Retour
Menu utilisateur
Menu

Noirot Calidou Plus : Thermostats et Economies

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 19.266 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nogent Sur Marne (94)
Bonjour,

J'habite dans un appartement de 68m2 plutôt mal isolé.

Je suis équipé de convecteurs Noirot Calidou Plus horizontal à coeur de fonte : 3x1000W + 1x2000W

Je constate que les thermostats ne sont pas fiables du tout :
- quand je programme 19, parfois il fait 21 et les convecteurs chauffent à fond
- quand je programme 21, parfois il fait 19 et ça ne chauffe pas
- parfois c'est fiable... on ne sait jamais trop pourquoi !

Le résultat s'est soldé par une consommation hivernale double par rapport à des anciens grille pains de même puissance datant de 20 ans !!
Alors certes, ces Calidou sont excellents au niveau confort et ce sont une ruine au niveau du porte monnaie.

Sauriez-vous si on pourrait installer d'autres thermostats plus fiables ? Ou une centrale avec d'autres capteurs ?
Avez-vous observé la même chose ?

Merci
Messages : Env. 10
De : Nogent Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 200 message Moselle
Bonjour.

C'est une question de réglage et programmation entre confort et éco pas plus de 2°.
Nous avons eu les même problèmes vite résolu des les premiers mois en comprenant
qu'il faut pas toujours appliquer les notices a la lettre.

J'en suis équipé et j'ai une programmation par radio fréquence

casette sur le radiateur et programmation dans la cuisine sur trois zones

ainsi je programme ECO la nuit et CONF la journée 21°, chambres 18°.

Cette année Hiver très froid et long consommation en baisse et meileur confort

que mes convecteurs (25 ans),

Pour se qui est du réglage je le met à 19 comme le dis le fabricant et en cas

ou la T° monte je touche la programmation sur la zone concerné et met ECO

et inversement c'est comme un chauffage central.

la T° est homogéne, en cas d'abscence je met en ECO 18° trop bas consommation

pour remonter en CONF, 800€ de chauffage pour 100m².
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,

Je fais part de mon experience desastreuse : pour mon appartement de 40 m2, j'ai achete en meme temps deux Acova verticaux et un Calidou PLus bas-plinthe. Les deux premiers sont parfaits. Le troisieme est un calvaire. ALors qu'il est sense offrir une qualite de chauffe tres performante, il presente un ecart de perception d'avec la temperature reelle de 5°C. Apres quatre deplacements de techniciens du magasin qui est une "institution" sur Paris, le dernier a reussi a neutraliser les 2°C que permet le radiateur. Reste un ecart de temperature de 3°C. Ainsi, avec 17°C dans la piece, le radiateur voulait bien se mettre en fonctionnement seulement avec une commande de 22°C. Maintenant faut demander 20 et quelques. Le magasin se plaint depuis le debut, que je sois la seule cliente a reclamer et a denoncer un dysfonctionnement. Ils ont remplace un radiateur neuf par un autre radiateur neuf sans plus d'amelioration. Maintenant, ils me disent qu'ils vont demander a Noirot si a son sens, c'est bien dans la norme etablie que le radiateur presente 3°C d'ecart, arguant que tous les radiateurs ont un decalage (autant demander a Areva si le nucleaire presente un quelconque danger). Selon moi, le fonctionnement de ce radiateur n'est pas conforme a la norme technique annoncee par le fabricant. Mon probleme est que le cahier de charges n'est pas respecte : si je dois chauffer "a la louche", a la sensation, le radiateur n'obeit pas au controle energetique de chauffe, a la baisse de la facture d'electricite, a la reduction des emissions de gaz a effet de serre. Alors, ou est la difference d'avec un grille pain si je ne sais meme pas a quelle temperature je commande reellement le radiateur puisqu'il n'est pas du tout fiable. Comment faites-vous avec vos radiateurs electriques ? Repondent-ils a une norme non ecrite de 3 a 5 °C d'ecart avec la temperature reellement mesuree avec un appareil professionnel fiable ?
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Moselle
Bonjour Zimt.

Lire mon message plus haut depuis je ne touches plus rien je les laisse
en confort pourquoi il laisse ma maison constant a 21° bien sur il monte
la T° quand la pression atmosphérique change j'ai pu constater le matin
défois 23° et pourtant rien touché grace a ma programmation si j'ai trop chaud
je les bascule en éco, pour les chambres la je les bascule en éco la nuit
et il sont seulement en fonte active.En résumé la mollette était a 19 et depuis
j'ai trouvé le bon réglage,si vous n'avait pas de programmation vous êtes tenté
de toucher le thermostat avec c'est un chauffage central.
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
Regarder si le thermostat n'est pas près d'une entrée d'air, un courant d'air où si la température au "pied" du radiateur n'est pas trop basse comparé à celle à hauteur d'homme (froid en bas, chaud en haut = manque d'homogénéité de T° dans la pièce). Le Thermostat se situe souvent à ce niveau et pour les logements mal isolés il n'est pas rare que les variations de températures soient dues à ce phénomène.

Sur les thermostats électroniques et certains mécaniques il existe un étalonnage qui permet de rapprocher au mieux la T° demandée et celle de la pièce, c'est probablement ça que voulait te signifier ton installateur Zimt.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,

Merci pour vos reponses, mais en effet, je n'ai pas de possibilite de commande centralisee, pas de fil pilote installe. En ce qui concerne "l'etalonnage" c'est bien de cela que je parlais : d'apres la notice, il est possible de neutraliser 2°C dans l'etalonnage : pas plus. Or la, y'en avait 5. Il en reste 3 d'ecart. Pour information, ce radiateur lors du 4eme deplacement du technicien a ete deplace sur place ainsi qu'installe dans la piece a cote "pour voir" : c'etait pareil. POurtant la configuration est differente. L'isolation est plutot bonne dans l'appart puisque j'ai fait renove totalement l'appartement, y compris le parquet massif, les fenetres et les volets. Donc, je recentre ma question : est-il "normal" et donc acceptable de garder un radiateur neuf presentant une fiche technique d'economie d'energie et de reduction de la facture, qui presente une defaillance de 3°C de thermostat entrainant une chauffe "a vue de nez" ? Que me conseillez-vous sachant que 3°C c'est l'ecart qui reste quand on a tout essaye ?
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
Etant équipé des calidou plus sans en faire de la pub
depuis que je l'ai ai mis sur 19 comme le dis le fabriquant
je les laisse et ne met en éco que les chambres, depuis j'ai
chez moi 20° à 21° en permanance, au niveau conssomation pas de problème
pas de surconssomation de éco à conf, sa c'est ma constatation, je suis en
T-shirt et il fait 3° dehors.
Une pac air-air pas meilleur confort et circulation d'air constament et bruit
je vous en parle mon frêre en a une consommation plus ou moins identique.
Maintenant metter la programmation par radio fréquence c'est pas trés cher et
vous aurez un chauffage performant.
Les conseils de mit mit son valable même avec programmation.
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
Le pilotage par courant porteur est aussi indiqué pour la réno. Le courant est utilisé pour envoyer les informations aux éléments chauffants(rad, conv ou ray) tout comme une centralisation par fil pilote. Cette technique est beaucoup utilisée en informatique pour envoyer les information de la box sur les PC de la maison.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Moselle
mit mit a écrit:Le pilotage par courant porteur est aussi indiqué pour la réno. Le courant est utilisé pour envoyer les informations aux éléments chauffants(rad, conv ou ray) tout comme une centralisation par fil pilote. Cette technique est beaucoup utilisée en informatique pour envoyer les information de la box sur les PC de la maison.


Bonjour.

Ma programmation par radio fréquence sert uniquement a basculer de conf à éco sur trois zones ou a éteindre l'ensemble
le réglage est par thermostat sur chaque radiateur soit individuel je pense avoir plus de souplesse dans se mode
et moins cher a mettre oeuvre, cette ensemble m'a couté 650€ pour 6 radiateurs.
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 05h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir