Retour
Menu utilisateur
Menu

Téléinformation est un câble SYT ? et dans quelle gaine ?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.424 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Nievre
Bonjour,

Je dois relier ma maison à un coffret en bordure de terrain sur une distance supérieur à 30m (36m exactement).
Le coffret en bordure accueillera le compteur et le disjoncteur de branchement, et tout cela sera relié à un disjoncteur différentiel (enfin si j'ai bien compris !) dans la GTL.
J'ai bien un câble d'alimentation R2V 2x25mm², un câble d'asservissement 2x1,5mm² (HC/HP), un câble SYT et une gaine TPC rouge pour faire passer tout ça.

Ma première question : est-ce que ce câble SYT correspond bien à un câble pour la téléinformation ?
câble SYT

On m'a conseillé (le vendeur) de faire passer le câble SYT (téléinformation) dans une gaine séparée mais j'ai eu aussi l'info qu'une seule gaine suffit ...
d'où m'a deuxième question : est-il vraiment nécessaire de faire passer une deuxième gaine dans mon cas (c'est à dire avec disjoncteur de branchement en bordure de terrain) ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 60
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui il faut un câble de type SYT pour la téléinfo.

Il est préférable de le faire passer dans une gaine à part, sauf si c'est un câble armé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Nievre
Bonjour,

J'avoue ne pas bien faire la différence entre armé et blindé...

Est-que le câble SYT (référence : SYT 2P24G) en photo (dans le premier message) est armé, blindé, les deux ou aucun ?

Merci pour votre aide.
Cordialement.
Messages : Env. 60
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Nievre
J'ai recherché la différence entre armé et blindé. D'après ce que j'ai compris : "armé" c'est une structure métallique pour rigidifier et "blindé" c'est un contour métallique pour empêcher les perturbations liées aux passages courants électriques proches.

Du coup, je me demande si mon câble SYT ne devrait pas être plutôt blindé que armé ? (car dans la même gaine que l'alimentation)

Si vous pouvez m'expliquer Carminas, ce serait sympa, j'ai un peu peur de passer un câble pour rien et de me retrouver tout bête au moment de faire les branchements électriques !

Merci par avance.
Messages : Env. 60
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il est vrai que blindé seul suffit, mais pour le pousser dans une gaine, ce n'est pas commode.
Il est préférable d'avoir un câble armé, qui devra (mais c'est en général le cas) être blindé de surcroit.

Voir photos sur ce lien :
http://www.socabel.com/catalogue/P50.pdf

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Nievre
Merci pour votre Carminas.
Messages : Env. 60
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Bonjour Caminas,

Le câble téléinfo n'est pas prévu pour le report de la consommation, c'est un câble téléreport que tu as du vouloir dire

Le téléinfo est pour heures creuse/heures pleines en 2x1,5mm²

Cdt, Core
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
corepierre a écrit:Bonjour Caminas,

Le câble téléinfo n'est pas prévu pour le report de la consommation, c'est un câble téléreport que tu as du vouloir dire

Le téléinfo est pour heures creuse/heures pleines en 2x1,5mm²

Cdt, Core


non faux toi tu parle du cable d'aservissement qui est en 2x1,5mm², le téléinfo et téléreport c'est pareil, un cable 2paires 6/10 écranté
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
le teleinfo tu le fait avec un cable 2*1.5 blindé en utilisant I1/I2 pour un gestionnaire energie sur comptage electronique

le ro2v 2*1.5 c est pour info j/n C1/C2 pour chauffe eau seul sur comptage electronique


le telereport c est edf c est autre chose c est pour le relever de comptage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ah si il est blindé oui la ça me va tu l'avais pas précisé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 18h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir