Photolover Env. 200 message Givet (8)
Bonsoir,
J'aurais svp une petite question à vous poser.Est on obliger d'avoir un cable de terre en 2,5 si dans la salle de bain il n'y a rien de metalique.Ma baignoire est en plastique,ses pieds en parties aussi mis a part la tige filetée qui repose par terre mais est enrober de plastique,l'évacuation est en plastique,soit ou doit on brancher cette LES si rien n'est en metal mis a part les bondes mais les syphons sont en plastique.J'ai aussi une douche italienne dans la sdb.J'ai brancher en 6² les tuyaux en cuivre du ballon d'eau chaude qui se trouve dans le sous sol,et mis a la terre le tableau de com
une autre question j'ai un toilette suspendu qui n'est pas dans la sdb doit on mettre à la terre le bati qui se trouve en ferraille,ainsi que les montants de la porte du garage.Le consuel doit passer le 25 mars,je stress.Merçi pour le coup de pouce
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Givet (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour la LES de la sdb, laissez un le fil de la LES en attente sous la baignoire.
Si le chassis du WC n'est pas accesssible inutile de le relier. Dans le cas contraire, il faut le faire.

Pour la porte du garage, pas la peine de la relier à la LEP (comme les autres huisseries).

Mais si vous avez un doute, rien n'interdit de relier.

Pour la LEP il faut du 6² mini si votre arrivée est en 10² et du 10² mini si elle est en 16².

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photolover Env. 200 message Givet (8)
merçi beaucoup
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Givet (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Pour la LEP, edf arrive avec un leur cable il pose un compteur 30/60A je voulais mettre mon alim principal en 10² calibré a 30A.
C'est possible?? Et faire la LEP en 6²???

Ou le fait qu'il est posé un compteur 30/60 ca m'oblige de passe en 16²? et LEP en 10??
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous avez tout deviné.
Un DB 30/60A impose une arrivée en 16² mini et une LEP en 10² mini.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Arrfff merde alors...

Merci a vous..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 02h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir