Intérêts de faire les joints verticaux pour l'étanchéité ?

Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 36.687 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
11
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
j'en ai mis qu'un des guides (y'en a 4 au total)
je les relis et je te dis ca

mais (de tête), c'etait juste une recommandation et non une obligation
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Oui, les 4 guides sont sur le site du CETE Lyon (voir le lien donné précedemment). J'ai trouvé sur les guides ITI et ITE, est préconisé le "remplissage de l'evidemment des joints à l'aide d'un mortier de ciment" pour:
-isolant rigide collé ou chevillé (ITI et ITE)
-doublage isolant fixé mécaniquement sur ossature métallique (ITI).
Il ne s'agit donc pas de coller les joints verticaux.

Chose étrange, pas de préconisation de ce type pour les monomurs qui n'ont rien (pas de pare-vapeur) pour rattraper les eventuels defauts d'etancheité.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Hello ,nous avons perso de la porotherm 20 th + sur le site du fabricant il est indiqué que les joint verticaux doivent être réalisé en cas de zone sismique , mais rien vu de spé / a l'étanchéité a l'air ............





@+++++++

Ps : par compris ta derniere phrase ou tu fait allusion a moi locaterre Wink
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Walnut Grove
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
sikonut a écrit:Ps : par compris ta derniere phrase ou tu fait allusion a moi locaterre Wink
C'était juste parce qu'il semble que tu ais omis de mettre du joint à la jonction mur/dalle du sol alors que, à cet endroit, il y a risque de fuites d'air.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Ahh ok très bien , est il nécessaire de mètre du joint a ce niveau ? sachant qu' il est prévu une chape de 5 cm et que la dalle du dessous est équipé de rupteur de pont thermique en périphérie en fait sur les photos que j'ai posté, les jours que j'ai rebouché était surtout au niveau des combles et en dessous on tombe donc sur le salon séjour qui est équipé de rupteur justement .

Sinon un petit lien sur le retour d'expérience d'un auto-constructeur :

http://autoconstruction-basse-energie.over-blog.com/article-[...]t-monomur-66357799.html

Merci @++++++
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Walnut Grove
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
locaterre a écrit:Bonjour


... Mais je réintère ma question : que va apporter le remplissage des joints verticaux qui vont être recouverts de manière beaucoup plus efficace par l'enduit? Il faut mieux faire attention aux préconisations sur l'enduit exterieur, à la pose des menuiseries, aux jonctions des murs avec le sol (d'ailleurs, sikonut, aucun rajout de joint à cet endroit qui lui pose problème)
A+


Tu parle de l'enduit extérieur et c'est là que je vois un problème .

Car en effet, comme je l'ai écrit plus haut, il faut assurer la continuité de l'étanchéité des parois, toute la question est là.
Sur les exemple de CETE les liaisons mur/toiture, mur/sol, mur/menuiserie, ... la continuité de l'enveloppe étanche est établie avec une étanchéité sur la face intérieure du mur et pas la face extérieure. Sachant que l'épaisseur des briques sont plein d'alvéoles (le problème et moins aigu avec du béton cellulaire) et que les joints de colle internes ne sont pas parfaits, il faut donc assurer la continuité de l'étanchéité sur l'épaisseur du mur. Des solutions existent (utiliser les arases béton, les retours crépi, ...) mais cela me semble bien plus compliqué.

Afin de faciliter le traitement des liaisons, étancher par l'intérieur est bien plus simple, par exemple en colmatant les joints soigneusement face intérieur ou en passant un enduit intérieur.
Par ailleurs en isolation par l'extérieur la question ne se pose même pas puisqu'il n'y a plus étanchéité à l'air du mur sur la face externe.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Citation: Des solutions existent (utiliser les arases béton,
Oui, je n'ai jamais vu de constructions en monomur briques sans arase béton. Mais quel est le rapport avec le remplissage de joints verticaux des briques? Ce n'est pas parce que tu mets de la colle en surface que l'air ne va pas s'infiltrer par le haut du mur??

Citation: Afin de faciliter le traitement des liaisons, étancher par l'intérieur est bien plus simple, par exemple en colmatant les joints soigneusement face intérieur ou en passant un enduit intérieur.
Sur une monomur, il y a un enduit exterieur et intérieur, mais encore faut-il que ce dernier soit fait avant de faire l'isolation et les chapes du plancher bas. Dans le cas de ce post, il ne s'agit pas d'une monomur mais d'une brique isolante avec isolant rapportée. Si l'enduit exterieur est réalisé, il n'y a pas de fuites par les joints des briques. De plus, un pare-vapeur va être rajouté sur l'isolation intérieure permettant une continuité de la barrière.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

sikonut a écrit:... si j'ai le temps je vais les faire de l'extérieur avant l'enduit extérieur.


attention à ce que tu utilises pour les faire pour ne pas risquer des fissures de l'enduit à cause de la différence de matériaux
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Salut, c'est de la colle classic de chez porotherm pour joints mince ,j'avais récupéré quelques sac au moment opportun Biggrin
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Walnut Grove
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Blois (41)
Bonjour,

comme isaac me l'a fait gentiment remarqué, je me pose la même question que vous ici et .

Pour trouver une réponse, je crois que la meilleure suggestion de fil à suivre est celui dans lequel je poste maintenant.

Donc pour résumer: Les jours de la maçonnerie ne remettent pas en cause l'étanchéité à l'air qui est gérée par un film spécial. OK.

Mais qu'en est il de l'isolation??

Je sais bien qu'un matériau isolant sera posé, mais les trous dans le mur ne seront il pas significativement pénalisants? L'air qui se trouvera piégé entre l'enduit et l'isolant intérieur aura t il un pouvoir isolant ou plutôt conducteur?

Merci d'avance pour vos éléments de réponse.
Messages : Env. 300
De : Blois (41)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Le macon a mis de la colle sur les jonctions laissant de gros trous. L'air immobile isole. Sauf à avoir de gros trous,ce qui n'est pas le cas sur la photo, il n'y a pas de problème. C'est pas 3 fentes entre des briques qui vont anéantir l'isolation...Faut souffler un bon coup, boire une camomille et se préparer à surveiller la pose de l'isolant. Pendant la pose, pas une fois que c'est fini....
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Blois (41)
Ok, merci pour votre réponse.

J'ai effectivement des trucs à dire sur la pose de l'isolant...



Il parait que le truc de travers est provisoire.

Ce qui m'inquiète vraiment, c'est les adhésifs autour des fenêtres. Ça n'a pas l'air de vouloir tenir :/ .

De toutes façons, le test de début avril devrait révéler pas mal de faiblesses qui pourront être corrigées sans avoir à péter les cloisons!

Ils font comment les plaquistes, chez vous?
Messages : Env. 300
De : Blois (41)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Le "truc de travers" doit tenir les panneaux, non?? Ils ne montent pas une ossature pour fixer le BA?
Sinon, le scotch orange n'est pas adapté. Il faut du scotch spécial qui colle bien mieux...Il faut faire rajouter un pare-vapeur continu et ne pas accepter ce boulot. Ou alors, qu'il remplace les scotchs par des produits adaptés. Les jonctions sol et plafond ne sont pas réalisées...

Ils en sont où?? L'enduit exterieur a été fait? Comment a été isolé le dessus des coffres? Et la gaine qui arrive à coté de la fenetre, elle vient des coffres de volet?? C'est clair que le test intermédiaire risque d'être instructif. C'est la première maison BBC de ton constructeur?
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Blois (41)
Merci pour vos réponses.

Les photos ont été prises vendredi soir et le constructeur prévenu samedi matin par mail et photos en pièce jointe. Je sais que pour lui et les entreprises, il s'agit de la première maison BBC donc on va essuyer les plâtres...

L'enduit n'a donc pas été fait, je n'ai pas encore vu l'isolation des coffres en lintheau et je pense que le câble qui sort vient effectivement des volets roulants. L'ossature de travers est une attente, je pense, avant de finir l'isolation. Mais doit bien y avoir des rails de prévus pour le placo?

En théorie (hahum) on doit être à 45 kilomachinchose donc 10% de mieux que le seuil BBC. Je suppose que la marge ne sera pas du luxe...

Le scotch orange ne suffit pas pour lier les plaques d'isolant? Ou tu parles seulement des contours de la fenêtre? Si je me trompe pas, ils ont prévus 2 épaisseurs d'isolant pour que les câbles se baladent entre les 2 couches.

Je pense que je vais aller faire un tour ce soir, je vous tiendrai au courant.
Messages : Env. 300
De : Blois (41)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

Oui le scotch orange n'as rien a faire la ! (En plus des scotchs"oranges"maintenant il y en as en tout genre de l'original au chinois)

L'important ce n'est pas que les scotchs tiennent jusqu'a la pose des parements pour le client ,mais qu'ils soient durables.

Comme loca , le kaft d'habillage seul comme Pv non ,posez un PV veritable continu./
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis aujourd'hui à 11h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir