Tableau 52 modules, trop petit???? (schema)

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.862 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 600 message Rhone
Bonjour,

j'ai acheté un tableau de 52 modules (4x13) legrand, pensant être tranquille et je me rends compte que ça va etre vraiment juste.
Je n'ai pas encore positionné le plancher chauffant et j'ai déja tout ça de rempli.
Ma maison fait 150m² et vu que c'est le premier tableau que je monte, je me demandais si y'avait pas des regroupements à faire (j'ai respecté les 8 points par disjoncteurs 20 et 16A).

Je sais pas comment je vais inserer le gestionnaire d'horaire delta dore, commence à être un inquiet.

Ici:
http://img684.imageshack.us/img684/5210/tableaux.jpg
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
surtout que tu dois laisser 20% d'emplacement libre.

sauf a regrouper plus l'éclairage ou les prises mais il faudrait le détail et pas juste le tableau.

et si tu as déjà regroupé, tu as le choix un tableau plus grand ou rajouter un autre tableau dessous ou a coté pour compléter.
PC accordé le 25/01/13
ouverture chantier 21/05/13

http://cestlanotre.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Marcheprime (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pouvez gagner un peu sur les circuits éclairage (8 points d'éclairage par circuit).

Il vous faut un disj 2A pour votre gestionnaire

Attention la rangée avec le circuit 32A est beaucoup trop chargée, passez à un ID 63A ou répartissez différement.

Un tableau 4x18 aurait été plus judicieux, si pas possible de changer ajouter un autre tableau dessous ou à côté.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Rhone
Merci Caminas,
Je vais peut etre acheté un tableau 2 rangées en plus.

Pour relier les deux, je pars du disjoncteur EDF vers le second directement ou je fais le branche à la suite du premier?
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Repartez des borniers du 1er tableau pour alimenter ceux du second.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Rhone
c'est pas genant d'avoir 2 tableaux pour le consuel?
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Nullement.
Si les 2 tableaux sont contigus, on considère que cela fait un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 16h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir