Retour
Menu utilisateur
Menu

Mais ou qu'elle passe la terre ?

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 7.441 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60000 message
bonjour.
nous en sommes au fondation et un ami m'a dit qu'il fallait penser à passer le cable pour la "terre" avant qu'il ne coule la dalle, avez vous une petite explication à me donner svp ?
merci !
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 30 message Sainte-colombe (77)
salut.

tu veux parlé de quelle terre?

piquet de mise à la "terre" de ton installation électrique.

ou????????
réalisation: seine et marne
début de travaux: en attente
Messages : Env. 30
De : Sainte-colombe (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Yvelines (78)
Oui, je pense.
En effet, je l'ai très souvent vu mettre au moment des fondations,.
Messages : Env. 300
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Il existe deux principaux modes de réalisation d'une prise de terre :

1) les conducteurs enfouis horizontalement peuvent être disposés de deux manières :
- en boucle en fond de fouille (solution la plus efficace)
Cette solution consiste à effectuer sur le périmètre du bâtiment un ceinturage à fond de fouille dans le béton de propreté
- en tranchées horizontales : les conducteurs sont alors enterrés à environ 1 mètre de profondeur; on veillera à ne pas remplir la tranchée avec des cailloux ou du machefer mais plutôt avec de la terre, afin d'améliorer la conductivité du terrain.

2) les piquets verticaux
La profondeur d'enterrement du piquet doit être au moins de 2 mètres afin de limiter l'augmentation de la résistance de la prise de terre dans le cas de gel ou de sécheresse du terrain.
La résistance de la prise de terre peut être améliorée en reliant plusieurs piquets en parallèle, distants entre eux d'au moins leur longueur.

Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
Pierre01 a écrit:Cette solution consiste à effectuer sur le périmètre du bâtiment un ceinturage à fond de fouille dans le béton de propreté

Pas dans le béton mais sous le béton. ;)
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Petite précision suite à la remarque de Moustique :
La prise de terre est définie par la norme NF C15-100 comme étant un conducteur ou un ensemble de conducteurs en contact intime avec le sol et assurant une liaison électrique avec celui-ci.
Ce corps conducteur peut être :
- un câble enterré en cuivre nu de section minimale de 25 mm²;
- un feuillard en acier de section minimale de 100 mm² et 3 mm² d'épaisseur ou un câble en acier galvanisé de section minimale de 95 mm² noyé dans le béton de propreté des fondations du bâtiment, enrobé sur tous ses cotés d'une épaisseur de béton d'au moins 3 cm;
- un ou plusiseurs piquets... etc..

La boucle à fond de fouille est la solution la plus performante. elle consiste à réaliser un ceinturage à fond de fouille dans le béton de propreté des fondations de la maison. Le contact avec le sol est excellent, il n'est pas necessairede réaliser de terrassements complémentaires et la profondeur est suffisante pour s'affranchir des conditions climatiques.

Réalisation des prises de terre
• CONDUCTEURS ENFOUIS EN TRANCHEE HORIZONTALE
Les prises de terre peuvent être constituées de conducteurs massifs ou câblés en cuivre nu (ou sous gaine de plomb) de 25 mm2 mini,
de feuillard en cuivre de 25 mm2 mini et d'épaisseur 2 mm mini,
de câble en acier galvanisé de 95 mm2 minimum,
de feuillard en acier doux galvanisé de 100 mm2 mini de section et d'épaisseur 3 mm minimum.
Ces conducteurs sont enfouis à une profondeur d'un mètre environ.
• BOUCLE A FOND DE FOUILLE
ACIER : noyé dans le béton de propreté (peut ne pas être galvanisé)
CUIVRE : ATTENTION aux risques de couples cuivre-fer : ne jamais noyer dans le béton les connexions qui doivent rester apparentes.• PLAQUES MINCES ENTERREES
Les plaques sont en cuivre d'épaisseur 2 mm mini ou en acier galvanisé d'épaisseur 3 mm mini. Elles sont rectangulaires (0.5 m x 1 m) ou carrées de 1 m de côté placées verticalement le centre à une profondeur d'environ 1 m.

- Une boucle à fond de fouille:
C'est la meilleure solution. Elle consiste à réaliser une boucle dans le sol établie pendant la construction des bâtiments. C'est une méthode pratiquement imposée pour les bâtiments soumis au code du travail. On utilise un câble en cuivre nu de section de 25mm² minimum mis dans une tranchée où seront coulées les fondations de la maison et du bâtiment.
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
Décidément, votre NF C15-100 me fera mourir de rire. Laugh
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Sud Morbihan
Bonsoir,

Le béton est assez conducteur pour permettre d'y noyer la terre ?

J-Denis
"Les batailles se perdent dans la précipitation."
Daniel Pennac, Au bonheur des ogres .
Messages : Env. 100
De : Sud Morbihan
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
jdbaranger a écrit:Le béton est assez conducteur pour permettre d'y noyer la terre ?

Ben non, justement.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
donc je fais passer un cable en fond de fouille de 25 mm2 en cuivre, en boucle dans une des tranchée, pour moi par exemple, longueur de la tranchée 8m (donc *2) et je fais ressortir les 2 extremité du cable au niveau du futur emplacement de mon compteur electrique.
J'ai juste ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
comme ça quoi :

Messages : Env. 60000

 
Env. 400 message Pertuis (84)
Bonjour,

Pour moi je ferai plustôt une boucle dans la tranché tout autour du garrage.

Sinon j'ai une question concernant la mise en oeuvre de la boucle de fond :
Je pose le fil de cuivre au fond de la fouille, faut-il le maintenir par des piquet lors du coulage pour eviter qu'il n'aille se noyer dans le béton, et ou faut-il le recouvrir légérement de terre pour qu'il y est un meilleur contact ?

merci
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
Messages : Env. 400
De : Pertuis (84)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Je pose le fil de cuivre au fond de la fouille, faut-il le maintenir par des piquet lors du coulage pour eviter qu'il n'aille se noyer dans le béton, et ou faut-il le recouvrir légérement de terre pour qu'il y est un meilleur contact ?

Au contraire : ne surtout pas remuer la terre, mais bien le poser en fond de fouille juste avant de couler le béton : c'est ainsi que l'enrobage sera le meilleur!!
Le béton n'a pas une résistivité plus élevée que certains terrains!
Attention à la profondeur : au moins 1mètre!

Citation: je fais ressortir les 2 extremité du cable au niveau du futur emplacement de mon compteur electrique.

C'est une solution..
Normalement, la boucle à fond de fouille est relié au conducteur de terre ( canalisation principale de terre) lui-même, non pas relié au "compteur" mais à la barette de mesure (voir schéma ci-dessus).
Evidemment, il est possible ramener les deux boûts de la boucle directement sur la barette de mesure mais attention : ce conducteur doit être protégé par une gaine dans la partie enterrée (de la barette de mesure au fond de fouille).

Autre précaution à prendre : la connexion (bride de serrage) entre le conducteur de terre et la boucle à fond de fouille doit être protégée contre la corrosion, par exemple avec de la graisse.
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
Vincent a écrit:Je pose le fil de cuivre au fond de la fouille, faut-il le maintenir par des piquet lors du coulage pour eviter qu'il n'aille se noyer dans le béton, et ou faut-il le recouvrir légérement de terre pour qu'il y est un meilleur contact ?

Le recouvrir d'un peu de terre est une solution idéale. Cela demande un peu plus de travail mais pour un résultat bien meilleur.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

bon sang j'ai un simple piquet de terre enfonce a travers la dalle dans mon sous sol ce n'est pas reglementaire ?

Pourtant ma terre est "bonne" ?


A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
jf : tu n'as pas du lire ma première réponse :
Il existe deux principaux modes de réalisation d'une prise de terre :

1) les conducteurs enfouis horizontalement peuvent être disposés de deux manières .../...

2) les piquets verticaux
La profondeur d'enterrement du piquet doit être au moins de 2 mètres afin de limiter l'augmentation de la résistance de la prise de terre dans le cas de gel ou de sécheresse du terrain.
La résistance de la prise de terre peut être améliorée en reliant plusieurs piquets en parallèle, distants entre eux d'au moins leur longueur.

Bien sûr que c'est réglementaire.. si tu n'es pas en Code du Travail"...
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
effectivement j'avais pas tout lus, j'ai eu une rapide frayeur mea culpa

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
jf a écrit:bonjour

bon sang j'ai un simple piquet de terre enfonce a travers la dalle dans mon sous sol ce n'est pas reglementaire ?

Pourtant ma terre est "bonne" ?


A+


ce qui compte, c'est que ta terre soit bonne! Wink
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Pertuis (84)
Bonjour,

Je vais faire une cave, donc si la terre au fond des fouille doit avoir une profondeur d'au moins 1m puis-je mettre la boucle de terre dans les fouille de la cave ?

merci
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
Messages : Env. 400
De : Pertuis (84)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Oui, ce sera parfait, Vincent!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Pertuis (84)
ALors Merci beaucoup !!
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
Messages : Env. 400
De : Pertuis (84)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 100 message Ain
merci de ttes les infos Pierre01

quand tu dis:

"Normalement, la boucle à fond de fouille est relié au conducteur de terre ( canalisation principale de terre) lui-même, non pas relié au "compteur" mais à la barette de mesure (voir schéma ci-dessus).
Evidemment, il est possible ramener les deux boûts de la boucle directement sur la barette de mesure mais attention : ce conducteur doit être protégé par une gaine dans la partie enterrée (de la barette de mesure au fond de fouille).

Autre précaution à prendre : la connexion (bride de serrage) entre le conducteur de terre et la boucle à fond de fouille doit être protégée contre la corrosion, par exemple avec de la graisse. "


Dois je comprendre, que le condcuteur en cuivre ne doit pas passer nu dans la dalle du garage mais dans une gaine ICT jusqu'au fond de fouille ??
Je suis sur d'avoir visiter des constructions avec le cuivre qui sortait noyé dans la dalle de garage...

Merci encore a toi
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Dois je comprendre, que le condcuteur en cuivre ne doit pas passer nu dans la dalle du garage mais dans une gaine ICT jusqu'au fond de fouille ??

Non, c'est juste sur sa parti visible (pour éviter qu'il soit coupé ou blessé), qu'il y a lieu de le protéger (plutôt d'ailleurs dans une gaine IRO de 25 mm de diamètre (ou de 32 si tu ramènes tes deux bouts de cuivre de 25 mm² jusqu'à la barette de coupure)).
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Ain
donc une fois qu'il penetre dans la dalle de garage il est sans gaine, c'est bien le cuivre nu qui est en contact avec la dalle de garage, hein ?

merci a toi!!
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: il est sans gaine, c'est bien le cuivre nu qui est en contact avec la dalle de garage, hein ?

Oui, bien sûr!
Tu peux juste enterrer (et la laisser dépasser) dans le béton quelques cm de gaine pour être sûr de ne pas blessser un jour cette sortie de câble!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Ain
merci a toi !

par contre j'ai vu plusieurs type de barrettes de coupures
des simples
d'aures avec deux porcelaines blanc pour fixation au mur !

c'est quoi la difference ?
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
C'est quoi une simple?
Pour moi, une barette de coupure se présente ainsi :
http://www.mr-bricolage.fr/modules/espconseil/fiches_conseils/Mb3-02.htm
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 02h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir