Bonjour,

J'ai le souci suivant :

J'ai commandé des dalles ECHo pour le 1er étage de la maison que je suis en train de construire.
PB : le fournisseur n'a pas tenu compte du fait que poserait sur la dalle la ferme et la jambe de renfort de la charpente.

Du coup la dalle ne serait pas assez solide.

Comment remédier à ce problème et la renforcer?

Merci

Fred
Messages : Env. 20
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

renforcer une dalle alvéolaire je ne sais pas, le plus sur serait de poser la question à Echolux et... par écrit pour avoir une réponse claire et imprimée.

la charpente est commandée ? sinon tu pourrais... la faire modifier pour qu'elle repose sur les murs
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Les dalles alvéolaires précontraintes sont fabriquées sur des bans de plusieurs dizaines de mètres et toutes de la même manière, en prenant en compte la plus sollicitée.
Avec un peu de chance, tes dalles ont été conçues pour une charge supérieure à tes besoins.

Première chose à faire : faire vérifier tes dalles par Echo pour voir si elles ne peuvent pas supporter par hasard plus de charge que prévues.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
generalement pour la fabrication de ce type d'element préfa, le fabriquant prend (en plus des charges d'exploitations règlementaires) des charges permanentes où là il compte "large"
ca peut permettre de laisser passer ce genre de soucis de chantier
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Marne
Bonjour,
Merci pour vos réponses...

Le problème c'est que le fournisseur Echo n'a pas lu les plans que je lui ai envoyés et comme je suis quelque peu novice dans le domaine, je n'ai pas précisé qu'il y avait des jambes à cet endroit là (ce que j'aurais du faire d'après lui) donc les dalles ne sont pas prévues pour recevoir les fermes... il a mis les mêmes partout sur l'étage!!
d'où mon besoin de renfort puisque bien sûr, en toute confiance, j'ai coulé les joints et monté les pignons... et je ne me vois pas démonter!!!!

Quant à la charpente, elle est commandée et devait débuter la semaine prochaine :(
Messages : Env. 20
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si les dalles ne passent pas avec des charges supplémentaires, il est très difficile (voire impossible) de renforcer des dalles alvéolaires précontraintes.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
impossible, je pense que c'est le mot... Sad
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Marne
Crying ce n'est pas tout à fait la réponse que j'esperais.... mais merci quand même...
Messages : Env. 20
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
avec du beton armé ca aurait pu etre un peu plus realisable
mais le precontraint c'est trop particulier particulier pour pouvoir bricoler avec
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Marne
je pense que c'est du béton armé (je viens de lire la doc sur le site : le dossier concernant le plancher à dalles alvéolées en béton
armé) mais je n'en suis pas sur

ouvrir pour ferrailler et couler du béton dans les alvéoles ca vous parait faisable et surtout utile?
Messages : Env. 20
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Chez Echo (gamme pavillons), les dalles BA portent la référence GLF 18/60, les dalles précontraintes la référence VSF 18/60.

De quoi parle t-on ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Marne
Alors, ce ne sont pas des dalles de la marque ECHO mais douterloigne et bien en béton armé.

Le fournisseur a été cool et a envoyé le dossier a son bureau d'études à l'usine.

il a rappelé et voici son conseil :
casser les dalles qui vont recevoir les semelles sur 20cm de large pour couler un linteau de 30cm de hauteur qui les engloberait.

Donc maintenant, il ne nous reste qu'à remonter les manches et à faire mais c'est un moindre mal...

Que pensez-vous de son conseil?
Messages : Env. 20
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
On aurait tous gagné notre temps si tu avais précisé ça dès le début.

Pour toi, reste plus qu'à faire calculer ton linteau.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Marne
Pour tournesol : pas la peine d'être désagréable, j'ai fait comme j'ai pu et l'info du fournisseur, je l'ai eu dans le quart d'heure qui a précédé mon post...
Pour tous : merci d'avoir consacré du temps à mon post!
Messages : Env. 20
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Epernay (51)
jsaispas a écrit:Alors, ce ne sont pas des dalles de la marque ECHO mais douterloigne et bien en béton armé.

Le fournisseur a été cool et a envoyé le dossier a son bureau d'études à l'usine.

il a rappelé et voici son conseil :
casser les dalles qui vont recevoir les semelles sur 20cm de large pour couler un linteau de 30cm de hauteur qui les engloberait.

Donc maintenant, il ne nous reste qu'à remonter les manches et à faire mais c'est un moindre mal...

Que pensez-vous de son conseil?






je souhaite faire un plancher sur vs en plancher echo env 170m2 avec des portees de 5m10, je n'ai jamais entendu parler de cette marque douterloigne, pouvez vous me dire ou on peut trouver ces planchers chez les negociants ou ailleurs....je precises que je suis sur le secteur reims.
Messages : Env. 10
De : Epernay (51)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Marne
Killbem : j'ai commandé la dalle en belgique (chez douterloigne) pour gagner 400€ mais vu les em.... si c'était à refaire je commanderais chez ECHO à proximité de chez moi... (du coup je vais en dépenser 1000 pour réparer la connerie faite par le fournisseur de la dalle)
Messages : Env. 20
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 13h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir