Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix des gravats et du position du film sous dallage

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.001 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Je suis en train de finaliser le choix des matériaux pour ma futur maison.
Sous ma dalle désolidarisée sur terre plein, je prévoir de mettre du polystyrène, du sable, un film anti-capillarité+anti-termite et du gravier.

En terme de gravats, je pense orienté mon choix vers du gravier "roulé" et sans fines (ex:4/10 comme ici) ces gravats font l'économie de tassage, bloquent les remontés capilaires. L'aspect "roulé" protège le film ; ils sont suffisamment petits pour pouvoir être étalés au râteaux et ils sont moins chères que du galets (du moins aux endroits ou j'ai regardé).

En terme de film je pense finalement mettre celui ci entre les gravats roulés et le sable. Dans toutes les docs que j'ai pu lire, le sable était mis sur les graviers (et sous le film) mais dans mon cas cela permet d'empêcher ce sable de se mettre entre les graviers : ce qui aurait engendré un léger surcout de sable mais surtout aurait favorisé les remontés capillaires.

Pour le polystyrène : je mettrai du rainuré/abouté pour éviter que les grains de sables se coincent entre deux plaques.

Concernant ces 3 éléments, mon raisonnement et mes choix vous paraissent ils bons ?

Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonsoir

Il manque une feuille de polyane 150 microns entre isolant et dallage.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonsoir Tournesol,

Déja si tout le reste te convient, je suis bien content d'avoir réussi à arriver une solution viable et économique

Par contre pour le polyane, je pensai qu'il ne servait que pour bloquer les remontées d'humidité et comme le film anti-termite faisait déja ce rôle, j'avais pensé pouvoir me passer de lui.
Pour ma culture personnel, quelle est la fonction que j'avais ratée de ce fameux polyane ?
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le polyane est un film anti capillarité et/ou pare vapeur.
Dans les prescriptions du DTU dallage, il doit être posé sur l'isolant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Hautes Alpes
Tournesol a écrit:Le polyane est un film anti capillarité et/ou pare vapeur.
Dans les prescriptions du DTU dallage, il doit être posé sur l'isolant.


Ca évite que l'isolant pompe de la laitance
J'ai pas fini d' apprendre ...
Messages : Env. 100
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je n'avais pas précisé...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Merci pour vos retours.
Polyane ajouté !
(En plus, vu le prix très bas d'un polyane, il y a pas trop à réfléchir)
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Le Chesnay (78)
Je suis rapidement passé sur ce site à la recherche de choix pour un film anti-capillarité.

Quelques remarques sur ce que j'ai lu,

Le DTU traitant des dallages à usage d'habitation (logement) est le DTU 13.3 paragraphe 2. Ce qu'il préconnise:

Si vous faites un essai à la plaque Ø75cm (ce qui ne semble pas être le cas), la couche de forme (ici votre couche de gravillon) n'est nécessaire que si Kw<50Mpa (module de Westergard). Sans essai à la plaque, mieux vaut en effet mettre une couche de forme. En revanche, le DTU demande une épaisseur mini de 20cm de grave ciment.

Un géotextile est généralement placé entre le terrain et la couche de forme.

Je fais actuellement des recherches sur le film anti-capillarité, donc je ne peux pas donner d'info à ce sujet la (position, nature etc...). Mais en effet, j'aurai plutot tendance à placer les films sous la dalle béton.

Film polyane entre la dalle et les 10cm de sable (appelée couche de glissement): tout à fait d'accord concernant sa nécessité. Il sert en effet à éviter de voir les laitances du béton se noyer dans l'isolant. Cependant, il n'assure aucun role d'anti-capillarité. De plus les polyanes peuvent parfois constituer des réservoirs d'eau du fait de l'arrosage suintement.... risquant d'agraver le soulèvement en coin de dalle (soulèvement par retrait différentiel). Pour palier à ça, je préconnise généralement un polyane perforé.


Pour info, la couche de sable préconisée par le DTU est de 2cm. Cependant, pour palier à la forme "aléatoire" de la couche de forme, j'en préconnise généralement 10cm. 5cm me semble être un bon compromis.



Les remarques ci-dessus corresponde à des remarques que j'ai prise de bureau de controle. Ceux-ci assure la bonne mise en oeuvre du DTU13.3 dont la dernière version date de 2005. Auparavent, dès qu'un dallage était autorisé par un géotechnicien, nous nous contentions d'une couche de 10cm de sablon et de 13cm de dalle béton (avec le fameux film polyane perforé). Pas d'isolant, car je travaille essentiellement sur des parking.
Messages : Env. 10
De : Le Chesnay (78)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Niopii, tout ce que tu indiques (exact) ne concerne pas les dallages d'habitations individuelles : c'est la partie 3 qui s'applique.
Entre autre, le risque de soulevemnt d'angle ne concerne que les dallages extérieurs de la partie 2.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Le Chesnay (78)
Exact, j'ai fais un amalgame entre habitation individuelle et collèctive.

Par contre après une lecture rapide du dit paragraphe, je retrouve toujours ce minima de 20cm pour la couche de forme. Au vu de ce qu'on à fait avant 2005, est ce un réèl problème, j'en suis pas sûr...

Pour le reste, je retire tout ce que j'ai pu dire ! Rien ne semble imposé dans les usages d'habitations individuelles. Sorry
Messages : Env. 10
De : Le Chesnay (78)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas grave.

La couche de forme est "éventuelle" (art 3.2, 3.2.1 et 10)
Si l'essai de plaque sur le sol en place est < 30 MPa/m (art 9), une forme doit être faite avec les mêmes caractéristiques.

Un coefficient K de 30 Mpa/m est assez facile à atteindre avec une forme correctement compactée. Il est rare, en construction individuelle, de faire des essais à la plaque.

La couche de forme doit être, quand elle existe, effectivement de 20 cm mini. (art 10)

En ce sens, rod_rennes est un peu juste vis à vis du DTU

La couche de sable doit faire 5 cm d'épaisseur (art 11) et peut être remplacé par un béton maigre de 3 cm.

La feuille de polyane est bien un écran anti capillarité.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 09h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir