Env. 20 message Région Parisienne, Mais Projet De Construction Dans Le 06 Pour Retourner Au Soleil...
Bonjour, Biggrin

Maintenant que nous sommes officiellement propriétaires de notre terrain, les grandes manoeuvres commencent! Actuellement on réfléchit à l'électricité... et on se pose des questions concernant l'installation électrique, que l'on voudrait réaliser nous-mêmes (mari et beau papa s'y connaissent en électricité Tongue ) :

Dans les tableaux électriques qu' on a vus, la protection différentielle est réalisée par des interrupteurs diff. 30 mA pouvant supporter une intensité jusqu'à 40A.

Or, en aval de ces interrupteurs, on place plusieurs disjoncteurs dont la somme des intensités peut dépasser 40A. Comme rien n'indique que le disjoncteur général sera limité à 40A, comment s'assurer que la charge de l'inter. diff ne sera pas dépassée ?

Y a-t-il une contrainte sur les intensités entre les différents appareils de protection demandée par le consuel ou la C15-100 ?

Merci à tous les connaisseurs qui pourront nous répondre!!!! W00t
Messages : Env. 20
De : Région Parisienne, Mais Projet De Construction Dans Le 06 Pour Retourner Au Soleil...
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
La somme des intensité des disjoncteurs ne doit pas être celle du divisionnaire. La norme indique que le dispositif de protection divisionnaire doit être du type différentiel 30mA. Ensuite on va avoir une distinction sur les équipements ayant une possibilité de composante continue (plaque de cuisson, lave linge, aspiration centralisée) ou le différentiel devra être de type A et non AC comme pour le reste.

Ensuite en terme de restriction tu vas devoir placer tous tes radiateurs sous le même différentiel si tu utilise un fil pilote.
Enfin pour répondre à ta question initiale, j'ai utilisé le terme d'interupteur différentiel et non de disjoncteur différentiel, en effet tu n'es pas obligé d'avoir une protection contre les surintensités sur ces matériels. La protection que te donne un disjoncteur correspond à son courant de déclenchement et non à la puissance nominale des appareils.

Dans le cas où tu as de gros consommateurs de courant tu peux mettre un 63 A à la place d'un 40 A. N'oublie pas qu'un abonnement à 9kW eDF correspond à un courant de 40A maxi.
Je te conseil de lire le post suivant, il est donné un certain nombre d'ouvrages interessant (nécessaires).
http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
En vrac :
Le consuel ne fait que vérifier l'application de la C 15-100.
En fonction de ta surface (>100 m²) ne cherche pas dans les tableaux tout fait, tu installe toi même ton coffret et achète les disjoncteurs dont tu as besoin.
Attention faire toute l'électricité d'une maison ce n'est pas dévier une prise électrique, il y a des règloes et des techniques à respecter.
En tout cas bon courage.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
Messages : Env. 1000
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Région Parisienne, Mais Projet De Construction Dans Le 06 Pour Retourner Au Soleil...
Merci beaucoup Gilbert,

On va potasser tout ça avec attention... Blush

Florence et Marc
Messages : Env. 20
De : Région Parisienne, Mais Projet De Construction Dans Le 06 Pour Retourner Au Soleil...
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 23h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir