Bonjour à toutes et à tous.

J'ai mené à bien (grâce à vos conseils) mes deux précédents chantiers mais pour celui-ci, j'ai un doute.
j'ai fouillé sur le fofo mais j'ai trouvé des réponses qui me semblent un peu contradictoires.

Les données : DB 15-90 A. Distance tableau secondaire 20 m.

Pour la section des fils, faut-il prendre en compte l'intensité maxi du DB, donc ici 25², ou la puissance maxi envisagée (14 KW), donc 16² ?
Si vous m'indiquez 25², la terre doit-elle aussi être en 25² ou seulement en 16² ?

Merci pour votre aide.
@+
Messages : Env. 50
De : Andernos-les-bains (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Attention depuis juillet 2010, la norme a changé à ce sujet.

Désormais l'alimentation d'un tableau divisionnaire depuis le tableau principal est considéré comme un circuit à part entière et doit avoir son propre disjoncteur au départ, adapté à la section des fils d'alimentation :
- 32A maxi pour du 6²
- 40A maxi pour du 10²
- 63A maxi pour du 16²
Le conducteur de terre doit être de même section.

Donc dans votre cas, 16² protégé au départ par un disj 63A pour 14kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi :



Par contre il y a quelque chose de bizarre dans votre discussion un DB 15/90A cela n'existe pas.
C'est 15/45A ou 30/60A ou 60/90A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Andernos-les-bains (33)
Bonsoir et merci Carminas.

J'avais un doute car j'avais cru comprendre que la section à utiliser était celle qui correspondait à l'intensité maximum que permettait le DB.
Maintenant c'est clair !

Quant au DB marqué 15-90, j'ai sûrement mal lu mais je suis sûr du 90.
Remarquez, j'en ai un, vénérable, dans une vieille maison qui est marqué 5-15 A !

Encore merci et à une prochaine fois !
Messages : Env. 50
De : Andernos-les-bains (33)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 03 janvier 2025 à 14h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir