence (temporaire) de bardage et donc de lame d'air ?
Est-ce dû à l'OSB3 trop étanche à la diffusion de la vapeur d'eau ?

Toutes les remarques et éclaircissements sont les bienvenus ...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de menuiserie...

Allez dans la section devis menuiserie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-10-devis_menuiserie.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Si je comprend bien, l'explication serait que de l'air chaud traverse l'isolant et se retrouve en contact avec un isolant et un frein vapeur plus frais (car T° maison < T° ext.). J'ai bon ?
Donc ça semble indiquer un défaut de continuité de l'isolation dans cette zone, c'est ça ?


A mon avis, l'isolation n'y est pour rien.

Je pense que la paroi extérieure doit chauffer pas mal au soleil, et qu'il doit y avoir quelques résidus d'humidité dans l'ossature ou l'OSB qui donc s'évaporent et condensent sur le pare-vapeur qui est froid, Mais cela ne veut pas dire que l'isolant ne joue pas son rôle, mais que tout bêtement, il est perméable à la vapeur d'eau et justement , la face intérieure est froide car il jour bien son rôle.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Loire
C'est vrai que la maison a été montée fin décembre, et bien qu'on ait pas de pluie, le temps était "humide".
On avait attendu 1 à 2 semaines entre le HEHA et la pose de la première couche d'isolant

edit du titre, c'était pas clair
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
il aurait pas plutot fallut un pare vapeur pour que la laine de verre soit la plus seche possible? pourquoi veux tu laisser passer de l'humidité dans ton isolant grace au frein vapeur?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Loire
On n'avait pas trouvé de contre-indication dans la fiche du produit :

http://www2.proclima.com/co/FRN/fr/intello_plus_prod_fr.html

Là en l'occurence, je suis pas sûr que frein-vapeur ou pare-vapeur fasse une différence dans ce cas précis
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Là en l'occurence, je suis pas sûr que frein-vapeur ou pare-vapeur fasse une différence dans ce cas précis


Tu as raison !! EN fait dans cette config de condensation, le pare-vapeur intello+ variable est encore en conditions hivernales "pare-vapeur" et bloque la vapeur d'eau rentrante, et comme la maison est froide et les murs chauds, condensation !!! Si il n'y avait aucun film, il n'y aurait pas de condensation !!!

A mon avis , ce sont des conditions très particulières et transitoires dues à l'absence de chauffage de la maison et l'absence de bardage ventilé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 13h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir