Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison équipotentielle SDB

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.349 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonjour, je sais qu'il faut mettre une liaison équipotentielle dans la salle de bain...
Cependant, que dois je y raccorder?
- l'alimentation en eau sera en PER
- les menuiseries seront en bois
- les bondes de douches, baignoire et lavabo (bien que évacuation en PVC)
- si ce sont des cabines de douche completes hydro et des baignoires balneo (donc raccordées au réseau électrique) y a-t-il besoin de mettre une LEP?
- pas d'ossature métalique de faux plafond...
- pas de plancher chauffant
- cumulus dans le garage...

Voilà, qu'en pensez vous? Que faut il raccorder à cette LEP????

Cordialement
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

apparemment tu n'as rien à raccorder mais dans ce cas, souvent on tire quand même une ligne qu'on laisse sous la baignoire... pour le jour où on voudra changer pour une baignoire fonte ...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je pense tirer une prise sous la baignoire (pour la balnéo) et une à coté de la douche (pour l'hydromassage)...
Donc ce serait good?
Et le cumulus par contre faut le raccorder ou il a déjà sa propre terre?
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonjour, quelqu'un d'autre qu'Elisa pourrait me répondre? je n'ai aucune confiance en cette personne qui raconte un peu ce qu'elle a pu lire à droite ou à gauche sans fondement technique et encore moins légal...

D'avance merci!
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Bonjour, quelqu'un d'autre qu'Elisa pourrait me répondre? je n'ai aucune confiance en cette personne qui raconte un peu ce qu'elle a pu lire à droite ou à gauche sans fondement technique et encore moins légal...


C'est Elisa qui va être contente !!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Oise
bonjour
la LEP est la liaison Equipotentielle Principale (entrée des canalisations dans la construction ( Gaz Elect Eau...)
pour la Salle de Bain , c'est la LES (liaison équipotentielle Secondaire)
raccorder eau chaude, eau froide si métal,
+ Toutes les terres doivent être reliées : terre du chauffeau si dans SDB, terre des prises, de l'éclairage + 1 terre en attente sous la douche au cas où
(comme dit plus haut et c'est préconisé par le consuel)
pour l'alimentation de la cabine de douche en électricité; Attention au respect des normes volume 0, 1 , 2
cela doit - être de la Très Basse Tension !!! Voir site Promotelec
Prudence avec les cabines made in ... , vérifier si conforme normes françaises

Cdlt
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
mgarrig a écrit:
Citation: Bonjour, quelqu'un d'autre qu'Elisa pourrait me répondre? je n'ai aucune confiance en cette personne qui raconte un peu ce qu'elle a pu lire à droite ou à gauche sans fondement technique et encore moins légal...


C'est Elisa qui va être contente !!!


PTDR...ça m'avance guère sur ma question...
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Oise
Oups c'est pas secondaire mais supplémentaire !
attends un peu les pros du forum (carminas, sans oublier les autres ...) Vont se manifester
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
lepetitbob a écrit:bonjour
la LEP est la liaison Equipotentielle Principale (entrée des canalisations dans la construction ( Gaz Elect Eau...)
pour la Salle de Bain , c'est la LES (liaison équipotentielle Secondaire)
raccorder eau chaude, eau froide si métal,
+ Toutes les terres doivent être reliées : terre du chauffeau si dans SDB, terre des prises, de l'éclairage + 1 terre en attente sous la douche au cas où
(comme dit plus haut et c'est préconisé par le consuel)
pour l'alimentation de la cabine de douche en électricité; Attention au respect des normes volume 0, 1 , 2
cela doit - être de la Très Basse Tension !!! Voir site Promotelec
Prudence avec les cabines made in ... , vérifier si conforme normes françaises

Cdlt



Désolé, je me suis planté dans les abréviations...

pour la cabine de douche, je me cherche encore sur cabine ou douche à l'italienne...

Merci pour l'info...

Ceci dit, un fil de terre sous la douche, un sous la baignoire et un sous le lavabo ne coute pas grand chose...
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Tarn
lepetitbob a écrit:bonjour

pour l'alimentation de la cabine de douche en électricité; Attention au respect des normes volume 0, 1 , 2
cela doit - être de la Très Basse Tension !!! Voir site Promotelec

Cdlt


Oui la tension d'alimentation est réglementée suivant les zones ,12V au dessus(2.25m du fond) de la douche ou la baignoire(volume1)

http://www.promotelec.com/securite-renforcee-dans-la-salle-de-bains/

http://www.promotelec.com/definition-des-volumes-nouvelle-donne/

Le 12V n'est donc obligatoire que pour des appliques en volume 1, ou des baignoires dont les plages dépassent 60cm de large.
En clair, au plafond le 230V est possible tout le temps ou presque.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
bonjour

bien vu la précision, qu'en est-il de l'alimentation d'une armoire de toilette ou d'un meuble vasque en volume 2 ?

Peut-on fair ele branchement + la prise en 230V en volume 3, le néon étant en partie en volume 2 ?

cdlt
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Tarn
lepetitbob a écrit:bonjour

bien vu la précision, qu'en est-il de l'alimentation d'une armoire de toilette ou d'un meuble vasque en volume 2 ?

Peut-on fair ele branchement + la prise en 230V en volume 3, le néon étant en partie en volume 2 ?

cdlt


Prise 230V en volume 3, ou prise "rasoir" en volume 2.

Possibilité de monter un néon ou une armoire de toilette en volume deux si il s'agit de matériel classe 2, double protection, reconnaissables entre autres par l'absence de fil de terre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
alexandrebiot a écrit:Bonjour, quelqu'un d'autre qu'Elisa pourrait me répondre? je n'ai aucune confiance en cette personne qui raconte un peu ce qu'elle a pu lire à droite ou à gauche sans fondement technique et encore moins légal...

D'avance merci!


j'avais loupé vraiment trop con
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
je reviens puisque apparemment ma remarque déplait

je recommence : la reflexion est vraiment trop con, pas l'auteur bien sur

pour ce qui est des "fondements techniques" dois-je comprendre références ? alors : j'ai un BEP Electrotechnique, option BIO-Elec + EnR ( et solaire ++ par conviction personnelle, je laisse les PAC , les poeles et autres à ceux qui aiment çà et parce que je ne m'appelle pas la pieuvre, je ne peux pas tout faire).

Pour ce qui est de mes lectures à droite à gauche pour répondre en toute "légalité" (sans dec on aura tout lu-vu ici) mon livre de chevet était la NFC 15-100 et les rapports Consuel...
La NFC 15-100 (pour la partie utile aux non-pro) est disponible gratuitement sur beaucoup de sites... apprends à lire , tu gagneras du temps... plutot que de poser des questions à la c.on et de douter des réponses
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
merci pour ta remarque elisa!
très interressant ton cursus scolaire...
et ton cursus pro? non je deconne, ça ne m'interresse pas...

personne d'autre pour un avis car le mien à son sujet n'a pas changé...
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
elisa t'a très bien répondu je trouve, elle aurait meme pu ajouter que tu étais un peu boulet mais bon
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Personnellement je relierai en local, dans la sdb, les terres de tous les circuits : prises, éclairage, blaneo, sèche serviette et un fil que je laisserai en attente à proximité de la baignoire et de la douche.

Je parles de LES et pas de LEP.

Par ailleurs j'ai toute confiance en Elisa Wink

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Grenoble (38)
Bonsoir je relance le sujet car une question me turlupine ....
Pour la LES je relie les terres de tous les spots prises, sèches serviette.... et je les relie a mon conducteur 2,5 carré ou 4 mm2 de la LES....?
Mais ma prise par exemple doit elle être reliée en plus a la terre normalement, ce qui voudrais dire que dans ma prise il y aurai deux conducteurs de terre diff qui partiraient vers le bornier terre par 2 chemins différents....?
Ça me semble bizard...
Messages : Env. 30
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
La LES n'est pas un conducteur de terre en plus qui viendrait du tableau, on raccorde toutes les terres de la salle de bains ensemble, le schéma a été posté 48000 fois sur le forum
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Grenoble (38)
48 000 fois !!!!! La vache ....ça fait beaucoup ! LOL
Je vais chercher un peu plus alors...
Merci
Messages : Env. 30
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 22h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir