Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement tuyau PE au compteur

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 51.113 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
Bien le bonjour

voila je dois faire lundi prochain les différente tranché technique et brancher le tuyau pe au compteur eau que Véolia m'a posé. Que dois acheter en plus du tuyau PE (diamètre 25) pour réussir mon branchement au compteur.

Merci d'avance pour vos commentaire
Picto recompense Super Aviseur
Messages : Env. 300
De : Luz Saint Sauveur (65)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 500 message Bas Rhin
Hello

Tu connais le diamètre de ton compteur ? (en principe pour une maison c'est des compteurs de 20 donc une sortie en 1 pouce)donc il faut mettre un raccord 1 pouce (mâle ou femelle en fonction de ce qui sort du compteur)sur 25 pe
Si c'est plus long que 50 ml il faudra un manchon de liaison entre les deux de préférence en laiton a serrer et pour l'intérieur c'est ton sanitaire qui va s'en occuper
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
S'il y a plus de 50m,mieux vaut acheter une couronne de 100m plutôt que de mettre un manchon .... .
Voir même de passer en PE de 32 pour limiter les pertes de charge.
La sortie compteur est généralement en 20/27 (3/4 de pouce),il te faut un raccord comme celui-ci pour te raccorder.
http://www.brossette.fr/fichetechnique.php?code=753032

Coté maison,soit tu mets le même plus une vanne,soit tu mets le même avec vanne intégrée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
merci de vos réponse

j'ai à peine 10 m à faire , par contre sur mon devis de véolia j'ai :

branchement en PE standard 16 bars : diamètre nominal 25mm

supplément par mètre au delas de 6 mètre : DN 20 mm

fourniture et pose : finition de branchement : DN 20mm



du coup je suis en 25mm ou en 20 mm
Picto recompense Super Aviseur
Messages : Env. 300
De : Luz Saint Sauveur (65)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ain
Je me permets de relancer cette discussion car j'ai le même problème.J'essaie de faire en fait mes vrd .

Voici ce qui a été installé, d'après une feuille de livraison que j'ai récupéré. Je tiens à préciser que 2 lots ont été viabilisé :
- jonction plastique a emboit auto egale P/PE de 25 (qte : 2)
- jonction plastique a emboit auto egale P/PE de 32 (qte: 1)
- collier de prise multidiametre avec selle PB (qte: 1)
- Robinet PC FAH P/COLLIER PB universel DN 25 sortie PE 32 (qte: 1)
- Bouche a cle hexagonale serie normale INF/Egal a 15 kg Haut. reglable P/chaussée (qte : 1)
- Tube allonge plastique telescopique LDEF (qte: 1)

Commençons.

En regardant de plus pres, j'ai donc un tuyau PE (il me semble de diamètre 25) qui sort de 2m après le cpmteur.

Maison se situe à 80m à peu près.
D'où ma question : quel type de tuyau dois je prendre pour me raccorder (du diamètre 25 ou plus?)
Dois je me raccorder au tuyau PE sortie ou bien directement au compteur ?
Que faut il comme raccord si je dois me raccorder directement à ce tuyau ? (exemple de raccord avec un lien sur casto ou autre si possible)

J'entends quelquefois dire aussi qu'il faut installez un clapet de non retour avec purges.
Qu'est ce que c'est ? ou faut il l'installer, si bien sur besoin il y a?

De plus, quand j'aurai tiré le tuyau jusqu'à mon terrain, j'aimerais installer un T pour créer 2 circuits de distribution d'eau. Quel genre de T faut il ? Quel genre de raccord faut il pour me relier à ce T ?

D'avance merci à tous ceux qui auront pris le temps de me lire. Je sais que cel fait beaucoup de question mais bon, débutant, budget serré, obligé de faire seul.
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
monsieur N a écrit:

Maison se situe à 80m à peu près.
D'où ma question : quel type de tuyau dois je prendre pour me raccorder (du diamètre 25 ou plus?) le mieux serait 32 comme l'a dit foues
Dois je me raccorder au tuyau PE sortie ou bien directement au compteur ? directement au compteur
Que faut il comme raccord si je dois me raccorder directement à ce tuyau ? (exemple de raccord avec un lien sur casto ou autre si possible)
un raccord pe/acier DN32 3/4 ou 1 pouce en fonction de ton compteur.

J'entends quelquefois dire aussi qu'il faut installez un clapet de non retour avec purges.
Qu'est ce que c'est ? ou faut il l'installer, si bien sur besoin il y a? Il faut les installer dans les coffrets pour les futurs compteurs. En général, c'est vélia qui s'en occupe.

De plus, quand j'aurai tiré le tuyau jusqu'à mon terrain, j'aimerais installer un T pour créer 2 circuits de distribution d'eau. Quel genre de T faut il ? Quel genre de raccord faut il pour me relier à ce T ? Si tu es en 32, il te faut un té égal PEHD en 32. Le mieux serait de le maintenir accessible.

D'avance merci à tous ceux qui auront pris le temps de me lire. Je sais que cel fait beaucoup de question mais bon, débutant, budget serré, obligé de faire seul. on est là pour ça
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
sur ce doc: http://81.80.51.53/RACCORD%20PE%20LAITON.pdf

il te faudrait (tout dépend de comment ca se présente)

raccord male 32 ; réf 61096132
té 32; réf 61096432

les prix annoncés sont exhorbitants, tu peux diviser par deux.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Ain
Concernant le Té qui doit rester accessible, est on obligé de l'enterrer dans un regard, ou est il possible de le mettre dans un coffret apparent, hors sol, dans une espèce de regard en étant protégé du gel comme pour les câbles ?
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
Il vaut mieux un regard enterré c'est plus facile pour les raccordements puisque tout est sur le même plan.
Suivant la destination du deuxième circuit,il peut être préférable de repartir de la maison,plutôt que d'enterré un Té.
Ce qui permet de mettre une vanne sur le départ,indépendamment de la maison,voir de repartir en 25 au lieu de tout faire en 32
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
bjr,
concernant la tranchée technique pour l 'eau , au minimum 70 cm de profondeur en raison du gel avec grillage avertisseur et le plus droit possible.tuyau PE dans une gaine TPC, pour la longeur, de diametre 63 devrait suffire
cecev76 :
au niveau compteur: robinet d'arret - clapet anti-pollution - tuyau PE 25 - raccord laiton a serrage extérieur
au niveau habitation : roginet d'arret avec purge - réducteur de pression et distribution interieure
monsieurN :
tuyau de meme nature que celui existant PE DN25
raccord a serrage exterieur
le robinet purgeur permet la purge de votre distribution eau potable si y a besoin et le clapet est une clapet anti pollution uniquement
pourquoi placer un T sur votre tuyau PE. Le 2eme circuit d'eau pourra se faire de l interieur de votre habitation.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
re-
pour les grandes longueur une gaine TPC de diametre 90 serait un plus
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Ain
monsieur N a écrit:

En regardant de plus pres, j'ai donc un tuyau PE (il me semble de diamètre 25) qui sort de 2m après le cpmteur.

Maison se situe à 80m à peu près.
D'où ma question : quel type de tuyau dois je prendre pour me raccorder (du diamètre 25 ou plus?)
Dois je me raccorder au tuyau PE sortie ou bien directement au compteur ?


D'après les renseignements pris autour de moi, je n'aurai pas le droit de toucher au compteur posé donc pas le droit de modifier la sortie en 25 du compteur. A votre avis, est ce vrai? Donc si je n'ai pas le droit, cela suppose que je suis obligé de me raccorder en 25 non?
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Ain
ddm a écrit:bjr,

pourquoi placer un T sur votre tuyau PE. Le 2eme circuit d'eau pourra se faire de l interieur de votre habitation.


Tout simplement parce que je voudrais deux circuits indépendant. C'est à dire, en hiver pouvoir fermer le circuit extérieur sans que celui ci ne gêne celui de l'habitation principale.
Et tu as raison, décision prise, je souhaite repartir de la maison. Tes conseils alors sont ils toujours valables.

Pour 80 m de longueur a partir du compteur, le 25 n'est il pas trop petit (pertes)?
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour monsieur N
Vu votre longueur d'adduction une couronne de 100 ml vous évitera d'avoir des jonctions (donc risque de fuite écarté) et de diamètre 32 mm pour éviter les pertes de charge (comme dit plus haut).
La dénomination exacte de votre tuyau est du: PEHD en 19 bars (qualité alimentaire avec une petite bande bleu).
Cela vous permet de repartir de votre habitation en diamètre 25mm pour une utilisation extérieure.
Dernière chose, vous avez totalement le droit de vous reprendre sur la sortie du compteur qui est du coté de chez vous.
Ne vous rebranchez pas sur ce morceau de tuyau (c'est des risques de fuite).
Vous pouvez très bien repartir avec un adaptateur 32 en sortie de compteur
Ce qui est interdit c'est le coté arrivée d'ailleurs normalement il est plombé
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
J'ai fais une erreur PEHD 16 bars (il faut que je change de lunettes)W00t
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 13h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir