Retour
Menu utilisateur
Menu

[VMC] longueur max des gaines ?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 37.976 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Haut Rhin
Bonjour,

Je vais bientot devoir installer ma VMC (simple flux hygro) C'est une maison a toiture plate du coup pas possible de le mettre dans le surcomble^^
J'ai une buanderie au RDC et une salle de bain à l'étage.

Est-ce que je peux mettre la VMC au rdc et tirer la gaine d'extraction de la salle de bain à l'étage ou est-ce que ça pose problème ?
Est-ce qu'il y a une longueur max des gaines à respecter ?

merci d'avance.
Messages : Env. 60
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
il y a une longueur max a pas dépasser en fonction de la pression disponible de ton caisson.
mais a mon avis tu est tres loin de dépasser cette longueur max
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Haut Rhin
tu peux me donner une notion de cette longueur ?
10 m ? 100 m ? 1000 m?
Je pense comprendre que c'est négligeable à l'échelle d'une maison
Messages : Env. 60
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
ben quel est la pression disponible du ventilo ? le diamètre de la gaine pour cette bouche d'extraction ? le débit passant dans la gaine ? le débit total du groupe ? le diamètre de la gaine de rejet vers l'extérieur ? la longueur de la gaine de rejet ? le type de sortie ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pelissanne (13)
Bonjour,
Je suis exactement dans le même cas : VMC hygro en RdC, à proximité de la cuisine, avec une salle de bain à l'étage. Puis-je la relier au caisson VMC sachant je j'aurai une longueur de gaine de l'ordre de 13 à 15m? Quelle solution avez-vous retenu? Est-ce que ça fonctionne? Sinon je réfléchi à un extracteur simple dans la salle de bain située à l'étage.
Merci.
Messages : Env. 10
De : Pelissanne (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Bonjour,

Il me semble avoir lu sur les recommandations d'un fabricant que l'on ne devait pas dépasser 20m et en évitant au maxi les courbes, les coudes, les raccords, enfin, tous les obstacles qui pourraient s'opposer à un écoulement fluide de l'air.
La vitesse de la colonne d'air non-plus ne doit pas dépasser une certaine vitesse (environ 1m/seconde) déjà pour ne pas faire de bruit et ensuite pour ne pas trop résister.

Un équilibrage correct de toutes les bouches n'est pas si facile qu'il y parraît.
A toutes fins utiles voilà un blog qui vous dit tout. C'est sur les VMC double flux mais cela peut vous intéresser aussi. http://blog.bricozone.be/vmc[...]ouble-flux/
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Drome
Bonjour,
Dans les "Règles de l'art du Grenelle de l'environnement 2012 cette longueur maxi est de 6 m.
"La longueur maximale de raccordement entre le piquage du caisson d’extraction et la bouche d’extraction est de 6 m"
Messages : Env. 200
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Ohmy beau déterrage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Montbéliard (25)
lunik a écrit:Ohmy beau déterrage


Mais ça m'aide

Merci Biroquet por ce déterrage
Messages : Env. 30
De : Montbéliard (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Territoire De Belfort
Biroquet a écrit:Bonjour,
Dans les "Règles de l'art du Grenelle de l'environnement 2012 cette longueur maxi est de 6 m.
"La longueur maximale de raccordement entre le piquage du caisson d’extraction et la bouche d’extraction est de 6 m"


Bonjour, c'est une blague ???

J'ai une maison à étage (en cours de construction).

Donc au rdc 2 bouches (cuisine et WC)

A l'étage 3 bouches : 2 sdb et un WC.

Etant en toiture terrasse aussi, le caisson VMC est prévu au dessus de la cage d'escalier, par contre il est clair que depuis la cuisine, puis la remontée par une colonne technique puis le cheminement jusqu'au groupe VMC je dépasse largement les 6 m (pas mesuré mais je dois être entre 10 et 15 m).

Par contre après le tuyau de sortie d'extraction, est proche du mur environ 2 m.

Vous avez de la documentation à donner par rapport aux 6 m annoncés ?
Messages : Env. 700
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Drome
La longueur de 6 m est précisée pour les conduits en plastique souple, pas de longueur précisée pour les autres types de conduits.
Ce document s'appelle "VMC simple flux en habitat individuel, conception et dimensionnement, installation et mise en service, entretien et maintenance" et fait partie des recommandations professionnelles "Règles de l'Art Grenelle 2012".
Ce ne sont que des recommandations et elles préfigurent un futur DTU.
Un autre point dont il faut tenir compte c'est l'emplacement des bouches d'extraction qui ne doivent pas se trouver au dessus du volume d'un appareil de chauffage (plaque de cuisine, radiateur...), ce volume étant délimité par une zone de 50 cm autour de l'appareil qui chauffe en projection verticale.
Messages : Env. 200
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Territoire De Belfort
Oui ben pour moi c'est clair (maison à étage) entre les bouches situées en bas et le groupe situé à l'étage (pourtant bien mis dans un point central de la maison), il y a plus de 6 m. Et encore la maison est pas immense...
Messages : Env. 700
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Gironde
Je fais remonter ce poste car je dois installer une vmc dans ma maison neuve et mon problème : vmc dans le garage et gaines dispatchées dans chaque pièce (double flux) dont les plus proches sont à 3/4m et les plus éloignées à plus de 20m... est ce grave ? Mais comment faire autrement.

Pour info je compte acheter la vmc akor bp hr

Merci pour vos retours

Manon
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Si vous avez des bouches très loin, vous pouvez mettre des gaines de 125 à la place de 80, ca diminue très fortement les pertes de charge et ca vous permettra d'avoir un débit correct sur les bouches éloignées. J'ai chez moi une bouche douche/WC à une quinzaine de mètre du groupe, j'ai mis du 125 et ca aspire très très bien !
Pour le groupe VMC, veillez à ce que le modèle soit de basse consommation.

EDIT : oups, je viens de voir que vous parlez de DF, et moi je pensais SF. Pour une DF, l'isolation thermique des gaines est primordiale. Plus la gaine est longue, plus vous aurez de déperditions qui dégraderont le rendement, surtout si les gaines sont en volume non chauffé
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
manon33 a écrit:Je fais remonter ce poste car je dois installer une vmc dans ma maison neuve et mon problème : vmc dans le garage et gaines dispatchées dans chaque pièce (double flux) dont les plus proches sont à 3/4m et les plus éloignées à plus de 20m... est ce grave ? Mais comment faire autrement.
Pour info je compte acheter la vmc akor bp hr
Merci pour vos retours Manon

Je vous déconseille le caisson VMC-DF dans le garage, surtout une akor bp hr qui n'est pas terrible comme vmcdf ... même si elle vendue pour du haut rendement.
A 20 mètres il vous faut au minimum du DN90 si vous êtes en réseau pieuvre. Avec vos gaines à 3/4m, il serait bien de mixer DN75 pour les gaines courtes (moins de 12 m) et DN90 pour les + de 12m.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 06h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
11
6

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir