Retour
Menu utilisateur
Menu

Le charpentier ne veut pas respecter l'avis du BE béton

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.732 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour à tous,


voilà j'ai un problème avec mon charpentier. Je fais le suivi du chantier moi même.


Pour contreventer la toiture de l'appenti qui s'appui sur la maison, le charpentier a appuyé une poutre bois en plein milieu d'une poutre béton assez longue (5.70m).


Surpris de voir ça je demande au fournisseur de la poutre BA si elle est prévue pour ça et il me dit : hors de question de reprendre cette charge (18 m² de toiture à 200 kg/m2 (?) soit autour de 3.6 tonnes) surtout en plein milieu de la poutre BA.


Le charpentier lui me dit que ça ne pose pas de problème.


Je ne vois pas trop ce que je peux faire.


si c'est pas clair, voilà un dessin.
http://img707.imageshack.us/i/vincentcc2.jpg/

en rouge épais : une ferme
la poutre en trait rouge fin et en diagonale est celle qui appuie sur la poutre BA et qui pose problème
Merci pour votre aide
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt

200kg au m² c'est quoi comme couverture ?? je pense que tu fais erreur !!

Si 18m² est la surface totale de ton auvent et si ce dernier est posé sur une sablière en égout et faîtage, ce n'est plus 18m² mais 9m²

Pour moi tu n'es pas à 3.6t mais plutôt 900kg sur cet appui !!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour,
merci pour cette réponse.
Qd on prend les charges d'ardoise, de charpente, d'isolant, plaques on arrive vers 80 kg/m2.
Ensuite les charges de neige et de vent, il me semble qu'on doit être vers 200 kg voir un peu plus ?


Pour les 18 m², effectivement ce n'est pas très clair. Pour calculer cette surface je prends bien en compte une poutre BA d'un coté et un arrêtier de l'autre. Il reste 18m² de haut en bas.
Mais comme l'arba qui porte ces 18 m² n'a subi aucune flèche (à cause ou grâce à cette poutre en diagonale), je suis prêt à penser que c'est justement parceque tout porte sur cette poutre diagonale.


Ceci dit, même 1 tonne, c'est pas prévu comme charge ponctuelle sur la poutre BA.


Qu'est ce qu'il y aurait comme alternative à cette poutre en diagonale ?


Est ce que ajouter un tirant vertical pour reporter la charge sur la ferme serait une solution ?
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
personne n'a d'idée sur ce problème ?
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 07h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir