Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffage etage avec PAC

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.354 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Marne
Bonjour,
Je parcours ce forum depuis pas mal de temps pour y trouver des infos sur le chauffage et il me reste des points inconnus. Je vais construire une maison de 180 m² sur 2 niveaux dans la Marne. pour le RDC ce sera PC à eau. Par contre pour l'étage, je n'ai pas trop d'idée :
1/ un autre PC mais cout important
2/ des radiateurs qui devront être sur dimensionné si eau basse température.
3/ ....
Pour la production eau chaude du PC j'envisage :
1/ chaudière garnulé (emcombrement ...)
2/ géothermie sol/eau ou air/eau (j'ai un doute vu le climat...)
Qu'en pensez-vous ??
Merci
Messages : Env. 20
De : Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 200 message Yvelines (78) (78)
Hello,

Je suis dans le même cas et après prises de renseignements et réflexion je vais faire poser du plancher chauffant BT à l'étage aussi. C'est ce qui marche le mieux, est le plus agréable et puis pas de vilains radiateurs qui en plus bouffent de la place.

Maintenant ce n'est que mon avis (et mon choix surtout !) Wink
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Marne
Bonjour,
Après maintes réflexions, je pense que vais poser des radiateurs à cause de l'inertie thermique du PC. Les pièces du haut n'étant pas toujours utilisées (chambres notamment), la régulation n'est pas aisée avec un PC.
Dans la chambre, j'aime baisser la température de nuit et avec un PC, c'est quasiment impossible.
Pour l'instant, j'en suis là.
A+
Messages : Env. 20
De : Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Roumare (76)
Bonjour,
Oui c'est bien compris, tu ne mets pas de plancher chauffant à l'étage, mais quel type de radiateur mets tu à l'étage?, avec de l'eau basse température.

C'est vrai qu'un plancher chauffant à l'étage est problèmatique, pour sa régulation, notamment lorsque l'on veut stopper le chauffage dans les chambres.
Il me semble qu'i faille mettre un système de ventilo convecteur?

As tu une solution pour ces problèmes?
salutations
Messages : Env. 100
De : Roumare (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Marne
Je pensemetre des radiateurs normaux (pas basse température) car moins encombrant. Le sventilo j'aime pas trop à cause du bruit. Le problème des radiateurs haute température, c'est que ce n'est optimal avec une PAC.
Je dois dire que je ne sais plus trop quoi faire. Ce matin, j'ai rencontré un installateur de chaudiere à granulés : il m'annonce un prix HT de 15 000 euros pour la chaudière, les accessoires et l'installation. Avec le crédit d'impot, cela me fait 11 000 euros à amortir. Par rapport à l'électrique, je pense qu'il faut environ 20 ans !
Finalement, j'en suis toujours à l'état de projet !
Messages : Env. 20
De : Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Attention, si tu optes pour des radiateurs "normaux" et non pas "basse -température" pour l'étage, tu risques vraiment de ne pas chauffer beaucoup les pièces concernées. Crying

Tu seras alors contraint de demander à ta PAC (qu'elle soit Géo ou aéro) de te fournir une eau plus chaude et donc d'abaisser son rendement global. Ne fais surtout pas cette bêtise W00t

@+
Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Sergeï a écrit:Hello,

Je suis dans le même cas et après prises de renseignements et réflexion je vais faire poser du plancher chauffant BT à l'étage aussi. C'est ce qui marche le mieux, est le plus agréable et puis pas de vilains radiateurs qui en plus bouffent de la place.

Maintenant ce n'est que mon avis (et mon choix surtout !) Wink

+ un
Pour l'étage et le RDC aussi, on peut réguler la t° par pièce en ouvrant + ou - les vannes du circuit de la pièce concernée. Wink
Si cela t'intéresse il y a des photos de la nourrice avec toutes les vannes dans la rubrique photo sur mon site.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !

http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Val D'oise (95)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 20 message Marne
Merci pour toutes vos réponses.
Messages : Env. 20
De : Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Roumare (76)
"Attention, si tu optes pour des radiateurs "normaux" et non pas "basse -température" pour l'étage, tu risques vraiment de ne pas chauffer beaucoup les pièces concernées.

Tu seras alors contraint de demander à ta PAC (qu'elle soit Géo ou aéro) de te fournir une eau plus chaude et donc d'abaisser son rendement global. Ne fais surtout pas cette bêtise "

Bonjour, si l'on veut régler la température à l'étage, il faut des radiateurs BT, et il existe des PAC dimplex qui monte la température jusque 55° sans résistances, et à priori ça marche.
Y a t-il des personnes sur ce forum qui ont utilisés ce système?
merci
Messages : Env. 100
De : Roumare (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Salut

Oui, ce sont des PAC "hautes températures" et ça marche.

Mais il faut savoir que plus l'eau à fournir est chaude, plus le COP sera mauvais. Donc en résumé, plus la température d'eau du circuit est "froide", moins ta PAC consommera... et donc davantage d'économie à la clef Smile

Autre facteur à ne pas négliger non plus : le prix d'achat de ces fameuses PAC.

Non, vraiment, je comprendrai ce genre de produit dans le cadre d'une rénovation mais surtout pas pour du neuf !!!

A la limite, tu pourrais mettre des convecteurs électriques pour l'étage. Tu auras donc une PAC moins chère (car moins puissante) et ton budget global sera également moindre compte tenu du relatif faible investissement pour des radiateurs électriques. En plus, si c'est pour chauffer modérément selon des temps d'occupation précis (chambres), ce ne serait peut-être pas un si mauvais calcul que ça...

Mais vraiment, si tu as le budget : 100% PC sans aucune hésitation.

@+
Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Beaune (21)
meme probleme que vous tous en ce qui concerne le chauffage de l'étage .Dois je mettre un plancher chauffant aussi?
Que se passe t il en cas de fuite? n'est on pas pris en sandwich au rez de chaussée par le plancher chauffant? ? La régulation est elle aisée à faire entre les chambres qui sont évidemment à l'étage et qui ne necessite pas forcement la meme température qu'ailleurs??

Il est clair que mettre des radiateurs eau chaude ferra baisser le rendement de la PAC...
Messages : Env. 40
De : Beaune (21)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour

Pourquoi veux-tu qu'il y ai des fuites ???? Si c'est fait dans les règles de l'Art, aucun problème particulier...

Il est également possible de réguler tes chambres (ou autre) de manière individuelle autrement qu'en diminuant le débit des boucles correspondantes : tu peux équiper chaques départs de boucle d'un petit moteur qui peut être commandé par une sonde d'ambiance déporté. Résultat, précision ultime car les apports naturels (soleil) sont évidemment pris en compte. Cette solution n'est pas si chère que ça il me semble.

@+
Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 20h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir