Taille des tuyaux PVC

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.881 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Roanne (42)
Bonjour a tous. On voit un peu de tous sur les diamètre d'évacuation en PVC, j'aurai voulu savoir qu'elle risque il y avait de mettre des tuyaux plus gros (exemple du diametre 40 pour tous les évier et lavabo alors que certain préconise juste du diametre 32) J'ai déjà fait deux appartement moi même (donc je pense pouvoir vous aider dans certain sujet) mais j'ai toujours fait faire la plomberie, aujourd'hui dans ma maison je me lance a faire la plomberie moi même . Merci pour vos réponse
Messages : Env. 10
De : Roanne (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 9000 message Aube
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
aucun risque sinon celui de devoir faire des adaptations de diamètre dans certains cas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

Perso, je met toujours du 40.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Ain
Hello,

40 dans les divers travaux lavabo/évier/lave linge que j'ai pu effectuer.
Pour répondre à la question: "risque de mettre du 40 au lieu de 32", je dirais que le 40 ne peut être que meilleur car il permet une évacuation de "meilleure qualité".
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
evier double bac 40
lavabo 32

attention au chois du siphon car un tube de 40 avec un siphon de lavabo en 32 va avoir un ti probleme
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Roanne (42)
La taille des tuyaux pour l'évier était un exemple c'est pour toute les tailles d'évacuation que je me pose des question (douche, wc.....) , car sur le net tu trouve beaucoup de différence selon le forum et les personnes qui sont dessus donc j'étais pas trop sur.
Messages : Env. 10
De : Roanne (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
wc 100
douche 50
baignoire 50
lavabo 40
évier 40
LV, LL 40
Chauffe eau/chaudiere 32
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir