Bonjour à tous,

Je suis en train de faire construire. Les murs de l’intérieur vers l’extérieur seront composés comme suit : Enduit Chaux chanvre, puis Brique BGV Thermo 2 puis ITE et enfin bardage.

Pour le chantier électrique, j’ai 3 objectifs :

1- Réduire au maximum les champs électromagnétiques
=> j’ai donc demandé à l’électricien d’utiliser des gaines blindées et des boitiers d’encastrement blindée.
=> je lui ai demandé également de passer le maximum de gaine sur l’isolant avant le coulage d’une dalle béton de 12 cm par-dessus.

2- Eviter au maximum la réalisation de saignée dans les murs de Brique

=> je pense utiliser au maximum des prises au sol type Gamme Espace de chez Arnould
=> je pense utiliser des interrupteurs sans fil

3- Contrôler à partir d’un seul interrupteur situé au RDC
(si nécessaire au niveau du tableau électrique) l’ensemble des prises de courant et des lampes de l’étage (sauf une prise de courant dans chaque chambre)

Questions :
A/ Que pensez-vous de mes contraintes et des moyens d’y répondre

B/ Est-ce qu’il y a une mise en œuvre spécifique des gaines blindée pour réduire les champs magnétiques (pour vérifier que l’électricien fait correctement son boulot, il n’a en effet jamais utilisé de gaines blindées)

C/ Quel matériel me préconiser-vous pour les interrupteurs sans fil ?
D/ Que dois-je demander à l’électricien pour répondre à mon Objectif N°3 ???
Merci pour votre aide et bon week-end à tous !!!

yves
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis domotique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Bonjour,
Pour les deux premiers points, je sais pas. Je suis très dubitatif sur tes objectifs. Ca me parait beaucoup de contraintes (prises au sol, j'ai vu plus pratique pour brancher et laver par terre) et de frais pour des bénéfices incertains.
Pour le troisième, tu peux demander à ton électricien de mettre des interrupteurs divisionnaires supplémentaires en tête de tous les circuits que tu veux couper en même temps. Sinon, tu peux aussi passer par une installation domotique qui permet, via des scenarios, d'affecter des fonctions (genre éteindre toutes les lumières de l'étage) à n'importe quel interrupteur. Mais c'est plus le même budget...
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
Citation: D/ Que dois-je demander à l’électricien pour répondre à mon Objectif N°3 ???

mettre un inter général sur ces circuits ou un contacteur de puissance.

quand aux autres questions,en tant qu'électricien je reste sceptique.....
pour info:attention aux prises de sol,il y a un risque si de l'eau tombe dedans lorsque le capot de la prise est ouverte...
il faut démonter le système ,nettoyer et reposer
sans parler du prix,pas mal de main d'oeuvre pour installer ces prises !


@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Finistere
Merci pour cette précieuse information Phil-decuivre !
Bonne journée à toi !!

yves
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

1/ je comprends
2/ prévoir du sans fil ?
pour éviter les saignées, il suffit de limiter l'appareillage sur les murs extérieurs et les poser sur les cloisons.
s'il n'y a "pas le choix" quelques saignées de 20cm pour poser les prises n'affecteront pas la brique.

3/ un inter au RC pour "controler" l'étage ? tu veux dire "tout couper" l'étage depuis le rez ?
sympa pour ceux qui seront dans leur chambre en train de lire , on l'a déja vu... pour les prises tv et des "ados qui refusaient" de se coucher...

Il suffit de mettre sur le tableau 1 ou plusieurs interrupteurs automatiques de champs (IAC ou biorupteur), c'est fait pour çà et c'est quand moins "autoritaire" voir ici http://boutique.electromagnetique.com/boutique/liste_produit[...]pe=19&code_lg=lg_fr

et pour optimiser, il faudrait en prévoir 1 par utilisateur sinon tant qu'une personne utilisera une prise ou une lampe, tout les circuits de l'étage resteront sous tension.

Pour "vérifier" la mise en oeuvre : tous les blindages doivent être reliés à la terre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Et puis me venait une réflexion (oui ça arrive) : ça me semble très surprenant de vouloir des interrupteurs sans fils (donc ondes radio) quand on cherche à éliminer les champs électromagnétiques Huh. C'est super contradictoire : d'un côté on met des gaines et prises blindées et de l'autre on met des interrupteurs qui balancent tous des ondes radio dans tous les sens...
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
on est d'accord Bonson le 2/ m'échappe aussi
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Finistere
c'est clair mais étant un néophyte ...on parle bcp des CEM, mais pas des Ondes radios....ok je vais donc jongler pour positionner astucieusement les interrupteurs et éviter des interrupteurs sans fil ....

Merci !!

yves
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Finistere
Bon je profite de vos connaissances ...il y a donc Gaines blindées qui nécessitent la mise à la terre par des clic au tableau et au niveau de l'autre extrémité....

Et il y a des gaines ou seul la Phase est blindée (et qui en plus coute moins cher...)...est-ce pour cette solution de phase blindée, il faut aussi la mise à la terre à chaque extrémité ???

Merci pour vos réponse !!

yves
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 17h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go