Liaision equipotentielle douche

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.078 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je suis en train de refaire l'électricité d'une maison que je rénove.
Pour la salle d'eau, j'ai un probleme.

Pour l'instant j'ai prévu la liaison equipotentielle sur les prises, les lumieres et les arrivée d'eau du lavabo.
Seulement, la douche a été refaite avant que j'achète et je sais qu'elle n'est pas reliée a la terre.
La bonde est en plastique par contre il y a une colonne métallique avec des jets et je ne sais pas ou passe l'arrivée d'eau car elles doivent être noyées dans la chape ou derriere le placo.

Comme le reste de l'installation, cela doit etre en cuivre mais je ne sais pas comment faire pour la relier à la terre.

Auriez vous une idée?

Merci
Attention à la fougue de l'innocence
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si cette alimentation de douche est reliée à celle du lavabo (à vérifier), c'est bon.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
euh....ok....si je ferme les 2 robinets du bas qui partent du ballon et que le lavabo et la douche sont coupées c bon?
Attention à la fougue de l'innocence
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
D'ailleurs, une petite question en passant...
J'ai vu qu'au ballon justement, qui est au RDC, les tubes de cuivres sont reliés à la terre...je pense que c'est la liaison equipotentielle principale.
Donc si je mets les arrivées en cuivre de mon lavabo a l'etage sur la liaison equipotentielle salle d'eau......

Cela veut dire que toute mes canalisations cuivre du ballon en bas à la salle d'eau de l'etage en passant par la cuisine seront sur la meme terre?

ou alors je n ai pas besoin de mettre l arrivée du lavabo a l etage a la terre vu que les departs du ballon au rdc sont deja a la terre?

merci
Attention à la fougue de l'innocence
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans la salle de bain, il faut faire une liaison équipotentielle supplémentaire.
Comme son nom l'indique elle vient en plus de la liaison équipotentielle principale, au cas où celle-ci viendrait à être défaillante.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
D'accord, merci beaucoup.
Par contre je m'y perds un peu.

Dans cette maison, il y a une partie qui a été rajouté au RDC que j'appelle débarras.
C'est dans le débarras qu'il y a le ballon et pour l'instant, un lavabo et des toilettes.
Celui ci est contigu a l'abri pour la voiture donc sur l'exterieur.

Au sol, sous le ballon, les tubes de cuivre sont reliés à une masse et du coup je me demande si c'est la liaison principale (vu que les tuyaux sortent du sol et que c'est a mon avis l'endroit accessible le plus proche venant de l'extérieur) ou si c'est une liaison equipotentiel salle de bain vu l'amenagement de la pièce actuellement.

Comment fait on pour reconnaitre la liaison principale d'une secondaire? la section du fil?
Dans le cas ou c'est la liaison principale et que je laisse cette piece en salle d'eau....je rajoute une terre supplementaire ?

merci
Attention à la fougue de l'innocence
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La LEP est au moins en 10carré

En général on relie les canalisation gaz et eau à la pénétration dans l'habitation et les canalisation eau chaude et chauffage au plus proche de la chaudière ou du chauffe-eau.

Votre pièce ne contient pas (pour l'instant) de baignoire ou de douche donc ce n'est sans doute pas une LES.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir