Bonjour
Question posée et reposée mais je repose car je ne trouve pas vraiment ma solution

Dans la cadre d'une rénovation, je voudrais créer un tableau secondaire dans ma cuisine (~15m du principal).
Celui ci regroupera tous les gros consommateurs: LL, LV, Four, Frigo, BallonEC...
Aujourd'hui je n'ai que 3kVA et je m'en contente mais je pense qu'a terme je passerai a 6.
Ma question est donc sur le diamètre du câble qui doit relier les deux tableaux. 3x10 ou puis je me contenter de 3x6? je precise que je mettrai aussi du 3x6 pour des hypothetiques plaques de cuisson que je n'ai pas.
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
3x10 minimum, voir 3x16
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Essonne
Bon ok merci

et un 40A en tete, c'est ca?
A+
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est cela disj 40A maxi si 3x10²
Avec du 3x16², vous pouvez aller jusqu'à 63A.

Voir exemple :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Super, merci les gars.
Derniere question: j'ai l'impression qu'on trouve facilement de 2x10 ou 16 et moins du 3x10 ou 16. Cela signifit il qu'il vaut mieux faire une terre locale plutot que la transporter?
A+
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On trouve ou 3G10² ou 3G16² sans problème chez n'importe quel grossiste en électricité.
Cela peut également être des conducteurs simples, type H07V sous goulotte, gaine ICTA ou tube IRL.
A l'intérieur du même bâtiment, il est interdit de refaire une terre locale.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Yapuka!
Merci bien
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 07h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir