Retour
Menu utilisateur
Menu

Prise terre prise de mesure de la terre

Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 9.783 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Haute Savoie
Bonjour

Je voudrais savoir ou se place la prise terre de mesure

Sur une maison neuve

Donc savoir si je dois la mettre à l'exterieur sous abris ou alors si je peux la mettre à l'interieur de ma maison

Merci d'avance
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
Dans la GTL par exemple
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
merci bien

derniere question

On parle de hauteur mini 1metre
Maxi 1.80

Par contre es ce que la hauteur de 80cm de tableau (1.80metre - les 1metre mni) Il compte le tableau de communication ? ou les 80 s'arrette au repartition ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Aucune hauteur mini maxi pour le tableau de communication.

Pour le tableau de répartition, les manettes des disjoncteurs doivent se trouver entre 0m90 et 1m80.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
ok car mon tableau met dedans les tableau de comm au dessus

Donc ce qui me fait un tableau au dela des 1.80 (mais en haut c'est les comm)

Donc si mes repartition sont a max 1.80 c'est good ?

tu me confirme car je balise car je suis entrain de le mettre ...
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je confirme.

Voir ci-joint extrait de l'original de la norme (Amendement A3 en vigueur au 1er aout 2010)


Pour en revenir au chauffe-eau, celui-ci doit être en dehors du volume de la GTL (mini : 600x200xhauteur de pièce), mais à part cela il peut être juste à côté.
S'il y a un risque de projection d'eau, une petite cloison de séparation peut être pertinent.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
merci

donc voici un montage

Donc le GTL fait partit de l'arrivé de l'electricité ?cum
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont à l'extérieur, pas de problème.
En revanche s'ils sont en l'intérieur, je doute qu'ERDF accepte le petit trajet en latéral.

Sinon avec 80cm de séparation pas de soucis de positionnement du chauffe-eau par rapport à la GTL.

@+

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
le compteur edf sera en limite de proprio et non à l'interieur

enfin j'ai jamais vue à l'interieur si ? tu parle bien du coffret definitf que edf install pour les relevé de compteur ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il a 2 cas différents.

Moins de 30m : ERDF installe à l'extérieur un coffret type 1 avec les fusibles AD et l'embase téléreport. Le compteur ERDF et le disjoncteur ERDF sont à l'intérieur dans la GTL. Ce cas posera à mon avis problème

Plus de 30m : ERDF installe à l'extérieur un coffret type 2 avec les fusibles AD, le compteur ERDF et le disjoncteur ERDF. Ils ne mettent rien à l'intérieur. C'est à vous de mettre un dispositif de coupure générale à l'intérieur. Ce cas ne posera pas de problème.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
merde j'etais pas au courant !

par contre j'ai le poto electrique à moin de 30m et il y a une traversée de route !

Si il mette à l'interieur il faut que mon arrivée gaine rouge soit au dessus de mon coffret ?!et 60cm de mon chauffe eau ?

comment etre sur à 200% pour le trajet
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela.

Mais même si moins de 30m, vous pouvez demander à ce qu'ils mettent tout à l'extérieur si votre configuration leur pose problème.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
donc sa pose donc pas de soucis ?! et si ca va pas il peuve tout mettre dehors , c'est bien cela ?


Car la sa m'evite de gros travaux quand meme ! car j'ai deja mis mon coffret etc donc ce qui veux dire que j'aurais du deplacer tout mon cablage coffret etc
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_265218.php]



derniere question

Une GTL c'est quoi exactement ?

c'est une goulotte de 60cm de large x20 de pronfondeur x hauteur de la piece

Ce qui veux dire que sa doit passer du sol au compteur et apres du compteur sa doit monter jusq'au plafond ?

sur un tableau comme ca il manque la gtl du bas donc ?!









[/url]


merci
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La GTL c'est un volume d'au minimum 600x200xhauteur de pièce où se trouvent les tableaux (répartition, communication), le dispositif de coupure général, 2 PC...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
X hauteur de la piece donc sur la photo prise il manque le bas non ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La GTL est un volume.

Ce volume peut être inoccupé partiellement

Rien n'oblige a mettre quelque chose en bas.

Par contre vous n'avez pas le droit d'utiliser ce volume vide pour un autre usage que des équipements électriques.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
thanks
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour illustrer voir cet exemple (sans tableau de com car il s'agit d'une rénovation) :



... et ne pas confondre la GTL avec la goulotte PVC que l'on peut (ou non) mettre à l'intérieur


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
ben74 a écrit:Car la sa m'evite de gros travaux quand meme ! car j'ai deja mis mon coffret etc donc ce qui veux dire que j'aurais du deplacer tout mon cablage coffret etc



De toute façon déplacer le coffret ne servirait à rien car vous auriez alors l'arrivée d'eau dans la GTL ce qui est strictement interdit.

Mais peut être qu'ERDF acceptera les 80cm du cheminement du cable d'arrivée en latéral (mais je n'y crois pas trop).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
ok thanks
donc la GTL est un espece "virtuel" ou il faut mettre que l'electricité et rien d'autre !
tabealu, cablage borne etc etc

mais erdf peux tout mettre dehors ?!

donc si il m'interdise la seul solution est de deplacer l'arrivé de flotte sur la gauche et deplacer le tableau sur la droite pour etre au dessus du tableau

Et le ballon à 60cm de la gtl
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si les emplacements intérieurs ne sont pas conforme à la partie NF C 14-100 qui leur incombe, ils mettrons tout dehors.

L'inconvénient pour vous c'est que vous aurez le disjoncteur à l'extérieur.
Donc ne pas oublier le dispositif de coupure générale à l'intérieur

Le mieux est de leur demander un devis de raccordement.
Vous serez fixé sur la solution qu'ils vous proposent.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
Si j'arirve à remettre comme il faut en deplacant mon arrivée d'eau et mon tableau

Le chauffe eau peut etre à coté du tableau !? je laisse l'espece virtuel du tableau de 60cm de large sur la hauteur de libre !

Donc en gros je trace sous le tableau et rien ne doit allez la dedans mais 10cm à coté c'est good ? c'est bon ?

elec
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme cela c'est bon.
Si besoin mettez une petite cloison verticale perpendiculaire au mur sur la partie basse sur chauffe-eau pour éviter les éventuelles projections d'eau en cas de fuite (mais même sans je pense que cela passe).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
merci bien
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
Je pense que pour etre propre et sans soucis je vais rallonger la gaine rouge edf dans mon sous sol pour quel remonte au dessus du coffret , mais comment la rallonger .. avec une autre gaine coller cote à cote ...une gaine plus grose pour reprendre l'ancienne ..

comme ca je deplace rien sauf la gaine rouge

Le cable FT doit remonter dans la GTL aussi non ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
Pour savoir
Ma gaine rouge arrive dans mon sous sol pour remonter

Es ce que je peux mettre mon cable qui arrive du tableau exterieur à mon tableau dans la gaine rouge oki mais apres dans une gaine pvc "normal" pour la faire passer dans mon sous sol pour remonter au niveau de mon tableau ?

Le cable Ft doit/peux arrivé dans la GTL ???
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quel diamètre à la gaine rouge ?
Sur le bout qu'on voit sur la photo, j'ai l'impression que c'est du 40
Si c'est le cas, c'est insuffisant pour ERDF

Si vous prolonger la gaine rouge, il faut impérativement que ce soit dans la maconnerie car elle est inflamable et ne peut pas être posée en apparent.

L'autre solution que vous évoquez (gaine ICTA qui repasse dans le sous sol) dépendra de l'avis d'ERDF. A mon avis ne rien entreprendre de définitif sans les consulter (les témoignages sur les forum, montrent qu'ils sont plus ou moins tolérants d'un centre à l'autre).

Pour le cable FT, il doit finir dans la GTL mais vous avez nettement plus de liberté pour trouver le meilleur chemin d'accès.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
non sur la photo ce sont des gaines de mes nourices de flottes

Donc en aucun cas ma gaine d'electricité

Donc je vais voir pour casser le beton dans la dalle pour rallonger sur un 1mettre et reboucher de beton

merci
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Essayez de ne pas faire un coude trop prononcé, pour que le cable passe facilement.
Mettre un manchon pour la prolongation.

Bon courage

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
il existe des manchons special fourreaux rouge ? ou je dois bricoler
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En principe lorsqu'on vous vend une couronne complète, il y a au bout un manchon de raccordement pour repartir sur la couronne suivante.
Mais je ne sais pas si cela se vend au détail.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photolover Env. 200 message Laval (53)
bonjour,

Affirmatif les manchons se vendent au détail et ce sont les mêmes pour toutes les couleurs.


http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/5451/Language/fr-FR/CatID/421/Manchon_pour_gaine_de_Diametre_40.aspx
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Laval (53)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
merci
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dernier point si vous mettez le compteur et le disjoncteur EDF à l'intérieur.
Ils doivent se trouver à 60cm de tout point d'eau.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
et ca on peux le mettre dans la GTL ? sa prend une grosse place ?

car je pensais que le coffret aurais été à l'exterieur !

la gainearrive en dessous de mon compteur mais leur coffret peut etre collé au coffret ? il s'alimente par une goulote ?

si vous avez la taille du coffret que erdf pose et le disjoncteur svp
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
Quelqu'un peut il me donner les tailles du coffret que edf place avec sont disjoncteur svp ?

c'est lui qui doit allimenter mon compteur en premier à l'arrivé du poteau ? ou mon coffret et apres celui de edf ? je pense que c'est celui de edf qui alimente le mien ...

Donc ma gaine rouge doit arrivé en dessous de leur coffret ou du mien ?

sa m'enerve cette histoire ;(
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
sur ta photo

http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/26//10122601025238327366913.jpg

A gauche ton coffret general
en dessous ta terre

sur la droite le coffret installé par edf avec sont disjoncteur et en dessous l'arrivée de l'electricité ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le panneau de contrôle avec le compteur et le disjoncteur est dans la GTL (s'ils sont placés à l'intérieur).
Pour la dimension, voir ce lien :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=001181
Il font a peu près tous la même taille
Sur ma photo, ERDF (ou plutôt son sous traitant) a posé : le panneau de contrôle, le compteur, le disjoncteur, la goulotte d'amenée au dessous, le câble d'arrivée.
J'ai posé la goulotte du dessus (qui fait la liaison avec le tableau), le câble entre le disjoncteur et mon tableau, le câble téléinfo
L'axe du coffre doit se trouver entre 0m90 et 1m80.
La gaine rouge doit se trouver à la verticale de l'emplacement de ce coffret

Sinon si le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété, vous faites ce que vous voulez.
Il faudra un dispositif de coupure générale, qui devra être :
- un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau
ou
- un disjoncteur type EDF (de préférence non différentiel placé sur une platine de ce type :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=001191

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je réponds ici, car cela permet éventuellement d'avoir d'autres avis.

ben74 a écrit:
Donc les dimensions du tableau Edf avec disjoncteur EDF fait en gros 30cm sur 30 (c'est bien la taille des 2 reunis)
ensuite j'ai pas bien compris l'arrivé gaine rouge doit arrivé en dessous DE MON TABLEAU ou Celui du EDF quand il vont me l'installé ?
thanks car je vais bouger le tout et pas envie de refaire une betise et je veux etre clean avec edf


Le panneau de contrôle ERDF fait un peu moins 23 cm sur 25cm

La gaine rouge doit arrivée sous le panneau de contrôle ERDF, donc à droite ou à gauche du tableau de répartition (voire en dessous s'il y a la place).

Autre point auquel il faut faire attention : le mur de fixation. ERDF n'acceptera pas de poser le planneau de contrôle si c'est du BA13 sur rail métallique (pas assez rigide).


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
merci car j'allait mettre ma gaine d'arrivée en dessous de Mon tableau ..

il est sur BA13 mais direct sur mon mur en bois ! pas de rails

DOnc en gros comme ca c'est good ?

Ma prise terre je peux la faire rentrer en laterale ou il y a aussi une regle ? car je voulais mettre le bornier sur un des coté et apres rejoindre la gtl par une goulote laterale ... regle aussi avec l'eau ? longeur ?

elec
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui c'est correct.

Pour la terre, vous pouvez arriver par où vous voulez. La seule contrainte est de laisser la barrette de mesure accessible (mais elle peut être dans une goulotte démontable).

Attention quand même à la nature du mur, car il doit être incombustible.




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
Fermacell sa passe 13mm ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je crois, mais je n'ai jamais été confonté au cas, mais le mieux est de poser la question à ERDF.
Si nécessaire ouvrez un nouveau sujet pour cette seule question, vous aurez sans doute l'avis d'autres contributeur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Savoie
en tous cas merci à toi
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 04 novembre 2024 à 21h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir