Une question pour laquelle je n'ai pas vraiment trouvé de solutions.

la norme NFC 15-100 impose des Dispositifs de Connexion Luminaire (DCL) que ce soit en plafond ou en applique.
Est-ce effectivement et systématiquement le cas ?

Je suis allé au comptoir électrique du coin, et le gars m'a présenté ce boitier plastique nommé DCL, m'assurant que c'est obligatoire et que l'on ne peut y déroger en aucune manière. Ce boitier comporte des pattes pour la fixation au placo, des branchements pour des douilles de chantier et des luminaires plus définitifs.

J'ai quelques problèmes et interrogations avec ces DCLs:

- comment vous assurez vous de la capacité à porter 25kg, charge recommandée par la norme si ce n'est qu'encastré dans le placo ? notamment pour les plafonds ?
- mes plafonds pour le séjour et tous les combles sont en bois brossé. Je n'ai aucune envie de foutre ces boites moches dessus ou dedans. J'ai prévu des appliques dans le séjour, mais aussi des éclairages au plafond. Quelle est donc la solution pour ces plafonds en bois ? Est ce réellement obligatoire dans ce cas ?

J'ai lu ici ou là que ce n'était pas obligatoire pour les plafonds bois: est-ce effectivement le cas ?
http://www.epsic.ch/pagesper[...]ppareillage
http://www.cyberbricoleur.co[...]94635e7d430

Merci d'avance de vos avis éclairés et de vos références sur la question.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: - comment vous assurez vous de la capacité à porter 25kg, charge recommandée par la norme si ce n'est qu'encastré dans le placo ? notamment pour les plafonds ?
- mes plafonds pour le séjour et tous les combles sont en bois brossé. Je n'ai aucune envie de foutre ces boites moches dessus ou dedans. J'ai prévu des appliques dans le séjour, mais aussi des éclairages au plafond. Quelle est donc la solution pour ces plafonds en bois ? Est ce réellement obligatoire dans ce cas ?


je ne comprends pas bien!!
Les boites sont encastrées : on ne les voit pas : c'est comme avant.. où il y avait un "cache" au dessus d ela boite encastrée.

Et oui, il faut pouvoir supporter 25kg.. mais les supports de plaques de plâtres (ou en "bois brossé") sont bien fixés sur une structure : c'est cette sructure qu'il faut aller rechercher! Pas bien compliquée : un câble et une planche au travers des solives et le tour est joué!

A priori la seule exception concerne les conduits non encastrés!
De même les DCL sont interdites en extérieur.
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Autant dans des plafonds en platre ou en placo tout à fait on ne les voit pas.
Maintenant mes plafonds de rampants sont faits en volige de bois brossé, et là on les verra, c'est bien ce qui m'embête.

Idéalement, j'amènerai bien alimentation et suspente à travers mes chevrons ou ma 2e panne avec liaison à la charpente pour la suspente, mais tout ceci masqué évidemment. Seuls suspente et alimentation apparaitraient. Cela ne semble pas autorisé et j'aimerais savoir jusqu'où porte cette exception pour les plafons bois, exception qui semble évoquée ici où là.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Bonne nouvelle :
je viens d'appeler le consuel, qui donne des renseignements techniques par téléphone, et dans le cas de parois en bois, l'utilisation de boite d'encastrement n'est pas exigée.

le circuit lui-même peut être invisible, cheminant par les vides de construction (la lame d'air entre volige et isolant pour moi), mais il ne nécessite pas de DCL.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: je viens d'appeler le consuel, qui donne des renseignements techniques par téléphone, et dans le cas de parois en bois, l'utilisation de boite d'encastrement n'est pas exigée.

C'est la position de la personne appelée!!
Attention : ne pas faire prendre de risque aux autres forumeurs!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Merci du conseil Pierre ! Crying
C'est vrai que c'est plutot dans mes habitudes... MadMadMad shot
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 18h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir