Le ceinturage en fond de fouille

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.671 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 40 message St George S Loire (49)
Bonjour à tous


J ai une question sur : Le ceinturage en fond de fouille autour de la maison lors de la construction (pour faire une prise de terre).


Si j ai bien compris le principe, on place un fil de cuivre nu de 25mm² dans les fouilles (tranchée ou sera coulé les premières fondations en béton de la futur maison).
Le câble ne doit jamais toucher le ferraillage à béton et je pensais le maintenir avec des piquets style camping avant de couler les fondations (par le maçon)


Je me pose tout de même la question si je dois enterrer un peut le câble en cuivre ou si le contact direct avec le béton n'a aucune importance?


Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : St George S Loire (49)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message St George S Loire (49)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il est préférable de l'enterrer un peu.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu va avoir du mal a planter qqchose en fond de fouille, logiquement le sol est dur
si tu enterre cela fait du sol meuble en surface c'est pas logique

tu peux aussi passer la tresse de cuivre 25² dans la tranché VRD 10 15m suffisent bien souvent

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 40 message St George S Loire (49)
merci pour vos réponse.
C'est pas bête ce que tu dis yoda_51 sur le sol dur en fond de fouille. Je vais galérer pour enfouir ce câble.
Pour la tranché VRD le sol n'es pas très conducteur (schiste). je crains que 15m ne suffisent pas. Je pensais plus à 30m. Je vais réfléchir au problème.

Merci de votre aideBiggrin
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : St George S Loire (49)
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir