Retour
Menu utilisateur
Menu

Conseil solution isolation des combles?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.119 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Soissons 02 (2)
Bonjour,
Je souhaite avoir un éclaircissement concernant l'isolation des combles de mon projet.
Je vous présente succinctement la configuration:
Charpente traditionnelle avec couverture en tuiles plates avec écran HPV, isolation par l'intérieur avec fibre de bois, pannes non apparentes.
2 solutions:
1) isolation en 2 couches croisées: l'une entre chevron (holzflex standard en 60mm) et l'autre entre les pannes (holzflex standard en 200mm) puis finition placo pour les rampants et ouate de cellulose insufflée pour les plafonds (250mm).

2) isolation uniquement entre les pannes en 2 couches croisées (100mm + 120mm holzflex standard) + ouate de cellulose insufflée en plafonds (250mm)
La deuxièmes solution paraît plus simple mais un peu moins performante.

La première pose le problème de circulation de l'air. Est ce suffisant sachant que les chevrons font 75mm et les panne 225mm?

Est ce que quelqu'un peut m'orienter ou me proposer une autre solution? (sachant que je ne veux pas isoler au delà des pannes pour ne pas perdre de volume habitable)
Merci d'avance
Messages : Env. 500
De : Soissons 02 (2)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, quand il fera 30° dès 18h tu regrettera surement de ne pas avoir perdu un peu de surface habitable. perso j'ai mis 2x200, je pense qu'avec tes 220mm tu es trop juste il faudrait au moins 300 de ldv et 350 de ouate
as-tu un film sous toiture qui te permet de bourrer la laine entre ce film et le placo et donc sans lame d'air?

après l'isolation c'est un tout, si tu as une dalle béton a l'étage qui fait pont thermique avec les murs froids, 220mm est meme de trop
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Soissons 02 (2)
Je ne veux surtout pas mettre de ldv. Je veux avoir un confort d'été.
Par contre, je ne suis pas sûre que 300mm soit la solution et je ne peux pas techniquement.
Effectivement, il y aura une dalle béton à l'étage et une isolation par l'intérieur donc pont thermique.
Si je gagne au loto je fais une isolation par l'extérieur et du sarking sur la toiture mais le débat n'est pas là!
Je cherche ce qu'il y a de moins mauvais sachant que je crois que c'est pas trop mal encore!
Merci quand même.
Messages : Env. 500
De : Soissons 02 (2)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
pas trop mal... en 4h la maison est refroidi mais oui y'as pire

il y a bien d'autres solutions avant d'en arriver a une isolation par l'extérieur et du sarking
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Soissons 02 (2)
D'après mes recherches, le déphasage de la laine de bois est très bon. Bien meilleur qu'avec 300 de ldv. Comment calcules-tu pour trouver ces 4h car ça m'intéresse.
Je ne sais pas quoi faire alors!
Messages : Env. 500
De : Soissons 02 (2)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bon j'ai dit 4h mais sans préciser les conditions donc c'est juste pour te donner une idée
je te rassure la chaleur ne s'enfuit pas a travers l'isolant mais par les pont thermique, alors peu importe l'isolant

la solution est de supprimé les pont thermique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

oui, la laine de bois est un bon choix : équivalent pour l'hiver, bien meilleur pour l'été...

les ponts thermiques effectivement c'est "dommage" mais de là à dire que çà annule l'isolation prévue faut pas abuser non plus
il n'y a qu'à regarder et calculer la surface en contact avec l'exterieur dans le cas d'une dalle béton sans rupteur périphérique... et comparer avec la surface de toiture.

si le projet n'est pas démarré il n'est pas trop tard pour ajouter l'isolant en nez de dalle.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 19h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir